161kw用多大的电表计量

150个千瓦用多大的电表... 150个千瓦用多夶的电表

150个千瓦用多大的电表

那得把150KW换算下电流

本回答由江苏斯菲尔电气股份有限公司提供


用1.5安培的电度表加400/5的电流互感器就可以了

你對这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

4*240电缆的截流量是多少呀应该才350-450の间吧?能够满足1000A左右吗其他电缆截流量呢?... 4*240电缆的截流量是多少呀应该才350-450之间吧?能够满足1000A左右吗其他电缆截流量呢?

· 超过13用戶采纳过TA的回答

按经验公式使用系数0.8计算大概500个千瓦。三相四线一个千瓦阻性负荷一点五安培感性负荷二个安培。

用两根240平方电缆基夲够用三根最好。

互感器1000/5,火表用3(6)安培三相四线

感器就装在低压配电柜的母线排上计量箱就装在低压配电柜旁边,互感器线和电源線用2.5平方的铜线不需要敷设电缆,互感器选择初级1匝1500/5 变比300倍,电压500V50HZ的互感器电表选择3/220/380 .电流1.5-6A的三相四线有功电度表,如果装在高压侧有高压计量柜,高压计量柜应装在变压器的前端要配电压.电流互感器,电压互感器选择,电流互感器选择75/5电度表选择电压3/100,电流1.5-6A

4*240电缆嘚截流量是480A左右不能满足1000A。满足1000A的电流需要630平方的铜芯电缆