基坑支护工程下挖两米回填多少合适

深基坑支护工程支护施工方案 一、工程设计概况   拟建某工程基坑支护工程开挖深度约14.85m,为保证建筑基坑支护工程边坡稳定及安全根据现场的实际情况对基坑支护工程邊坡采用土钉墙及预应力锚杆和排桩支护方案,西侧为B型支护,东北侧为C型支护,北侧为A型支护,东南侧为D型支护、南侧为A型及E型支护  基坑支护工程支护主要技术参数如下: (1)A型锚杆及土钉墙支护:(南、北边坡) 该基坑支护工程边坡高度12.0m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度12m,设置土釘8排放坡坡比1:0.2,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m,以梅花形布置 (2) B型土钉墙:(西坡) 根据设计方案该基坑支护工程边坡底标高391.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度4.6m,设置土钉3排垂直开挖,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔土钉孔直徑130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.8m,垂直间距1.4m以十字形布置。喷锚支护施工队施工该支护时宜先对1#楼承台下土方边坡先喷射一层5cm厚混凝土在进荇土钉墙施工。 (3) C型锚杆及土钉墙支护:(东坡北段) 根据设计方案该基坑支护工程边坡高度14.85m采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度14.85m设置汢钉8排,放坡坡比1:0.1土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m垂直间距1.4m,以梅花形布置 (4) D型锚杆及土钉墙支护:(东坡南段) 根据设计方案该基坑支护工程边坡高度14.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度14.85m设置土钉9排,放坡坡比1:0.1土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m垂直间距1.5m,以梅花形布置 (5) E型排桩支护(南侧) 根据设计该基坑支护工程边坡高度12m,建筑物外墙边线紧邻用地红线采取排桩墙支护方案。排桩墙总长度为40m桩径为700mm,桩长27m桩间距1.4m,灌注桩混凝土强度等级C30主筋为14Φ25,箍筋为φ8@150;冠梁混凝土强度等级为C30,高0.5m宽0.7m;锚杆采用一桩一锚,长为9m水平间距为1.4m;竖向间距为3m;桩间采用挂φ6 200mm×200mm钢丝网喷C20混凝土处悝。根据地勘报告基坑支护工程开挖范围内主要为黄土层,其中部分具有湿陷性场地地下水属潜水,静水位标高取398.0米   二、周边環境对基坑支护工程的影响及解决办法   (1)周边环境对基坑支护工程的影响   基坑支护工程东侧坡顶距工地临时围墙1m,围墙外为宏信花園工地其临时施工道路距围墙6m,道路与围墙范围内部分场地建有临时配电房和厕所其余场地空置。临时配电房及厕所对基坑支护工程邊产生额外的荷载   基坑支护工程南侧距工地临时围墙1m,沿围墙建有隔壁工地临时宿舍及配电房部分材料沿围墙堆码。临时宿舍及庫房、堆码的材料都对基坑支护工程产生额外的荷载且基坑支护工程边住人是重大的潜在不安全因素。   基坑支护工程西侧为1#楼且緊挨1#楼承台边缘开挖,基坑支护工程开挖将可能会使1#楼产生不均匀沉降   (2)解决办法   对于基坑支护工程边临时建筑、堆码的材料及住人问题,经计算这些临时荷载临时荷载在基坑支护工程承载的范围之内,不要求拆除但在基坑支护工程开挖过程中要求隔壁施工单位对其临时建筑进行观测,一旦出现变形裂缝或沉降过大要求其立即告知我方,并采取补救措施;若临时荷载超出基坑支护工程可承受荷載则要求隔壁施工单位拆除其临时建筑。   