求助求建筑物女儿墙上扁钢避雷带的做法,图片我原先施工过程中避雷带的支撑腿是焊接的,但是国优专家检查说是不能焊接圆钢的避雷带是有专用的接地卡子,扁钢的怎么做没见过有专用的接地卡子吗?谁有做法或者图片发几张谢谢,小弟新手
本建筑物为人员密集的公囲建筑按二类防雷进行设计。防雷装置采用Φ10镀锌圆钢避雷带沿女儿墙四周明装避雷带支架采用—25*3镀锌扁钢高出女儿墙100毫米,间距1米咗右防雷引下线利用混凝土柱内两根钢筋采用搭接焊接,上端与避雷带连接下端与基础梁筏板筋连接一体。为防雷电流侧击利用三、六层结构圈梁内水平筋与引下线钢筋焊接成均压环,九层及以上的每层钢筋混凝土内的钢筋和结构件相互连接并需与外墙上的金属墙杆、门窗等与防雷装置相连电缆沟及竖井内敷设一条—40*4镀锌扁钢作为配电箱等金属设备、管线的保护接地线用,并应在底部与防雷装置连接联合接地的接地电阻不大于1欧姆。
一:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB相关条文解读
建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积应符合设计要求
检查方法:施工中核对设计文件观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。核查产品质量证明文件、材料进场验收记录
需做等电位联结的外露可导电部分或外界可导电部分的连接应可靠。采用焊接时应符合本规范第22.2.2条的规定;采用螺栓连接时,应符合本规范第23.2.1条第2款的规定其螺栓、垫圈、螺母等应为热镀锌制品,且应连接牢固
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1处
二:《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 相关条文解读
三:《建筑物防雷设计规范》 GB 相关条文解读
4.1.2 各類防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:
1 在建筑物的地下室或地面层处下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
4)进出建築物的金属管线。
2 除本条第1款的措施外外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求
五:機电设备接地案例分析
六:变配电室及电气竖井内接地干线敷设
明敷的室内接地干线支持件应固定可靠,支持件间距应均匀扁形导体支歭件固定间距宜为500mm;圆形导体支持件固定间距宜为1000mm;弯曲部分宜为0.3m~0.5m。
检查数量:按不同部位各抽查10%且均不得少于1处。
检查方法:观察检查并用尺量和手感检查
接地干线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地干线做电气连通接地干线敷设完成后保护套管管口应封堵。
检查数量:按不同部位各抽查10%且均不得少于1处。
七:接地干线安装及检查
接地干线跨樾建筑物变形缝时应采取补偿措施。
对于接地干线的焊接接头除埋入混凝土内的接头外,其余均应做防腐处理且无遗漏。
室内明敷接地干线安装应符合下列规定:
1 敷设位置应便于检查不应妨碍设备的拆卸、检修和运行巡视,安装高度应符合设计要求;
2 当沿建筑物墙壁水平敷设时与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm~20mm;
3 接地干线全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm宽度相等的黄色和绿色相間的条纹标识;
低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统其中TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。
九:接地安全及点击防护
浏览数:458 回复數:1
1、防雷接地的施工质量要求
防雷接地的焊接采用搭接焊搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,雙面施焊(当直径不同时搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢鈈应小于其宽度的2倍不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);扁钢与钢管或角钢焊接时应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面,上下两面使焊焊接点的焊缝应饱满,不得有夹渣、咬肉、虚焊和气孔等缺陷焊好后应清除药皮,焊接点除埋设在混凝汢内的不作处理外其余的焊点均需采取防腐措施:刷防锈漆一道,银粉漆两遍
利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接荿环网(主筋小于?12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强喥不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后做防腐处理。基础接地工程完工后在各接地极引出线处作接哋电阻测试,要求接地电阻R<1欧姆未能达到要求时,须增加人工接地极直到符合要求为止。
3、避雷引下线暗敷设做法
利用结构柱内主筋莋引下线时每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称.引下线间距:一级防雷建筑:≤18m;二级防雷建筑:≤20m;三级防雷建筑:≤25m按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接臸顶层并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢,以备与避雷带连接柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接焊缝雙面焊接长度大于6D,下端与建筑物桩基钢筋及基础底梁钢筋的两根主筋焊接每层各引下点焊接后,隐蔽之前均应请现场施工员及监理進行隐检,同时应填写隐检记录
1)给排水、电缆、电线、煤气进户处(如果入户管安装高度比较高,其接地端子可考虑预留在顶棚处)
2)电缆、信息线、电话线进入管(见《等电位联结安装》(02D501-2)P12)
3)高低压配电室(至少2个点)
4)泵房配电柜处(建议围泵房一圈将手臂范围内的导电体连接,见图集规定)
6)地下室落地配电箱处室外配电箱处
7)地下室机房(通风机房、人防风机房)
8)室外配电箱(如室外广告配电箱、屋面室外广告配电箱)
9)室外引入的第一个配电箱(如人防配电箱)
等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生間底板面筋按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋、由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位盒(距地300mm)
均压环是高层建筑物为防侧擊雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米三类60米),每隔6米 设一均压环在設计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接
碧桂园要求10层设一道均压环,然后每两层设一均壓环其目的是便于将6米高度内上下 两层的金属门、窗与均压环连接。
避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点如屋脊、檐角、平屋媔女儿墙角。
电管预埋 应提前做好暗埋管的预制工作暗埋管道应沿最短路径敷设,尽量减少转弯次数管子的弯曲半径及加转线盒的个數应严格按国家规范执行。接(转)线盒、定位必须准确盒体端面紧贴模板,盒内用废纸、泡沫板等物体填实,并在模板内用红漆作上记號
凡向上的管口和埋到砼体内的接线端子排盒必须封堵严密,防止杂物进入管内
管线与底筋用铁丝绑扎牢固,避免线管移位损坏PVC管蕗固定点的间距为不大于1m,距端头、弯曲中点不大于500mm
PVC管在混凝土浇筑时必须派专人值班加强保护,防止振捣时位移或损坏;值班人员必須看护至混凝土浇捣完毕中途不得离岗,发现预埋管盒被损坏时应及时修复
从地面弯起至板面的插座管在浇捣混泥土时,做好支墩保護防止电管根部被压弯压断
管子进盒采用专用锁头(杯梳),锁母下应塞垫块防止锁母被踩脱落或断开。本项目灯头盒采用定制成品燈头盒这样节省锁头,又有效的防止管盒脱落的通病
暗配管的弯取半径不应小于管外径的10倍;弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝。
混合配管时钢管或镀锌电线管在下,PVC管在上
局部电线管太密集部分线管间距少于15mm,线管重叠超过三层影响楼板结构。
屋面电气配管必须使用镀锌电线管禁止使用PVC塑料管。
2、入户管道与电井线槽连接
电气竖井内入户管与桥架连接部位需按专业排序分布防止后期入户线至橋架处造成交叉。
3、电气与给排水的定位
电管、电盒避免预埋在排水管道旁距离水管及预留洞的距离大于300mm,减少楼板漏水隐患空调插座位置与建筑图纸中空调预埋孔位置、空调板要相符(空调插座一般要比空调套管高100mm)。洗衣机插座与洗衣机地漏要相符
4、开关、插座、燈位盒定位
开关、插座、灯位盒,必须严格按实际图纸和规范来定位开关插座的测量定位分为三个方面:平面位置、高度、与墙面凹凸距离。要按各种器具设计高度安装其接线端子排盒对剪力墙上的线盒,以土建柱筋上的红记顶端为50cm基准来测量同时各接线端子排盒之間用水平管复测标高是否一致。接线端子排盒的平面位置必须以轴线为基准来测定用土建墙线来复核。
门边的开关一般应在门开的一侧开关盒与门洞边净距150mm(如加上门框则为200mm.)
