别人380Ⅴ电机从我家220v电表进线和出线接反出线端接了一根火线,对我家有影响吗?电

用一根220V的零线和一根380V的火线接成220V(一个家用电表和一个动力电表)那个电表在转?
姚哥小号Eu54
大哥 没零线哪来的220V
你的意思是家里有是吗
你把家里的零线和电表里的火线用了是吗?那这个电表是你们家里的电表吗!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码有时修家中220V,接触一根火线,(没有同时接触火线和零线)也会有麻的感觉,为什么|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 3 total )
赞助商链接
如题:我刚在论坛看到论坛ID&& 老师&&发的贴子,早上一时的迷糊,废了一把钳子,修电线要注意安全 他同时剪断了三根相线一起,火线零线一起剪就有电火花,&&&&&&这位老师提醒的很对,&&涉及到安全无小事!我有几次修家庭220V电线,手无意中接触一根火线,(没有同时接触火线和零线)也会有麻的感觉,请问各位老师,这是为什么?是因为火线由我人体到地构成了回路吗?难道说修家中的电源线,最好还是站在干燥的木板凳上操作,人不要直接站在地面上如果同时接触到火线和零线,估计当时一定放炮了,&& 不是说,单独接触一根火线,不会有危险吗?还有哪些安全注意事项,想请各位老师多指点一下!谢谢!
赞助商链接
不是说,单独接触一根火线,不会有危险吗? &&&&&&&&有的人同时接触市电零活线都没事------------前一个单位的副经理酗酒如命&&,也许跟这个有关
赞助商链接
肯定是构成了回路,人的电阻值有大有小,和你穿的鞋子有关系,一般劳保鞋绝缘值是几十----几百MΩ
因为你对地不是完全绝缘。单接触一根,不会有危险,是在一定的条件下。如果你光脚或者鞋是湿的,站在地面上。就算是接触一根火线。也是……
没有触死,就非常幸运了,还问为什么?
最好要做好绝缘
带电作业:绝缘手套,绝缘鞋,绝缘垫,监护人,缺一不可鸟。。。
断电操作安全第一
因为供电系统是接地的,火线和地之间有220V的电压,你的鞋子也接地了。。。
楼主命大……如果不与地面构成回路,单独站在绝缘物体上接触一根火线是没有问题的。楼主能直接接触,真是好运气
还能来发帖还真是幸运
  赵本山: 对了!由于你一年没有坚持拄拐,导致你的病毒迅速的往上涨,你两条腿有两根大筋,好比是两条高速公路,病毒一每小时一百八十公里的速度迅速往上转移,你完了,无情的病魔正在吞噬着你的大脑健康细胞,一个崭新的植物人即将诞生!范伟:那我怎么才能拿一根线,不触电?赵本山:你两脚离地了,腿就没压力了,病毒就上不去了,聪敏的智商又占领高地了。所以就不会触电了!
跟你的鞋子有关系!!
同时接触火线和零线跟同时接触火线和大地效果是一样的,曾做过一个实验一个220V交流电机一根线接火线一根线绑到防盗窗上电机正常转动
楼主命大啊,以此为戒
火线对地就是220V电压,你应该庆幸你的鞋子绝缘还不错,不然就不会有这个帖子了…楼主还是加强下用电安全吧
“单独接触一根火线,不会有危险”。那是小鸟,因为它的双脚都在火线上
幸运,多看看电工书吧
算你运气好。触电分为两种的,一种是相间触电,一种是对地触电。
鞋绝缘好一点,踩到木头凳子上,当无问题。
身体接地了啊,除非你穿绝缘鞋
想想就怕啊&&五一回家时带电接万年历 同时摸到了火线和零线,一瞬间就从椅子上跳下来了还好没事
记得小时候用剪刀插&&插座,冒火星烧保险丝少不了一顿狠打,刻骨铭心啊
非电工操纵证人员请勿带电作业! 我都是只用自己的工具,定期检查!
楼主没死 真是奇迹居然能说出只摸火线没事
是因为你 的鞋子的缘故吧,就像一般36V为安全电压,不过在特别潮湿的条件下安全电压可能会低至6V
一般居民用电都采用TT系统接地,这样,火线和大地之间就有220V的电位差手直接碰火线,又没穿绝缘靴,自然有电流自身体流向大地,所以有触电感。不要以为日常的胶鞋、塑料鞋就是绝缘的,那只是电阻较大而已,真要做绝缘测试根本不达标。修理家中电源线站在干燥木板上,当然是很好的,至少增加了对地电阻,提高了安全系数,但不代表不会触电!如果单手同时触及火线和零线,通常会在手上造成严重的烧伤,同时也因电流流经身体而有生命危险。如果双手分别触及火线和零线,强大的电流通过身体,绝对的生命危险。理论上,如果绝缘良好,只接触火线是不会触电的,因为没有电流。但现实中,即便绝缘再好,有时因为人体和大地构成了电容,所以会产生电流,一样会触电。
谁给你说的?你可以去打他一顿了。如果是你自己看书不认真脑补出来的,你可以打自己一顿了。拿命开玩笑。
你接触一根火线,脚下不绝缘,实际已经和大地构成回路,产生电势有电流流过,不过因为你脚上的鞋有电阻,所以说这个电流相对较小,我说相对啊。电流流过导体是会产生光呀,热呀,或者磁的作用力。不客气讲,当流经你体内的电流足够大的时候,人体着火甚至爆炸都是分分钟的事。我们单位最近就出了一个违规带电挂380v接地线的事故,当时把人炸伤了。铝的护板也被烧化一大块。很危险,所以一定要谨慎。我现在接触的都是6KV 15.75KV 220KV电压等级的设备,压力很大。
