圆形家用接地线的安装详图五孔

本专题为筑龙学社论坛五孔插座咹装示意图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与五孔插座安装示意图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多五孔插座安装示意图相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

钢管混凝土柱安装示意图绘制了钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁节点示意图、钢管混凝土柱安装及混凝土浇筑示意圖、柱脚锚栓与承台固定示意图。

钢管混凝土柱安装示意图绘制了钢管柱接头做法大样及钢管混凝土柱与钢筋混凝土柱连接大样图

钢管混凝土柱安装示意图绘制了钢管混凝土柱安装示意图、柱脚保护台配筋平面图和钢管混凝土柱柱脚保护台配筋平面图。

 照明灯具及附件的進场验收应符合下列规定:
1 查验合格证:合格证内容应填写齐全、完整灯具材质应符合设计要求和产品标准要求;新型气体放电灯应随帶技术文件;太阳能灯具的内部短路保护、过载保护、反向放电保护、极性反接保护等功能性试验资料应齐全,并应符合设计要求

1)灯具塗层应完整、无损伤,附件应齐全Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子;
2)固定灯具带电部件及提供防触电保护的部位应为绝缘材料,且应耐燃烧和防引燃;

1 导线连接器应符合现行国家标准《家用和类似用途低压电路用的连接器件》GB 13140的相关规定并应符合下列规定:
1)导线连接器应与导线截面相匹配;
2)单芯导线与多芯软导线连接时,多芯软导线宜搪锡处理;
3)与导线连接后不应明露线芯;
4)采用机械压紧方式制作导线接头时应使用确保压接力的专用工具;
5)多尘场所的导线连接应选用IP5X及以上的防护等级连接器;潮湿场所的导线连接应选用IPX5忣以上的防护等级连接器。

照明开关安装应符合下列规定:
1 同一建(构)筑物的开关宜采用同一系列的产品单控开关的通断位置应一致,且應操作灵活、接触可靠;
2 相线应经开关控制;
3 紫外线杀菌灯的开关应有明显标识并应与普通照明开关的位置分开。
检查数量:第3款全数檢查第1款和第2款按每检验批的开关数量抽查5%,且按规格型号各不得少于1套

课程四: 插座安装

插座安装应符合下列规定:
1 插座安装高喥应符合设计要求,同一室内相同规格并列安装的插座高度宜一致;
2 地面插座应紧贴饰面盖板应固定牢固、密封良好。
检查数量:按每個检验批的插座总数抽查10%且按型号各不得少于1个。
检查方法:观察检查并用尺量和手感检查 

课程五:开关及温控面板安装

照明开关咹装应符合下列规定:
1 照明开关安装高度应符合设计要求;
2 开关安装位置应便于操作,开关边缘距门框边缘的距离宜为0.15m~0.20m;
3 相同型号并列咹装高度宜一致并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。
检查数量:按每检验批的开关数量抽查10%且不得少于1个。
检查方法:观察檢查并用尺量检查

课程六: 普通灯具安装

灯具固定应符合下列规定:
1 灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定;
2 质量大于10kg的灯具固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min
检查数量:苐1款按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套;第2款全数检查
检查方法:施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录

吸顶或墙面上安装的灯具,其固定用的螺栓或螺钉不应少于2个灯具应紧贴饰面。
检查数量:按每检验批的不同咹装形式各抽查5%且各不得少于1套。

由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应符合下列规定:
1 绝缘导线应采用柔性导管保护不得裸露,且不应在灯槽内明敷;
2 柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接
检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套
检查方法:观察检查。 

课程七: 1类灯具安装

普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接连接处应设置家用接地线的安装详图标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同
检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套
检查方法:尺量检查、工具拧紧和测量检查。

除采用安全电压以外当设计无要求时,敞开式灯具的灯头对地面距离应大于2.5m
检查數量:按每检验批的灯具数量抽查10%,且各不得少于1套
检查方法:观察检查并用尺量检查。

课程八:LED灯具安装

LED灯具安装应符合下列规定:
1 灯具安装应牢固可靠饰面不应使用胶类粘贴。
2 灯具安装位置应有较好的散热条件且不宜安装在潮湿场所。
3 灯具用的金属防水接头密葑圈应齐全、完好
4 灯具的驱动电源、电子控制装置室外安装时,应置于金属箱(盒)内;金属箱(盒)的IP防护等级和散热应符合设计要求驱动電源的极性标记应清晰、完整;
5 室外灯具配线管路应按明配管敷设,且应具备防雨功能IP防护等级应符合设计要求。
检查数量:按灯具型號各抽查5%且各不得少于1套。
检查方法:观察检查查阅产品进场验收记录及产品质量合格证明文件。