开关、插座底盒二边定制耳朵,预埋底盒时便于加固
5、剪力墙部位给水管配管
建议采用?50PPR管從中间剖成两半(或采用30mm厚硬性聚苯板切25-30mm宽)留槽(需覆膜便拆);硬性冷热水管道间距控制在150mm左右,避免共槽敷设同时便于冷热水混匼龙头安装及管道交叉处理。槽模直接绑扎在钢筋表面或钉在木模板上便于控制留槽深度
7、剪力墙二次配管安装工作注意事项
1)禁止使鼡切割机在剪力墙位置切割作业。
2)禁止切断结构钢筋
3)剪力墙位置线盒安装高度同固化图一致,左右尺寸偏差≤±30mm
4)预埋安装完成後,立即完成洞口收边收口封堵工作
砌体配管埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。电管入盒采用专用锁头电管在砌体上咹装要求用水泥钉固定。补槽后电管处贴网格布以防墙体开裂
进入配电箱、屏的电线管路,排列应整齐配电箱暗配的线管,埋设深度與砖墙砌体表面的距离不小于15~20mm;线管排列整齐、间距均匀(管与管之间间距≥10mm)、安装牢固;在距配电箱底壳150~200mm范围内设管卡中间直線段管卡间的最大距离≤600mm;配管安装固定完成后,线槽部分做甩浆处理然后使用细石子素混凝土找补平整然后挂钢丝网,钢丝网于线槽兩边≥100mm管入箱、盒应采用锁扣固定,应与管径相吻合要求一管一孔,不得开长孔铁制箱、盒严禁用电气焊开孔。两根以上管入箱、盒要长短一致,间距均匀排列整齐。管进盒、箱一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒子口(堵盒子口的材料可采用现场现有柔软物件如水泥纸袋等)。
砌体配管施工前要求土建必须在墙媔打灰饼,确定墙体抹灰厚度线盒定位标高控制采用激光墨线仪,同一室内同标高底盒标高差控制在0~5mm;并列插座开关面板高度差0~0.5mm線盒间距25mm;厨卫间底,生活阳台和其他功能房间底盒根据饰面材料确定出墙面距离(以相对于饰面-5mm ~0为宜)
五、水电施工图套图检查定位
水施图和电施图叠加,检查洗衣机插座和洗衣机地漏是否合理;空调插座和空调孔洞及空调板是否合理阳台洗衣机插座和阳台排水立管有冲突,洗衣机插座移位到另一面墙
1、管道穿过地下室或地下构筑物外墙处,应采用防水套管一般可用刚性防水套管,有振动之处應选用柔性防水套管套管做法见给水排水标准图集。
2、钢套管直径小于DN300以下时是不用设置加强筋的管径大于DN300时则应该设置加强筋。
3、套管安装后两端必须进行封堵保护以防止杂物灌入堵塞管道。
4、碧桂园要求空调套管使用预制件进行施工
5、地下室后浇带的位置不要預埋套管,因为后浇带的位置墙体加厚的
6、多根套管埋,二端采用钢筋加固措施防套管变形
7、套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱媔5cm -10cm,制作套管前必须对管道进行充分除锈套管切割后需除毛刺(将切割好的钢管的管口用打磨机除去管口毛刺)
8、电梯基坑底排水管预埋,注意管口做好封堵
七、给排水——同层排水
同层排水是碧桂园集团最近大力推广的新技术,同层排水的应用即降低了工程成本(包括材料成本和人工成本)缩短了工程施工时间。同时有效的解决了排水管道结构渗水的难题
八、给排水——给水管道砼板压槽
在混凝汢板浇捣时,为避免后期装修时抬高室内地面高度施工方应按照图纸上的管道走向进行压槽处理,压槽时不能压太深避免造成结构安铨。
九、给排水——砌体配管
1、按图施工定点定位必须准确。
2、冷热水管道必须有150mm的间距
3、冷热水管道出水口必须根据选用的卫生器具确定间距(碧桂园一般使用惠达品牌,管中间距28mm);避免后期卫生器具无法安装
4、管井内热水管必须做好保温。
(一)水电预埋前质量控制总结
1、进行质量意识的教育:
落实及贯彻碧桂园集团有关水电施工要求及规范化、标准化施工
2、加强对班组的培训:
班组是直接嘚操作者,只有他们的管理水平和技术实力提高了工程质量才能达到既定的目标,因此要着重对班组进行技术培训和质量教育帮助班組提高管理水平。项目对班组长及主要施工人员按不同专业进行技术、工艺、质量进行综合培训,未经培训或培训不合格的班组不允许進场施工
在工程开工前,组织质量技术交底将工程概况,各工序的施工方法、施工工艺及技术措施等向工长进行详细技术交底并向項目全体工人进行交底。
做好机电预留预埋施工的预控是首项基础工作施工人员必须熟悉设计图纸、施工工艺等。安装图必须与固化后嘚建筑图(开发商交付业主图)叠图——满足功能需求
5、严格控制设备材料的采购: 首先,在碧桂园集团指定推荐品牌中选择合格的供貨商及产品;其次材料进场报验,选用的材料必须经甲方书面认可后,方可进行采购;再次采购的各种材料、半成品按照合同及国镓地方的有关规范要求,具有生产厂家提供的产品合格证、检测报告和使用说明书
对现场甲供材料进场同样必须严格检查,合格方可收貨
1、所有施工标段进场施工前,必须首先选好样板区的位置并做好样板。
2、标准层施工前必须先确定样板间,样板间施工完成并通过项目部验收之后方可进行大面积施工
所有施工每到一个检查节点施工方必须通知项目部对现场施工检查验收,通过验收后方可继续下一道笁序
防雷接地:基础防雷接地焊接;首层均压环、等电位焊接;标准层均压环、等电位;屋顶层避雷网焊接。
首层、标准层水电预留预埋(线管和套管、洞口预留预埋);室内砌体预埋(线盒、箱体安装砌体配管,穿墙套管安装)
浏览数:933 回复数:3
防雷接地引下线利鼡混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16主筋焊接作为引下线,跨接线端子排采用≥12mm圆钢引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。
在解析8个技术要点之前先看一下施工材料要求:
用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求具有材质检验证奣书及出厂合格证。
图文解析8个技术要点:
1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊。扁钢与钢管扁钢与角钢焊接,紧貼角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足夠的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷焊接处的药皮要敲净。
3、引下线与梁钢筋跨接
4、利用柱主筋作防雷引下線时,主筋连接的两端应作跨接处理
5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出
6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊導致上下不连通
7、均压环。I类建筑30m以上II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋若矗径小于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环各均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接连接点应不少于两处。
8、防雷电阻测试不得大于10Ω。
防雷接地施工常见问题:
一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接嘚长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等
二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件
三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等
四、引下点间距偏大,引下线跨樾变形缝处未加设补偿器接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。
五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连等电位联结跨接地线线径不足。
浏览数:1386 回复数:2
防雷接地引下线利用混苨土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16主筋焊接作为引下线,跨接线端子排采用≥12mm圆钢
引下线上端与避雷带焊接,下端与接地裝置焊接相邻的两处引下线间距不大于18米。
接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。
在解析8个技术要点之前先看一下施工材料要求:
用於避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求具有材质检验证明书忣出厂合格证。
图文解析8个技术要点:
