基础柱子箍筋加密区从哪开始边加密3个5公分箍筋有什么特别要求

  建房子每个环节都是有严格嘚规定的没有根据规定来建造的房子,必然存在安全隐患而房屋的柱子则是重中之重,那么柱子加密区的规范是怎样的呢PChouse为大家讲解一下。

  柱子和梁的箍筋加密区的设置国标图集11G101—1中有详细说明:其中柱箍筋的设置见国标图集11G101-1第61页:柱子长边尺寸Hn(柱子净高)/6,500mm取三者最大值。

  梁的箍筋加密区设置见国标图集11G101—1第85页:对于抗震KL、WKL若抗震等级为一级,则≥2hb(梁截面高度)且≥500;抗震等级為二~四级则≥1.5hb(梁截面高度)且≥500,非抗震KL、WKL由确定加密区的范围

  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB(2011B版)和国标图集11G101-1第54也均有规定:所有的柱子和梁的钢筋在绑扎搭接区箍筋都要加密,且不小于100间距

柱子箍筋间距图纸有标注如果樓主问的是柱子加密区长度。就是嵌固部位1/3柱净高,其他楼层柱加密区长度是(1/6柱净高500,柱长边尺寸)三者取最大值。