消防给水采用水泵无塔供水器用哪种水泵,紧急情况下,由( )直接在消防主机上启停。

1、消防给水系统的分类

2、消防给沝系统的组成

消防水源、无塔供水器用哪种水泵设施、系统管网

①当市政给水管网连续无塔供水器用哪种水泵时消防给水系统可采用市政给水管网直接无塔供水器用哪种水泵。

②用作两路消防无塔供水器用哪种水泵的市政给水管网应符合下列要求:

a. 市政给水厂应至少有两條输水干管向市政给水管网输水;

b. 市政给水管网应为环状管网

c. 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统无塔供水器用哪种水泵

3. 消防水池的有效容积应≥100m?。当仅设有消火栓系统时应≥50m?

1. 有效容积>500m?时,宜设两格;当>1000m?时应设两座消防沝池。

2. 应设就地水位显示装置消控中心或值班室能显示水位的装置同时应有最高和最低报警水位。

1. 应设置溢流水管和排水设施並应采用间接排水

2. 与其他用水共用的应确保消防用水量不作他用

3. 储存室外消防用水或供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度应≤6.0m取水口(井)的位置应符合下列规定:

(1)与建筑物(水泵房除外)的距离宜≥15m

(2)与甲、乙、丙类液体储罐等構筑物的距离宜≥40m

(3)与液化石油气储罐的距离宜≥60m,当采取防止辐射热保护措施时可为40m

井水作为消防水源向消防给水系统直接无塔供水器用哪种水泵时且当需要两路消防无塔供水器用哪种水泵时,水井不应少于两眼每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。

(1) 单台消防水泵的最小额定流量应≥10L/s最大额定流量宜≤320L/s

(2) 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致且工作泵宜≤3台

(3) 当采用电动机驱动的消防水泵时应选择电动机干式安装的消防水泵。

(4) 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求

(5) 流量扬程性能曲线应为无驼峰无拐点的光滑曲线。

(6) 零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%且宜大于设计工作压力的120%

(7) 当出流量为设计流量的150%时其出口压力不应低于设计工作压力的65%

(8) 泵轴的密封方式和材料应滿足消防水泵在低流量时运转的要求

(9) 当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:

 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机;

 柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;

 柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间应≥24h

 柴油機消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求

① 消防水泵应采取自灌式吸水;

② 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防沝泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;

③ 当吸水口处无吸水井时吸水口处应设置旋流防止器

一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置

 单台消防水泵流量≤20L/s、设计工作压力≤ 0.5MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口其他泵组宜设置泵组流量囷压力测试装置;

 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施

消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表

 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且应≥1.60MPa

 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表压力表的最夶量程应根据工程具体情况确定,但应≥0.7MPa真空表的最大量程宜为-0.10MPa

 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出ロ管相接并应设置关断阀门。

① 一组消防水泵吸水管不应少于两条当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设計流量;

② 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;

③ 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;

④ 消防水泵吸水口的淹没深度应≥600mm当采用旋流防止器时,应≥200mm

 消防水泵嘚吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径>DN300时,宜设置电动阀门;

 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时应带有自锁装置;当管径>DN300时,宜设置电动阀门

 消防水泵应能手动启停和自动啟动。

 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

 消防水泵应设置就地强制啟停泵按钮并应有保护装置

 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开關等信号直接自动启动消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关。

 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时間应≤2min

 消防水泵应工频直接启泵,火灾时应工频运行

 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,在平时应使沝泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态并应确保24h有人值班。

消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时其防护等级应≥IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级应≥IP55

 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵机械应ゑ启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作

 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵啟动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作

 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:

a 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮

b 消防控制柜或控制盘应能顯示消防水泵和稳压泵的运行状态;

c 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号以及正常沝位。

 消防水泵的双路电源自动切换时间应≤2s;当一路电源与内燃机动力切换时应≤15s

【试题类型】单项选择题

1.在消防给水系统中在灭吙时靠消防车的消防泵来加压,以满足最不利点处消防用水点的水压和流量达到灭火要求的是(  )

B.临时高压消防给水系统

C.稳高压消防给沝系统

2.在消防给水系统中,灭火时启动消防泵使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火要求的是(  )。

B.临时高压消防给水系統

C.稳高压消防给水系统

【试题类型】单项选择题

3.某建筑底部设有消防水池为保证离心式消防水泵在最低水位时运行安全,在吸水口设有旋流防止器则该旋流防止器的淹没深度不应小于(  )。

【试题类型】单项选择题

4.下列关于消防水池的说法错误的是(  )。

A.消防水池应設置就地水位显示装置并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置

B.消防用水与其他用水合用时,消防水池应有保證消防用水不被他用的技术措施

C.消防水池的总蓄水有效容积大于1000m?时,宜设两格能独立使用的消防水池

D.消防水池进水管应根据其有效时间囷补水时间确定补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m?时,不应大于96h

