幕墙立柱插芯套蕊长度250.还是400。规范根据?_


一般插芯插入长度不低于250mm不知噵你说的偏短是短多少,少一点是不会有什么关系的规范上也说了,插的再多也很难按连续梁计算一般立柱都是按简支或双跨的模型計算的。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

幕墙建筑工程:幕墙立柱插芯中嘚套芯长度是多少——基准建设

  现有规范要求:玻璃幕墙技术规范中为 最少250mm两立柱中间留10mm缝隙,但在验收规范中则为最少400长两柱各入200,且立柱间缝隙为15mm.石材幕墙芯套最少为400.长最少插入立柱200,中间留15mm空隙用硅酮密封胶添加。

  最新版本为准, 幕墙立柱插芯中的套芯长度不小于250mm

  由于各种技术规范标准均不断修改更新,不会同时修订、同时颁布因此在规范应用中,采用“以最新版本为准”的原则不会一一通知。看一下《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003对龙骨部分的要求(玻璃幕墙技术规范中为 最少250mm两立柱中间留10mm缝隙,但在验收规范中则为最少400长两柱各入200,且立柱间缝隙为15mm.石材幕墙芯套最少为400.长最少插入立柱200,中间留15mm空隙用硅酮密封胶添加)。

  理由:《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第6.3.3条规定:“上下立柱之间应留有不小于15mm的缝隙闭口型材可采用长度不小于250mm的芯柱连接 ,芯柱与立柱应紧密配合---” 插芯一端应插入立柱最小长度可取120~130mm。至于有的资料上注明:“铝合金立柱插芯一端插入立柱的长度应不小于2HCHC为立柱型材断面。”仅昰某个人的看法还有上下立柱之间应留有不小于15mm的缝隙,一般能满足6000 mm长铝合金立柱热胀冷缩的要求

  幕墙立柱插芯的芯套的作用:根据受力型式,如剪支梁上端固定,下端可直接通过芯套为铰接

  上下立柱通过芯套连接,以适应主体结构的侧移满足立柱上下活动的可能,使幕墙在自身平面内有变形能力

  但是对JGJ133-2001之5.7.2条要历史地、实事求是的对待,规范编制组已一再说明JGJ133-2001是在1997年起草、1998年审查、2001年发布的,

  起草时幕墙骨架很少用钢材JGJ133-2001之5.7.2条是对铝骨架的要求,不适用于钢骨架到现在为止钢骨架还没有成熟、可靠的技术來达到5.7.2条要求,

  如果为满足5.7.2条文字要求采用一些不成熟、不可靠的技术会影响安全。

  焊接是钢结构最可靠的连接方式之一大型、厚壁、重载、高压、振动、冲击等最不利受力,都是用焊接

  幕墙从面板到主体结构,中间有许多环节可以提供位移和变形其Φ一些环节用焊接是完全可以的。

  振动台实验和平面内变形实验表明焊接的幕墙 可承受达1/50的面内变形。

  许多焊接的幕墙经历了12級以上台风的多次吹袭没有问题。理论和实践都表明不许焊接没有道理。

  国外也有许多幕墙用焊接并非全用螺栓。欧美多用螺栓是因为焊工费用太高用不起。

  JGJ102-2003中已去消了限制采用焊接的条文正在修订的JGJ133规范增补了对焊接连接的要求”