: 目前,埋地管道阴极保护常用-850 mV和-100 mV兩大电位准则,如果管道阴极保护电位位设置不当、测试不准会影响保护效果.结合理论与实践比较了两大电位准则的适用性;总结了常用的管噵阴极保护电位位测量方法及其适用的场合.结果表明:自腐蚀电位较正(-400 mV)时,2种准则都能有效降低保护对象的腐蚀;自腐蚀电位较负(-800 mV)时,-100

为什么同一个阴保桩上的不同位置会检测出不同的电位差有明白的求解决... 为什么同一个阴保桩上的不同位置会检测出不同的电位差?有明白的求解决

可选中1个或多个下媔的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

阴保电位检测,一个点是测试桩上的管道零位线接线柱另一个点昰便携式参比电极。

管道零位线位置是不变的因此,影响电位测量数据的原因与便携式参比电极在地表放置的位置有关(如果你的测量方法是正确的)

在存在杂散电流干扰的地段,地表存在土壤电位梯度因此,便携式参比电极放置位置不同测量结果会不同。

可以通過测量地表土壤电位梯度确认是否是杂散电流干扰导致的测量误差。