三十七千瓦三相中央空调能拆多少铜用多少平方铜芯电缆

  • 15KW的电动机额定电流在30A左右。不管电缆线是明覆、穿管还是埋地6平方的铜芯电缆都足够了。这是我干了20多年电工的经验
    全部
  • 二楼的回答中分析和计算基本正确,但是實际使用中6平方的铜线带15KW的电机,是小了原因:启动时的压降,电缆的散热运行实际,埋地或穿管敷设也要考虑我遇到过6平方的銅线带15KW水泵,电机声音很大发热严重。如果楼主是带水泵风机,建议你用15平方的铜芯电缆保你正常使用。
    全部
  • 不知道是什么性质的15KW負载估计是电动机,则:
    用电工口诀以电机容量求导线截面:
    多大导线供电机截面系数和容量。二点五线面加三截面是四再加四,陸至九五均加五百二反配一百机。
    导线可用10平方毫米的三芯铝线或6平方毫米的三芯铜线
     
  • 三相一般是380V=13.16A。需要2平方铜线
    全部

70平方电缆能带多少千瓦也是这样算吗

70平方电缆能带多少千瓦怎么算

70平方电览线可以带多少个千瓦
答:70平方电览线可以带134千瓦。 查下面的电缆载流量表有70平方电缆(无材料注明默认为铜线)的载流量为241A。根据功率公式有: P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x241x0.85 =134kw(按三相市电计算功率因数取0.85)

70平方电缆能带多少千瓦也是这样算吗

请问70电缆能带多大功率?具体怎么换算
答:电工常用计算口诀公式(1) 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算将以上口诀简化,则可推导...

请问70铜芯电缆能带多少个千瓦?
答:70平方毫米的铜芯电缆型号没有告诉是何种绝缘材料的电缆?电缆的芯数结构、是否铠装這些都与电缆的允许载流量有关,因此能够带的负荷千瓦数也不会一样现告知常用的供你参考 对于70平方毫米铜芯电缆,常见规格:3X70+1X35 的(3+1)结构电...

70电缆线能带多大功率
问:70电缆线能带多大功率
答: 三相电机电路功率=电压*电流*1.732*功率因素

70平方电缆能带多少千瓦也是这样算吗
答:查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”70平方毫米的铜芯电缆用在三相电源上,能带94千瓦多一些的用电量

我要回帖

更多关于 中央空调能拆多少铜 的文章

 

随机推荐