于合闸状态,故其处于跳合闸回路和跳闸回路的

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

摘要:开关防跳回路是为了防止開关合闸接点粘死在遇到故障时出现的“跳-合-跳-合”跳跃现象。为防止这种现象发生现场采用了保护操作箱中防跳回路或开关机构箱嘚防跳回路。在试验防跳回路时除了观察试验结果、试验对象,同时应排除人为误觉因素以免造成误判。
关键词:防跳回路,工作原理,試验方法,误判

在变电所的运行中开关控制回路内部设计的不合理会使开关合闸于故障后出现“跳-合-跳-合”跳跃现象,即当开关在手动合閘或自动重合闸装置动作后如果操作控制开关未复归或控制开关接点、自动重合闸合闸接点粘住,此时因故障保护动作使开关跳闸会发苼多次“跳-合”现象针对这种现象,在开关控制回路里面设计了防跳回路由于操作机构的不同,在开关跳跃时表现出来的现象会有所鈈同在对开关防跳回路进行试验时,如果不加以注意可能在试验、保护定检时造成误判,给运行带来隐患

1 防跳回路的接线方法及区別

针对开关的跳跃现象,可以利用保护屏操作箱中防跳回路或开关操作机构本身的防跳回路来防止这种跳跃现象的发生

利用操作箱的防跳回路的典型设计,如图1:

图1 开关防跳回路简化图

在这回路中其防跳的实现原理是:手动分闸或保护跳闸接通接点TJ使防跳继电器电流线圈TBIJ带电,从而驱动其接点TBIJ接通若合合闸回路和跳闸回路合闸接点粘死或合闸脉冲不返回时,防跳回路接通驱动防跳继电器电压线圈TBUJ,繼而TBUJ接点切断合合闸回路和跳闸回路这样可有效防止开关进入跳合的死循环。

利用开关机构箱的防跳回路的典型设计如图2:

图2 开关机構箱合合闸回路和跳闸回路及防跳回路图

对于弹簧储能机构,其接线方式有两种一种是将防跳设置在合合闸回路和跳闸回路弹簧储能辅助接点之前:如图2防跳回路分相控制箱将端子531与端子601短接;另一种是将“防跳”设置在合合闸回路和跳闸回路弹簧储能辅助接点之后:如圖2防跳回路将开关分相控制箱内各相端子531与端子530短接。

其工作原理是:第一种接入方法若远控回路一直有合闸脉冲(不返回),同时开關在合闸位置这样防跳继电器带电,驱动自身接点构成自保持回路它的另一个接点K3将合合闸回路和跳闸回路切断,这样可保证开关跳開之后即使合闸脉冲的不返回也不会有第二次合闸行为第二种实现原理基本上与第一种相同,区别在于它接在接点K8、S4之后带来的影响對于分相控制箱内S4远方/就地,在变电站现场运行规程是不允许通过该控制把手将开关在运行与热备用之间进行状态转变只有在开关检修時方可动用该控制把手操作开关。因而对运行中的开关来说只要该控制把手位置正确就不会产生任何影响。但在保护定检时如果是在開关本体上试验该防跳回路就得特别注意该把手带来的影响,因为开关机构箱内部防跳回路是第一种接法的话在开关本体上试验,S4打到“就地”位置电源走就地合闸路径,防跳回路相当于被“架空”对于弹簧储能接点K8,如果接在K8之后开关在合闸后一段时间内弹簧处於储能状态,K8接点断开一直到三相储完能为止在这段时间内,即使有不间断的合闸脉冲但开关的防跳回路却起不了作用;接在K8之前,即使弹簧未储能而一直有合闸脉冲这时,防跳回路会起作用这样接点K3及K8两个断开点,更可靠保证开关合闸接点在粘连的情况下不合闸

2 防跳回路的试验方法及注意事项

防跳回路的常见试验方法是给一个持续的合闸脉冲,再给一个足够短的分闸脉冲若开关出现再次合闸嘚行为,若非保护重合闸的原因则开关没防跳功能。若开关没有出现合闸的行为也有可能是其他原因,而实际开关没接防跳功能看開关防跳回路是否起作用,除了看试验结果还要看试验对象,同时应除去人为误觉因素不同类型的开关,现象会不同10kV电磁式机构开關,其分合闸是瞬间完成的其跳跃现象是连续性的,而弹簧操作结构或气动、液压机构分合闸时需要储能过程其跳跃现象是间续性的。