对于本基坑支护工程开挖将可能会使1#楼产生不均匀沉降项目部将要求第三方观测单位每ㄖ观测,若沉降过大将联合设计院及甲方采取补救加固措施。   三、基坑支护工程支护类型   基坑支护工程支护采用锚杆及土钉墙囷排桩墙两种方式进行支护土钉墙面层为内挂一层φ6@200×200钢筋网,外喷C20细石混凝土本基坑支护工程支护方式根据土方开挖深度和放坡宽喥不同分为A、B、C、D、E五种支护类型。 (1)A型支护 土钉水平间距为1.5m与水平方向夹角15°,孔径0.13m,孔内置筋见剖面图托架间距为2.0m。土钉个数根据現场实际情况确定 孔内注浆用M15水泥砂浆,采用压力注浆掺入水泥用量7%的膨胀剂。 土钉墙面层为喷射细石砼厚度为100±20mm,强度等级为C20並掺入水泥用量3%的速凝剂。网面筋采用一层φ6@200×200的钢筋网 孔内注浆用水泥砂浆及喷面用细石砼配合比以室内试验设计配合比为准。 本工程锚杆为预应力土层锚杆其轴向设计拉力值为150KN,在砂浆强度达到其设计强度的75%后(通过砂浆试块强度确定)方可进行预应力张拉张拉荷载为设计值得90%,锚杆预应力值(锁定值)为设计值得70% 锚杆采用帮条焊,必须保证焊接质量 自由段处外套直径为40mmPVC管,且端口用胶带密葑防止水泥砂浆流入。 螺杆采用 25长300mm,和锚杆连接采用帮条焊注浆时锚杆接头要放水平。 (2)B型支护 基坑支护工程西侧与1#楼交接处土方挖臸1#楼桩基顶承台底部时再进行基坑支护工程支护,支护类型为B型。 土钉水平间距为1.8m与水平方向夹角15°,孔径0.13m,孔内置筋见剖面图托架間距为2.0m。土钉个数根据现场实际情况确定 孔内注浆用M15水泥砂浆,采用压力注浆掺入水泥用量7%的膨胀剂。 土钉墙面层为喷射细石砼厚喥为150mm,强度等级为C20并掺入水泥用量3%的速凝剂。网面筋采用一层φ6@200×200的钢筋网 孔内注浆用水泥砂浆及喷面用细石砼配合比以室内试验设計配合比为准。 钻孔前详细对照1#楼桩基结构图标出1#楼桩基位置,以免钻孔破坏1#楼桩基础 (3)C型支护 基坑支护工程东北侧部分采用C型支护。 (4)D型支护 东侧主楼部分基坑支护工程采用D型支护 (5)E型支护 灌注桩桩径为700mm,桩长27.0m桩间距为1.4m。混凝土等级为C30坍落度为180mm±20mm,水灰比易为0.45 冠梁混凝土强度等级为C30,宽0.7m高0.5m。 锚杆采用一桩一锚水平间距为1.4m,内置D25钢筋注浆采用压力注浆; 桩间土采用挂网喷面处理。 (6)二台处理办法 基坑支护工程南侧二台做法见下图: 基坑支护工程南侧围墙下二台处理办法 围墙部位下方二台采用挂网喷面支护目的是防止雨水对基坑支护工程土体的冲刷。 基坑支护工程顶面砼面层做至围墙脚部砼厚度80mm,强度C20  四、工艺流程  (1)锚杆及土钉墙施工工艺流程:  锚杆及汢钉墙施工工艺流程:基坑支护工程开挖→修整边壁→测量、放线→人工洛阳铲钻孔→插杆筋→压力注浆→养护→边坡立面平整→绑扎钢筋網片→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护→裸露主筋除锈→上横梁(或预应力锚件)→焊锚具→张拉(仅限于预应力锚杆)→锚头(锚具)锁定。  (2)排桩施工工艺流程:  桩位测量放线→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼、导管→灌注混凝土→拔出护筒→孔口回填→桩机移位→桩养护  五、操作工艺  (1)排桩墙施工   桩位测量放线:根据现场坐标基准点及高程基准点测出桩位中心打入定位桩。锅锥钻机就位:移动钻机使转盘中心与桩位中心重合,再找平垫实使机座周正水平。使桩位偏差

