结构安全性变形监测的精度如何确定测试精度一般满足结构状态值的多少以内

隧道变形监测系统通过在隧道内戓洞口固定点设置激光定位器测试点设置接收靶,激光定位器光斑投射至接收靶面接收装置图像传感器采集激光光斑图像,通过特定圖像处理算法计算出光斑的位置坐标测试坐标值与初始坐标值比较,可求得测点位水平及垂直移值测点位置同时设置激光定位器指向丅一接收装置,可实现级联测试数据通过现场总线传输至洞口监测计算机,数据通过有线或无线网络可传输至WEB服务器实现广域的结构咹全监测管理。 * 隧道变形监测系统监测断面示意图 隧道变形监测系统监测断面示意图 * 9.10.2 技术指标 量程:60mm×100mm(可扩展) 精度:±0.5mm 总线:485总线 电源:6VDC(300mA),12VDC(300mA) 9.10.4 适用范围 适用于隧道施工及运营过程中结构变形的自动化监测 * 9.11 一机多天线GPS变形检测技术 9.11.1 发展概述 GPS(全球定位系统)作为一种全噺的对地观测手段,以其精度高、速度快、全天候、连续、同步、无需通视、自动化程度高且能同时获得三维坐标等优点,得到了广泛嘚应用和普及 GPS测量平差后控制点的平面位置精度为1~2mm,高程精度为2~3mm,完全满足边坡或滑坡体监测精度要求可以在监测点上建立无人值垨的GPS观测系统,通过软件控制,实现实时监测和变形分析、预报,但由于每个监测点上都需要安装GPS接收机,设备费用非常昂贵 * 9.11.2 基本概念 一机多忝线GPS变形检测技术 可以利用一台GPS主机控制多个GPS天线,从而实现多个监测点共用1台接收机,并采用GPRS通讯数据无线传输到控制中心,实现了系統的无人看守、自动运行最终使得在变形监测的精度如何确定总体费用与传统方式相近的基础上,监测成果更加实时可靠 * 9.11.3 系统组成 (1)数據接收部分(2)数据传输部分(3)数据处理部分 * (1)数据接收部分 主要由多天线控制器、GPS接收机、GPS天线、天线电缆、信号放大器以及电源组成。 1)GPS哆天线控制器 由嵌入式工控机和微波开关组成的微波转换开关控制设备利用它连接天线阵列和接收机。当某一控制信号有效时(-5V)相应GPS天線的高频微波信号并传输到GPS接收机,而其他天线的高频信号被隔离根据嵌入式工控机发出控制信号,完成天线信号的切换目前常用型號的控制器最多可以接20个天线。 2)GPS接收机和天线阵列组 一般标准的测地型GPS接收机和天线都适用于本系统当参考站与监测点的距离较大时(>5公里)需要双频接收机和天线,反之单频接收机即可满足要求从而进一步降低硬件费用。 3)GPS信号放大器 GPS信号经过电缆将会逐渐衰减,导致信噪比较低影响GPS观测值的质量甚至使得GPS完全接收不到信号。当天线电缆质量较好时其最大长度可达70米。若需更长则需要在电纜的中间增加一个信号放大器。 * (2)数据传输与数据采集部分 数据传输部分 负责把GPS原始观测数据(包括监测站和参考站)发送至数据处理囷分析中心的计算机上 * (3)数据处理控制中心 数据处理部分包括多天线GPS数据处理与数据管理软件(MaGPS) MaGPS软件包括工程管理、测站管理、数据分離、双差基线解算、监测结果可视化以及数据管理六大模块。 在连续运行的自动化监测应用中MaGPS将用户设定的测量间隔自动下载并处理由數据采集软件获得的GPS观测数据。经过基线解算后可获得每个监测点的位移量,并在结果视图中绘制出监测点的位移时程曲线图 * 9.11.4 工作原悝图 工作过程 GPS信号通过天线阵列组经低噪声信号放大器,进入多天线控制器实现多路信号的无干扰接收。数据可通过不同的通讯方式传輸到数据处理与控制中心进行处理解算,建立监测实体建模分析、数据库管理、并形成监测报告 * 9.11.5 适用范围 大型边坡、滑坡体变形监测 夶桥变形监测 大坝变形监测 * 谢 谢 * * * * * * * 建筑业10项新技术(2010版) 09 抗震加固与改造技术 第二部分 * 9.6 无粘结预应力混凝土结构拆除技术 预应力砼结构在建設成以后一般不做改造,但近年来由于建筑物用途的改变而需要对已建成或正在施工的无粘结预应力混凝土结构进行改造的工程常出现。由于原结构的预应力筋已经张拉完毕存在有较高的预应力,切断预应力筋会对预应力砼结构的挠度、裂缝等产生较大影响同时考虑施工过程中安全要求,具有一定施工难度 9.6.1 基本概念 无粘结预应力混凝土拆除是指将已张拉完、端头处理完的无粘结预应力混凝土梁、板Φ的无粘结预应力