电磁式开关由于合闸的能量来自于开关电磁机构瞬时释放的电磁能,不需要时间来完成开关合闸前储能试验时只需按住开关的合闸按钮(KK合闸位置),给开关一个分闸脉冲这是没有防跳功能的开关会出现连续的“跳合跳合”现象。再则电磁式开关一般用于10kV电压等级其分合闸速度不如其他较高电压等级的开关,跳跃时会发出清晰-噼-啪-噼-啪分合声音

弹簧储能式(弹操式)的开关,其合闸能量来自合閘弹簧(已处于储能状态)释放的机械能该能量一部分用于开关的合闸,一部分用在给分闸弹簧储能合闸弹簧的储能是开关机构箱的儲能电机来完成,其储能时间大约为十几秒至二十秒在试验此类开关时,我们可将开关设于合闸位置合闸弹簧已经储满能量,给开关┅个持续的合闸脉冲再给一个分闸脉冲,结果开关跳开后没有再次合闸行为便可以说明开关已经接入防跳功能但试验时应注意开关跳躍时在声音及动作过程与电磁式的不同。广东某一500kV变电站在投产阶段由于调试人员没有就地观察,以试验电磁式开关的现象作为判据調试时只在远处(测控屏)按住合闸按钮后按分闸开关按钮,听到开关一声响没有再听到开关动作声响,松开分合闸按钮见测控屏开關分闸位置指示灯亮,以为开关跳开后没有持续的分合声音就判断开关已经接入防跳功能但在投产后一年保护定检时,检查回路发现开關保护屏操作箱及开关本体机构箱均没接入防跳回路后边按照开关投产前的方法再次试验,发现当时试验存在以下问题:

1、 听觉出错開关在这一声响中,其实开关已完成一次分闸-合闸-分闸的过程由于该弹簧储能式的开关应用于较高电压等级,其分合闸速度比电磁式快叻很多以致人的听觉、视觉很难区分声响变化及分指示灯变化。从声音上听只是啪的一声,从视觉上只有分位指示灯一闪亮。

给分閘脉冲的时候调试人员采用在测控屏点按分闸按钮的形式,因为人的反应速度相对机械慢得多从图3可见,开关机构分闸-合闸-分闸时间呮需65毫秒人手按了分闸按钮再松开已经足够开关跳跃多次。因而要以开关动作结果(开关在合闸位置)来检验防跳回路就需在第二次匼闸命令到来之前松开分闸按钮,解除分闸命令但如此短脉冲靠人手是完全没办法实现的,如果采用保护定检仪器给分闸脉冲也需缩短故障返回时间因此,开关在分闸位置给调试人员制造一个假象造成误判。

图3 防跳回路试验录波图-开关变位情况

因而对于此类开关,咣看动作结果的不行的重要的是了解开关在这过程的变位情况,从而进行正确的判断我们知道弹操式开关有合闸的行为,那开关合闸後必然要再次储能那只要在开关本体周围就很容易观听到开关是否出现储能的声音,同时开关本体机构箱上合闸计数器已也能反映开关嘚合闸行为再有故障录波便也是一个很好的工具。对于采用开关本体结构箱的防跳打开机构箱观察防跳继电器接点的变化也非常直观。

除了注意防止误判试验时应该注意以下几点:

1、 试分合开关,确认控制回路正常没有控制回路断线的信号。

2、 当开关在分闸位置时手动给开关合闸脉冲时,开关没有动作应马上停止合闸脉冲,以防合闸线圈烧毁

3、 发现电磁式开关防跳没接入,试验时不可让其持續跳合应马上停止合闸脉冲,防止合闸保险、线圈烧毁

4、 试验开关时,宜将重合闸退出

不同的防跳接线方式有不同的特点,在进行防跳回路的试验时应充分考虑到其接线方式试验时到现场处观察开关的变位情况,同时应排除试验过程中一些人为因素得到准确,直觀有说服力的试验结果。


[1] 胡啸. 220kV线路微机保护和断路器的接点配合问题〔J〕..电力安全技术. 2006. 8
[2] 林汉清. 保护装置防跳回路问题的处理〔J〕. 农村電气化. 2008. 12
[3] 梁汉城. 关于SF6开关位置继电器的接线对防跳回路的影响〔J〕. 继电器. 2003. 2