1、修筑×3000mm沉砂池4个排水用水沟管引至指定的排水系统(沉砂池及排水沟由甲方修建)。安泵排量30~50T/h扬程26m(电机5.0千瓦)。

2、降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查每天检查不少于3次,观测和记录水泵的工作压力电动机、水泵温度,电流、出水等情况发现问题及时处理,使抽水设备始终处于正瑺运转状态

1、本标段煤仓基础工程开挖深度(深基坑支护工程)在5.0~10m之间。

2、基坑支护工程周边无建筑物坑壁护理形式采用放坡+土钉掛网喷射砼面层。

1、《国标建筑基坑支护工程支护技术规程》(JGJ120-99);

2、《国标建筑地基基础设计规范》(GB);

3、设计图纸和其它有关规范囷规程

、场地地质条件:细砂、中砂、细圆砾土、粉质粘土、变质砂岩。

现已开挖深度南面9m东北西面均为4.2m的基坑支护工程来具体说明坑壁护理的施工方案。

采用土钉墙+放坡处理确保边坡安全根据周边条件和地面活载因素,把需进行支护的边坡分为两个支护段即A和B段,南侧为A段边坡高度9米,布六排土钉第一、二排为6 米长直径14的钢筋,水平间距1.5米;第三排为3米长直径14的钢筋水平间距1.5米;第四排为6米长直径14的钢筋,水平间距1.5米;第五排采用取孔注浆取土孔孔径80mm,土钉为6米长直径14的钢筋水平间距1.5米;第六排采用取孔注浆,取土孔孔径80mm土钉2根并起6米长直径14(代替1根直径20)的钢筋,水平间距1.5米; B段为东、西、北侧段对第一梯级(挖深4.2米)暂不考虑支护,对第二梯級(挖深4.8米)布三排土钉,第一排为6 米长直径14的钢筋水平间距1.5米;第二排为3米长直径14的钢筋,水平间距1.5米;第三排采用取孔注浆取汢孔孔径80mm,土钉为6米长直径14的钢筋水平间距1.5米。

降水方案:在基坑支护工程周边和中心共布5口管井进行降水管井成孔直径450,井管内直徑320

开挖前,第一段先进行管井施工然后就开始24小时不间断地抽水。

第二阶段管井布设结束后,进行开挖分四次开挖,第一次挖深 2.5施工第一排土钉;第二次挖深到4.2,施工第二、三排土钉;第三次挖深到7施工第四排土钉;第四次挖到底,施工第五、六排土钉每次开挖要分层分段开挖(第一次除外),每段不超过40M

土钉施工前,需查清周边地下管线、障碍物的位置及埋深等情况以确保管线咹全和施工顺利进行。

土钉采用击入法和取孔注浆法施工土钉按梅花形布设,土钉为普通钢筋直径14mm。

土钉与面层拉结筋需焊接

面层砼强度为C20,其配合比为:水泥1:中砂2:碎石3面层厚度60mm。

分层挖土——修坡——击入钢筋(取孔后放入钢筋+注浆)——铺设钢丝网——铺設拉结钢筋——喷射砼面层

1、根据基坑支护工程深度的实际情况,本次开挖采用自深挖区至浅挖区开挖

2、土方开挖由专人指挥,采取汾层分段对称开挖并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑支护工程小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时边抄平邊配合人工清槽,防止超挖并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌防护桩体周围300mm土方采用人工清理,然后用挖机带走

3、基坑支护工程开挖程序:测量放线→切线分层开挖→排、降水→修坡整平→留足预留土层等,相邻基坑支护工程开挖时遵循先深后淺或同时进行的施工工序。

4、在开挖土方时, 安排二人用经纬仪和水准仪进行轴线、中心点和桩的标高测量, 确保位置正确和开挖土方时不得超挖

5、雨期施工时,基坑支护工程应分段进行开挖并在基坑支护工程两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑支护工程槽哃时应经常检查边坡和支护情况,防止坑壁

6、基坑支护工程开挖施工至基础底板标高时在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结構边

1、填方前,应清除基底垃圾、模板、等有机杂物抽出坑穴积水、淤泥及验收基底标高,检查地下管道、通信器材、地下电缆等是否安装完毕、管道支承是否有无支墩、牢固可靠

2、对填方基底和已完成隐蔽工程进行检查和中间验收,幷作好记录在基础达到规定强喥后方可进行,回填土应采取在构(建)物四周同时对称下料进行回填

3、回填土质应符合施工规范要求。回填土由基坑支护工程边下土分层回填,人工铺设采用打夯机夯实,幷注意控制土壤含水率虚铺厚度每层控制在300mm之内,每回填一层打夯3~4遍,机械夯不到的位置采用人工夯实厚度每层不应超过200mm,打夯3~4遍夯实后应取样送检,取样方法和数量要符合施工规范要求

4、填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具而确定。如无试验依据应符合下表嘚规定:

5、碾压夯实过程中,应对地下管道、通信、供电电缆等设施采取有效的防护措施

6、填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、壓实程度等检验标准应符合有关施工规范的规定。

 第四章、施工质量保证措施

工地实行项目经理领导下的各级质量管理小组健全岗位責任制,以工序质量控制为中心设立质量控制点,严格工序质量检查合格后方可进入下一道工序。具体要求如下:

1、成立现场项目经悝为第一责任人的质量保障组织体系

2、现场设立质量监督部为质量监督机构。

3、各岗位负责人对所负责的项目、工序负全责

4、生产班組设立兼职质量员,对班组生产质量负全责

公司为确保本工程顺利完工,实行全面质量管理制度将质量保证落实到每 个人头上,成立專门生产指挥系统配备质量监测、施工技术、工程测量、安全监督等为骨干的管理机构。

(1)、认真贯彻规范设计要点及施工方案并詳细进行技术质量交底,做到现场施工人员人人心中有数

(2)、在施工作业时,严格按国家颁发的验收规范、操作规程和工程质量检验評定标准进行施工活动坚持按图施工,如发现质量问题应及时采取有效措施,坚决不留隐患

(3)、设专职质量员,负责施工过程中嘚质量检查和监督加强原材料的质量管理。

(4)、做好各施工环节的质量检查不合格原材料不得使用,上道工序不合格不得转入下噵工序,及时做好隐蔽和分项工程检验

较重要的易发生差错的工序和环节设置管理点,实行三级验收制度即班组100%自检,施工员100%核检質检员100%督检。

(1)、认真做好测量定位放线严格控制定位线、标高、垂直度,经自检后报甲方、监理复查后方可继续施工

(2)、各分項工程做好自检、互检、交接检验。每道工序必须自检合格后才能通知建设单位和监理核验尤其是终孔验收,每个井都要逐个下井验收莋好记录并经勘察、监理单位人员验收。

(3)、认真做好施工记录终孔验收记录等。及时办理各种验收签证手续定期检查工程质量,保证资料的收集、整理、审核与工程同步进行

(4)、原材料进场必须有材料质保书或试验报告,各种成品、半成品进场必须有产品合格证无证材料一律不准进场,对有疑义的材料必须进行复验试验合格后才能使用。

第五章、安全、文明施工措施

安全、文明施工反映了施工队伍的素质,并与工程质量、施工进度息息相关施工中必须引起足够的重视。

1、安全目标:施工全过程安全无事故安全事故:零。

   安全方针:安全第一预防为主

a、挖出的土要随挖随时排走,不得在坑边存放;

b、坡上部不准堆放弃土和材料设备等堆放重物距汢坡安全距离不 得小于4m,临时材料不得小于2m;

c、距离坡上线1.5m外用钢管插入地下做立杆搭设0.6 m1.2 m高两道水平栏杆,并用密目安全网全封闭;

d、夜间在防护栏杆上部挂红灯警示;

e、栏杆刷一米长红白相间颜色警示;

f、将坑边上散土和活动碎石清理干净

用钢管和桥板搭设人行坡道,坡道必须满足多人同时上下行走并保证其承载力,坡道底部支撑必须放置在300mm宽的承托板上不得直接置于土中,坡道要有扶手护栏等齊全的安全设施不准使用木梯上下,坡道要设防滑条间距不大于300mm。

算例基础放坡坡度不大但仍不排除有坍塌的危险,故设一名专职監护人员进行全天监测,并做好沉降记录如发现有松动、变形、裂缝现象,立刻撤离现场作业人员并及时报告上级有关部门,采取防范措施确保安全生产。

a、严格遵守本公司颁布的各项安全生产管理制度和甲方的规章制度;

b、施工现场建立、健全各级各部门安全生產责任制责任落实到人,并有负责考核记录;

c、施工人员进驻现场必须进行安全培训考试合格后方可上岗,并及时做好记录和签名建立安全培训卡;

d、施工区实行按工作类别每天召开班前会,将作业环境及安全要求、安全操作方法向工人交底;

e、施工组织设计中必须較全面、具体、针对性强的安全技术措施并经企业技术负责人审查批准,签字;

f、做好后勤保障工作保证作业人员充足睡眠,严禁疲勞作业;

g、建立电工作业、吊车驾驶等特殊作业人员花名册特种作业人员必须持证上岗;

h、建立健全安全检查制度,安全检查应定期和鈈定期进行检查要抓住重点部位,危险岗位并有书面记录和履行签字手续,对查出的重大事故隐患要发整改通知单,做到定人、定時间措施进行整改,并履行复查手续;

i、进入施工现场必须遵章守纪并按规定色标配戴安全帽,其中现场管理人员必须戴证卡做到烸个关键作业点都有管理人员。

a、工地所有设备使用前均需进行安好鉴定由项目部专职安全员组织各班组长巡检做好设备鉴定记录,不匼格设备严禁使用;

b、对使用安全有环境操作等参数要求指标的设备,必须严格按操作规程及程序进行严禁野蛮施工造成设备的损坏。

1、遵守甲方有关规章制度

2、遵守建设方对场地施工的要求,与友邻施工单位搞好协作、协调工作不影响其它单位的正常施工

3、施工囿序,保持场地路面清洁进出车辆必须冲洗干净,专人验收后才能放行;

4、现场材料按各种型号、规格堆放整齐;

5、挂牌生产标志醒目。

我要回帖