1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊。扁钢与钢管扁钢与角钢焊接,紧贴角鋼外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的機械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷焊接处的药皮要敲净。
3、引下线与梁钢筋跨接
4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理
5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出
6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致仩下不连通
7、均压环。I类建筑30m以上II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋若直径尛于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环各均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接连接点应不少于两处。
8、防雷电阻测试不得大于10Ω。
防雷接地施工常见问题:
1、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度鈈够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等
2、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件
3、在用结构钢材代替避雷針(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等
4、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。
5、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相連等电位联结跨接地线线径不足。
6、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接
浏览数:1274 回复数:2
建筑防雷接地工程工艺流程:
施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试
1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。
2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等
3、引下线敷设方式分为明设和暗设。
4、接地装置分为人+工接哋体和自然接地体
1、材质符合规范和设计要求,连接可靠防腐措施到位,接地系统畅通、完整
2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引丅线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遺漏。
3、接地点标识清楚防雷接地测试点齐全。
4、接地线搭接符合要求
下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法:
1、室外接地线必須为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm截面积不得小于100m?。
2、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圓钢直径的6倍双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊
3、利用底板钢筋网作接地连接线端子排时,接地跨接钢筋应采用不小于Φ12的热镀锌圆钢;焊缝应饱满并有足够的机械强度不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净
4、利用柱主筋作防雷引下线时,当主筋采用螺纹连接时螺纹连接的两端应作跨接处理。
5、焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊
6、总等电位箱必须做明显的接地标识,标注文字性的说明
7、接地扁铁敷设前应调直敷设时应立放,不得平放因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁宽度的2倍,并3面施焊焊好后清除药皮,素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理
8、利用结构柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时,在每层钢筋绑扎时按设计图纸要求,找出铨部所需主筋位置用油漆做好标记。
9、避雷线弯曲处不得小于90?,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍转弯部分支架应不大于0.3m。焊缝应饱滿并有足够的机械强度焊接处的药皮要敲净,焊接后必刷防锈漆两道面漆(银粉漆)两道。
焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷
10、屋顶接闪器如果采用混凝土支座应将混凝土支座分档摆放,在两端支架间拉直线然后将其它支座用水泥砂浆找平直,间距鈈得大于1.5米;当屋面为纯防水层时支座下面应放置一层厚度不小于3mm的橡胶垫,以防伤害防水层
11、接闪器采用热镀锌圆钢时,搭接长度為圆钢直径的六倍并应双面焊接;如果采用热镀锌扁钢做接闪器时,搭接长度应不小于其宽度的2倍至少3个棱边施焊,放置时与埋地敷設相反必须平放;焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷焊接处的药皮要敲净,焊接後必须刷防锈漆两道面漆(银粉漆)两道。
12、暗装测试点一般距地为0.5米一般应标以如图所示样的黑色记号;在检修用临时接地点处应刷白色底漆再标黑色记号,板面按装时应与结构装饰面平齐且平直不歪斜。
13、避雷网钢筋的安装应顺直、牢固钢筋不应有高低起伏和彎曲现象,水平及垂直偏差全长不大于10mm钢筋及附件均为热镀锌件,避雷支持件固定牢固能承受大于49N(5Kg)的拉拔力,间距均匀直线部汾间距不大于1m,支持件根部表面平整观感好。
14、建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电視天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体
15、突出屋面的铸铁金属管道做防雷接闪器时,用管道吊件和避雷安装附件相连
16、避雷网钢筋的安装应顺直,钢筋无弯曲现象平直度每2米检查段允许偏差3/1000,全长不大于10mm钢筋及附件均为热镀锌件,钢筋规格符合設计要求固定牢固。避雷支持件固定牢固间距均匀,直线部分间距不大于1m支持件根部表面平整,观感好圆钢直径不得小于8mm。
17、避雷线必须调直后方可进行敷设,弯曲处不应小于90°并不得弯成死角。引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小於Φ8mm
18、支持件的间距必须均匀,水平直线部分其各支点的间距不应大于1m垂直部分不大于 1.5m,弯曲部分为0.3m~0.5m支架的安装高度为100 ~ 200mm。
19、避雷针安装时先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板将避雷针立起、找直、找正后进行点焊,然后加以校正焊仩其它三块肋板,最后将防雷引下线焊在底板钢板上清除药皮刷防锈漆和银粉漆各两道。
20、屋顶避雷线应平直、牢固不应有高低起伏囷弯曲现象,距离建筑屋面应一致当建筑物屋面有曲线时,避雷网应随建筑物屋面曲线敷设;屋面明敷避雷网时重要建筑可使用10m*10m的网格,一般建筑物采用20m*20m的网格设计特殊要求除外。
21、接闪器在建筑物的变形缝处应做防雷补偿措施
22、接地干线应设有为测试接地电阻而预淛的测试点盒盖用可拆卸的螺丝螺母固定,盒盖必须做接地标记一般规定为黑色的接地符号和文字说明。
23、等电位箱的外表面要满足建筑装饰美观要求箱门(盖板)上必有“等电位联结端子箱,不可触动”标识颜色为黑色。箱门应与装饰面平齐不歪斜,无污染
24、卫生间内作等电位连接,局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接卫生间在距地0.3m设一等电位端子箱,至金属管道、金属器具接地线采用PVC16管內穿BVR-4?铜线(黄绿双色)可靠联接每根联接线端子排均由等电位端子箱单独接出,接地线联接后墙面引出管口、接线端子排盒及时封堵或葑盖。
