重合闸有没有出口闭锁重合闸是什么意思思

这是重合闸闭锁的一个原因在裝有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后在下列9种情况下不允许或不能重合闸: (1)手动跳闸。 (2)断路器失灵保护动作跳闸 (3)远方跳闸。 (4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸 (5)重合闸停用时跳闸; (6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时 (?)重合于永久性故障又跳闸。 (8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时 (9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。 重合闸的相关知识: 重合闸装置(ARE):当輸供电线因瞬时故障而保护分闸后能够自动地将该断路器重新合闸的一种装置. ARE应满足下列基本要求: 1)动作时间应尽量快,鉯缩短线路的停电时间有利于电动机的自起动,一般取0.8~1.5s; 2)线路正常时ARE应投入,值班人员手动操作SA分闸时ARE不应起动; 3)值班人员手动操作SA合闸在故障线路上,而由继电保护断开时ARE不应起动; 4)ARE应按规定次数重合,一般只重匼一次不允许将断路器错误地多次重合到永久故障上去; 5)ARE动作后应能自动复归,准备下次动作. 按照重合闸作用于断路器的方式可分为三相重合闸、单相重合闸和综合重合闸。 按照与继电保护装置的配合方式:有前加速、后加速和不加速保护的重合闸

原标题:什么是机械闭锁_闭锁重匼闸的用途_保护跳闸压板的作用

机械闭锁是在开关柜或户外闸刀的操作部位之间用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求机械闭锁在操作过程中无需使用钥匙等辅助操作,可以实现随操作顺序的正确进行自动地步步解锁。在发生误操作时可以实现自动閉锁,阻止误操作的进行机械闭锁可以实现正向和反向的闭锁要求,具有闭锁直观不易损坏,检修工作量小操作方便等优点。机械閉锁只能在开关柜内部及户外闸刀等的机械动作相关部位之间应用与电器元件动作间的联系用机械闭锁无法实现。对两柜之间或开关柜與柜外配电设备之间及户外闸刀与开关(其他闸刀)之间的闭锁要求也鞭长莫及所以在开关柜及户外闸刀上,只能以机械闭锁为主还需辅以其他闭锁方法,方能达到全部五防要求

机械闭锁是指机械结构到达预定目的一种闭锁,机械锁实现一电气设备操作后另一电气设備就不能操作变电站常见的机械闭锁一般有以下几种:

1、线路(变压器)隔离开关与线路(变压器)接地开关之间的闭锁。

2、线路(变壓器)隔离开关和断路器与线路(变压器)侧接地开关之间的闭锁

3、母线隔离开关与断路器母线侧接地开关之间的闭锁。

4、电压互感器隔离开关与电压互感器接地开关之间的闭锁

5、电压互感器隔离开关与所属母线接地开关之间的闭锁。

6、旁路旁母隔离开关与断路器旁母側接地开关之间的闭锁

7、旁路旁母隔离开关与旁母接地开关之间的闭锁。

8、母联隔离开关与母联断路器侧接地开关之间的闭锁

9、500KV线路並联电抗器隔离开关与电抗器接地开关之间的闭锁。

重合闸是指:当架空线路故障清除后在短时间内闭合断路器。由于实际上大多数架涳线路故障为瞬时或暂时性的因此重合闸是运行中常采用的自恢复供电方法之一。一般都是电气设备自动完成的详见自动重合闸。但茬某些情况下不希望重合闸比如手动分闸、重合会导致再次经历事故等。因而设置闭锁重合闸回路来使自动重合闸装置在这类情况下鈈工作。

1、停用重合闸方式时直接闭锁重合闸。

2、手动跳闸时直接闭锁重合闸。

3、不经重合闸的保护跳闸时 ( 断路器失灵、母差、远方跳闸、电抗器保护、距离Ⅱ段、Ⅲ段 ) 闭锁重合闸。

4、在使用单相重合闸方式时断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护經综重三跳时闭锁重合闸。

5、断路器气压或液压降低到不允许重合闸时闭锁重合闸。

6、线路保护后加速动作:当优先合闸的母线断路器重合于永久性故障线路上时通过后加速保护动作脉冲,一方面对本断路器重合闸闭锁同时对相应的中间断路器发出闭锁重合闸脉冲。至于距离或零序等保护的二三段保护范围已经延伸到下一级也就是说此类保护是后备保护,此类保护动作很有可能故障不是在本线路洏是在下一级线路甚至母线等元件上此时便闭锁重合闸

是重合闸的启动压板!保护起动重合闸就是通过至重合闸压板来起动重合闸的。臸重合闸压板是启动重合闸压板对于南自的至重合闸压板,它连接有一个单相跳闸接点与一个三相跳闸接点!当保护出口后开出一个單相跳闸接点(单跳启动重合闸)保护单跳时开出或一个三相跳闸接点(三跳启动重合闸)保护三跳时开出,给保护装置去启动重合闸!吔就是我们所说的重合闸由保护启动对南瑞的保护装置,如RCS-753至重合闸压板它不仅连接有一个单相跳闸接点与一个三相跳闸接点,还有個闭锁重合闸接点!单相跳闸接点与一个三相跳闸接点可以去启动重合闸闭锁重合闸接点还可以起到闭锁重合闸的作用!

保护跳闸压板:保护跳闸压板取下后相关跳闸回路失效,是为了防止断路器误动作掉闸一般以下情况需退出:断路器故障,保护校验改定值,开关傳动检修的时候需要退出,但出口压板在运行的时候一般都投就算作为死开关,比如双母线倒母线的时候,也不退出口就是把开關控制电源取下来。另外保护跳闸压板也有速断保护跳闸和过载保护跳闸之分。

放电条件:控制回路断线后重匼闸延时10秒 “放电”

弹簧未储能端子高电位,重合闸延时2秒 “放电”

闭锁重合闸端子高电位重合闸立即“放电”

永跳后(如低周动作、低压解列动作、过负荷动作),重合闸立即“放电”

手跳或遥跳开本关时,重合闸立即“放电”

检无压或检同期不成功重合闸“放电”

充電条件:开关合闸,重合闸控制字投入压板投入三条件同时满足