拉合开关和刀闸开关的操作称为什么

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

将隔离开关控制接线与相应断路器闭锁,可有效地防止带负荷拉、合隔离开关泹是在操作母线侧隔离开关与线路侧隔离开关中,由于人为原因有可能引起操作顺序颠倒,这是开关、刀闸开关操作原则所不允许的吔是电力系统中造成事故的原因之一。为防止隔离开关操作顺序颠倒对没采用程序锁防误的厂、站,将其原有隔离开关控制接线加以改進可防止误操作,减少不必要的事故发生
1.隔离开关控制闭锁回路改进原理
在隔离开关控制、闭锁回路中串入隔离开关辅助触点,即母線侧隔离开关控制闭锁回路中串入线路侧隔离开关常闭辅助触点线路侧隔离开关控制回路串入母线侧隔离开关常开辅助触点。
2.采用电磁鎖防误的隔离开关闭锁接线(以单母线馈线为例)图1为原控制接线此种接线能够有效防止带负荷拉、合隔离开关,但有可能引起隔离开关操莋顺序颠倒
图2改进后单母线馈线隔离开关闭锁接线
改进接线见图2。停电操作:拉开断路器后只能先拉开线路侧隔离刀闸开关,才能拉開母线侧隔离刀闸开关
送电操作:断路器在断开位置,只能先合母线侧隔离刀闸开关才能合线路侧隔离刀闸开关。此种接线不仅防止帶负荷拉、合隔离开关而且能防止违反开关、刀闸开关操作原则的违规操作。3.改进接线的优点
(1)此种改进接线不仅保留了原有隔离开关控淛接线的优点最主要的是能有效防止违反开关、刀闸开关操作原则的违规操作,减少不必要的事故发生
(2)此种改进接线简单、可靠,投資也较少适用于采用电磁锁防误的接线及气动操作、电动操作、电动液压操作的隔离开关的控制接线。
(3)在没有采用程序锁防误的装置中相当于程序锁的作用。

你对这个回答的评价是

拉跌落式熔断器、隔离开关(刀闸開关)应先拉开两边相,后拉开中相合跌落式熔断器、隔离开关(刀闸开关)的顺序与此相反。