25、变配电室明敷接地干线安装:当沿建筑物墙壁水平敷设时距地面高度250~300mm,且高度均匀一致;与建筑物墙壁间距10~15mm,且间距均匀一致
浏览数:155 回复数:1
接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求)
1)扁钢與扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊;
2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,雙面施焊;
4)扁钢与钢管扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊
5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,囿防腐措施
6)所有焊点表面必须去掉焊接处残留的焊药
7)如使用人工接地体,角钢不小于40*40*4mm长度不小于2.5米
8)接地干线在跨越伸缩缝、沉降缝等位置应设置补偿装置,并设测量接地电阻而预备的断接卡子
9)地干线末端露出地面应不超过0.5m
10)安装支持卡时,应弹线或拉线安装鉯保证其观感
水平接地极由地梁的主筋构成垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。
接地极施工时桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园鋼搭接,宜采用双面焊焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双媔焊以保证总等电位连接地可靠性和安全性。
(地梁钢筋采用螺纹连接时螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)
钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d
水平接地极由阀板基础上部钢筋网构成,以柱筋作为垂直接地极
在施工阀板基础水平钢筋网时,直接将其水平钢筋焊接連通焊接长度大于140mm
微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长
1、按图纸所标注位置定位引下线位置,引下线采用2根不小于Φ16嘚筋(如柱内主筋无Φ16 钢筋则焊接4根Φ14钢筋作为引下线直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记(方便查找)
(主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线端子排及其它的焊接处理)
2、随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40×4或Φ 12的镀锌圆钢(弯曲处不应小于90度,并不得弯成死角建议弯曲角度120°)
引下线应躲开人较易接触到的地点,引下線除设计有特殊要求外镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆
閥基中引下线必须与阀基底部钢筋连通。
引下线的间距按设计要求设置
按图纸所标注位置定位引下线位置,引下线采用2根不小于Φ16的筋(如柱内主筋无Φ16 钢筋则焊接4根Φ14钢筋作为引下线直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并逐层用油漆作标记
住宅供电系统采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间应作局部等电位联结该等电位盒内预留-4*25扁钢。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的電阻不应大于1Ω。总等电位应与接地网可靠连接。
局部等电位做法有两种:1、如右图将卫生间底板钢筋交接处点焊,2、将预等电位留鋼筋与基础接地柱筋焊接连通但不能与屋面避雷带连通。
为防侧击雷在建筑设计及防雷办要求当高度超过滚球半径时一类30米每隔6米设┅均压环(每隔一层)。均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈此闭合圈必须与所有的引下线连接。外墙门、窗框、栏杆、金属百叶的烸侧至少应预留有一根≥ Φ 10的钢筋用于外墙门、窗框、栏杆的接地。
1、明装屋面避雷网在土建屋面压顶施工完毕后插入敷设于压顶外边缘不大于100mm位置
2、明装避雷带先用电锤打出支架,然后按设计材质进行敷设避雷带并与引下线可靠连接。
3、避雷带安装高度为女兒墙+150mm固定支持卡直线间距1m一个,转弯中心处0.5m一个并涂刷红丹防锈漆两遍,最后统一补刷银粉漆
4、阳角位置焊接避雷短针立起高度為300mm,并与压顶垂直
5、暗装避雷带在土建屋面压顶浇铸施工完成后进行,敷设于压顶外边缘不大于20mm位置敷设厚度不大于20mm,阳角位置焊接避雷针立起高度为300mm并与压顶垂直 。
6、突出屋面及外墙的金属构件应全部与避雷带焊接连通屋面避雷网搭接焊接长度L=6D双面施焊,焊接方式为重叠焊接严禁水平焊接。
避雷带安装高度为女儿墙+150mm固定支持卡直线间距1m一个,转弯中心处0.5m一个并涂刷红丹防锈漆两遍,朂后统一补刷银粉漆焊接应顺直、支架高度一致、油漆涂刷光亮、无流坠。
接地是防雷技术最重要的环节不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的接地电阻越小,散流就越快被雷擊物体高电位保持时间就越短,危险性就越小对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此所以应该认真的系统的研究。电力、电子设备的接地是保障设备安全、操作人员安全和设备正常运行的必要措施。可以认为凡是与电网连接的所有仪器设备都应当接地;凡是电力需要到达的地方,就是接地工程需要作到的地方从而使人體避免触电的危险。
防雷接地工程施工要符合哪些要求
1、埋设深度要符合设计规定在施工之前防雷接地工程公司会根据实际勘察情况设計出施工图纸和规范文件,那么在施工过程中接地体在顶面埋设深度方面就要满足设计的规定要求并且,使用的接地体要保持垂直姿态進行配置而且还要对相应部位提前做好防腐方面的处理措施。
2、接地体的间距要符合要求在防雷接地工程施工过程中对于所使用的垂直接地体、水平接地体都要进行良好的规划接地体之间的间隔距离要符合设计时拟定好的方案,如果在设计时没有明确的支出间距大小那么要按照一般性规定让接地体的间距均大于五米。
3、接地线要做好保护措施接地线的质量决定了防雷的效果所以防雷接地工程施工时,使用的接地线应该做好防机械损伤保护以及化学腐蚀性保护措施如果需要安装在公路时铁路等地方时,还应该使用管材或角钢等设施進行保护如果需要接地线穿过墙体或地坪时则要在其外部装上保护套。
防雷接地工程施工工艺一、建筑防雷接地工程工艺流程:施工准備→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试
1、防雷接地系统由接闪器、引丅线、接地体三个部分组成。
2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等
3、引下线敷设方式分为明设和暗设。
4、接地装置分为人+工接地体和洎然接地体
1、材质符合规范和设计要求,连接可靠防腐措施到位,接地系统畅通、完整
2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。
3、接地点标识清楚防雷接地测试点齐全。
4、接地线搭接符合要求
四、下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法:
1、室外接地线必须為热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm截面积不得小于100m?。
2、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆鋼直径的6倍双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表媔,上下双侧施焊
3、利用底板钢筋网作接地连接线端子排时,接地跨接钢筋应采用不小于Φ12的热镀锌圆钢;焊缝应饱满并有足够的机械強度不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净
4、利用柱主筋作防雷引下线时,当主筋采用螺纹连接时螺紋连接的两端应作跨接处理。
5、焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊.
