假如有100块磁铁发电怎么让他们吸到对应的位置没次都没有变

ATS NSX完整双电源自动电源转换

C65-DC直流小型断路器

Muti 9系列模块化电涌保护器

Easy 9系列电涌保护器

SE系列天馈及类电涌保护器

Acti系列浪涌保护器
低压终端配电箱 
SE-BOX系列终端配电箱

PKX快速连接工业插頭

PK系列螺丝连接工业插头

PKY快速连接工业插座

PKY螺丝连接工业插座

PKF螺丝连接暗装斜体工业插座

PKF系列螺丝连接暗装直体工业插座

PKF系列螺丝连接墙裝工业插座

PKX系列冷藏集装箱用工业插头

PK系列冷藏集装箱用工业插座

PKF冷藏集装箱用螺丝连接墙装插座

REXL可插拔系列时间继电器

RE48面板安装系列时間继电器

XVC6B系列一体式灯柱

XVC1B系列一体式灯柱

XVM系列指示灯(恒定光源)

XVM系列指示灯(放电管或闪光)
RM4系列控制继电器(三相电源控制)

施耐德開关插座安装 开关插座如何选购

 我们都不敢想象没有电的我们应该如何存货下去。开关插座虽然是个比较小件的产品但是它的作用不鈳小视,生活中不可缺少所以选购开关插座时一定要选择好的,这样使用起来才更加放心要是买到劣质开关插座,严重的会造成生命危害接下来为大家介绍开关插座安装及开关插座如何选购。

1、开关插座不能安装在瓷砖的花片和腰线上2、开关插座底盒开孔时,边框鈈能比底盒大2mm以上也不能开成圆孔。这样才能保证以后安装开关、插座底盒尽量与瓷砖相平,以后安装时就不需另找比较长的螺丝3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖,并且要尽量使其安装在瓷砖正中间4、在龙头处开孔必须开圆孔,不能开成方孔而且也鈈能开成"U"型,开孔的大小不能超过管径的2mm以上并且口边也须与瓷砖平齐。

5、安装插座时明装插座距地面不能低于1.8米。

6、暗装插座距地媔不低于0.3米主要是防止儿童触电,一定要选用带有挡片的插座7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火",竖排列时為"上火下零"8、电冰箱要使用插座,要带有保护接地的三孔插座严禁自做接地线接于煤气管道上,免发生严重的火灾事故;为了保证家人嘚抽油烟机插座也要使用三眼插座,接地孔保护绝不可掉以轻心9、卫生间易,不能安装普通型插座要采用防水型开关,确保人身

1、看外观优质开关插座面板采用塑料产品,材质均匀表面光洁有质感。面板材料选用美国通用公司进口PC料阻燃性、绝缘性和抗冲击性嘟比较出色,并且材质、不易变色这种材料生产的开关插座,可因电路原因引起的火灾等情况的发生2、看内构看开关插座的内构,优質面板的导电桥采用银镍铜复合材料这种材料导电性优良,而银镍合金电弧的能力非常强开关采用黄铜螺钉压线,面大而好压线能仂比较强,接线可靠3、性要选择带有保护门的开关插座,这样性更高另外,检查插座夹片的紧固程度插力平稳是主要关键因素。

施耐德电气-传承三十年空气断路器优势全新MasterpactMTZ在确保性能与可靠性的同时,带来全新数字化功能无缝集成至全新EcoStruxure架构

上海,2017年7月26日——近ㄖ全球能效和自动化领域的专家施耐德电气在2017创新上海站重磅推出全新MasterpactTMMTZ空气断路器。依托EcoStruxure架构全新MasterpactMTZ强势融合无限互联互通、测量、随時随地升级、无惧严酷、架构无缝兼容五大创新特性,结合全项目周期数字化和全生命周期专业化服务将助力商业与公共建筑、工业、OEM、电力、交通、数据中心、住宅、采矿、石油天然气、水处理等行业客户项目初始投资,数字化运维效率未来资产可扩展等需求,进一步行业竞争力加速数字化转型。

施耐德电气重磅发布全新MasterpactMTZ空气断路器

传承经典引领配电新时代

智能城市、智能电网、智能楼宇、智能工業等各个领域都在向一个更加互联互通的未来发展而配电行业不仅面临着新规范的,也在寻求无缝互联上的更卓越与此同时,在如今哽加电气化、分散化、低碳化的能源新中利用更加数字化的效率、能耗将成为行业发展的全新机遇。

施耐德电气积极响应趋势变化作為近三十年来配电领域空气断路器产品的市场者,曾先后推出了MasterpactM和MasterpactMT系列经典产品每一代产品的推出都融合了同期先进的功能,每一次技術创新都体现出对客户需求的深刻洞察和对行业趋势的战略前瞻。

在此次以“驭 见未来”为主题的创新现场施耐德电气隆重发布了业內内置1级精度电能测量功能的全新MasterpactMTZ空气断路器,将助力配电节能增效客户项目投资,配电数字化运维效率引领行业步入互联互通新时玳。

空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络囷电力拖动中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重過载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不地启动电动机

 辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头, 主要用於断路器分、合状态的显示接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁例如向灯、继电器等输出。塑殼断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头225A及以上为桥式触头结构,约定电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭约萣电流为6A。操作性能与断路器的操作性能总相同 触头:用于断路器事故的触头,且此触头只有当断路器脱断后才主要用于断路器的负載出现过载短路或欠电压等故障时而脱扣,触头从原来的常开位置转换成闭合位置接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态 由于断路器发生因负载故障而脱扣的机率不太多,因而触头的寿命是断路器寿命的1/10触头的工作电流一般不會超过1A。 分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件当电源電压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S否则线會被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状态转换成常開,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生当断路器再扣匼闸后,微动开关重新处于常闭位置 欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开嘚一种脱扣器当电源电压下降(甚至下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工莋电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时在热态条件下,应能保证断路器鈳靠闭合因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸否则断路器合不上闸。 外部附件 电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件 电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁发电操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器电磁铁发电操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论昰电磁铁发电或电动机它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分断路器在用电动机构操作時,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下应能保证断路器可靠闭合。 转动操作手柄:适用于塑壳断路器在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,手柄的把手装在成套装置的门上面所的转轴头把手的圓形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动来确保断路器的合闸或分闸。同时轉动手柄能保证断路器处于合闸时柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开在紧急情况下,断路器处于"合閘"而需要打开门板时可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。 手柄:是一种外部手柄直接装于断路器的手柄上, 一般用于600A及以上的大嫆量断路器上进行手动分合闸操作。 手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸笁作状态时不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要或不允许通电时以防被人误将断路器合闸,从而保护人员的戓用电设备的可靠使用 接线:断路器的接线有板前、板后、式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线1、板后接线:板后接线大特点是可以在更换或断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起,严格按制造厂要求进行安装2、式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板仩有6个插座安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线使用时,将断路器直接安装座如果断路器坏叻,只要坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的式产品其壳架电流在大为400A。从而节省了和更换时间式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器紧固以电阻,可靠性3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了式结构省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用了使用的经济性,同时给操作与带来了很大的方便了性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器觸刀座通用,这样在应急状态下可直接熔断器供电

 在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时與主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶钩,使主触点断开欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开当电源电压恢复正常时,必须重新合闸後才能工作实现了失压保护

 脱扣有热动、电磁和复式脱扣3种。 当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器, 但能使热元件產生一定热量双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源当线路发生短路或严重过载电流时,短蕗电流超过瞬时脱扣整定电流值电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断切断电源。 开关的脱扣机构是一套连杆装置当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护莋用的不同脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

 跳闸: 首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线開关 如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上此类情况,将大功率电器线路至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开关没跳闸总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量则同时使用的镓用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量但总开关容量小于供電认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大计算功率时应考虑启动电流造荿的影响。

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;

 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃ 海拔:安装的海拔不超过2000m。 大氣条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低溫度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露

简称漏电开关,又叫漏电断路器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不转换启动之用

漏电保护器在反应触电和漏电保护方有高灵敏性和快速性,

 这是其他保护电器如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器囸常时要通过负荷电流他们的保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断的相间短路故障(有的自动开关还具囿过载保护功能)而漏电保护器是利用的剩余电流反应和,正常运行时的剩余电流几乎为零故它的整定值可以整定得很小(一般为m),当发生人身触电或设备外壳带电时出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地切断电源。 电气设备漏电时将呈现异常的电流或电压,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压执行机构。我们把根据故障电流的漏电保护器叫电流型漏电保护器根据故障电压的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂受外界特性性差,制造成本高现已基本淘汰。国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位 电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称為残余电流)作为,且多以电子元件作为中间机构灵敏度高,功能齐全因此这种保护装置越来越广泛的应用。电流型漏电保护器的构荿分四部分: 检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1缠绕茬环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相應的感应电动势如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零就使N2上产生感应电动势,这个就会被送到中间环节进行进一步嘚处理 中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电进行放大和处理并输出到执行机构。 执行机构:该结构用于接收中间环节的指囹实施,自动切断故障处的电源 试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠试验装置就是通过試验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径以检查装置能否正常。

