框架剪力墙结构中的梁中框架梁嘚绘制
1、这个施工图可能是没有经过审圖部门或是漏审;
2、图中的框架梁计算建模时可能端支座是铰接处理吧!
3、否则就是错误的指导施工文件;
4、就是次梁的端支座丁着墙設置,也只能是铰接处理且设暗柱;
5、墙柱不设较密集的箍筋都是错误的构造;
6、墙设暗柱可以作为框架梁的中间支座作为框架梁的端支座墙应该设端柱或扶壁柱;
7、对照JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.6条的1~6款,图纸均不符合
图片中标的是030还是Q30?不清楚暗柱的截面高应同于墙的bw才对,看不出来
已经施工的没法加固,错在图纸违规且交代不清施工方没有多大责任。