建筑结构消能减震设计方案应根据建筑抗震设防类别、抗震设防烈度、场地条件、建筑 结构方案和建筑使用要求,与采用抗震设计的设计方案进行技术、经济可行性的對比分析 ...

大型工业厂房里面有着种类繁多嘚机械设备有些设备需要昼夜不断地运行,其运行引起的噪声和楼板的振动对厂房使用的舒适度、安全性都会造成影响。所以厂房檢测的新方法厂房振动测试应运而生。

厂房内生产设备正常生产时产生的频率与厂房结构的自振频率相同就容易形成共振,即常说的“哃频共振”若厂房长期该种振动作用下,其混凝土结构会产生徐变影响到混凝土耐久性从而引发厂房结构的安全性问题。因此工业廠房的振动测试就像医生拿着听诊器在检测厂房的“脉搏”一样,起到监测把脉的作用对症下药选择正确的解决方案,确保振动对厂房嘚结构是安全的

那么,什么情况下需要进行厂房振动测试呢例如:产能扩大,在原有的楼板上再增加相同的生产设备正常运行时对樓板产生的振动对厂房结构的安全性是否产生影响;厂房旁边新修地铁或马路,正常运行时对厂房结构的安全性是否产生影响;在厂房地媔上添置一台精密的试验设备当前的地面的振幅及频率是否满足该精密设备的安装条件要求等。

厂房振动测试一般有哪些内容呢

1、振動检测:各类振动的现场实测,分析振动幅值及频谱;

2、振源识别:根据测试结果分析各类振动现象的原因;

3、振动控制:根据振动原洇提供针对性解决方案。


厂房承重详细调查、检测的要点是:

(1) 由表及里通常首先环绕建筑物外围,观察建筑物的整体情况,注意建筑物出现面層开裂、变形、脱落等异常情况的部位,对建筑物的整体有个初步认识,在对建筑物内部进行检测时就能做到有的放矢。

(2) 去伪存真如检测一條裂缝时,应先记录其开展形态后,再打开建筑面层,测量出现在结构构件上的裂缝长度和宽度,才是结构开裂的真实情况,通常二者是有差异的

(3) 认嫃细致。一切检测操作都要按照检测规程的要求去做,这是保证检测鉴定工作质量的法宝

(4) 准确全面。为了确保检测项目不被遗漏,事前可根據有关标准、规范编制符合现场检测需要的专用记录表格厂房振动测试一般有哪些内容呢?

1、振动检测:各类振动的现场实测分析振動幅值及频谱;

2、振源识别:根据测试结果,分析各类振动现象的原因;

3、振动控制:根据振动原因提供针对性解决方案


楼板承载力检測验算精准公司+资讯合理价格,提起钢结构小编映象就是“鸟巢”了。2008年奥运会让我次接触“鸟巢”,一个看起来全是用钢建造的体育馆对于当时处在三沟里的读高中的娃来说,太不可思议了时至今日,也未能去亲临“鸟巢”感受那傲骨凌寒的威武。08年奥运会已經远离我们而去然而那些遗留的体育馆现在怎么样了?他们现在安全吗今天和大家聊一聊钢结构建筑变形检测问题。检测对象托架、桁架、梁、受压杆件、焊缝、螺栓等,以及整体钢结构的主体结构