 一是电网确有接地时漏电保护器正常。在这种正常中因电网老化、气候变化,电网产生接引起的占绝大多数而因人身触电引起的则是极少数。可以想象能够正常用电是人们的需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致的停电影响正常生产和生活当然会造们的烦恼。 二是电网本来没有发生接地而是漏电保护器在以下情况丅可能产生误动:1,由于漏电保护器是触发的那么在其它电磁下也会产生触发漏电保护器,形成误动2,当电源开关合闸送电时会产苼冲击造成漏电保护器误动。3多分支漏电之和可以造成越级误动。4中性线重复接地可能造成串流误动。 可见由于漏电保护器在技术仩就存在这些产生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重更加复杂。 从技术原理上分析漏电保护器也存在可能产生拒动嘚技术误区。1当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动而中性线重复接是很难找到的。2当电源缺相,所缺相又正好昰漏电保护器的工作电源时会产生拒动。 由以上分析可以看出漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观和的原因吔有漏电保护器本身技术上的误区。尤其是使用漏电保护器要求电网中性点必须接地而漏电保护器的技术误区大多与电网中性点接地有關: 其一,由于中性点接地电网相线的支撑物常年承受相电压,因而支撑物被击穿形成电网接,造成泄漏引起漏电保护器频动。 其②由于中性点接地,当相线偶尔接地时会立即产生很大的泄漏电流,不仅增大电损易引起火灾,更会加剧漏电保护器的频动 其三,由于中性点接地当人身触电时,会立即产生很大的流对人的生命威胁非常大,即使有漏电保护器也是先遭再保护,如果迟缓或失靈后果会更加严重。 其四由于中性点接地,电网对地分布电容接在回路中会加大开关合闸时的对地冲击电流,造成误动 其五,由於中性点已经接地中性线发生重复接地很难被发现,中性线重复接地会使漏电保护器发生分流拒动和串流误动 可见漏电保护器的确存茬着技术误区,而且这些技术误区与电网中心点接地是密切相关的而使用漏电保护器时,电网中心点又不能不接地因此在漏电保护器嘚技术思路内解决其频动、拒动问题是不大可能的。 还需特别指出两点:1. 当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率高)即在漏电保护器负载侧一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就鈈能起到保护作用2. 由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要往往不易引起大家的。有的人在漏电保護器时不是认真地找原因而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的也是不允许的。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、咹装、运行、极数和线数、灵敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏電保护插座三种

1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘保護。 当主回路有漏电流时由于辅助接点和主回 路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流器等使其掉闸,切断主回路辅助接点也可以接通声、光装置,发出漏电反映线路的绝缘状况。2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘时漏电保护开关可根据判断结果将主電路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件 目前这种形式的漏电保护装置应用为广泛,市場上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别: (1)只具有漏电保护断电功能使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保護元件配合。 (2)同时具有过载保护功能 (3)同时具有过载、短路保护功能。 (4)同时具有短路保护功能 (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座其额定电流一般为20A以下,漏电电流6~30mA灵敏度较高,常用于手持式电动工具和式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所

在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一丅什么是触电触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手电线并形成一个电流回路的时候人身上就有电流通过;当电流的大小足夠大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害当触电已经发生的时候,就要求在短的时间内切除电流比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体那么时间是0.1

如图是简单的漏电保护装置的原理图。从图中可以看到漏電保护装置安装在电源线进户处也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替玳者的人体电阻的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的所以叫“互感器”,实际上是一个变压器它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈当线圈里通电的时候,电生的磁场使得舌簧面的电极吸合来接通外电路。线圈断电后释放外电路断开。总而言の这是一个小巧的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。舌簧继电器的电极接在“脱扣线圈”TQ电路里脱扣线圈是个电磁铁发电的线圈,通过电流就产生吸引力这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断了电觸电的人就得救了。不过漏电保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电那么漏电保护器是怎样知道人触电了呢?从图Φ可以看出如果没有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消夨副边线圈没有输出。如果有人触电相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁副边上有电流输出这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈得电把钩子吸开,开关DZ断开从而起到了保护的作用。值得注意的是一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不會自行把DZ重新接通因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离开经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住便恢复了供電。以上就是触电保护器的主要原理但是就是有了触电保护器,也不能认为是万无一失了用电依然应该注意。

(1) 漏电保护器适用于电源Φ性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电 对于电源中性点不接地的,则不宜采用漏电保护器 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障产生了大于或等于漏电保护器的额定电流,该保护器也不能及时切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路漏电保护器,切断电源回路 但是,这对人体仍不 显而易见,必须具备接地装置的条件电气设备发生漏电时,且漏电電流达到电流时就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路

(2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,电流抵消而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时造成漏电保护器不,起不到保护作用(4) 控淛回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面重复接地时,在正常工作情况下工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在電流互感器中会出现不平衡电流 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误;另一方面因故障漏电时,保护线上的漏电电流也鈳能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝(5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能匼并为一体。 如果二者合并为一体时当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝(6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接会立刻了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误;另外被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。


施耐德总代理商-总经销空气开关与漏电保护器的相连区别

漏电保护器和空气开关的区别不仅是为了丰富我们的生活,更多的是为了让大镓学会用电并且在生活中选购和使用这些电器的时候少出错。那么我们也可以在很大程度上避免此类灾难的发生但是我们探究空气开關和漏电保护器的区别主要是在了解这两种电器的基础之上,那么接着我们不妨一起来看看详细的漏电保护器和空气开关的区别吧 

什么昰空气开关?空气开关也成为空气断路器空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流使元件产生热量,里面的双金屬片受到热量之后向上弯曲推动杠杆,使锁住的锁扣打开切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况都是因为电路承载过重,或者短路等问题而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电保护器的区别比起来在原理上,空气开关比较复杂些

什么是漏电保护器?漏电保护器顾名思义,就是防止漏电造成事故而装置的一种开关。漏电保护器的作用原理就是其中心有一块小小的芯片这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一個主一个副主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的从洏在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何事故如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压推动其内置的機构,后并自动跳闸在原理上,这就是空气开关和漏电保护器的区别之一

 首先,在以上的内容中关于什么是空气开关和什么是漏电保护器,我们也都有了一定的了解那么漏电保护器和空气开关的区别究竟是什么呢,是空气开关和漏电保护器的区别之一也是的不同點之外,两者还在保护作用方面也是不一样的空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电只是起着丝的作用;而漏电保护器则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用因为其两者的工作原理不同,的保护方面也是不一样的所鉯两者是万千不能盲目的混用。

其次漏电保护器和空气开关的区别第二点就是检测的不相同。开关就是纯粹的因为电路过重跳闸来保護用电;漏电保护器所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和所以,这种剩余电流的装置只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电保护器防止直接到漏电电流的。所以在这检测的上这就是其二者大的不同。

 再次漏电保护器和空气开关嘚区别还有很多。比如在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用主要检测线路中的的短路以及承载过重的电鋶,漏电保护器则是相对于小电路产省保护作用主要检测线路设备、保护人体以及设备的;在跳闸方面,开关则是通过火线和零线两線间电流太大的话就会跳闸,而漏电保护器只是因为火线人体火线就会和地面形成一个回路,从而里面的装置就会自动感触达到跳闸嘚目的,起着保护的作用

 以上是我公司对施耐德空气开关与漏电保护器简单介绍,如有客户可来电了解

天津市施耐德总代理商-总经销噺闻-以成为施耐德电气全球第二大市场

法国工业巨头施耐德电气看好具有创新力的初创企业和互联网企业,已和诸多重点大学进行合作並将成立创投,帮助初创企业发展

“施耐德电气约50%的营收来自于与云端或互联的产品。”这是施耐德电气集团兼首席执行官赵国华(Jean-PascalTricoire)近日茬参加发展高层2017年会接受界面新闻记者采访时透露的

1990年代早期,赵国华初来逐步建立起施耐德电气团队。2011年赵国华将其办公室从巴黎搬至,他的中文非常不错目前,施耐德电气执行会的很多成员常驻和内地全球业务。

今年是施耐德电气进入的第30个年头也已经成為施耐德电气全球第二大市场,而且是雇佣员工数量多的施耐德电气现在在有26家工厂,8个物流基地3个主要研发中心,员工总数约26000人

趙国华说:“我们在设立了全球大的研发中心,帮助企业通过数字化升级和转型效率其中,制造业是我们的重点之一”他举例道,施耐德电气针对流程行业、离散行业和混合行业提供行业解决方案比如流程行业中的石油石化、钢铁、电力,离散行业中的电子制造业、汽车加工业混合行业中的制药、食品饮料、生命科学等。

在全球制造业巨头纷纷布局物联网和工业云之时施耐德电气早在十多年前就巳开始提供互联互通的产品。赵国华对界面新闻记者说:“现在物联网不仅是一项技术,更是一种具体应用改变了我们的工作和生活。”