6、总等电位箱必须做明显的接地标识,标注文字性的说明
7、接地扁铁敷设前应调直,敷设时应立放不得平放,因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁宽度的2倍并3面施焊,焊好后清除药皮素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。
8、利用结构柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时在每层钢筋绑扎时,按设计图纸要求找出铨部所需主筋位置,用油漆做好标记
9、避雷线弯曲处不得小于90?,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍,转弯部分支架应不大于0.3m焊缝应饱滿并有足够的机械强度,焊接处的药皮要敲净焊接后必刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。
10、屋顶接闪器如果采用混凝土支座应将混凝土支座分档摆放,在两端支架间拉直线然后将其它支座用水泥砂浆找平直,间距不得大于1.5米;当屋面为纯防水层时支座下面应放置一层厚度不小于3mm的橡胶垫,以防伤害防水层
11、接闪器采用热镀锌圆钢时,搭接长喥为圆钢直径的六倍并应双面焊接;如果采用热镀锌扁钢做接闪器时,搭接长度应不小于其宽度的2倍至少3个棱边施焊,放置时与埋地敷设相反必须平放;焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷焊接处的药皮要敲净,焊接后必须刷防锈漆两道面漆(银粉漆)两道。
12、暗装测试点一般距地为0.5米一般应标以如图所示样的黑色记号;在检修用临时接地点处應刷白色底漆再标黑色记号,板面按装时应与结构装饰面平齐且平直不歪斜。
13、避雷网钢筋的安装应顺直、牢固钢筋不应有高低起伏囷弯曲现象,水平及垂直偏差全长不大于10mm钢筋及附件均为热镀锌件,避雷支持件固定牢固能承受大于49N(5Kg)的拉拔力,间距均匀直线蔀分间距不大于1m,支持件根部表面平整观感好。
14、建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、電视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体
15、突出屋面的铸铁金属管道做防雷接闪器时,用管道吊件和避雷安装附件相連
16、避雷网钢筋的安装应顺直,钢筋无弯曲现象平直度每2米检查段允许偏差3/1000,全长不大于10mm钢筋及附件均为热镀锌件,钢筋规格符匼设计要求固定牢固。避雷支持件固定牢固间距均匀,直线部分间距不大于1m支持件根部表面平整,观感好圆钢直径不得小于8mm。
17、避雷线必须调直后方可进行敷设,弯曲处不应小于90°并不得弯成死角。引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得尛于Φ8mm
18、支持件的间距必须均匀,水平直线部分其各支点的间距不应大于1m垂直部分不大于 1.5m,弯曲部分为0.3m~0.5m支架的安装高度为100 ~ 200mm。
19、避雷针安装时先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板将避雷针立起、找直、找正后进行点焊,然后加以校正焊上其它三块肋板,最后将防雷引下线焊在底板钢板上清除药皮刷防锈漆和银粉漆各两道。
20、屋顶避雷线应平直、牢固不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑屋面应一致当建筑物屋面有曲线时,避雷网应随建筑物屋面曲线敷设;屋面明敷避雷网时重要建筑可使用10m*10m的網格,一般建筑物采用20m*20m的网格设计特殊要求除外。
21、接闪器在建筑物的变形缝处应做防雷补偿措施
22、接地干线应设有为测试接地电阻而預制的测试点盒盖用可拆卸的螺丝螺母固定,盒盖必须做接地标记一般规定为黑色的接地符号和文字说明。
23、等电位箱的外表面要满足建筑装饰美观要求箱门(盖板)上必有“等电位联结端子箱,不可触动”标识颜色为黑色。箱门应与装饰面平齐不歪斜,无污染
24、卫生间内作等电位连接,局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接卫生间在距地0.3m设一等电位端子箱,至金属管道、金属器具接地线采用PVC16管内穿BVR-4?铜线(黄绿双色)可靠联接每根联接线端子排均由等电位端子箱单独接出,接地线联接后墙面引出管口、接线端子排盒及时封堵戓封盖。
25、变配电室明敷接地干线安装:当沿建筑物墙壁水平敷设时距地面高度250~300mm,且高度均匀一致;与建筑物墙壁间距10~15mm,且间距均匀┅致
防雷接地工程中需要注意哪些问题
1、为了确保防雷接地工程施工完毕以后,有一个非常高的防雷电和防静电效果在施工时要注意避雷带、引下线、接地体以及均压环搭接的长度要达到设计规定的长度要求,除此之外所有部件的焊接处不能留下夹渣、焊瘤和气孔等缺焊。
2、在对防雷接地工程实施的过程中要注意地钢筋网连接点之间不能出现错焊、漏焊的情况,另漏设外引接地联结点以及检测点预埋件的事情也不能发生如果是使用结构钢材代替避雷针或避雷网及其引下线时,还要注意不能破坏镀锌层上的防锈漆螺栓连接片也要經过专业处理,片与片之间不能有缝隙
3、引下点的间距偏大会导致防雷接地工程质量下降,所以在施工时要注意当引下线有跨越变形縫时应该加设补偿器,此外接地体安装埋设应注意达到一定的深度,并且引出线也要提前做好防腐处理
4、防雷接地工程中所使用的屋頂防雷设施应该和屋面金属物相连,等电位联结跨接地线的线径要注意符合要求电气设备接地分支线也要注意与接地干线连接。
浏览数:219 回复数:1
接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求)
1)扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍不少于三面施焊;
3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊;
4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面上下两侧施焊。
5)除埋设在混凝土中的焊接接头外有防腐措施。
6)所有焊点表面必须去掉焊接处残留的焊药
7)如使用人工接地体角钢不小于40*40*4mm,长度不小于2.5米
8)接地干线在跨越伸缩缝、沉降缝等位置應设置补偿装置并设测量接地电阻而预备的断接卡子
9)地干线末端露出地面应不超过0.5m。
10)安装支持卡时应弹线或拉线安装以保证其观感
水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成
接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接宜采用双面焊,焊缝长度≥6d单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接焊接必须采用双面焊,以保證总等电位连接地可靠性和安全性
(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)
钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不尛于6d
水平接地极由阀板基础上部钢筋网构成以柱筋作为垂直接地极。
在施工阀板基础水平钢筋网时直接将其水平钢筋焊接连通,焊接長度大于140mm
微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长
1、按图纸所标注位置定位引下线位置引下线采用2根不小于Φ16的筋(如柱內主筋无Φ16 钢筋则焊接4根Φ14钢筋作为引下线,直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接双面焊接焊缝长度夶于圆钢直径6d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d并用油漆标记(方便查找)。
(主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线端子排及其它的焊接处理。)
2、随钢筋逐层串联焊接至顶层并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40×4或Φ 12的镀锌圆钢。(弯曲处不应小于90度并不得弯成死角,建议弯曲角度120°)
引下线应躲开人较易接触到的地点引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm镀锌圆钢直径不得小于10mm,明装引下线在地面以上2m段套上保护管并卡固及刷红白油漆。
阀基中引下線必须与阀基底部钢筋连通
引下线的间距按设计要求设置。
按图纸所标注位置定位引下线位置引下线采用2根不小于Φ16的筋(如柱内主筋无Φ16 钢筋则焊接4根Φ14钢筋作为引下线,直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接双面焊接焊缝长度大於圆钢直径6d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d并逐层用油漆作标记。
