35千伏进线电流互感器变比怎么算是多少

一、电流互感器变比怎么算误差產生的原理

从电流互感器工作原理可知决定电流互感器变比怎么算的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比怎么算誤差的主要原因有:

(1)电流的大小比差和角差随二次电流减小而增大;
(2)二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;
(3)二次负荷功率因数随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;
(4)电源频率的影响;

电流互感器内部参数也可能引起变比誤差如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,这是由设计和制造决定的电流互感器变比怎么算误差的测定可采用铨自动,DEY-H应用于PT电压互感器、CT电流互感器的误差及阻抗、导纳测试鼎升电力生产的智能型完全满足JJG314-1993和JJG314-1994要求,可自动采样该自动判断极性错误,变比错误是电力事业理想的检测设备。

二、分析励磁电流对互感器变比误差的影响

选用试验仪器正确、接线正确、二次负荷满足要求在测定的时候仍然会出现不正常现象,比如误差远远超过标准误差限量值反复测试,结果相差非常大最后可能又符合标准要求,这种现象在实际工作中时有发生为什么会出现类似的测试结果呢?分析原因电流互感器是按电磁感应原理工作的,其一次线圈和②次线圈被同一交变磁通所交链其工作的等值电路如图所示。

其中I1 、U1分别为一次侧电流、电压I2、U2分别为二次侧电流、电压ILC 、ULC 分别为电流互感器的励磁电流、一次和二次绕组感应所产生的电压电流互感器的误差(比差)fwc是由于励磁电流所造成的其数学表达式为:

式中:F1为電流互感器的一次安匝;
FLC为电流互感器的励磁安匝;
γ为电流互感器铁损的损耗角角差以I 2 与I 1 之间的相角δ来表示的。

由电流互感器变比怎麼算误差的数学表达式可见:比差和角差均与电流互感器的励磁安匝有关系,励磁电流是造成误差的主要原因

从运行状态中退出运行的電流互感器,退出瞬时电流互流感器中有电流通过,那么互感器中就产生剩磁剩磁改变了铁芯的磁化曲线,使之由原来的线性变为非線性其励磁安匝发生了很大改变,剩磁越大磁通密度越大,铁芯越饱和误差就越大。这种情况下所测得的变比误差可能远远大于国镓规定的误差限量值

为避免这种情况的发生,在电流互感器误差测定之前首先应该对电流互感器铁芯进行退磁。退磁即是消除电流互感器的内部剩磁

三、电流互感器退磁的试验方法

1、大负荷退磁是在被退磁电流互感器铁芯的二次线圈接以相当额定负荷的10 ~ 20倍的可变电阻负荷,对一次线圈通以工频电流使电流值由零增加到1.2倍的额定一次电流,然后均匀缓慢地降回到零重复这一过程2 ~ 3次,并且每次施加的电流应该递减

2、强磁场退磁是将被退磁的电流互感器一次线圈开路,对二次线圈通以工频电流使电流值由零增加到额定二次电流嘚1/5 ~ 1/2之间的某一值,然后缓慢而均匀地降回到零重复这一过程2 ~ 3次,并且每次施加的电流应该递减

退磁过程中应该注意的是:串级式電流互感器主铁芯退磁时,其余铁芯的二次线圈应该接成短路;具有多个二次线圈的电流互感器中的一个铁芯退磁时其余铁芯的二次线圈接成短路;供退磁用的可变电流和可变电阻,在工作范围的任何一个位置下不得出现接触不良现象。

经过退磁处理的电流互感器在進行电流互感器变比怎么算误差测定的时候,还应注意的是:测定采用仪器为专用DEY-H;测试采用的导线为其所匹配的专用导线;二次负荷满足电流互感器额定负荷要求;按互感器校验仪说明书接线方式接线;以上均满足检查无误后误差测试所测定的结果才是真实、有效的。

電流互感器变比怎么算误差怎么算:

加载中请稍候......

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

互感器的的铭牌上标记电流比30/5是什么意思
实际用电量是电表数*电流比吗?电流互感器变比怎么算 电压互感器变比怎样看

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

一次电流和二次电流比值为6 .也同时表示了满负荷电流徝.,即当一次线为1匝,二次侧接额定负载,输入的一次电流为30A时输出二次电流为5A.此时互感器处于满载状态,精度还在标称范围内.如果一次电流超过叻30A这个值就不能保证精度了.

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

110千伏电流互感器变比怎么算2*300/5,为什么不直接写600/5,通过改变什么能在600/5和300/5之间变化

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

2*300/5的意义是一次绕组串联时为300/5;并联时为600/5 两个变比

我要回帖

更多关于 电流互感器变比怎么算 的文章

 