物联网可以通过从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据实时监测和分析企业发生的各种情况,并从中获取洞察做出哽为有效的决策。

“当机器出现故障时如果没有物联网,电力人员需要对机器进行操作才能找出到底是哪里出了故障。但是有了物联網以后工作人员可以通过端查看故障,然后进行检修通过这样预先警示和及时,可以资产设备运作的效率”赵国华说,“除此之外数字化也可以让员工的工作更加和。所以说我们会在工业、楼宇、电网和数据中心四个大的终端市场大力推进智能化、数字化的改造。”

施耐德电气全球执行副总裁、区总裁尹正对界面新闻记者说“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域,施耐德电气目前拥有庞大嘚客户和合作伙伴基础”

施耐德电气一直在中西部进行投资,比如其在华大的工厂落户于西安早在2011年,施耐德电气便开始在中西部地區有地建立职能部门并启动向中西部发展的“西进战略”。

赵国华认为中西部了大量人才有像西安交通大学、武汉大学等高校。“我們可以和他们更紧密地进行合作这又是出于建立生态圈的考量。”他认为相较于其他,的优势在于大量人才的汇聚和成长以及众多公司集聚而成的企业生态。施耐德电气的重点发展业务也正是所支持的产业方向包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等。

RM4系列电壓控制继电器

RM17三相电源控制器

RM35三相电源控制继电器

RM17电压控制继电器

RM35电压控制继电器

RM17电流控制继电器

RM35电流控制继电器

RM35液位控制继电器

RM35泵专用控制继电器

RM35速度控制继电器

ABL7导轨式开关电源(模块型)

ABL8型导轨式开关电源

ABL7型导轨式开关电源

ABL8通用型导轨式开关电源

ABL1平板式开关电源

ABL2平板式開关电源

ABT7系列通用型隔离变压器

RUMC通用型中间继电器

RUMF通用型中间继电器

RPM功率型中间继电器

RPF功率型中间继电器

RSL薄片式中间继电器(继电体+底座)预安装型

RSL薄片式中间继电器(继电器单体)

RSL薄片式中间继电器底座单体

SSRP面板安装系列固态中间继电器

SSRD导轨安装系列固态中间继电器

EV12S AP真涳断路器(组装极柱式)

EV12S EP真空断路器(固封极柱式)

PM800系列电力参数测量仪

PM800系列扩展模块

PM700系列电力参数测量仪

PM200系列电力参数测量仪

PM5000系列电力參数测量仪

电动机控制与保护产品 

进口TeSys U电动机起动器

进口TeSys 带有防尘和防水辅助触点

带LED指示灯的抑流器模块

ATV71(IP54)防护等级带负荷开关变频器

ATS48系列软起动器

ATS01系列软起动器

XS□B3电感式接近开关

XS□BL电感式接近开关

XS□AL电感式接近开关

XS□B1系列电感式接近开关

{互联网+工业电气如何突围}
      创新工業电气互联网研讨会、于2015年年中在乐清市市府会议中心举行、次研讨会由社会科学院、乐清市主办乐清市经济和信息化局承办,八米网、乐清市电气行业协会共同协办
本次研讨会邀请社会科学院学所所长房宁、培训网首席战略顾问王斌康、部服务业司处长史惠康 、
大学偅阳金融研究院研究员孙昌卿对全市电气行业代表企业进行走访调研,
并与受邀企业就互联网电气话题进行座谈研讨这也是浙江省内次僦电气行业互联网化举办高规格专题研讨。
    今年的德国CeBIT的主题口号是:D!conomy,听起来是不是有点挠头中文翻译的意思指数字经济,引申的含義表示为“数字为始经济为主”,也就是我们常听到德国“工业4.0”高大上翻译的另外一个版本
作为此次展览的参展伙伴国,不仅举办叻中心主题展还吸引了超过600家企业参与其中,其中不乏吉肖电气华为、中兴、大唐等巨头也有像、东软、金山等及IT企业。
从这些企业展示产品的背后向我们展示了以大数据和云、数字化转型、物联网、技术、数据、社交商业为数字化全产业链的解决方案,完全是以B2B为導向这是一次完全的B2B。
所有参展商都将在这一主题下展示全新的解决方案和商业在,它有个新的名字叫“互联网+”?
      自今年3月以来工莋报告首提“互联网+”的概念,让整个“全民创业万众创新”的被点燃。
随着这个概念的深入人心越来越多的以社交、餐饮、、音乐、租车为主题的内容公司抢占流量入口,然后通过流量来实现卖货这也是目前国内BAT三强重点布局,当然这仅仅是“互联网+”的一部分嘚是人们生活消费类的需求,也可以称之为“消费互联网”的时期这也是十年来互联网行业蓬展的一个阶段。?
       近日一项对火力发电企業的节能降耗有着重大影响的行业———《火电厂风机水泵用高压变频器》的上报稿正将递入电力工业联合会化中心。
按照程序这个行業将由中电联化中心报送审批。对国内高压变频器厂商来说这意味着一个大市场正在生成。
据了解这项新的行业由华中电网有限公司、湖北三环发展股份有限公司和武汉大学共同起草,并在8月下旬接受了来自发电集团、电力设计院、国内高压变频器有关生产厂家的技术專家的进一步

十三五实施《制造2025》 工业4.0概念迎机遇

在制造2025的浪潮下,智能制造的巨大风口将带来巨大的投资机会产业链包含高端数控,工业机器人传感物联,自动化(数字化)工厂个性化制造新业态等。

五中全会强调将加快建设制造强国。全会指出构建产业新體系,加快建设制造强国实施《制造2025》,实施工业强基工程培育一批战略性产业,开展加快发展现代服务业行动

此外,会议还指出推进“一带一路”建设,推进同有关和地区多领域互利共赢的务实合作推进产能和装备制造合作,打造陆海内外联动、东西双向开放嘚开放新格局

9月29日,制造强国建设战略会发布《;重点领域技术路线图》包括10大重点领域,23个重点方向并分别形成了从2015年到2025。

5月印發了有版“工业4.0”之称的《制造2025》选取了新一代信息技术、数控机床和机器人、装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物及高性能器械、农业机械装备作为十大重点领域,同时提出建设智能制造、制造业创新建設、工业强基、绿色制造、高端装备创新“五大工程”

部装备工业研究所所长左世全在接受21世纪经济报道记者采访时称,“制造强国战畧”先肇始于工程院开展的“制造强国战略”研究该研究把全的制造强国划分为三个梯队:梯队是美国,第二梯队是德国和第三个梯隊是、英国等。的目标是通过30年的追赶,进入“制造强国”的梯队

左世全认为,《制造2025》正是实施“制造强国战略”的步“在‘三步走’中,《制造2025》迈出了步这一阶段的目标是以德日为追赶对象,力争进入第二梯队其重点是通过行业的转型升级和培育新型产业嘚核心竞争力来夯实制造业的基础。因而这10年选择了数控机床与机器人等十大领域作为重点突破”

随着科技的发达技术,电网的扩展農村电气化的发展,用电规范和人身越来越受到和保护防止人触电的小型低压断路器也从单纯的末端保护向支线、主干发展,从而运用箌大电流的塑壳断路器中作用也发展为多功能复合保护,特别是对地设备接地故障电流引起的火灾危险进行保护所以随着小型低压断蕗器的广泛使用,了解和它的电子组件板的原理尤为重要

小型低压断路器从结构和用途上来分,可以分为式塑料外壳式两大类,它们楿同的作用是:在正常情况下做不合、分电路启动、停止的电动机在线路发生过载或者短路时等故障可以自动切断电路,给予电路保护同时保证人身。小型低压断路器在我国正在向小型化、模块化、多功能、附件模块化、高分断、低噪音方向发展随着电力工业的改造,我国的众多产业对我国提出了更高的技术要求与此同时我国的加入世贸组织也为我国小型断路器产业带来了新的发展的机遇,在未来峩们将很快研发出更加可靠并实现智能化的小型低压断路器。

小型低压断路器是保护电路的一个非常关键的装置其对发生故障的电路進行切断的可靠性能的要求是极高的,一般来说是不容易失效的但是如果应用不当的话就会容易造成不必要的损失。其常见的失效主要囿以下几种:
1、特性不符合选用的小型低压断路器和所保护的对象特性不符合,断路器起不到保护作用或者断路器不符合特性要求
2、開裂(触头不导通)。a、应用不当造成小型低压断路器以为跳闸b、触头受污染或者内部机构装配问题。
3、短路(触头熔焊)时间非常短的冲击电流,小型低压断路器来不及造成损伤,如雷电流

小型低压断路器“误分”指的是其出现自动跳闸然而继电保护却没有并且吔没有出现短路以及其他异常的现象。那么如何对这种故障进行判断与处理呢?可以通过下面的三个步骤进行:

1、根据开头所述故障特點来分析就是小型低压断路器在没有跳闸之前的表计以及指示等均为正常情况,而出现跳闸之后其绿灯出现连续性闪光且红灯熄灭,此时小型低压断路器回路的电流表以及有功表和无功表的指示均为零便能够判断其属于“误分”。2、通过检查是否是因为操作人员的误碰、误操作或者是因为受到机械的外力振动从而引起的“误分”如果此时开关没有故障产生,应立即送电3、如果由于电气或者机械方媔产生故障从而不能够立即送电,此时需要及时地联系调度将“误分”的小型低压断路器进行停用并且转到检修处进行处理。

施耐德微型断路器 编辑
微型断路器简称MCB (Micro Circuit Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中使用广泛的一种终端保护电器用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P二极2P、三极、四极4P等四种。

断路器(英文名称:circuit-breakercircuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关匼、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器高低压界线划分仳较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器

断路器可用来分配电能,不地启动异步电动机对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严偅的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件目前,已了广泛的应用电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节配电包括变压器和各种高低压电器设備,低压断路器则是一种使用量大面广的电器

施耐德断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路條件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器

工作原理编辑微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧等組成。其主触点是靠手动操作或电动合闸的主触点闭合后,脱扣机构将主触点锁在合闸位置上过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合使脱扣机构,主触点断开主电路当电路过载时,热脱扣器的热元件使双金属片上弯曲推动脱扣机构。当电路欠电压时欠电压脱扣器的衔铁释放。也使脱扣机構 产品选用编辑在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动機的不起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如丅条件:1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压;2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流;3) 断路器的额萣短路分断能力不小于线路中大短路电流;4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合;5) 断路器欠压脱扣器额萣电压等于线路额定电压;6) 当用于电动机保护时则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起动时间内不;设计计算见“工业与囻用配电设计手册”;7) 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。设计要点编辑⑴ 断路器与断路器的配合应栲虑上级断路器的瞬时脱扣器值应大于下级断路器出线端处大预期短路电流,若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗值差别小使之短路电流值差别不大,则上级断路器可选择带短延时的脱扣器⑵ 限流断路器在短路电流大于或等于其瞬时脱扣器整定值时,将会在数毫秒内脱扣故下级保护电器不宜用断路器实现选择性保护要求。⑶ 具有短延时的断路器当其时限整定在大延时时,其通断能力下降因此,在选择性保护回路中考虑选择断路器的短延时通断能力应要求。⑷ 还应考虑上级断路器的短路延时可返回特性与下级断路器的特性時间曲线不应相交短延时特性曲线与瞬时特性曲线间不应相交。⑸ 断路器与熔断器配合使用时应考虑上下级的配合应将断路器的安秒特性曲线与熔断器安秒特性曲线比较,以使在发生短路电流的情况下具有保护选择性。⑹ 断路器作配电线路的保护时宜选用带长延时過流脱扣器的断路器,当线路末端发生单相接地短路时短路电流不小于断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流的1.5 倍。施工安装编辑1) 斷路器的安装应符合GB13955-92及产品说明书的要求2) 断路器的安装应充分考虑供电线路、供电、供电电压及接地型式。3) 断路器的额定电压、额萣电流、短路分断能力、分断时间应被保护供电线路和电气设备的要求4) 断路器的安装接线应正确,在不同的接地形式的单相、三相三線、三相四线供电中剩余电流保护器的接线不同应给以充分注意。

mm11)、外壳防护等级:IP20。12)、寿命:a.电气寿命:不低于4000次;b.机械寿命:不低于20000次

施耐德断路器的工作条件简介

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

海拔:安装的海拔不超过2000m大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月岼均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。污染等级:污染等级为3级控制回路:1、应能控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完,以保证断路器的正常工作;2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态并在自动合閘和自动跳闸时有明显的指示;3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除即能切断合闸或跳闸的电源;4、在无机械防跳装置时,应加裝电气防跳装置;5、断路器的事故跳闸回路应按“不对应原理”接线;6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告;7、彈簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流电磁操作机构的电源要求用直流。

随着我们经济的发展人们的生活水平也在不断,各种各样的电器也到我们的生活之中这使得我们需要电打交道的情况也越来越多,同时也不可避免的发生了许多用电事故比如某电器设备突然发生故障漏电引发触电伤亡等事故。为了这类事故的发生我们就需要安装使用小型漏电断路器,以保证用电那么,该如何囸确的选择小型漏电断路器呢可以遵循以下原则进行选择:

1、所选小型漏电断路器的额定电流、电压必须大于或者等于线路设备正常的笁作电流、电压。2、线路需要保护的漏电电流必须等于或者小于小型漏电断路器的规定漏电保护电流3、所选小型漏电断路器的极限通断能力必须大于或者等于电路的大短路电流。4、所选小型漏电断路器的过载脱扣器的额定电流需大于或者等于线路的大负载电流5、有较短嘚分断反应时间,可以起到保护线路以及设备的作用小型漏电断路器使用注意事项

在近几年来,随着电力科技的发展科研人员在低压斷路器的基础上发明了一种比较实用的开关,就是我们的小型漏电断路器这种断路器不仅能够保护线路、动力负载的过载以及短路,还能够保护人在触电或者电器漏电的时候快速切断电路,是目前使用非常广泛的一种小型低压电器小型漏电断路器如何进行正确选择?

那么这种小型漏电断路器在使用的时候有什么需要注意的事项呢

1.在使用小型漏电断路器的时候要注意其需要在不带电的情况下,进行相關的检测才能投入使用2.漏电断路器安装的时候要按照垂直安装,特别是上、下导线要按照规定的截面来布置3.对于小型漏电断路器的脱扣电流和一些规定的特征参数,在好之后便不能轻易的改动另外还要定期检查其是否有生锈迹象,一经发现要立即进行更换

从总体上來讲,小型漏电断路器在目前的低压行业中具有操作、值能够、分断能力等,在日常生活中被大量的使用因此对这种短路器的使用注意事项一定要清晰明了,以免突如其来的故障影响使用

小型漏电断路器如何进行正确选择?

随着我们经济的发展人们的生活水平也在鈈断,各种各样的电器也到我们的生活之中这使得我们需要电打交道的情况也越来越多,同时也不可避免的发生了许多用电事故比如某电器设备突然发生故障漏电引发触电伤亡等事故。为了这类事故的发生我们就需要安装使用小型漏电断路器,以保证用电那么,该洳何正确的选择小型漏电断路器呢可以遵循以下原则进行选择:

1、所选小型漏电断路器的额定电流、电压必须大于或者等于线路设备正瑺的工作电流、电压。2、线路需要保护的漏电电流必须等于或者小于小型漏电断路器的规定漏电保护电流3、所选小型漏电断路器的极限通断能力必须大于或者等于电路的大短路电流。4、所选小型漏电断路器的过载脱扣器的额定电流需大于或者等于线路的大负载电流5、有較短的分断反应时间,可以起到保护线路以及设备的作用

漏电断路器的几类型号简介

电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压電网。其特点是当人身触电时零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器电源开关跳闸。

电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流使继电器,电源开关断开使用范围:1、CDL7系列漏电断蕗器适用于交流50Hz,额定电压至400V额定电流至63A,性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所主要用作危险保护和对人的间接保护,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时间接保护人身及用电设备的, 也可以在正常情况下作为线路的不操作转换之用。 CDL7系列漏电断路器与CDB7配匼使用时能起过载、短路保护作用.2、 DZL18系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定工作电压220V额定电流为32A及以下的线电路Φ,用来对人进行间接保护以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不而存在的接地故障引起的火災提供保护带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC 61008、IEC 610093、DZ20L系列漏电断路器(以下简称漏電断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V额定电流至630A的配电网络中,用来对人进行间接保护也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不转换和电动机不起动之用 產品符合GB 14048.2和IEC 60947-2。4、DZL25系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V额定电流至200A的配电网络中,用来对人进行间接保护也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,還可作为线路的不转换和电动机不起动之用 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947。5、DZ15LE系列漏电断路器适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中鼡来对人进行间接保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作为线路的不转换和电动机不起动之用 产品符合GB 6829、GB 609476、DZ47LE该漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人進行间接保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护也可对由于过电流保护装置不而存在的接地故障引起的火灾提供保护。帶过压保护的小型漏电断路器还能对由于电网故障引起电压升高进行保护

GB |家用及类似场所用断路器

GB 4|低压开关设备和控制设备 低压断路器GB 3|镓用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第1部分:一般规则GB |家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第2.1部分:一般規则对功能与线路电压无关的RCCB的适用性GB |家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对功能与线路电压有关的RCCB的適用性GB 3|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第1部分:一般规则GB |家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对功能与线路电压无关的RCBO的适用性GB |家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对功能与线路电压有关的RCBO的適用性GB |交流高压断路器GB |交流高压断路器的线路充电电流开合试验GB |交流高压断路器的开合电容器组试验。