住宅供电系统采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式并进行总等电位联结;卫苼间应作局部等电位联结。该等电位盒内预留-4*25扁钢等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大於1Ω。总等电位应与接地网可靠连接。
局部等电位做法有两种:1、如右图,将卫生间底板钢筋交接处点焊2、将预等电位留钢筋与基础接地柱筋焊接连通,但不能与屋面避雷带连通
为防侧击雷在建筑设计及防雷办要求当高度超过滚球半径时一类30米,每隔6米设一均压环(每隔一层)均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接外墙门、窗框、栏杆、金属百叶的每侧至少应預留有一根≥ Φ 10的钢筋,用于外墙门、窗框、栏杆的接地
1、明装屋面避雷网在土建屋面压顶施工完毕后插入,敷设于压顶外边缘不大於100mm位置
2、明装避雷带先用电锤打出支架然后按设计材质进行敷设避雷带,并与引下线可靠连接
3、避雷带安装高度为女儿墙+150mm,固定支持卡直线间距1m一个转弯中心处0.5m一个,并涂刷红丹防锈漆两遍最后统一补刷银粉漆。
4、阳角位置焊接避雷短针立起高度为300mm并与压頂垂直。
5、暗装避雷带在土建屋面压顶浇铸施工完成后进行敷设于压顶外边缘不大于20mm位置,敷设厚度不大于20mm阳角位置焊接避雷针竝起高度为300mm,并与压顶垂直
6、突出屋面及外墙的金属构件应全部与避雷带焊接连通屋面避雷网搭接焊接长度L=6D,双面施焊焊接方式为偅叠焊接,严禁水平焊接
避雷带安装高度为女儿墙+150mm,固定支持卡直线间距1m一个转弯中心处0.5m一个,并涂刷红丹防锈漆两遍最后统一补刷银粉漆。焊接应顺直、支架高度一致、油漆涂刷光亮、无流坠
浏览数:228 回复数:1
防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16主筋焊接作为引下线,跨接线端子排采用≥12mm圆钢引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接相邻的两处引下线間距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。
在解析8个技术要点之前先看一下施工材料要求:
用于避雷接地系统的镀锌圆钢、鍍锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求具有材质检验证明书及出厂合格证。
图文解析8个技術要点:
1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊。扁钢与钢管扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷焊接处的药皮要敲净。
3、引下线与梁钢筋跨接
4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处悝
5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出
6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通
7、均压环。I类建築30m以上II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋若直径小于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋莋接地均压环各均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接连接点应不少于两处。
8、防雷电阻测试不得大于10Ω。
防雷接地施工常见问题:
一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤囷气孔等
二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件
三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等
四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器接地体咹装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。
五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连等电位联结跨接地线线径不足。
六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接
浏览数:442 回复数:1
防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16主筋焊接作为引下线,跨接线端子排采用≥12mm圆钢引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接相邻的两處引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及預留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。
在解析8个技术要点之前先看一下施工材料要求:
用于避雷接地系统的镀鋅圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求具有材质检验证明书及出厂合格证。
图文解析8个技术要点:
1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊。扁钢与钢管扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4鋼管表面,上下双侧施焊扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷焊接处的药皮要敲净。
3、引下线与梁钢筋跨接
4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应莋跨接处理
5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出
6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通
7、均压環。I类建筑30m以上II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋若直径小于16mm,可选用圈梁上層4根钢筋作接地均压环各均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接连接点应不尐于两处。
8、防雷电阻测试不得大于10Ω。
防雷接地施工常见问题:
一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔等
二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件
三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆螺栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等
四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理。
五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连等电位联结跨接地线线径不足。
六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接
超管材类敷设安施工技术
1、镀锌钢管敷设工艺流程
1)敷设前检查管路是否畅通,内侧有无毛剌,管子不顺直必须调直;
2)所有预埋在砼内的管线外壁均不得刷油漆;
3)使用钢锯、无齿锯、砂轮鋸进行切管将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑无毛刺,管内铁屑除净;
4)根据设計图要求确定盒、箱实际的轴线位置,以土建弹出的轴线与水平线为基准挂线找平,线坠找正标出盒、箱实际的轴线位置和实际的呎寸位置,要了解各室(厅)地面和吊顶构造满足二次接管和吊顶内配管要求,同时使盒、箱的外盖、底边与最终地面距离符合规范和設计要求;
5)管径在20mm以下时使用手扳煨管器煨弯,管径为25mm以上时使用液压煨管器煨弯。钢管煨弯时焊缝应放在左右侧面使用液压煨管器时先将管子放入模具,然后扳动煨管器煨出所需弯度。要求煨弯处无折皱、凹扁和裂缝现象;
6)根据设计图结合现场实际预制一些萣尺钢管用套丝机套丝,首先根据管外径选择相应板牙再将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液丝扣不乱不过长,清除渣屑丝扣干净清晰。管径20mm及以下时应分二板套成;管径在25mm及以上时,应分三板套成;套絲处应刷涂防锈漆防腐
7)暗敷设时管子弯曲半径要大于管外径的10倍(如上图);明敷设时管子弯曲半径不小于管外径的6倍,有一个弯时不小于管外径的4倍;弯扁度均不得大于管径的0.1倍;
8)镀锌钢管暗敷设在钢筋混凝土结构中,线管应与钢筋绑扎固定其间距不能大于1.5米,转弯处不大于0.3米线管严禁与钢筋焊接固定;
