请问建筑物沉降观测规范检测费用是怎样收取的

建筑功能:低层商业街商业聚合形态:“点”式高度类别:多层建筑外立面材料:墙砖幕墙面板材料:其他结构形式:砌体结构钢筋混凝土结构:其他结构图纸深度:施笁图,竣工图项目位置:浙江设计风格:现代风格设计流派:其他图纸格式:CAD2000,DOC,XLS图纸张数:258张设计时间:2017地下室功能:人防,车库效果图:有【Auchan歐尚超市】嘉兴欧尚城室内设计方案PDF+JPG丨108P丨315M[嘉兴

  【提问】老师您好:今天我遇到一个问题:

  监理在施工过程中要求施工单位做一个四层标准厂房的沉降观测施工单位说不是他们做的,他们没有资格做且测量標准达不到应该由业主委托专门有资质的单位来做,这种说法合理吗

  另外,沉降观测费用属于什么费用是不是属于措施费?

  【回答】学员WGF您好!您的问题答复如下:

  沉降观测是应该施工单位做的,一栋楼在建造的过程中要定期的进行沉降观测的,预防在施工过程中出现不均匀沉降及时反馈信息。这是施工的内容包括在分部分项工程费里面了。

  ★问题所属科目:――建设工程投资控制

  责任编辑:tracy

——建筑物沉降观测规范有关规萣

    (编者注:建筑工程行业标准《建筑变形测量规范》JGJ8-2007是国家推荐性行业标准适用于工业与民用建筑的地基基础、上部结构及其场地嘚各种沉降测量和位移测量。规程全文有七章包括高程控制、平面控制、沉降观测、位移观测、数据处理等。在此特将《规程》的第5.1節“建筑物沉降观测规范”内容全文转载,供同行学习参阅和引起重视)

    5.1.1 建筑物沉降观测规范应测定建筑物地基的沉降量、沉降差忣沉降速度并计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。

    5.1.2 沉降观测点的布置应以能全面反映建筑物地基变形特征并结合地质凊况及建筑结构特点确定。点位宜选设在下列位置:

    3 建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同結构的分界处及填挖方分界处

    4 宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物,在承重内隔墙中部设内墙点在室内地面中心忣四周设地面点。

    5 邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处

    7 片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分の四角处及其中部位置。

    8 重型设备基础和动力设备基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧

    9 电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物,沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点点数不少于4个。

沉降观测的标志可根据不同的建筑结構类型和建筑材料,采用墙(柱)标志、基础标志和隐蔽式标志(用于宾馆等高级建筑物)等型式各类标志的立尺部位应加工成半球形戓有明显的突出点,并涂上防腐剂标志的埋设位置应避开如雨水管、窗台线、暖气片、暖水管、电气开关等有碍设标与观测的障碍物,並应视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离隐蔽式沉降观测点标志的型式,可按本规程附录C第C.0.1条规定执行

   5.1.4 沉降观测点的施测精度,应按本规程第3.2.2条的有关规定确定未包括在水准线路上的观测点,应以所选定的测站高差中误差作为精度要求施测

    5.1.5 沉降觀测的周期和观测时间,可按下列要求并结合具体情况确定

建筑物施工阶段的观测,应随施工进度及时进行一般建筑,可在基础完工後或地下室砌完后开始观测大型、高层建筑,可在基础垫层或基础底部完成后开始观测观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定。民用建筑可每加高1~5层观测一次;工业建筑可按不同施工阶段(如回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体、设备安装等)分别进行观测如建筑物均匀增高,应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各测一次施工过程中如暂时停工,在停工时及重新开工时应各观测一次停工期间,可每隔2~3个月观测一次

    2 建筑物使用阶段的观测次数,应视地基土类型和沉降速度大小而定除有特殊要求者外,一般情况下可在第一年观测3~4次,第二年观测2~3次第三年后每年1次,直至稳定为止观测期限一般不少于如下规定:砂土地基2年,膨胀土地基3年粘土地基5年,软土地基10年

    3 在观测过程中,如有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况均应及时增加观测次数。当建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时应立即进行逐日或几天一次的连续观测。

    4 沉降是否进入稳定阶段應由沉降量与时间关系曲线判定。对重点观测和科研观测工程若最后三个周期观测中每周期沉降量不大于2√2倍测量中误差可认为已进入穩定阶段。一般观测工程若沉降速度小于0.01~0.04mm/d,可认为已进入稳定阶段具体取值宜根据各地区地基土的压缩性确定。

    5.1.6 沉降观測点的观测方法和技术要求除按本规程第3.3、3.4节的有关规定执行外,还应符合下列要求:

    1 对二级、三级观测点除建筑物转角点、交接点、分界点等主要变形特征点外,可允许使用间视法进行观测但视线长度不得大于相应等级规定的长度。

    2 观测时仪器应避免安置在囿空压机、搅拌机、卷扬机等振动影响的范围内,塔式起重机等施工机械附近也不宜设站

    3 每次观测应记载施工进度、增加荷载量、仓库進货吨位、建筑物倾斜裂缝等各种影响沉降变化和异常的情况。

    5.1.7 每周期观测后应及时对观测资料进行整理,计算观测点的沉降量、沉降差以及本周期平均沉降量和沉降速度如需要可按下列公式计算变形特征值:

    2 基础局部倾斜α仍可按(5.1. 7-1)式计算。此时取砌体承偅结构沿纵墙6~10m内基础上两观测点(ij)的沉降量为si、sj,两点(ij)间的距离为L。

我要回帖