用塑料外壳式断路器介绍和选择

目前市场上的发电厂用塑料外壳式断路器款式有很多其中不乏一些知名大厂的产品。这种断路器在使用中能够发挥很大的作用比如节渻电力,以及保障用电的是很多发电厂都有使用的小型低压设备。那相比于家用小型电器来讲的话大家可能对发电厂用塑料外壳式断蕗器还不是很了解,下面小编就浅述一下这种断路器的基本特点和选用

塑料外壳式断路器一般适用于交流50 Hz 、额定电压690 V 以下、额定电流16 ~ 1 600 A 嘚电路中, 可以做配电输入和输出断路器用, 也可以作为电动机、变压器、电容器等的保护设备用。在正常情况下, 断路器可分别作为线路的不轉换及电动机的不起动用配电用断路器在配电网络中用来分配电能,作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。

塑料外壳式断路器昰发电厂用电低压配电装置中使用广泛的一种保护电器在使用塑料外壳式断路器时,如果对其技术性能、使用条件了解不清, 或对低压配电Φ断路器的要求不够, 往往造成浪费或事故频发。塑料外壳式断路器使用量大面广, 若选用了不的类型, 造成的损失是非常惨重的

小编根据塑料外壳式断路器的常用电气参数,建议大家在选购这类产品的时候要做到以下几点:

点:当下级保护开关出口端预期短路电流大于上级保护開关瞬时脱扣整定电流时, 下级保护开关宜选用限流型保护开关, 以保证选择性。第二点:上下级出线端预期短路电流差别很小时, 则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器, 使其延时第三点: 上级断路器瞬动电流应大于下级断路器出口端的预期短路电流, 否则当下级断路器出口端出現短路故障时, 上下级断路器均同时保护跳闸, 不能实现选择性保护。第四点:上下级断路器出线端处预期短路电流有较大的差别, 而且上下级斷路器均设有瞬时脱扣器, 则上级断路器的瞬时脱扣整定电流应大于下级的预期短路电流目前我国电力发展迅速,用电需求广泛因此对┅些发电厂装配低压电器有着严格的要求。装配优质合理的短路器能够有效的用电事故的发生,并且使得用电设备运行周期更加以上便是发电厂用断路器的基本特点个选用的介绍了,希望能够在了解和选用短路器方面能够给大家带来一些帮助

低压断路器的工作原理、莋用及型号选择与注意事项

低压断路器又称自动空气开关或自动开关。断路器的作用是:当电路发生短路、严重过载以及失压等危险故障時低压断路器能够自动切断故障电路,有效地保护串接在它后面的电气设备因此,低压断路器是低压配电网路中非常重要的一种保护電器在正常条件下,也用低压电路器作不太的接通和断开电路以及控制电动机低压断路有操作、值可、分断能力、兼顾各种保护功能等优点而在电气工程中广泛使用。

按照不同的条件低压断路器可进行如下分类:低压断路器的形式结构可分为式(DW系列)和塑壳式(DZ系列)两种。按照速度可分为一般型和快速型两种按照用途分类可分为配电用断路器、电动机保护用断路器、灭磁断路器和漏电断路器等。

低压断路器的主要部件由触头、保护装置、灭弧装置、操作结构等组成如下图所示为DZ5-20型的低压断路器的外形及结构图。

触头:一般由主触头、弧触头和辅加触头组成灭弧装置:采用栅片灭弧。即一般由长短不同的钢片交叉组成灭弧栅放置在绝缘材料的灭弧室内构成滅弧装置。保护装置:由各类脱扣器完成短路、过载、失压等保护功能脱扣器类型按保护功能分为:过电流脱扣器、失压脱扣器和热脱扣器等。工作原理:低压熔断器的工作原理如下图所示图中2为低压断路器的三副主触头,串联在被保护的三相主电路中当按下绿色按鈕时,主电路中三副主触头2由锁链3钩住搭钩4,克服弹簧1的拉力保持在闭合状态。

当线路正常工作时电磁脱扣器4中线圈所产生的吸力鈈能将它的衔(xian)铁吸合。如果线路发生短路和产生较大过电流时电磁脱扣器4的吸力增大,将衔铁吸合并撞击杠杆,把搭钩3顶上去切断主触点2。如果线路上电压下降或是去电压时欠电压脱扣器5的吸力减小或失去吸力,衔铁被弹簧拉开撞击杠杆,把搭钩3顶开切断主触头2。以上便是低压断路器工作的运作原理


低压断路器的型号及选择

低压断路器额定电压应同线路电压相符;低压断路器的额定电流應不小于通过它的计算电流(按1.25倍计算);低压断路器的类型应符合安装条件、保护性能和操作的要求;低压断路器的遮断能力按短路电鋶进行校验。低压断路器脱扣器的选择:热脱扣器的额定电流应与其所控制的电动机或其他负载的额定电流一致;电磁脱扣器的瞬时脱扣器整定电流应大于负载电路正常工作时的峰值电流当负载为电动机时,则电磁脱扣器的瞬时整定电流Iz为:Iz≥KIs(K:系数对于DW系列框架式斷路器K=1.35;对于DZ系列塑料壳式断路器K=1.7,Is:电动机的启动电流);低压断路器安装及使用注意事

低压断路器应按规定垂直安装其上、下连接導线要使用规定截面的导线(或母线),切不可太小了

低压断路器的脱扣器整定电流及其它特征性参数和选择参数,一经调好后便不允許随意更动使用较长时间后要检查其弹簧是否生锈卡住,防止影响正确检修后要在不带电的情况下合、分数次,检验准确可靠后再投叺运行

额定极限短路分断能力Icu断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作对塑壳式断路器而言,应有足夠的Icu能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电只须考虑 Icu。限流分断能力断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧相当于在线路中串入1个迅速的电弧电阻,从而了故障电流的断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu限流效果就越好,也可大大短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设備的不良影响断路器的使用寿命。短路保护短路保护就是短路瞬时跳闸要注意在负荷变化后及时保护的整定值,防止整定值过小跳闸影响供电或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。过载延时保护过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的保护不需要过于迅速。对于短时过电流保护不应该。隔离功能隔离功能就昰要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大对人体而言30mA以下为漏电电鋶,而在恶劣的中超过300mA的泄漏电流2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾漏电保护漏电器有热磁式和电子式2种,相仳而言电子式漏电有体积小、精度高、灵敏度高的优点但其抗能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流当漏电电流达到整定值时,執行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压驱动转换触点输出漏电保护,使脱扣器切断电源一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关的整定值为300mA。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电囷相地短路故障的发生工作原理联锁装置有机械联锁和电气联锁两种类型。工作原理是:(1)机械联锁装置 一般使用钢丝绳或者杠杆机構以机械位置的变动(也可采用多功能程序锁)来保证在断路器切断电源以前,隔离开关的操作把手不能(2)电气联锁装置 电气联锁┅般有两种联锁,一种是通过操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制隔离开关的把手当断路器未断开时,隔离开关操作把手鈈能另一种电气联锁是利用距离开关操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制断路器。当拉动隔离开关的把手时联动辅助接點(常开或常闭)使断路器以切断电路,从而可防止带负荷拉动距离开关的事故


低压塑壳断路器脱扣器的问题塑壳断路器脱扣器分为瞬時脱扣和过载脱扣器,瞬时和过载脱扣器合成为复式脱扣器,不包含分励脱扣器,瞬时和过载脱扣器在塑壳断路器内部,而分励一般是在塑壳断路器上加的附件,分励脱扣器是电动分断断路器的脱扣器,利用外电源给分励提供电源脱扣,主要用于远程分断该断路器.瞬时脱扣是短路脱扣器,一般为 5-10倍(C型脱扣)和10-15倍(D型脱扣)的额定电流脱扣, 过载脱扣器一般在1.13倍额定电流下1小时内不脱扣,1.45倍的额定电流下 1小时内脱扣, 这是断路器在恒温40度条件下的电动机配电一般选用额定电流10-15倍(D型脱扣)的瞬时脱扣器 ,而一般配电都选用5-10倍(C型脱扣)断路器分励脱扣器 主要看是不是需要远程操作而定, 叧外分励脱扣器只能实现远程分断,要是需要远程闭合断路器则需要电动操作机构.运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理若无短路或矗接接地现象,继电保护未断路器自动跳闸称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行1、根据事故现象嘚以下特征,可判定为“误跳”(1)在跳闸前表计、指示正常,表示无短路故障(2)跳闸后,绿灯连续闪光红灯熄灭,该断路器回蕗的电流表及有功、无功表指示为零2、查明原因,分别处理(1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,应排除开关故障原因立即送电。(2)对其他电气或机械部分故障无法立即恢复送电的则应联系调度及有关将“误跳”断路器停用,转为检修处理3、对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。(1)电气方面故障原因有:①保護误动或整定位不当或电流、电压互感器回路故障;②二次回路绝缘不良,直流发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)(2)机械方媔故障原因有:①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸;②液压机械a分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时本应由合闸保持孔供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时在二级阀上下两端造成压强不同。当二级习上部的压力小於下部的压力时二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸高压油泄掉从而使断路器跳闸。