:因为你对地不是完全绝缘。单接触一根,不会有危险,是在一定的条件下。如果你光脚或者鞋是湿的,站在地面上。就算是接触一根火线。也是…… ( 21:31) 穿着鞋照样电死人。希望不要误导大家,每个人的身体阻值不一样,鞋子不一样,所处环境不一样。只要是有电,就应该避免接触。曾经穿着绝缘鞋出过一个小事故。因为环境太湿了。
劝楼主在未学习基本知识前不再动电
:鞋绝缘好一点,踩到木头凳子上,当无问题。 ( 22:05) 我也记得是,牛筋底,踩木头凳子 一只手绝缘,应该是不会形成回路吧
:楼主命大……如果不与地面构成回路,单独站在绝缘物体上接触一根火线是没有问题的。楼主能直接接触,真是好运气 ( 21:42) 请不要误导大家。站在绝缘物体上不等于跟大地绝缘。交流跟直流不一样人体与大地形成的小电容是可以通过交流电的。对于非专业人士,只有一个正确的建议。断电操作!用电笔验证无电才能操作。需要带电作业,必须请专业人士来搞。从业以来见过太多不该发生的事故。尤其是似懂非懂,略知一二的人。胆子太大了!当然他们死的就比较快!一点不懂不敢摸的一般活的久些。
:请不要误导大家。站在绝缘物体上不等于跟大地绝缘。交流跟直流不一样人体与大地形成的小电容是可以通过交流电的。对于非专业人士,只有一个正确的建议。断电操作!用电笔验证无电才能操作。需要带电作业,必须请专业人士来搞。从业以来见过太多不该发生的事故。尤其是似懂非懂, .. ( 22:36) 不知道这个小电容能通过多大电流……家用一根火线通过这个电容放电能多大电流……
安全第一啊。
:不知道这个小电容能通过多大电流……家用一根火线通过这个电容放电能多大电流…… ( 22:38) 视环境的不同,人体体质的不同。这个电容的值也会不同。不要觉得电流小就没事。安全电压,安全电流都是在满足一定的条件下的“安全”。所以浴室用的漏电开关是15mA.涉人体设备的漏电开关是6mA 医用。潮湿环境的安全电压是24V。极端环境下的安全电压是6V。当环境的湿度满足一定条件的时候。绝缘鞋绝缘凳克令棒统统的失效。安全无小事,对电保持应有的敬畏@
带电操作要戴套才安全的指的是手套哈
被电N次什么事都没有
:视环境的不同,人体体质的不同。这个电容的值也会不同。不要觉得电流小就没事。安全电压,安全电流都是在满足一定的条件下的“安全”。所以浴室用的漏电开关是15mA.涉人体设备的漏电开关是6mA 医用。潮湿环境的安全电压是24V。极端环境下的安全电压是6V。当环境的湿度满足一定条 .. ( 22:52) 保持敬畏可以。家用低压220V电压,绝缘鞋,绝缘手套,我还是穿戴过的,目前,还活着
:不知道这个小电容能通过多大电流……家用一根火线通过这个电容放电能多大电流…… ( 22:38) 触电的伤亡事故不一定都是电击造成的灼伤或其他器质性伤害。很微弱的电流就会造成心电反应,就是心颤,对某些人来说这个干扰足以致命。还有就是很多对电不熟悉的非专业人士在遭到电击或者感觉到电压的时候会本能的收臂拳手或者挥手(叫甩可能更准确)这种本能的动作有时也是造成伤害的原因。还有在高处遭电击摔死什么的就更多了。前几年电视上报道过一个案例,踩凳子换灯泡,因误觉触电失手摔下被茶几上的西瓜刀刺伤
哎呀楼主这是用生命在维修啊?带电操作切记火线零线一定要分开弄,严禁手接触部分接地。以前一次我在用手在木楼梯上带电拧一个线头,结果老妈跑来摸我一下,这下悲催,把我电地上了,她吓得差点哭了。 注意带点接线生命的,先抓住结缘部分把要接的导体先搭通后再用手拧就没事,前提一定要在良好绝缘物体上,这样人体就是零电位,没压差就没有电流流过人体,就不会触电。适合220V及以下。 高于220V建议还是断开电源在弄吧。就你这原因,明确跟你说就是你叫上那双鞋。也就是没有绝缘好,你造个纯木干燥的楼梯,大晴天(下雨天相对湿度高,也会产生感应电势。湿度越高为危险)再试一试。注意安全!!
:同时接触火线和零线跟同时接触火线和大地效果是一样的,曾做过一个实验一个220V交流电机一根线接火线一根线绑到防盗窗上电机正常转动 ( 21:52) 狠狠。我不会告诉你农村偷电就是这样偷的,前提是把电表输入端的相线和地线反接。
和大地构成了回路
最可怕的人就是似懂非懂,略知一二,还认为自已都懂。
楼主&&初中物理怎么学的&&要是安全&&谁会触电死啊
基础中的基础,初中物理没好好学吧?无知胆大,活腻歪了,天朝教育失败,人多命贱
楼主这知识还是别动电的好
有高压线路中,翼展一米左右的鸟,一下就烧糊了,电压高到一定程度 空气都是导电的,即使没空气,电场也会致命
摸过三次220火线了,都是穿着鞋不小心摸上去的,要是没穿鞋我估计早就挂了,摸上去是针刺感。电压大点对地电阻小点估计就被电吸上甩不开了。
楼主该好好学习下电工知识了,省得连怎么死的也不知道
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabledThe page is temporarily unavailable
nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Website Administrator
Something has triggered an error on your