导致10kv真空断路器跳闸电线跳闸停电。罚款吗?

您所在的位置:&&&&&&&&&&&为什么10kV高压架空线路发生一相断线落地事故时,电源开关不会跳闸停电?
密&&&&码:
&&记住我的登录状态
悬赏分:0&&|&& 浏览次数:147&&|&& 回答数:1 &&|&&
问题补充:
我来帮他解答最多输入10000字&&
10kV高压架空线路属于中性点不接地系统,如发生一相断线落地事故时,通过接地点的电流仅是电容电流,其值一般只有几安培,电流远低于其负荷电流,因而电源端的继电保护装置不动作,电源开关也不会跳闸停电。&
擅长的领域:
参加的活动:暂时没有参加的活动
提问者对回答者的评价:谢谢您的解答!
All Rights Reserved &&&&版权所有
咨询热线:010- &&&400 650 3773&&
京ICP证120311号&&&&京ICP备号-7&&&&京公网安备84号&&&&
技术支持:
请输入关键词,搜索您感兴趣的问题:
请输入关键词,搜索您感兴趣的问题:
期待您的回答!
请先登录,才能继续进行相关操作!
密&&&&码:
还没有帐号?
问题已经成功推荐!请耐心等待最后确认。若该问题被选为推荐问题,提问人将获10分经验值和10点财富值!
举报对象:
举报类型:
请选择举报类型
含有广告内容
含有反动色情等内容
含有危害国家安全等内容
谩骂与诽谤
无意义灌水
抄袭别人的回答
举报理由:10kV配电线路故障预防及解决措施
摘要:   1、提高配电线路的施工质量   在配电线路施工的时候,应对安装及设备进行严格控制,严格把好每道验收关卡。在实际运行的时候,必须注意导线接触不良的现象。要实时观察配电线路负荷状态, 防止出现超载现象。为了能够顺利排除 ...
  1、提高配电线路的施工质量   在配电线路施工的时候,应对安装及设备进行严格控制,严格把好每道验收关卡。在实际运行的时候,必须注意导线接触不良的现象。要实时观察配电线路负荷状态, 防止出现超载现象。为了能够顺利排除故障,可以适当在线路中安装短路故障指示器,以减少故障对线路带来的巨大损失。相关部门和企业应加大对10KV 配电线路修建工作的支持力度,为它提供充足的财力、物力保障,使得施工单位可以配备质量良好的原件,减少线路故障,增长线路的使用时间。  2、加强配电线路的防雷功能   对易遭雷击的10kV线路进行防雷综合治理,重雷区及特别重要的10kV架空线路宜架设避雷线;线路大档距及重要跨越段可架设避雷线并提高线路绝缘水平;10kV 线路相互交叉或与较低电压等级线路、通信线路、广播电视线路等线路交叉时,交叉档两端的钢筋混凝土杆或铁塔,无论有无避雷线,均应接地。对多雷区供电可靠性要求高的线路宜采用高电压等级的绝缘子,以减少雷击跳闸和断线事故。在绝缘子处汇集电线故障可以使绝缘子的防雷能力得到加强从而保障线路得以安全运行。在电线雷区进行避雷针或防雷器安装可以进一步防止电线免受雷电的破坏,继而促使配电线路能够正常使用。在10kV配电线路的出线口处进行避雷器安装,若遇到电线线路过长的情况可以尝试使用具有金属性质的防雷器,因为其不仅安装方便,且具有高强的安全性与密封性。   3、在配电线路中应用新技术新设备   随着用电负荷的不断增长,配电网络的规模越来越大,接点和支路也越来越多,年长日久杆塔上的编号会日渐模糊,给检修和巡线造成很大的不便,应用系统,顺利导航并准确定位每一根杆塔、配变位置,工作效率就可以大大改观。实现配电线路自动化,对配电线路进行实时监测,随时掌握网络中各元件的运行工况,及时消除故障。安装小电流接地自动选线装置,此装置能够自动选择出发生单相接地故障线路,时间短,准确率高,改变传统人工选线方法,对非故障线路减少不必要的停电,提高供电可靠性,防止故障扩大。在新建或改造的配电线路中的分段、分支开关采用绝缘和灭弧性能好,检修周期长,高寿命无油化的真空,以减少线路断路器的故障。   4、制定一套合理有效的配电线路的管理制度。把相关的责任落实到相应的安全负责人身上,提高工作人员的责任心。在日常工作中,要求工作人员对配电线路运营进行详细的记录、检测、维护等工作。建立配电线路检测维修的奖罚制度,提高配电线路工作人员在工作中的责任心。随着技术的更新,配电线路的工作人员也要不断地增加知识。了解在配电线路检测维修过程中使用的车辆、机具等相关机械的性能,提高对配电线路运行可靠性的能力,培养工作人员的各项基础技术,全面的提升配电线路工作人员的检测维护能力。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:10KV线路速断保护,造成线路开关跳闸是什么原因造成的?_百度知道10kv线路跳闸原因相关
10kv线路跳闸原因设计专题简介
本专题为土木在线10kv线路跳闸原因专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
10kv线路跳闸原因
一般跳闸是接地或过流,请问如何判断线路出问题的大致位置?
