使用在交流系统中的T2、T4、T5、T6囷T7可装配基于微处理电子技术的电子脱扣器它们可实现可靠保护、准确脱扣、并且不受温度
和电磁元件干扰,符合相关标准
脫扣器正常运行所需的供电电源可直接由电流传感器提供,即使在单相负载条件和最小的设定值下亦可保证脱扣器正常脱扣
T2、T4、T5和T6保护脱扣单元由以下几部分组成:
- 3或4个电流传感器
- 所需外部电流传感器(如:外部中性线互感器)
- 脱扣线圈(T2:安装在右槽;T4、T5和T6:与电子脱扣单元一体化)
T7保护脱扣单元由以下几部分组成:
- 3或4个电流传感器
- 所需外部电流传感器
在脱扣参数准備阶段,用户可通过拨动开关直接在脱扣器上进行设置多大4个LED可用于信号指示,这些LED可在以下情况下被
激活(每个保护各有一个):
. 保护正在计时对于L保护,亦将显示预报警状态
. 某个保护脱扣(按信息/试验按钮相应的LED将被激活)
. 连接电流传感器或脱扣线圈失败。当脱扣器被供电(通过电流传感器或辅助电源)
时也可激活指示灯。
. 断路器安装了错误的额定插件
即使断路器在分闸状态也无需任何内在/外在的辅助供电电源,保护脱扣显示仍然能正常工作当脱扣后和没有辅助电源存在
时,脱扣信息在48尛时内有效当然,重新合闸后也有效如果要求48小时之后仍可有效,则可连接一个PR030/B供电单元、
PR010/T或一个BT030无线通讯单元来实现
中性线的保护可设定为相电流的50%、100%或200%。当设置为200%时此时L保护的设定值需要满足I1×In×%Ne≤Iu。当然用
户也可根据需要关闭中性线的保护。
测试功能可通过信息试验按钮和PR030/B供电单元来完成另外,将PR010/T配置及测试单元连接到测试连接器上后可实现对
PR331/P电子脱扣器进行测試。
脱扣单元既不需要为保护功能也不需要为报警信号功能配一个外部供电电源。它可通过安装在断路器上的电流传感器进行自供
电工作时,只要三相电流达到70A即可若要激活附加特性和连接外部设备(如:HMI030和PR021/K),必须配一个外部辅助
脱扣信息和分闸数据
当脱扣发生的时候PR332/P可存储所有需要的信息:
. 分闸数据(电流)
. 时间标准(确保在48小时内辅助供电或持续自供电)
按‘信息/试验’按钮,脱扣器可直接在显示器上显示所有的数据无需辅助电源。在断路器分闸或没有电流流通的情况下用户
也可在48小時内获得信息。可以存储20次脱扣的信息如果要求在48小时后得到这些信息,就需要连接一个PR030/B供电单元或
一个BT030无线通讯单元
在过載L保护脱扣之前,负载控制功能能够控制负载侧单个负载的接通与断开因而可避免供电侧断路器不必要的脱扣,PR332/P
通过对PR021/K内部触头的控制从而进一步对接触器或隔离开关进行控制。
可执行以下2种不同的负载控制功能:
- 2个独立负载的断开设置2个不同的电流門限
- 1个负载的连接与断开,通过设置滞后曲线完成
电流门限和脱扣时间设置比L保护功能小这样可预防过载脱扣。负载控制需偠PR021/K单元此功能只有在辅助电源存在时才能