    摘要:本文针对某核电站6kV真空断蕗器调试过程中发生的断路器防跳回路异常问题分析断路器本体防跳回路与微机保护装置跳位监视回路,确认断路器本体防跳回路与微機保护装置跳位监视回路相互影响是引发此次故障的主要原因针对该异常问题,提出解决方案并在现场修改接线后重新对断路器进行試验。试验结果表明该解决方案是有效的

    断路器是开关柜的核心元件,是电力系统安全稳定运行中重要的一次设备断路器的“跳跃”現象会使断路器的绝缘水平和遮断能力下降,严重时还会造成断路器损坏及爆炸威胁到人身及设备安全。所以必须设计相应的防跳回路來防止此类事故的发生
    某核电站6kV开关柜断路器采用ABB VD4型真空断路器,其操作机构内部集成了防跳功能;保护装置为东大金智WDZ-5200系列保护装置在进行断路器防跳功能验证时,发现断路器合闸、分闸1次后便不能再次合闸但是控制电源断电再送电后即能合闸。为此需对开关柜微機保护装置及断路器防跳、跳位监视回路进行检查分析

    VD4型断路器本体防跳回路原理如图1所示,其防跳功能依靠电压型继电器K0的动作并保歭来实现
    断路器在分闸状态下,在远方控制或就地手动发出合闸脉冲后合闸常开辅助接点S3: 53-54接通。通常合闸脉冲脉宽约为0. 5~1s,而合闸時间不会超过0. 2s即在断路器合上后,合闸脉冲仍存在一段时间在这段时间内,防跳继电器K0通过+KM→V3: D1→S3: 53-54→R0→K0→V3 : D4→-KM回路得电动作合闸脉冲解除后失电返回,即在电路正常情况下防跳继电器KO在断路器合闸操作时,于断路器合上后动作合闸脉冲解除后返回。若发生合闸脉冲┅直存在的故障则防跳继电器KO动作后其常开接点KO: 1-4闭合,正电源经V3: D1→KO :1-4→R0→K0→V3 : D4与负电源接通使防跳继电器KO一直保持动作直至合闸脉冲解除;防跳继电器K。的动作令其常闭接点K0: 1-2断开切断合合闸回路和跳闸回路因此在断路器发生分闸后,因断路器的合合闸回路和跳闸回路已被斷开而避免了断路器再次合闸

    断路器合闸、防跳及跳位监视接线原理如图2所示。跳位监视用于监视断路器合合闸回路和跳闸回路的完整性微机保护装置内置跳位监视回路,并通过与断路器合合闸回路和跳闸回路对接实现监视断路器执行合闸前合合闸回路和跳闸回路完整性功能。
跳位监视继电器TWJ是反映断路器是否处于跳闸位置的元件在断路器处于跳闸位置时,其常闭辅助接点S4:21-22接通跳位监视继电器TWJ和匼闸线圈Y3串接于电路中,但因跳位监视继电器TWJ线圈电阻远大于合闸线圈Y3电阻甚至可以忽略合闸线圈Y3电阻,故在两线圈串联后合闸线圈Y3洇两端的分压极小而可靠不动作,跳位监视继电器TWJ则在分得接近电源电压后可靠动作断路器处于合闸位置时常闭辅助接点S4: 21-22断开,跳位监視继电器TWJ与电源负端连接断开进而断电返回

    为避免断路器机构本身故障时,合闸脉冲一直存在导致断路器跳跃根据《火力发电厂、变電所二次接线设计技术规程》要求断路器应设防跳回路,又根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》要求现场应使用断路器本體防跳回路
    某核电站6kV开关柜在进行断路器本体防跳功能验证时,发现如下异常问题:断路器在分闸状态下若给出合闸命令的同时持续給出分闸命令,则断路器执行合闸动作后分闸;取消持续的合闸和分闸命令后再次给出合闸命令,断路器无法再次合闸但拉合控制电源后,断路器即能合闸
    断路器二次接线原理如图3所示。试验检查发现使用断路器本体防跳后,在进行合/分闸操作过程中防跳继电器K0启动并一直保持。表1给出了合/分闸各阶段对应的控制回路及相应的继电器动作情况

我要回帖

更多关于 合闸回路和跳闸回路 的文章

 

随机推荐