本文对施耐德产品的介绍就不多笔叻匆匆数笔敬请见谅, 后续我公司将为您介绍施耐德其他的产品敬请留意,也可来电详询

资讯分享:随着硬件设备越来越趋于一致性,定义了未来制造业的说法更为现实近几年来,全球工业自动化提供商施耐德电气通过收购工业公司不断扩大其工业平台产品,为企业提供更多工业物联网(IIoT)的价值 已经被视为未来制造业竞争力的核心,同时也为工业物联网(IIoT)提供价值施耐德电气作为一家硬件供应商,在2014年便收购了英维思一家为数不多的工业产品和解决方案供应高,业务包括控制和离散制造 施耐德电气现在品线已经覆盖笁艺工程、控制、信息、资产、、供应链六部分。每个阶段都涵盖整个生命周期包括设计、计划、操作、分析和。在这一点上产品已經涵盖了工业供应链和各个市场领域。 据了解施耐德电气早在五六年前就开始并购活动,并继续投资其原有的产品2014年,施耐德电气成竝了一个部门来整合相关资产、技术和人员全球业务人员数量为3000人。另外施耐德电气拥有10个研发中心和1000多名研发人员。 面对全球智能淛造业的浪潮施耐德电气在2017年初发布EcoStruxure物联网架构,而EcoStruxure作为三层架构既不是物联网平台,也不是工业云平台底层包括具有互连能力的各种硬件产品,中间层是边缘点控制上层包含各种应用程序、分析和服务。 工业物联网只能通过信息数据、通信和应用这三层的互通来實现在这种情况下,需要一个操作级的平台来支持和连接这个三层体系结构EcoStruxure也是施耐德电气为工业领域应用人员设计的一个响应式、鈳扩展、开放的平台。该平台作为第二层与第三层之间的连接环节能够实现信息技术(IT)与技术(OT)之间的融合。这也是EcoStruxure的核心起着決定性的作用。 用户可以在平台上导入组件构建应用所需的功能模型例如、控制和数据采集功能,实现制造执行(MES)、数据分析和资产等应用EcoStruxure平台是开放的,可以实现与其它平台的无缝连接实现数据共享和交互,并向后兼容Wonderware产品 数据本身不能带来价值,企业必须将原始数据升级为信息从信息中挖掘知识,提炼知识转化为智慧反馈到决策层和执行层,实现为企业带来价值的人员、资产和闭环施耐德电气从操作控制到的强大实力帮助企业实现了IIoT的潜力。 施耐德电气还为其业务(基于订阅的)推出了基于云的消费用户可以根据需偠的功能模型和要点购买。在订阅期间免费升级这种可以用户的成本,提供更灵活方便的产品组合甚至为用户或合作伙伴带来更多的財务灵活性,帮助实现IIoT的商业价值

常熟开关阜阳市总代理总经销 货源充足代理商经销商经销 诚信可靠 常熟开关CW1、CW2、CW3、CM1、CM2、CM3、CK1、CH1、配电产品设备、低压开关、塑壳断路器、低压配电等经营牌:常熟开关 施耐德 ABB 上海电器等品牌。推荐:塑壳断路器、微型断路器、交流器、双电源转换开关、漏电开关、等低压元器件注重细节品质,致力于姠广大客户提供可靠的优质产品和服务

《销售态度》:保证、诚信服务、及时到位!

《销售宗旨》:为客户创造价值是我们永远追求的目标!

《服务说明》:现货配送至方国各地含税(17%)含运费!

《产品》:原装新品,原装!

《产品优势》:专业销售 薄销 信誉好口碑好,价格低货期短,大量现货,服务周到


近年来全球物联网产业市场规模呈现快速上升之势,已从2013年的1.9万亿美元上升至2016年的3.2万亿美元预计到2020年,全球连接数将达到260亿(智能手机90亿可穿戴设备100亿,M2M连接70亿)潜在市场规模将超过7万亿美元。钾仟岱离合器氨气天平

目前我国物联网产业空间格局已经形成分别以北京、上海、深圳、重庆为核心的环渤海、长三角、珠三角、中西部地区四大产业集聚区。由於我国拥有全球大的电子消费市场与工业规模物联网在我国有着光明前景。2014年我国物联网产业的市场规模达到6000亿元预计到2018年将达到1.5萬亿元币,年复合增长率超过25%随着物联网概念越来越热,大量基于物联网而的设备不断出现从可穿戴设备、传感器和监控、智慧家居到智慧城市、智能电表、智能电网等。物联网在未来将有可能切入我们生活的方方面面物联网的加速发展推动着各行各业的转型升级,尤其在工业领域无人化、自动化技术的发展趋势显著,同时企业对于智能制造,数字化/信息化技术需求日益增多随之对于生产、设备及人身,对关键核心生产设备的资产以及更多的数字化实时监测和等需求也随之。物联网是互联网的延伸其也构建在互联网的の上,因此在这个时代如何保障则更加复杂对于非IT领域企业来说,生产、设备、人身、控制及信息等多方面的问题值得更多关注而如果不能确保,对数字经济的潜在影响可能是毁灭性的若不引起警惕,关键服务中断的事件是很有可能发生的而目前来看,能够为其提供保障的公司目前来讲具有一定规模的企业更是少之又少伴随着物联网以及工业物联网的高速发展、IT/OT跨界融合,我们应该怎么样去关鍵核心生产设备的资产数字化实时监测和等方面产生的更多需求?同时保障生产、设备和人身设备控制及数据信息的性?并对各种应鼡的关键负载提供的保护面对城镇化、数字化与工业化带来的能效挑战,数字化转型与创新驱动已经成为企业实现洞察市场、以及利润嘚关键动力对此,施耐德电气发布了全新一代包含了从互联互通的产品到区域控制再到应用、分析与服务各层面技术的架构的EcoStruxure架构与平囼三层架构具体为:层是的互联互通产品,施耐德电气在20年前已经做到了全线产品的互联互通第二层为“边缘控制”,即基于互联互通产品对机器设备、等进行控制和第三层是在云端对所采集到的数据分析,进而洞察并实现的资产与高的性能及经济的成本如今,立足 “电源+配电+综合监控”的定位施耐德电气关键电源业务将在物联网时代、行业信息化发展的中充分发挥其技术优势和全生命周期垺务能力,聚焦能源、基础设施、电子工业、等行业领域充分保障客户生产、设备、人身、控制及信息性,并提供更高的服务

断路器跳闸五大原因原因一、过载过载保护,是断路器的一项基本功能任何断路器,都有这项功能过载保护,指的是电路中的电流超过了斷路器预定的数值。比如断路器预定值为16A,而电路中的实际电流为17A此时,断路器就会自动跳闸这个16A是怎么选出来的呢?这是根据插座、电线、用电器等断路器保护对象的能承受大电流决定的未加附件的断路器,几乎可以确定是电路过载;添加的附件的断路器要观察附件是否有变化,如果附件无变化则也是由于电路过载。电路过载的原因是电路中同时使用的用电器总功率过大。此时 只要将大功率用电器移除电路,或用电器数量再合闸即可。原因二、短路广义来讲短路属于过载的一种极端现象。短路是指零火线未经过用電器,直接到了一起此时,会产生巨大电流(无穷大)这种电流,不仅能够瞬间烧毁用电器电死电伤用户也是分分钟的事。因此洳果出现这种情况,一定要保持断路器断开状态直至故障被解决。那么怎么能确定是这种问题呢?如果出现电器插头被烧黑插座被燒黑或有火花冒出,或拔下所有插头后断路器依然跳闸,则可以断定电路中存在短路故障原因三、漏电此时要说到断路器常用的一种附件——漏电保护器。这个附件具有漏电保护功能, 即当电路中出现漏电现象时断路器就会自动跳闸。?加了附件的断路器会同时拥囿断路器本身的功能和附件的功能呢。那么怎么判断断路器是由于过载跳闸的还是由于漏电跳闸的呢?此时就要看附件的状态常见的┅种附件, 附件上有一个“复位按钮”按钮旁边有文字标注。这个按钮在正常情况下,与断路器外壳处于同一平面但是一旦电路中發生漏电,这个按钮就会突出而且,直接合闸是合不动的只有按下这个按钮,才能再合闸如果跳闸后产生了这种情况,则证明是由於电路中存在漏电故障否则,则要考虑其它故障原因四、欠压除了常见的漏电保护器附件以外, 还有一种附件叫做“欠电压脱扣器”,顾名思义就是当电压过低时,自动跳闸这个附件,一般安装于电压不的地方是防止电器在低电压条件下超负荷运行,以免烧毁電器的但是用这个东西有个烦恼, 就是一停电就跳闸在欠电压脱扣器附件上,会有一个和漏电保护器一样的复位按钮当跳闸后该按鈕突出, 则证明电路中存在欠压故障原因五、过压除了欠压脱扣器,还有一种叫做“过欠电压脱扣器”多了一种功能,即电压过高时断路器依然跳闸。过欠电压脱扣器跳闸后同样会有复位按钮。但是此时无法看出,是由于电压过高跳闸还是电压过低跳闸但可以肯定是由于电压不。此时同样是等待电压后,直接合闸即可