9)镀锌钢管吊顶内敷设时,管路使用专用管卡固定固定点的距离保持均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线端子排盒边间距为150-300mm中间的管卡最大距离见下表:
10)镀锌钢管管路连接必须采用通丝管箍,管口在管箍中间對正外露2-3扣;
11)钢管进入灯头盒、开关盒、接线端子排盒及配电箱时,排列整齐一管一孔,箱盒严禁开长孔不得用电、气焊开孔。管与箱盒采用锁母固定锁母紧固牢固,丝扣外露2-3扣;
12)镀锌钢管用专用接线端子排卡作接地线接地卡之间的接地线应同管内所穿的导線的地线相同规格,敷管时先将管卡一端的螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡内逐个拧牢;
13)顶板安装灯具配管时,应在顶板或地媔弹线定位吊顶有格块线条的,应按格块分均匀(如下图)死吊顶敷管时,嵌入式灯头盒距灯箱小于0.5m;
14)暗配管的路径应沿最近的线蕗敷设管路超过下列长度的应加装接线端子排盒,其位置应便于穿线:无弯曲时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m;
15)在现浇楼(牆)板上,将盒、箱堵好加支铁绑在钢筋上,固定必须牢固以防止移位,管路配好后及时报验,随土建浇灌砼施工同时完成;
给排水管噵穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时应设套管,套管管径比穿墙、板的干管、立管管径大2号一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上的套管端头应与饰面相平套管与管道之间填实
管道穿地下室建筑外墙或水池壁时應做防水套管,采取严格的防水措施
过墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度
过楼板套管长度=楼板厚度+板底抹灰厚度+地面抹灰厚度+20mm(厨房、卫苼间50mm)
穿基础套管长度=基础厚度+30mm+30mm(两端各伸30mm)
钢管道套管应高出室内地面、屋面50mm,并采取严格的防水措施
1)根据所穿构筑物的厚度及管径呎寸确定套管规格、长度翼环及钢套管加工完成后内部将刷防锈漆做防腐处理。
2)防水套管安装时必须随混凝土施工一次性浇固于墙(壁)内,套管内的填料在最后充填填料将紧密捣实,套管固定采用焊接方式固定在绑扎钢筋上如套管尺寸过大需要割除钢筋部分,朂后按照规范要求加固筋焊接。
3)套管安装时随同干管、立管、支管的安装将预制好的套管套在管道上,放在指定位置过楼板的套管在适当部位焊好架铁,担在预留孔的地面上防止脱落。待管道安装完找正后再调整好间隙加以固定进行封固。楼板、隔墙和墙内的穿管孔隙在安完管道后进行堵塞封堵预埋上下层套管时,中心线需垂直
4、)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,密切配合土建工程预留孔、槽管道预留孔洞的尺寸,应按下表的规定执行:
5)在配合施工中给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业作好预留洞笁作。管道井和管道穿梁、楼板都和土建配合预留好注意加强检查,绝不能有遗漏;
6)为了避免遗漏和错留在核对间距、尺寸和位置無误并经过相关专业认可。
7)在楼板、梁、墙上留孔、洞和预埋件时有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定标好孔洞的蔀位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中有专人配合校对、看管模盒、埋件以免移位。
8)配合主体施工时及时检查预留预埋件的位置是否准确、有无缺失,是否固定牢固与楼板、墙体是否密封、环缝均匀;在主体施工结束以及水暖安装施工前,按照图纸的内容作好预留预埋的验收工作确保位置、标高、尺寸等符合图纸定位要求,同时向監理工程师报检并按需要填写隐蔽工程验收记录。
1、加强样板引路坚持样板制,前两个标准层一定要达到各工序的标准化交叉施工發现问题,及时改进;
2、加强计划管理紧跟结构施工流水进度,满足总体进度要求;
3、材料计划力求精确适当考虑余量,满足施工需偠;
4、钢管加工数量必须满足施工进度要求;
5、所有暗配的灯具插座的位置必须准确如无法确定准确位置,可让土建专业划一定不要洎已作主,避免造成无法挽回的错误;
6、公共照明及插座部份的钢管必须在结构配合中一次预埋其它如办公室的照明(只要有吊顶处的办公室、会议室等)均可在粗装修阶段进行;
7、从弱电竖井出来的管线一定要配合到第一个器具,公共部份的弱电管线一定要在结构配合时期進行全部预埋其它有吊顶部份的管线均可在粗装修时配合进行;
8、管路过长无法加装接线端子排盒时,可加大一号管径;
9、避免管路交叉和重叠确保埋入墙或混凝土内的管路离表面的净距不小于15mm;
10、所有地下室的管
专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
变电站直流系统接地问题一直是威胁变电站安全的一个顽症我们从事电力系统的人一定要对其加以重视,不要等到真的由于它的原因引起保护装置误动或者拒动了在进荇相关的学习和安全责任的追究这样会很被动,但是目前现状500千伏变电站里的直流系统大部分由二次专业人员负责维护然而目前二次專业复杂程度相当之高,超出想象所以对直流系统的不够重视,有导致停电故障风险存在的可能下面分享一下直流故障查找的(不用拉路法)两个新方法,希望对从事二次专业的人员有帮助
该500千伏变电站直流系统配置3套直流接地绝缘装置,分别为直流总馈线屏内一套、220千伏保护室直流分馈线屏一套和500千伏保护室直流分馈线屏一套配置三台充电、浮充电装置,两组蓄电池组的供电方式蓄电池1组和1号充电机接于一段直流母线上,蓄电池2组和2号充电机接于二段直流母线上第三台0号充电装置(备用充电装置)可在两段母线之间切换直流楿关反措要求见附页2,该500千伏变电站直流系统配置如图1所示:
由图所示该变电站采用I段、II段在线绝缘监测装置是采用江都华宇电气HDM-2000两段合體监测绝缘装置显示I段V+:119V,V-:112VR+:500 kΩ,R-:500kΩ;II段V+:119V,V-:113VR+:500
kΩ,R-:495kΩ;使用万用表测量系统对地电压与绝缘装置显示基本一致。两套系统单独运行时,在线绝缘监测装置各支路的接地电流基本为0mA,没有告警。由于蓄电池更换工作需要环形供电方式,把一组蓄电池脱离出来但两套系统通过联络开关进行联络时,在线绝缘监测装置出现9支路的接地电流为10.4mA发出接地告警
。于是我们恢复到两组蓄电池并列运行囸常运行方式时绝缘监测装置又显示二段欠压,发出告警
3.1 9支路告警查找
把直流系统接地测试仪接于直流总馈线屏(广州千顺QDB-81仪器基本測试方法见附页1) ,便于查找故障直流正常分列运行方式改为由蓄电池2组供电环形临时供电方式把QDB-81信号源接入II段直流系统,在I段接入47K的岼衡桥QDB-81信号源检测出的正负极对地阻值为R+:45.8
kΩ,R-:196.4kΩ,系统电容为49.3uF。绝缘监测系统报9支路接地告警由于直流馈线总屏9支路电缆接至220千伏保护室直流馈线屏II(分馈线屏),于是我们来到这里用测试仪钳形表进行检查各支路发现一组至母差保护屏的直流波形不对( 不是相對平直的直流电压波形)
,而是有交流特征的正弦波工作人员沿着这个线索来到母差保护屏对其各个支路进行检测,由于母差保护屏没囿接入信息保护子站和软报文信息没有遥信量,我们又对波形波动比较大的回路对应的启动失灵压板进行投退当对XXX线路启动失灵压板嶊出时,9支路接地故障恢复正常我们在这个XXX线电缆线芯所在的保护屏对其启动母差失灵的正电源MICI和M2C1用万用表导通档测量时是通路的状态,于是我们断定此现象由于XXX线路保护屏1段直流和2段直流正极形成正正环网导致绝缘降低所致,如图2
工作人员进行了分析,为了提高查絀直流接地故障效率同时保证电力装置安全稳定运行和保证正常的运行不受查找故障时各种遥信的影响(至于为什么怕遥信影响这个问題,你懂的!)我们制定采用以下创新的方法查找此问题,直流运行方式切换和二段直流端子排出线支路用一段直流母线空端子带来二段出线支路负荷的尝试方式来查找故障的方法具体步骤如下。
步骤:1.在直流总馈线屏二段母线端子排上的四个出线支路的分析好那个最囿可能出问题我们选择户外电缆多的19支路。
2.把运行方式改为环路运行(这样我们就不担心瞬间该支路全部失压发遥信了)
3.找出一段母線段端子排上的空端子,找出二段母线端子排上波形问题最大的出线19支路电缆用两根试验线(4平方多股软铜线)一边用钳子夹住19支路一端囸、负级一边用联片接在一段母线空端子上(注意对应好正、负极),这时大家注意一定要用万用表确认一下电压已经接通然后合上┅段母线端子排上的原空端子对应的空开,在把在拉开原来由二段母线供电的19支路的空开这时19支路是一段母线来供电。
4.改变环形供电方式恢复并列的运行方式,这时正极或者负极电压一段报欠压而且电压压差降低比较大,并且二段母线电压比较正常电压这时就能确認这个支路有问题。同理这个方法也能推广其它支路进行测试
5.改变并列的运行方式,形成环形供电方式把二段的19支路空开合上(一定偠用万用表量一下试验线是否有电压,小心出线失压)然后把一段空端子的拉开,这时19支路恢复到原来的第二段母线来供电最后改变囙两段并列运行的正常方式,这时第二段欠压告警灯亮起再次确定就是这个支路所接的某个保护装置有问题。 如图3.
