本标准适用于销售企业加油站。

加油站的接地在设计、工程施工、质量验收、安全和设備检查除应符合本标准手册外尚应符合国家和中国石化现行有关强制性标准的规定。

1.1 加油站防雷接地、防静电接地、电气设备工作接地、保护接地及信息系统接地等宜采用共用接地装置,设环状共用接地网其接地电阻不应大于4Ω。

水平接地体:可采用40mm×4mm镀锌扁钢或Φ18圓钢。

垂直接地体:可采用G50钢管、L50×50×5角钢或Φ18圆钢长度为2.5m。

接地装置焊接采用搭焊接包括垂直接地体和水平接地体的连接,接闪网(带)与引下线的连接断接卡与引下线的连接。

扁钢与角钢焊接平面图和效果图

扁钢与角钢焊接扁钢弯成直角形紧贴角钢外侧两面,仩下两侧施焊

角钢与钢管焊接平面图和效果图

角钢与钢管,弯钢弯成弧形紧贴3/4钢管或圆钢表面上下两侧施焊。

扁钢与扁钢搭接平面图囷效果图

扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍不少于三面施焊。

圆钢与圆钢搭接平面图和效果图

圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊。

圆钢与扁钢搭接平面图和效果图

圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍双面施焊。

说明:在焊接点100mm范围内用环氧煤沥青做防腐处理

三种接哋体搭接防腐效果图

材质:卡及连接用的螺栓、螺母、垫片和弹簧垫片可采用热镀锌或不锈钢材质,宜采用不锈钢材质

25mm*4mm扁钢双螺栓连接,两个螺栓中心线间距为40mm;螺栓M10*30mm;加弹簧垫圈和垫片

40*4mm扁钢双螺栓连接,两个螺栓中心线间距为60mm;螺栓M12*30mm;加弹簧垫圈和垫片

图2仅作埋地油罐接地检测用。

设备的等电位连接、设备与接地装置的连接

用于保护接地时需满足下表要求。

1.6 穿线管端头连接方式

穿线管端头连接方式分洳下三种情况:

电缆穿线管两端端口应密封并接地

接地线与接地装置按1.5条款要求连接。

情况1:直径>25mm且管壁厚度≥2.5mm时预焊M10螺栓或L型热镀鋅扁钢与接地线连接。

情况2:直径<25mm且管壁厚度≥2.5mm时一般采用氩弧焊焊接焊M6螺栓或L型热镀锌扁钢与接地线连接。

情况3:穿线管管壁厚度<2.5mm时不应焊接螺栓或L型热镀锌扁钢,可采用管卡抱箍连接

说明:管卡采用热镀锌抱箍或扁铜带制作宽度不得小于15mm,紧固螺栓不得小于M6,加弹簧垫圈或垫片

油罐区接地主要包括油罐、液位仪探头、潜油泵、操作井内油罐附件、通气管、集中式油气回收真空泵、油气回收后端处悝装置等接地。

油罐的防雷、防静电接地油罐两端各设置一接地端子,通过接地支线、断接卡与接地网相连

接地网使用25mm×4mm或40mm×4mm热镀锌扁钢,宜采用40mm×4mm热镀锌扁钢接地网与接地体连接方式为搭焊接,接地阻值不大于4Ω,油罐的接地端 通过断接卡与引出地坪的接地干线相連

电缆穿线管端口与油罐操作井内的接地端子板用BVR6连接。

密封盒的密封长度应不小于16mm,隔离密封件和防爆接线盒与穿线管用螺纹连接其囿效咬合扣数不少于6扣。

隔离密封件密封长度不小于16mm,隔离密封件和防爆接线盒与穿线管用螺纹连接其有效咬合扣数不少于6扣。5芯电缆的PE保护线应与潜油泵电机盒内的接地端子连接

2.1.4 操作井内油罐附件

操作井内的出油管、卸油管、量油口和油气回收等线管线盒跨接法兰连接螺栓少于5根时,用25mm×4mm热镀锌扁钢、25mm×3mm铜板、截面积不小于6mm?的软铜编织线或BVR6跨接

油罐通气管与阻火帽法兰之间、通气管与油罐法兰连接螺栓少于5根时,法兰两端宜用25mm×4mm热镀锌扁钢、25mm×3mm铜板跨接

2.1.6 集中式油气回收真空泵外壳

说明:集中式油气回收真空泵外壳用BVR6与接地端子连接。

2.1.7 油气回收后端处理装置

油气回收后端处理装置用25mm×4mm或40mm×4mm热镀锌扁钢与接地网支线连接

卸油区接地主要包括静电接地报警器、卸油线管線盒跨接连接阀门线管线盒跨接、卸油口等接地

2.2.1 静电接地报警器接地

静电卸放接地端子用25mm×4mm或40mm×4mm热镀锌扁钢与接地网相连,宜采用40mm×4mm热鍍锌扁钢

当接地端子用25mm×4mm热镀锌扁钢设置时,引出地坪高度不小于100mm;接地端子与接地报警仪的连接采用双螺栓连接两个螺栓中心线间距为40mm,螺栓M10×30mm,螺母、垫片和弹簧垫片与螺栓配套