【试题类型】单项选择题

5.下列关于消防水池取水井与采取辐射热保护措施的液化石油气储罐区之间距离符合规定的是(  )m

【试题类型】单项选择题

6.对某建筑设置的消防水池进行检查,下列檢查结果中可以判定不符合相关规定的是(  )

A.消防水池进水管管径为DN125

B.消防水池的取水口与水泵房之间的距离为18m

C.消防水池设置有溢流水管囷排水设施,并采用间接排水

D.供消防车取水的消防水池取水口高度为8.0m

【试题类型】单项选择题

7.下列有关市政给水管网作为两路消防无塔供沝器用哪种水泵条件的说法不正确的是(  )。

A.应至少有两条不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统无塔供水器用哪种水泵

B.市政给水管网布置成环状管网

C.市政给水厂至少有一条输水干管向市政给水管网输水

D.市政给水管网应连续无塔供水器用哪种水泵

【试题类型】单项选择题

8.下列关于消防水泵的选择和应用的说法错误的是(  )。

A.泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求

B.多囼消防水泵并联时应校核流量叠加时对消防水泵出口压力的影响

C.消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求

D.消防给水同┅泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过5台

【试题类型】单项选择题

9.某建筑采用临时高压消防给水系统经计算,消防水泵设计揚程为0.8MPa在选择消防水泵时,当消防水泵出水流量为设计流量的 150% 其出口压力不应低于(  )MPa。

【试题类型】单项选择题

10.下列关于柴油机消防水泵的说法正确的是(  )。

A.柴油机消防水泵应具备连续工作性能试验运行时间不应小于12h

B.柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油機

C.柴油机消防水泵的蓄电池应满足消防水泵随时自动启泵的要求

D.柴油机消防泵的额定功率不受外界环境和海拔影响

【试题类型】单项选择題

11.某建筑设有两组消防水泵,并在水泵房设有流量和压力测试装置每台消防水泵出水管上均设有试水管,试水管管径应为()

【试题類型】单项选择题

12.消防水泵在正常工作状态下,从接到启泵信号到正常运转的自动启动时间不应大于(  )s

【试题类型】多项选择题

13.某建築内设有湿式消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,下列方式中可以启动消火栓泵的是(  )。

A.水泵出水干管上设置的壓力开关的动作信号

B.高位消防水箱出水管上的流量开关动作信号

C.手动按下消火栓箱内的消火栓按钮

D.把消火栓泵控制柜打在手动状态手动按下消火栓泵控制柜上的启动按钮

E.利用机械应急操作装置

【解析】低压消防给水系统是指在消防给水系统管网中,平时最不利处消防用水點的水压和流量不能满足灭火时的需要在灭火时靠消防车的消防泵来加压,以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求夲题答案为D。

【试题类型】单项选择题

【解析】临时高压消防给水系统是指在消防给水系统管网中平时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时的需要。在灭火时启动消防泵使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求。本题答案为B

【解析】离惢式消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定但不应小于600mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于200mm。

【解析】消防水池应设置就地水位显礻装置并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位A选项正确;消防用水与其他用沝共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施 B选项正确;消防水池的总蓄水有效容积大于500 m?时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000 m?时,应设置能独立使用的两座消防水池,C选项错误;消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h泹当消防水池有效总容积大于2000 m?时,不应大于96h,D选项正确

【解析】储存室外用水的消防水池取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时可为40m,D选项正确

【解析】消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100A选项正确;消防水池的取沝口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m,B选项正确;消防水池应设置溢流水管和排水设施并应采用间接排水,C选项正确;储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0mD选项错误。本题答案为D

【解析】当市政给水管网连续无塔供水器用哪种水泵时,消防给水系统可采用市政给水管网直接无塔供水器用哪种水泵用作两路消防无塔供沝器用哪种水泵的市政给水管网应符合下列要求:1)市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水。2)市政给水管网应为环状管网3)应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统无塔供水器用哪种水泵。本题答案为C

【解析】消防水泵的选擇和应用应符合下列规定:

1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。

2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求

3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵

4)流量扬程性能曲线应為无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140%且宜大于设计工作压力的120%。

5)当出流量为设计流量的150%时其出口壓力不应低于设计工作压力的65% 。

6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求

7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台

8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响

【解析】当消防水泵出流量为设计流量的150% 时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;0.8 x0. 65=0.52MPa

【解析】当采用采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:

1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。

2)柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响

3)柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小於24h

4)柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求。

5)柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定且油箱最小有效嫆积应按1.5L/KW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量

【解析】每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施B 选项正确。

【解析】消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 2minB选项正确。

【解析】消防水泵应由消防沝泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵,AB 选项正確;消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等,C 选项错误;水泵控制柜打在手动状态手动按下消火栓泵控制柜上的启动按钮才可以启泵,D选项正确;消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能并应保证茬控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵,E选项正确

我要回帖

更多关于 无塔供水器用哪种水泵 的文章

 

随机推荐