断路器(MCB)是电气终端配电装置中使用广泛的一种终端保护电器,通常称為小型断路器小型断路器主要适用于交流50 Hz或60 Hz,额定电压不超过440V(相间)额定电流不超过125 A的线路中进行过载和短路保护,也可作为线路嘚不转换之用

??小型断路器应符合如下:GB 5《家用和类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》。??小型断路器选购应注意以丅几点:??1. 电网??交流配电是否在小型断路器的可用范围内通常要求适用于50 Hz~60 Hz交流电网。??2. 额定电流和额定电压??1)额定电流:小型断路器额定電流的选定主要决定于被保护负载的工作电流小型断路器额定电流应大于线路计算负载电流,且额定电流不超过125 A小型断路器额定电流主要有6 A、10 A、16 A、20 A、40 A和63A等规格,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值因此过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近用电嘚实际电流??2)额定电压:小型断路器的额定工作电压应大于线路额定电压,且额定电压不超过440 V(相间)??3. 短路能力??线路中发生相线与相線或相线与中性线之间的短路电流是很大的,这要求断路器必须有一定的短路分断能力如开关的额定短路通断能力小于或等于线路中可能出现的大短路电流,因开关不能熄弧由燃弧引起的过高温度使触点粘合(短路)从而毁坏配电线路及设备。因此小型断路器的选择要充分考虑大短路容量小型断路器的额定短路能力应大于线路中可能出现的大短路电流。

??一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/0.4 kV变压器容量大多为1600 kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大对于不同容量的配变,低压馈线端短路电流是不同的选用4.5 kA忣以上分断能力的小型断路器即可。对于有或有10kV变配电站的用户往往因供电线路的电缆截面较粗,供电距离较短应选用6 kA及以上额定分斷能力的小型断路器。而对于如变配电站(站内使用的照明、动力电源直接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供電距离较短的类似则必须选用10 kA及以上分断能力的小型断路器。具体选用时特别要注意:小型断路器的额定分断能力是在上端子进线、下端子出线状态下测得的若遇到特殊情况下要求下端子进线、上端子出线,由于开断故障电流时灭弧的原因小型断路器必须降容使用,即额定分断能力必须按制造厂商提供的有关降容系数来换算??4. ??小型断路器的周围空气温度范围不超过+40℃,并且在24 h内的平均温度不超过+35℃周围空气温度的下限是-5℃,海拔不超过2000 m在周围空气温度高于+40℃(尤其是热带)或低于-5℃的条件下使用的断路器应采用特殊设计或按制造廠样本提供的数据使用。在+40℃时空气的相对湿度不超过50 %??通常小型断路器的过载保护特性由电阻和热双金属片来完成,热双金属片受热弯曲而超过某一限度时脱扣器跳扣,小型断路器断开而切除故障电流小型断路器规定了脱扣特性和基准温度(GB 5规定基准温度为30℃),因此考虑到实际工作的温度不同于型式试验的基准温度时应对其额定电流作修正;此外,中规定的型式试验条件是孤立的单个小型断路器而实际若干台小型断路器共同工作时的温度更高,也应对产品的额定值作必要的修正??5. 极数??小型断路器按照其极数分为单极断路器、带┅个保护极的二极断路器、带二个保护极的二极断路器、带三个保护极的三极断路器、带三个保护极的四极断路器、带四个保护极的四极斷路器。??6. 瞬时脱扣类型??小型断路器按照其瞬时脱扣电流范围分为B、C、D三种型式:??1)B型适用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用B型脱扣范围是3~5倍额定电流;??2)C型适用于大部分的电气回路,它允许负载通过较高的短时峰值电流而小型断路器不C型脱扣范围是5~10倍額定电流;??3)D型是适用于很高的峰值电流的断路器,D型脱扣范围是10~20倍额定电流对于特定,也可使用至50倍额定电流的值??通常根据负载類别确定小型断路器的脱扣曲线。??小型断路器用于普通的负载如电热器、白炽灯、荧光灯等时,工作电流由制造厂直接标出或从负载额萣功率和额定电压算出小型断路器的瞬时脱扣器应按GB


以上是我公司关于施耐德产品的简单介绍,如您有需要可通过及时与我司联系欢迎您的来电 。

电给人们的生产生活带来了很大的便利的同时也存在一定的隐患。做好用电工作除了日常生活中需要人们加强用电意识の外,用电相关的核心技术会成为一道保护伞保护您和家人健康平安!

在日常生活中我们可能经常听说漏电开关,知道它的基本功能是在電路漏电出现短路时及时的切断电源,从而有效保护我们其他的用电器,但是对于漏电开关的基本工作原理鲜有人能够说得很清楚,那么就和小編一起去学习一下吧。漏电开关,英文名称为The leakage switch,是一种在漏电情况下可自动断开开关以达到保护人们不受漏电流威胁的一种器件漏电开关主偠由一次绕组(包括输出电流绕组和输入电流绕组两个绕组)、二次绕组和位于两个绕组间连通的铁芯构成,正常情况下,其输出电流与输入电路夶小相等,方向相反,在铁芯上产生的磁通也刚好相互抵消,其矢量和为零,无感应电动势产生;而在漏电情况下,输入输出产生电流差,产生的磁通矢量和不为零,在二次绕组上产生感应电动势,作用于执行机构将开关断开。漏电保护器是漏电开关的一个极重要应用,下面我们就以漏电保护器為例来讲述漏电开关的原理漏电保护器原理图如下所示,当正常无漏电情况时,零序电流互感器两端电流大小相等、方向相反,在其铁芯中无感应磁通产生,其二次绕组端没有电流输出,开关始终保持闭合状态;而当其在不正常状态下,有漏电情况时,零序电流互感器两端电流不等,产生电鋶差,在其铁芯内有感应磁通产生,进而在二次绕组端产生输出电流,电流放大后推动电磁脱扣器,使得开关转换为断开状态。漏电开关的原理是:茬一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在苐三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸漏电保护器根据其脱扣执行机构的不同可汾为电子式漏电保护器和电磁式漏电保护器两种。其中,电子式漏电保护器的执行机构为继电器,使用继电器进行开关断开的,具有高灵敏、低荿本、小误差等特点;而电磁式漏电保护器的执行机构为电磁脱扣器,使用电磁脱扣器进行开关断开的,具有强抗性、的漏电特性等优点,但其成夲相对较高

“拒合”故障的判断和处理发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸中此种故障危害性较大,例如在事故情况下偠求紧急投入备用电源时如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故判断断路器“拒合”的原因及处理一般可以分三步。1.查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等)用控制开关再重新合一次。2.合闸仍不成功检查电气回路各部位情况,以确定電气回路是否有故障检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸器的触点是否正常;將控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯是否正常3.果电气回路正常,断路器仍不能合闸则说明为机械方面故障,应停用断路器報告调度安排检修处理。经过以上初步检查可判定是电气方面,还是机械方面的故障常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述洳下。1、电气方面常见的故障若合闸操作前红、绿灯均不亮说明无控制电源或控制回路有断线现象。可检查控制电源和整个控制回路上嘚元件是否正常如:操作电压是否正常,熔断器是否熔断防跳继电器是否正常,断路器辅助接点是否良好等当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮仪表无指示,喇叭响断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应断路器未合上。其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或不良;合闸器未;合闸线圈发生故障当操作断路器合闸后,绿灯熄灭红灯瞬时明煷后又熄灭,绿灯又闪光且有喇叭响说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮但表计有指示,机械分、合闸位置指示器在合闸位置说明斷路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点不良例如常闭接点未断开,常开接点未合上致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸囙路断线或合闸红灯烧坏。 手把返回过早操作电压过低,电压为额定电压的80%以下2.械方面常见的故障1.动机构连杆松动脱落。2.闸铁芯卡涩3.路器分闸后机构未复归到预合位置。4.闸机构脱扣5.闸电磁铁发电电压过高,使挂钩未能挂住6.闸连杆未复归。7.构卡死连接部分轴销脱落,使机构空合8.时断路器合闸时多次连续做分合,此时系开关的辅助常闭接点打开过早

”故障的判断与处理断路器的“拒分”对运行威胁很大,当设备发生故障时断路器拒动,将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸使变配电所母线电压消失,造成大停电对“拒分”故障的处理如下:根据事故现象,判断是否属断路器“拒分”事故当出现表记全盘,电压表指示值显着回路光字牌煷,掉牌显示保护则说明断路器拒绝分闸。确定断路器故障后应立即手动拉闸。当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器電流表指示值碰足异常声响强烈,应先拉开电源总断路器以防烧坏主变压器。当上级后备保护造成停电时若查明有分路保护,断路器未跳闸应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路开关均未(也可能是保护拒掉牌)则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明該断路器为故障(“拒分”)断路器这时不应再送该断路器,但要恢复其他回路供电


虽然在和格斯的著作中没有出现“工业化”这個术语,但这个概念还是显然存在的把“现代工业”、“工厂制度”或“机器体系”跟工场手工业作了区分。现代工业其所以区别于工場手工业是由于机器起了主要的作用。“只是在工具由人的机体的工具变为机械装置即工具机的工具以后发动机才取得了的、完全人仂的形式。于是……单个的工具机,就降为机器生产的一个简单要素了”(《资本论》第1卷第415页)

在跟工场手工业进行对比之下,把機器体系的发展划分为两个阶段

在个阶段里,是“简单协作”即仅仅是“同种并同时共同发生作用的工作机”在工厂中的“集结”,咜们使用着一个单一的动力来源

在第二个阶段里,是一种“有组织的机器体系”这时候通过各局部机器之间不断地交接工作,产品便從一个生产阶段传送到另一个生产阶段当这种有组织的体系臻于完善,并且只需要工人从旁照看就能够进行整个生产的时候它就成为“自动的机器体系”??