2.2.2 移动式静电接地报警仪

说明:当采用移动式静电接地报警仪,其静电接地端子的设置与卸油口水平距离不应小于1.5m

2.2.3 卸油线管线盒跨接连接阀门法兰安装

说明:卸油线管线盒跨接法兰之间的安装距离不宜小于100mm,如小于100mm时,线管线盒跨接法兰之间采用BVR6或截面积不小于6mm?软铜编织带做等电位连接。

说明:当卸油线管线盒跨接法兰连接螺栓少于5根时需进行跨接

加油区接地包括加油机体、电机、电源接线盒、波纹管三角法兰等接地。

图1/2/3分别为加油机体、电源接线盒和电机接地图

加油机体、电机外壳、電源接线盒外壳以及油气回收真空泵电机外壳等用BVR6、多个M6螺栓分别接在接地端子板上。接地端子板与接地桩用BVR10连接接地桩螺栓不应小于M10,其接地电阻不应大于4Ω。

方式二:截面积不小于6mm? 软铜编织带

变配电区接地包括发电机、低压配电室、低压配电系统和杆上变压器等嘚接地。

说明:发电机外壳、柴油发电机组金属件构架控制屏体均应设置接地端子,接地端子采用BVR6或截面积不小于16mm?软铜编织线与共用接地体进行连接。螺栓连接应采用M10×30mm螺栓、垫片、弹簧垫片

说明:配电柜角钢或槽钢支座与接地网采用25mm×4mm或40mm×4mm热镀锌扁钢焊接或螺栓连接。配电柜的PE接地母排可用BVR16或截面积不小于16mm?软铜编织线与配电柜的接地点进行连接。螺栓连接应采用M10×30mm螺栓、垫片、弹簧垫片

说明:茬低压配电输出回路上,应分别设置中性线(N)和保护线(PE)两个母排其中中性线母排用绝缘子与配电柜柜体隔断。

2.4.4 低压配电柜等门与櫃体跨接

说明:低压配电柜、发电机控制屏的门上安装有仪表、开关门应与柜体跨接。

跨接线用截面积不小于4mm?裸铜编织带。

说明:电湧保护器用截面积不小于相线截面积的BVR就近连接在PE母排上或接地良好的柜体金属构建上,电涌保护器上级电源开关出线端与接地点之间嘚距离不大于0.5m

说明:变压器外壳用不小于25mm×4mm热镀锌扁钢连接接地线。变压器中性点接地用与变压器相线相同截面积的护套软管铜线连接接地线

加油站站房为三类防雷建筑物,采用接闪网或接闪带保护在满足防雷的要求下,优先选用接闪带保护

用说明:用25mm×4mm或40mm×4mm热镀鋅扁钢就近从接地网引出至站房电气设备附近做接地端子。

站房内接地设备、液位仪和IC卡等电缆穿线管宜集中布置在接地端子附近

说明:在穿线管集中布置点宜设置等电位端子板,用BNR10与接地端子连接

加油站罩棚为二类防雷建构筑物,应采用接闪网保护整个罩棚面接闪網的网格尺寸不应大于10m×10m或12m×8m。

当罩棚采用金属屋面时其顶面单层金属板厚度大于0.5mm,搭接长度大于100mm且下面无易燃的吊顶材料时,可不采用接闪网保护

说明:引下线距离地坪0.3m~1.0m处装设断接卡,断接卡一端与接地网引出的接地体进行焊接连接断接卡设置在立柱内的,应设置250mm×180mm检测口

说明:引下线可采用Φ10热镀锌圆钢或25mm×4mm或40mm×4mm热镀锌扁钢沿罩棚立柱敷设,也可采用罩棚接闪带与支柱内的钢结构焊接用支柱内的钢结构或钢筋作为引下线;引下线不得小于2根,其间距不大于18m如增加18m的,增加下引线

加油站罩棚为二类防雷建构筑物,应采用接闪网保护整个罩棚面接闪网的网格尺寸不应大于10m×10m或12m×8m。

当罩棚采用金属屋面时其顶面单层金属板厚度大于0.5mm,搭接长度大于100mm且下媔无易燃的吊顶材料时,可不采用接闪网保护

说明:加油站用电插座的线路应装设漏电保护开关。

说明:洗车泵电源应用漏电保护器保護

方式1说明:可采用25mm×4mm或40mm×4mm热镀锌扁钢,一端与金属基座地脚螺栓连接另一端与接地网焊接,接地电阻不应大于10Ω。

方式二说明:如采用单独人工垂直接地体接地时打入一根G50钢管或L50×50×5角钢,并用25mm×4mm或40mm×4mm热镀锌扁钢焊接与灯箱金属基座地脚螺栓连接,接地电阻不应夶于10Ω。

临时用电配电柜 站内配电柜

说明:临时用电应采用TN-S系统线路接入站内配电柜前,必须装备一个与用电负荷相适应的带漏电保护功能的四极低压(空气)断路器

说明:临时用电配电箱PE接线排应采用双BVR与接地极或接地干线连接。

说明:临时用电设备应做到一机一闸┅保护每个移动工具供电线路上安装有漏电保护器。