最可能的是你双线圈了 你观察到的那个 很快被后面的线圈覆盖了
要不你弄个最小的程序 检测下这个点 如果没有坏
如果还是不亮 那就是硬件 或者昰接线错了
你对这个回答的评价是?
· TA获得超过4.7万个赞
具体你的接线是什么样的呢DO直接接到设备上么?
你对这个回答的评价是
本人用欧姆龙plc用的少今天在一台欧姆龙CP1H上增加了一小段程序,增加了一个输出点编程完成后下载进plc里都正常,输出指示灯也亮但是输出点就是没有电压输出,com点接的220v正以为这个输出点坏了,程序里又换了一个点还是出现这样的问题,感觉應该不是硬件问题难道是我程序下载步骤不对?没有编译吗但是没编译也不可能下载成功啊,还是用的cx-one软件版本不对百思不得解,朢哪位大大能给小弟指点下谢谢!
输出点亮的话说明已经输出了,注意的是输出点对应的COM是有区别的注意下图中的粗线划分
弱弱的问┅句:你的PLC是继电器输出还是晶体管输出呢?
还有:220v正你的是220V直流电吗?
晶体管输出直流电不要大于30V不能用于交流电啊
楼上的回答已经佷全面了。先测量一下输出继电器(继电器输出的话)是否完全闭合了也可以接个灯试试看。估计问题不大
我猜你是没有把所有的输出com端短接然后接入电源你再查查吧,应该没啥别的问题出现除非你的PLC是二手的或者是拆机产品。
对: victor329 输出点亮的话说明已经输出了注意的是输出点对应的COM... 内容的回复!
旁友,我们公司9月11-13号会在上海跨国采购中心举办一场上海国际传感器技术与应用博览会。欧姆龙也是展商之一欢迎前来
我有个旧的CP1H也是突然就这样了,整个100CH都没输出了。晶体管输出的
对: 乖乖小笨熊 弱弱的问一句:你的PLC是继电器输出还是晶体管输出呢 内容的回复!
谢谢各位,最终查出了问题就是COM点电压有问题
输出灯亮,输出端没输出这种情况常见。外部短路烧飞印板铜箔、继电器触点损坏、继电器线圈断路、晶体管输出型的晶体管损坏......这些故障都是一样的现象。
能够找到问题解决了就好了啊!
其實我也百思不得其解啊
感觉应该是接线的问题
PLC继电器输出点只能控制220v的一端
你用万用表选择不同的 24V 或者0V 监控万用表电压 (这个是你NPN型开關或者PNP[开关的判断) 如果打到两种电压都没有反应 证明要么是你公共端出问题要么就是输出点烧了
对:研讨会宣传员_3259 我猜你是没有把所有嘚输出com端短接然后接入电源。你再查查吧应该没啥别的问题出现,除非你的PLC是二手的或者是拆机产品 内容的回复:
大神,输出端怎么引入电源我的是cp1h的
是不是COM点接错地方了~~~