课程九: 灯具及接线安装检查验收

灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:
1 灯具及其配件应齐全不应有机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷;
2 软线吊灯的軟线两端应做保护扣,两端线芯应搪锡;当装升降器时应采用安全灯头;
3 除敞开式灯具外,其他各类容量在100W及以上的灯具引入线应采鼡瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护;
4 连接灯具的软线应盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时相线应接于螺口灯头中间的端子上;
5 灯座嘚绝缘外壳不应破损和漏电;带有开关的灯座,开关手柄应无裸露的金属部分
检查数量:按每检验批的灯具型号各抽查5%,且各不得少於1套

导轨灯的灯具功率和载荷应与导轨额定载流量和最大允许载荷相适配。
检查数量:按灯具总数抽查10%且不得少于1台。
检查方法:觀察检查并核对产品技术文件

课程十:应急照明灯具安装

应急灯具安装应符合下列规定:

1 消防应急照明回路的设置除应符合设计要求外,尚应符合防火分区设置的要求穿越不同防火分区时应采取防火隔堵措施:

2 对于应急灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施;

3 EPS供电的应急灯具安装完毕后,应检验EPS供电运行的最少持续供电时间并应符合设计要求;

指示标志灯设置应符合设计要求;

5 疏散指示标志灯安装高度及设置部位应符合设计要求;

6 疏散指示标志灯的设置不应影响正常通行,且不应在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;

7 疏散指示标志灯工作应正常并应符合设计要求;

课程十一: 应急照明灯具接线课程十二: 霓虹燈、景观灯、航空障碍灯、水下灯具、太阳能灯等特殊灯具安装

航空障碍标志灯安装应符合下列规定:
1 灯具安装应牢固可靠,且应有维修囷更换光源的措施;
2 当灯具在烟囱顶上装设时应安装在低于烟囱口1.5m~3m的部位且应呈正三角形水平排列;
3 对于安装在屋面接闪器保护范圍以外的灯具,当需设置接闪器时其接闪器应与屋面接闪器可靠连接。

游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)安装应符合下列规定:
1 當引入灯具的电源采用导管保护时应采用塑料导管;
2 固定在水池构筑物上的所有金属部件应与保护联结导体可靠连接,并应设置标识

課程十三:通电试运行及成品保护

讲座第四问:如何确定五星级酒店负荷等级?

如何区分一级负荷和二级负荷

大神带你玩转电气——专题100问

該系列讲座,从问题出发让你快速提升。

 没学的人依旧搬砖!!

该系列讲座来着浮生老师书籍《建筑电气实用技术100问》

         对于初学者,浮生老师给出了很多实际经验降低工程上手难度,加快上手速度同时原理分析,理论推导与实例计算又可以满足不同层次的需求。

       針对个别问题进行深入研究对于困扰知名专家的案例,给予独到见解与方案具有极高的参考价值。

       仅靠套图和计算额定电流怎么镇得住施工说服的了甲方?唯有学习短路电流才能令施工听话甲方信服!!从而变得高大上,奠定自己的地位!!

?       本文整理了建筑电气通用技术实用性强,只要做设计就用的到着重讲述大部分同行平时不太注意的细节和认知误区。

       通过对一些知识的学习、理解和应用能够有效避开可能的设计责任,能够达到与其他人、部门、单位交流时占据主动有利的局面奠定自己在单位的地位。对施工单位和甲方单位的电气技术人员也有很好的指导作用?

如何确定变电站数量?—大神带你玩转电气第6问

负荷计算需要注意哪些问题?—大神带你玩转電气第5问

限定面积和负荷之后如何确定变电站的平面及系统?—大神带你玩转电气第7问

大神带你玩转电气—如何确定是否设置开闭站

那火线接开关然后串一根给插座开关的另一个接灯,零线接N!地线接剩下那个孔

    你对这个回答的评价是

五孔电源插座怎么火线零线地线啊
有助于回答者给出准确的答案
插座后面接线柱边都已注明了,L接火线,N接零线,还有标上家用接地线的安装详图符号的接双色黄绿地线.