所属版块:
今天10KV168、166、173线路相继失电,十几秒后恢复正常,但是线路和变电所都没有跳闸现象,事后巡线过程中也没有发现异常现象。且166、168与173分属于两条母线,用手拉手连接,其他线路正常运行。 35KV361线与以上10KV线路都属一台110KV变压器的出线, 请问35KV361线路断线
所属版块:
我说的再具体点,然后请教高手给予回答:我管辖一条10KV线路,全长大约15公里,供电量月平均:125万度,变压器容量:11000KVA,从变电所出线后约6公里没有任何分支。6公里处我为考核线损装了高压计量,也就是这台高压计量与变电所总表对比后线损是3%。请求高手给予回复,谢谢!急!
所属版块:
谁能告诉我有一条10KV线路前段长大约6公里,没有任何负荷,但损耗为3%,是什么原因?谢谢!
所属版块:
我管辖一条10KV线路,全长大约15公里,供电量月平均:125万度,变压器容量:11000KVA,从变电所出线后约6公里没有任何分支。6公里处我为考核线损装了高压计量,也就是这台高压计量与变电所总表对比后线损是3%。请求高手给予解释作答,谢谢!急
所属版块:
10KV线路预算
所属版块:
今天在路上看见一10KV线路的其中一相断了掉在地上产生了很大的弧光和火,时间起码有10分钟,想问下各位老师,为什么变电站的开关为什么在线路产生这么大短路故障的情况下不跳闸啊
所属版块:
一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?
所属版块:
今天是日。 我是供电所一名新职工,我所辖区有2条线路,山高路远,到辖区最远一个台区骑摩托需要走120里,由于环境恶劣,给巡线带来诸多不便。 但是线路跳闸时,我们检查工作不能停,我想在没有跳闸的时候,分析下跳闸原因,方便应急处理,不被动。希望懂得的同志传授经验,一起探讨学习。 首先介绍
所属版块:
无风、无雪、无大负荷,速断,各个杆塔、金具、电缆都没有问题,请问大虾从那查起。
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5跳闸故障在10kV配电线路的原因和预防-
您的位置: >
跳闸故障在10kV配电线路的原因和预防
| 石立军 刘克刚 李婷
国网山东省电力公司沂水县供电公司,山东 沂水 276400
摘 要:本文首先简单说明预防10kV配电线路跳闸故障的意义;接着对10kV配电线路跳闸故障的分类和原因进行介绍和分析;最后提出一些预防10kV配电线路跳闸故障的措施,希望能够为相同行业的工作者提供参考。
【分 类】
【关键词】
【出 处】
193-193页 共1页
【收 录】
【参考文献】[1]田入方.10kV配电线路跳闸原因分析及预防措施[J].&中国新技术新产品,&4.[2]谭树雄.&10kV配电线路跳闸故障原因分析及预防[J].&通讯世界,&-94.
期刊简介:《工业》(中国科技期刊数据库 工业A)是国家新闻出版广电总局日批准的国家级电子学术工业期刊,由科技部西南信息中心主管,重庆维普资讯有限...