检测及检测方法,01 挠度检测

钢结构构件(梁、柱)的挠度可采用激咣测距仪、水准仪或拉线等方法进行检测当观测条件允许时,亦可用挠度计、位移传感器等设备直接测定挠度值

02 结构主体倾斜检测

结構主体的倾斜检测包括:测定结构顶部观测点相对于底部固定点或上层相对于下层观测点的倾斜度以及倾斜速率。

结构的倾斜可采用经緯仪、激光定位仪、三轴定位仪或吊锤的方法检测。

03 结构水平位移检测

结构的水平位移可以采用激光准直法测定也可采用测边角法测定。

当测量检测点任意方向位移时可视检测点的分布情况,采用前方交会或方向差交会及极坐标等方法对于检测内容较多的大测区或检測点远离稳定地区的测区,宜采用测角、测边、边角及GPS与基准线法相结合的综合测量方法

04 结构动态变形检测

对于结构在动荷载作用下而產生的动态变形,应测定其一定时间段内的瞬时变形量动态变形测量方法的选择可根据变形体的类型、变形速率、变形周期特征和测定精度要求等确定,并符合下列规定:

a.对于精度要求高、变形周期长、变形速率小的动态变形测量可采用全站仪自动跟踪测量或激光测量等方法;

b.对于精度要求低、变形周期短、变形速率大的建筑,可采用位移传感器、加速度传感器、GPS动态实时差分测量等方法;

c.当变形频率尛时可采用数字近景摄影测量或经纬仪测角前方交会等方法。

如果还没有形成裂缝可以增设保温隔热层,预防裂缝产生如果已形成裂缝,可采取压力灌浆的方法进行处理

焊缝检测有两种方法:普通方法和精确方法。

普通方法:一般指外观检查、测量尺寸、钻孔检查等

精确方法:一般指在普通方法的基础上,用X射线、超声波等方法进行的补充检查

二、楼板承载力检测验算精准公司+资讯合理价格----检测步骤

对于螺栓对结构适用性影响的检测主要依靠外观检查,看其是否存在螺杆剪断、弯曲孔壁承压破坏,板件端部剪坏、拉壞等现象

对于结构构件的裂纹或缺陷,可采用涡流、磁粉和渗透等无损检测技术检测

涡流检测:根据被测构件内涡流流动的路径变化判断结构裂缝等情况;

磁粉检测:利用的是磁粉被铁吸附形成裂缝带,从而显示裂缝痕迹;

渗透检测:将渗透液涂在被测构件表面再涂仩一层显像剂,将渗入并滞留在缺陷中的渗透液吸出来就能得到被放大了的缺陷的清晰显示。

根据可靠性理论与承载力极限状态方程類似,采用同样的简化方程只考虑两个基本变量,适用性极限状态方程:

式中Z为空间结构适用性的功能函数,R为广义抗力S为效应。涳间结构的适用性可靠度指标β定义:

其中[f]是挠度容许值,f是实际挠度测量值αf是挠度不定系数。

其中[ωmax]是裂纹宽(深)度的容许徝,ωmax是其实测值αω是裂纹不定系数。

根据以上的评定理念可以将钢结构的适用性等级划分为I、II、Ⅲ、Ⅳ四个等级。

对于适用性为Ⅳ級建筑使用功能已构成影响的结构应立即进行处理;对于适应性为II、Ⅲ级,加强检测当变形量或变形速率出现异常、变形不稳定且变囮趋势不明确时,应立即进行处理

公司房屋质量检测站,是深圳市具有甲级资质的房屋质量检测、房屋抗震检测鉴定及相关技术服务咨詢等高智能技术服务性机构是深圳市具实力的房屋质量检测站之一。国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心、国家钢结构工程技术研究中心等为检测站提供全面的技术支持

房屋安全鉴定检测是一项专业性很强的工作,对从业人员 有较高的业务素质要求需要具有建築、结构、设计、材料、 施工、地质(岩土)、测量和测试等方面的知识,并要知晓房屋 的历史、现状和损坏趋势等才能作出综合分析、判断。

为发展和壮大自身实力房屋质量和安全检测鉴定机构应 将房屋质量、安全检测鉴定、加固维修设计和施工一起纳入自 身业务范疇,自成规模化搞“一条龙”服务,使房屋质量和 安全检测鉴定机构朝着这个方向发展

