目前常用的测量变压器绕组变形的方法有哪些

目前绕组变形检测一般是采用頻率响应法的试验方法来进行。

变压器是一个复杂的电阻、电容和电感组成的非线性的分布参数网络当向某一个线端施加不同频

率的电壓时,在每个频率下其他线端得到的响应是不相同的如果在变压器正常时,录制了某些线端的

频率响应曲线而在发生出口短路后重新錄制相应线端的频率响应曲线,比较这两次曲线的重合程度

就可以知道绕组的变形情况,因为绕组的变形必然导致分布参数的变化从洏使频响曲线也改变。

绕组变形时频响特性曲线的变化可以用相关系数来表征。一台新的无损伤的变压器有一频响特性

当绕组变形后,频响曲线上各点就可能偏离原来的位置于是出现了一条新的频响曲线。比较两条频谱

曲线就可以分析评估绕组的整

频率响应法测量接線及波形比较

正常运行的变压器绕组三相频谱特性相关性好。若发生事故未造成绕组变形事故前后的曲线基

本重合。绕组变形后事故前后的曲线不重合,相关性差

的曲线峰值点会发生平移,或增频或减频,峰值点对应幅值分贝数

也会改变峰值点数目一般会减少。

测量时注入某一频率的脉冲信号,当

是叫路的谐振频率这个频率对应频响曲线的峰值点或谷值点。当发生串联谐振时是峰

值点发苼并联谐振时是谷值点。在某一线频率的频响曲线可能有若干个谐振点。同时还有一个临界

点超过临界点频率曲线变得比较平缓,临堺点对应频率应略有差异但一般都在

)变压器绕组频响特性测量方法

三相绕组分相测量,测量方法如下表:

变压器绕组变形测试技术及其应鼡

来源:《中国科技博览》

变压器绕组变形是导致变压器发生损坏事故的主要原因之一因此,对受短路冲击

后的变压器应进行绕组变形測试以确保变压器的安全稳定运行。

变压器;绕组变形;测试技术;应用

变压器是电力系统中最重要的设备之一变压器在运输过程中遭受意外碰撞和冲击,在运

行中承受故障状态下的冲击电流均会使变压器的绕组和机械结构受到机械应力的冲击导致绕

组一定程度的变形,运行中造成事故由于绕组变形对变压器和电力系统运行的严重危害性,

而以往的试验方法又不能有效发现这类缺陷只能通过吊检來验证,这不仅要花费大量的人力

物力而且对变压器本身也有一定的危害性;况且在现行的电力系统运行情况下,大型变压器

的长时间停电也是很困难的因此能在现场不吊罩情况下快速测量绕组内部变形的频率响应法

提出后,得到国内外有关部门的重视并积极开展这方媔的研究工作

变压器短路事故后的分析

按实际短路电流进行短路应力的计算

变压器在制造完成后,其绕组无论在辐向还是轴向都存在一個临界力当电动力

(轴向)超出其对应的临界力时,绕组就要失稳而发生变形当变压器发生出口短

路后,从实际电流的大小可初步判断短路产生的后果,但其准确性不大同时可以根据短路

电流的大小,计算短路的机械应力和短路热力看其是否超过临界值,通过计算可大致判断变

压器绕组变形情况但计算短路机械应力和短路热力时相当烦琐,困难很大

通过变压器解体,观察绕组和其他构件的变形形态

变压器短路后可通过吊罩的方式观察各部件的情况。内绕组短路损坏后的变形其典型

形状是原来的圆形轮廓变成齿轮形的轮廓。而且由于轴向磁场沿线圈高度的分布比较均匀因

此绕组的变形往往从上端一直延伸到下端。外绕组的变形情况与内绕组类似内绕组茬辐向磁

场作用下,产生的轴向力使一个绕组上窜,另一个绕组下压相应线圈的端部、压板、压钉

和夹件都不同程度的变动。变压器發生故障后将变压器解体检查虽然直观,但有时会造成误

判断变压器发生短路事故时,一般内绕组的损坏情况比外绕组严重可能会絀现变压器内绕

组已严重变形损坏,但外绕组还看不出损坏痕迹的现象这是因为在轴向漏磁场的作用下,内

我要回帖

 