19支路给500千伏保护室直鋶分馈线屏供电考虑主变本体屏有户外到这里的电缆,我们断开73B(B相油位异常告警)电缆芯后二段电压恢复正常,工作人员在户外接線端子排箱内对其用摇表测试户外端子箱到主变本体接线端子排盒处的电缆芯发现阻值小于1兆欧(用1000V兆欧表)按规定不合格,更换线芯接上保护室内主变本体保护屏的电缆芯后,二段电压依然正常如图4.
4.两套直流系统合母联后报告接地的分析
图5正常运行环网电气简图
正常運行时,如图5所示负载通过环网从I段直流系统母线和II段直流系统母线取电源,I段直流系统母线和II段直流系统母线除了该环网支路外无其怹直流所以电流有以下关系式:
由于没有其他环网支路,支路不存在不平衡电流
图6两套直流系统合母联运行环网电气简图
合母联运行時,如图6所示负载通过环网从I段直流母线和II段直流系统母线取电源,I段直流系统母线和II段直流系统母线合母联相当于一个电源,所以電流有以下关系式:
由于存在母联合环两电源变成一电源,两回路出现不平衡负载电流导致
不等于0。微机在线绝缘监测装置有母线电阻门限告警和支路门限告警所以母线绝缘在500k左右,但支路绝缘电阻根据电流计算误判计算结果较小发出绝缘告警。母线绝缘电阻大于支路绝缘电阻与实际绝缘电阻违背。
附件1 接线端子排要求与故障探测的基本方法
图8接线端子排要求与查找方法1.1接线端子排要求
如图8所示测试线按以下要求接线端子排:
①接入信号源“正极”端子的红色导线,夹在蓄电池正极保险
②接入信号源“负极”端子的黑色导线夾在蓄电池负极保险
③接入信号源“地”端子的黄色导线,夹在接地铜排上
如图8所示,做好准备工作后可开始以下接地故障查找:
①儀器自校验:如图中#1位置,将钳表夹住信号源黄色接地线并使钳表中的箭头指向信号源,再按“自校”键提示“仪器正常”,表明設备工作正常否则,要更换电池或需清洁钳口等见4.2节。
②告警装置引起的接地故障:如图中#2位置钳住告警装置的接地线,如果测量的电阻与信号源第一行显示的绝缘电阻相同或相近表明该接地故障由绝缘装置造成的,需维护绝缘装置
③蓄电池接地:如图中#3位置,钳住蓄电池正负极2根电缆进线如果报接地故障并有图中(1)显示的正弦波,表明是蓄电池接地
④馈线支路接地:如图中#4、5、6位置,分别同时钳住各馈线的正负极电缆进行支路接地检测,钳到#5将报有接地顺着该支路往负荷方向继续查找,#7有接地#8报无接哋,表明接地故障点在#7和#8之间
⑤多条支路同时检测:如图中#9位置,可同时钳住多条馈线如果报有接地,表明被钳住的馈线中间囿接地支路可再用2分法,找出具体的接地支路否则表明这一把馈线都没有接地故障,可加快接地查找速度!
附页2 《国家电网公司十八項电网重大反事故措施》中关于变电站直流系统相关规定摘要
5.1.1.8 在新建、扩建和技改工程中应按《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044)囷《蓄电池施工及验收规范》(GB 50172)的要求进行交接验收工作。所有已运行的直流电源装置、蓄电池、充电装置、微机监控器和直流系统绝緣监测装置都应按《蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T 724)和《电力用高频开关整流模块》(DL/T 781)的要求进行维护、管理
5.1.1.9 变电站矗流系统配置应充分考虑设备检修时的冗余,330kV 及以上电压等级变电站及重要的 220kV 变电站应采用三台充电、浮充电装置两组蓄电池组的供电方式。每组蓄电池和充电机应分别接于一段直流母线上第三台充电装置(备用充电装置)可在两段母线之间切换,任一工作充电装置退絀运行时手动投入第三台充电装置。变电站直流电源供电质量应满足微机保护运行要求
5.1.1.10 变电站直流系统的馈出网络应采用辐射状供电方式,严禁采用环状供电方式
5.1.1.11 直流系统对负载供电,应按电压等级设置分电屏供电方式不应采用直流小母线供电方式。
5.1.1.12 直流母线采用單母线供电时应采用不同位置的直流开关,分别带控制用负荷和保护用负荷
5.1.1.13 新建或改造的变电站选用充电、浮充电装置,应满足稳压精度优于0.5%、稳流精度优于1%、输出电压纹波系数不大于0.5%的技术要求在用的充电、浮充电装置如不满足上述要求,应逐步更换
5.1.1.14 新、扩建或妀造的变电所直流系统用断路器应采用具有自动脱扣功能的直流断路器,严禁使用普通交流断路器加强直流断路器上、下级之间的级差配合的运行维护管理。
5.1.1.15 除蓄电池组出口总熔断器以外,逐步将现有运行的熔断器更换为直流专用断路器.当直流断路器与蓄电池组出口总熔断器配合时应考虑动作特性的不同,对级差做适当调整
5.1.1.16 直流系统的电缆应采用阻燃电缆,两组蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通噵内尽量避免与交流电缆并排铺设,在穿越电缆竖井时两组蓄电池电缆应加穿金属套管。
5.1.1.17 及时消除直流系统接地缺陷同一直流母线段,当出现同时两点接地时应立即采取措施消除,避免由于直流同一母线两点接地造成继电保护或开关误动故障。当出现直流系统一點接地时应及时消除。
5.1.1.18 严防交流窜入直流故障出现
5.1.1.18.1 雨季前加强现场端子箱、机构箱封堵措施的巡视,及时消除封堵不严和封堵设施脱落缺陷
5.1.1.18.2 现场端子箱不应交、直流混装,现场机构箱内应避免交、直流接线端子排出现在同一段或串端子排上
5.1.1.18.3 新建或改造的变电所,直鋶系统绝缘监测装置应具备交流窜直流故障的测记和报警功能。原有的直流系统绝缘监测装置应逐步进行改造,使其具备交流窜直流故障的测记和报警功能
5.1.2.6 两组蓄电池组的直流系统,应满足在运行中二段母线切换时不中断供电的要求切换过程中允许两组蓄电池短时並联运行,禁止在两系统都存在接地故障情况下进行切换
5.1.2.7 充电、浮充电装置在检修结束恢复运行时,应先合交流侧开关再带直流负荷。
5.1.2.8 新安装的阀控密封蓄电池组应进行全核对性放电试验。以后每隔二年进行一次核对性放电试验运行了四年以后的蓄电池组,每年做┅次核对性放电试验
5.1.2.9 浮充电运行的蓄电池组,除制造厂有特殊规定外应采用恒压方式进行浮充电。浮充电时严格控制单体电池的浮充电压上、下限,每个月至少以此对蓄电池组所有的单体浮充端电压进行测量记录防止蓄电池因充电电压过高或过低而损坏。
8.5.1.5每套控制保护系统要采用两套电源同时供电各装置的两路电源应分别取自不同直流母线。