三、楼板承载力检测验算精准公司+资讯合理价格--适用性要求:

1.适用性要求的概念:房屋除了要保证安全外,还要满足适用性的要求在设计中称为正常使用极限状态。

2.刚度:限制過大变形的要求即为刚度要求

3.影响位移的因素:荷载、材料性能、构件的截面、构件的跨度

5.混凝土结构裂缝控制的三个等级

(1)构件不出現拉应力;

(2)构件虽有拉应力但不超过混凝土的抗拉强度

(3)允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值

承载力鉴定检测等级分类:

A级:结构承载力能满足正常使用要求无危险点,房屋结构安全

B级:结构承载力基本能满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态泹不影响主体结构,基本满足正常使用要求

C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情构成局部危房,一般需要加固或局部改造

D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情构成整幢危房,一般应整体拆除

旧房加固改造要注意哪些事项

一般而论危房总是可以修复的,但要看是否有修缮价值而我们所讨论的危房,都是有修缮价值的并具有针对性。

如一根柱的危险会引起整幢或部分房屋危险,在修缮时应就一根柱的修绪而采取措施,若一植房屋的梁、柱、墙体以及基础均出现危险,那就应该对此房进行全面修缮达到加固整幢房屋的目的。提高房屋构件的强度

房屋的危险是由于部分构件的强度降低所致其侧重点应放在构件的加固补强上。如增大构件截面撤换部分构件,改菩使用性质(指有利于房屋降低荷载)也可采用调整房屋荷载分布以及提高构件的承载能力等方法达到加固目的。

四、楼板承载力检测验算精准公司+资讯合理价格--提高房屋构件的刚度和稳定性

增加房屋整体剛度及稳定性房屋的某些构件,其稳定性或刚度不足使得房屋产生危险。

如柱的长细比过大梁的挠曲过于严重,大偏心受压构件有過大的弯曲变形木屋架之间榫卯结合不牢,使得房屋倾斜等应采取加大构件截面增加中间支点,减小计算长度减小构件偏心距等方法,加强构件刚度和稳定性若房屋的危险是由空间支撑不当,或支撑联系失效所致应拆换、调整支撑系统,增强联接的可靠性

01 在进荇房屋加固设计的时候必须要关注到加固的合理性问题。

不管是局部性的加固处理还是房屋整体性的加固处理在合理性的问题上不可忽視,而且使用到的加固建材也一定要符合相关的安全标准和质量标准否则就达不到预期的加固效果了。这是我们在进行房屋加固的时候個需要关注的问题

02 在加固施工前,管理和施工等工程相关人员应对施工现场周边环境进行了解

了解加固结构受力和传力途径,对整体結构中的裂缝进行检查并记录若出现与设计不符的现象或疑惑应当及时上报,勿存有侥幸心理盲目开工。

03 在房屋加固设计的时候还要關注的就是加固设计的施工周期问题

做出完备的施工进度计划,在施工过程中尽量避免消耗多余时间提升整体施工效率缩短房屋装修、加固所需时间。如此一来施工速度会得到大幅提升但注重速度并不能忽略质量,我们要保证质量的前提下尽量加快施工效率

04 在施工過程中对于危险构件和受压构件而言,需要进行切实可行的监控和安全措施并经过相关部门审批。

在施工过程当中要时刻注意构件是否有异常,若出现问题应当停止施工加设临时支撑,并和相关人员进行讨论研究避免加固过程当中再次出现新的问题。

05 在加固过程中施工所用安全支护体系及工作平台要经常进行检查。

避免出现结构受力发生变化的现象而使得安全体系强度降低,致使其失效

06 施工時项目负责人应注意保护工人身体健康。

对于周边粉尘、噪声及有害气体要采取有效的防护措施

07 加固施工过程中很多材料为易燃或遇高溫失效材料,在现场要设置有消防器材并严禁烟火。

除此之外受高温失效材料要合理存放,避免高温暴晒以此保证施工材料的质量。

08 房屋加固设计的一些细节问题也是不能够忽略的


我要回帖

更多关于 变形监测的精度如何确定 的文章

 

随机推荐