福州变压器哪里有卖厂240kva变压器变损是多少

  是一种重要的用电设备和用電器的损耗也是有很多的,这就是的机械性能干式变压器的损耗又叫做干式变压器的变损。干式变压器的变损对于干式变压器的性能囷效率的提升都是没有好处的它会极大地损害着干式变压器的使用的,干式变压器的变损是可以进行计算的出的具体的计算的方法是洳下的:

  干式变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%铁损一般在5~7%。干式干式变压器的变损比油侵式要小合计变损:0.5+6=6.5

  干式变压器上的标牌都有具体的数据。

  式中:Q0——空载无功损耗(kvar)

  P0——空载损耗(kW)

  PK——额定负载损耗(kW)

  SN——干式变压器额定容量(kVA)

  I0%——干式变压器空载电流百分比

  UK%——短路电压百分比

  β ——平均负载系数

  KT——负载波动损耗系数

  QK——额定负载漏磁功率(kvar)

  上式计算时各参数的选择条件:

  (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压干式变压器取系统小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;

  (3)干式变壓器平均负载系数对于农用干式变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制可取β=75%;

  (4)干式变压器运行小时数T=8760h,大负载损耗小时数:t=5500h;

  (5)干式变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%见产品资料所示。

  干式变压器损耗的特征

  P0——空载损耗主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;

  磁滞损耗与频率成正比;与大磁通密度的磁滞系数的次方成正比

  涡流损耗与频率、大磁通密度、矽钢片的厚度三者嘚积成正比。

  PC——负载损耗主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)

  负载损耗还受干式变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。

  干式变压器的全损耗ΔP=P0+PC

  干式变压器的损耗比=PC /P0

  干式变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP)以百分比表示;其中PZ为干式变压器二次侧输出功率。

  以上是常见的干式变压器的损耗和各种的变损的主要的步骤供大家进行参考对于干式变压器您還有什么其他的疑问和意见的话请关注我们的厂家或者是和我们的技术人员进行了解和交流吧!

变压器的变损可分为铜损和铁损铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5
65KVA×24小时×365天=569400KWT(度)
变压器上的标牌都有具体的数据
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK   -------(1) 
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ   ----(3) 
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
   P0——空载损耗(kW)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器運行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%见产品资料所示。
变压器损耗的特征P0——空载损耗主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;
磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
PC——负载损耗主要是负载电流通过繞组时在电阻上的损耗,一般称铜损其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)
负载損耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗ΔP=P0+PC
变压器的损耗比=PC /P0
变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。