请专业工程师回答有一台75kw螺杆式空压机,在距离八九百米的地方用185平方的铅线通电降压启动启动不了,不启动时电压410v按启动键压降到310v,变压器是235的请专家回答什麼原...
请注意:本网坚决拥护中国共产党领导,坚决打击任何违规违法内容若您发现任何有害信息,请E-Mail:举报我们核实后将给予现金奖勵!爱国是每个中国人应尽的责任,爱国从我做起!为实现中国梦实现中国腾飞而努力!
1、电压降是因电流流过导线而产生,所以先要求出电动机的额定电流 Ie(设电动机额定电压380V功率因数0.8):
2、查阅生产厂给出的3芯240平方毫米铝线的压降参数:
由于不同生产厂家的电缆参數不尽相同,所以这里假设使用0.6/1kV材料为VV聚氯乙烯绝缘的3x170平方毫米铝芯电力电缆。该电缆在20℃时的导体直流电阻 最大值0.23Ω/km.
3、求1000米电缆的电壓降Vd:
结论:3相380V75KW电动机满负荷工作,使用1000米170平方铝线其电压降大约是33。8V
另电动机启动电流在5倍,你的变压器明显偏小所以你带不動的。这样的配制有点搞
空压机--韩工追问谢谢,韩工确实是方只压器小了
若未找到您需要的回答,请添加微信公众号每日时讯榜(搜索公众号或者第一个公众号即是)留言即可,管理员会在第一时间内给予答复
快去寻找自己想要的资料吧
您还没有收藏的资料哦~
收藏资料后可隨时找到自己喜欢的内容