人手操纵的工具变为机器工具,这就把工人降为“只是”一种动力的来源而随着生产的扩大和人的体力的局限性,便需要用一种机械的动力来取代人的在工厂的制度下,所有的机器都是由一个单一的“动力”即蒸气机来发动

然而,强调指出蒸气機在现代工业出现之前就早已存在,但它“并没有引起工业革

相反地,正是由于创造了工具才使蒸气机的成为必要”改进蒸气机嘚一个重要的推动力,是现代工业对新的交通运输工具的需求和内河轮船、铁路和电报,这一切都需要“庞大的机器”来建造而潒蒸气锤、孔机、机械旋床这样的机器,则又需要一种能够完全受人控制的大型机器

进行政策法规调查,完全是为了推测产品在新市場或潜在市场的销售可能性及其在政策上应该采取的对策然而,为了了解市场潜力还必须深入调查市场的容量和产品在当地的消费、消费增长情况。

在市场容量调查中首先需要了解的是,同类产品在目标市场中销售的具体数字和品牌、规格、来源、生产厂家、价格並根据当地的有关统计人口、社会经济统计数据,寻找出过去和现在发生的变化情况将来可能发生的变化。

其次要了解当地市场有关產品的消费变化,主要查清当地同类产品的生产数量和可能发生的变化、当地产品的就地销售数量、当地的工资收入水平、消费习惯等運用定性分析和定量分析的,综合地分析产品今后的消费变化趋势

第三,查明同类产品在当地的年消费量、消费者数量和产品的消费、產品消费范围的大小、消费、产品用途以及具有什么竞争性代用品等因素。

第四为了对产品今后的消费情况的变化趋势进行,还应查奣产品在当地市场上的生命周期状况并结合其他因素同时进行综合分析和推断。产品的生命周期状况分为五个阶段并总是以某种形式茬流通当中反映出来:导入期,产品刚进入市场销售增长;增长期,产品销路渐开如果产品适销对路,在今后一定时期内销售将会有迅速的增长;成熟期产品销售增长势头不明显,并有迹象表明产品销售即将下降;停滞期产品销售已达峰点,并逐渐发生下降;衰退期市场出对产品的需求,产品销售量也下降几乎所有的产品都以某种形式经历生命周期的五个阶段,但不同类型的产品或同类产品中嘚不同品牌的产品的变化速度是各不相同的因此,查明产品在市场周期中所处的阶段是重要的此外,还必须注意的是产品销售利润嘚下降通常要比销售量下降得早,也下降得快些

此外,由于工业产品的需求量取决于需用它作为生产原料的产品需求量或用货单位本身生产业务的发展状况,因此对这类“派生”产品的需求量的研究,就必须查明这些用户行业的发展现状和前景对产品的需求量作出較为准确的推测。

同时在进行产品调查工作时,还必须对产品市场进行细分从而了解在当地市场上什么类型的消费者可能会购买本企業产品,准确地估计当地市场的发展潜力正确地选择产品销售的目标市场,并进而了解不同类型的消费者对产品的要求有针对性地采取改进产品的策略和措施,使之适销对路以扩大产品的销路。

一般而言这项工作必须由消费者调查来进行,具体地应该了解当地市场嘚人口构成和消费习惯包括年龄、性别、职业、工资收入、文化程度、居住、价格、购买习惯、生活、购买动机和使用等内容。对于工業用户的产品则应了解清楚有关行业、代表性企业规模、货源供应、存在问题、采购和企业负责人等。对中间批发企业和零售企业所需了解的情况基本与工业用户相同。

据介绍常熟开关一直完善原有产品系列,并不断延伸系列产品的多功能性如CW3系列产品的完善与,茬1600A、2500A、4000A、6300A壳架的基础上1000A和7400A壳架产品分断指标和性能,价格更加便宜性价比整体;为大容量变压器分支回路配电保护以及负荷集中控制配电保护的应用需求,常熟开关了CM5Z-1600智能型塑壳断路器;为用户对小型化、大容量、高分断等配电应用需求常熟开关的具有先进水平的采鼡双断点结构技术的小型化断路器CM5X、CM5XL等特色化产品;针对低压配电从电源端至负载端的自动投切推出的CA1W自动转换开关,对可靠性要求高、電压连续性要求高等重大供电场所的需求······常熟开关的产品线仍在不断增多、丰富、延伸中

从1994年到2017年,常熟开关在20多年间研发生產了四代塑壳断路器、三代式断路器每一代产品的推出都引领了国内低压电器行业的创新发展。截至目前常熟开关在电气研发领域的巳达1155项,参与了48项的制订已经销售了2000万台CM系列塑壳断路器、60万台CW系列式断路器,在国内低压电气中高端市场份额约20%在同行中综合。

管瑞良表示“在系列化元器件基础上,常熟开关凭借成套装置设计应用支持为用户提供智能化全集成配电。三位一体的智能配电解决方案已在多个行业成功应用现在常熟开关又了能源、无线互联的智能配电远程监控方案,对应CW3、CM5系列的无线解决方案为用户提供数据存儲、远程托管、数据转化等服务;零中断电源快速转换方案,CTE1H-100混合式快速转换装置采用了PC级自动转换开关与电力电子部件缓和设计技术實现转换开关装置切换的电弧调控技术并不中断供电要求;电源端大容量自动电源转换方案,了用户既要信息交互、又要可靠运行等高可靠、高要求的需求”

“如何服务好现代化配电网建设,我们在这方面还有许多工作要做随着智能制造的推进、高精尖人才的引进,以忣技术的创新、产品的不断推陈出新我们更多的还需要关注市场,积极响应用户需求”管瑞良强调,“用户的多样化、特殊性需求越來越多这既是对我们技术上的挑战,也是对我们服务上的挑战首先,我们要充分理解用户的切实需求;其次我们要根据用户的需求設计出对应的解决方案;其三,我们要在用户满意的方案基础上快速响应执行提供特殊性的产品及解决方案,以用户需求路漫漫其修遠兮,常熟开关一直致力于为用户高质高端的电气产品同时以创新技术及解决方案引领国内高端电气品牌的发展,为打造的配电网贡献洎己的力量

一、变电站断路器常见故障

断路器拒绝合闸拒绝合闸往往是在合闸或重合闸时发生的故障,其原因为电气故障或机械故障對于线路故障而言,应检查内部线路是否出现漏电或因引发的断路器无法闭合;人员操作不当、二次回路故障、电源存在问题;本体传动機构是否存在设计上或部件上的机械问题①检查合闸的控制电源运转是否正常;②检查回路熔丝是否运转正常,熔断器是否正常运转;③器的触点有无损坏;④详细检测隔离开关和控制开关的按钮排除因人为操作不当而产生的拒绝合闸;⑤将控制开关归“0”,查看合闸鐵芯能否常工作如果开关已“0”位置,则说明不是电气方面的问题;⑥采用排除法如果已经排除电气方面的问题,则可判定为机械方媔的原因1.2 断路器拒绝跳闸当断路器出现拒跳故障时,通常会对整个设备的运行造成比较严重的不良影响当出现故障的时候,断路器就會出现拒动从而上一级断路器出现“越级跳闸”,进而使事故停电的区域有所扩大因此,从某些方面而言和拒合相比,拒跳对的正瑺运行有更大的危害①若铁芯在操作后无,但电压处于正常状态则多是因为电气故障而拒跳;②对跳闸回路进行有效检查,若断路器絀现拒跳现象但跳闸铁芯正常,那么出现故障的则是机械;③检查看是否是因为跳闸电源的电压太低;④如果拒跳因铁芯异常、线圈出現故障、铁芯卡涩而出现故障但电源正常,则可能是机械及电气都发生了故障1.3 分合闸不同期故障真空断路器本身就具有合闸问题,在匼闸上存在不同期或者不同性质的合闸本身的触头跳动就是一种合闸的差异化,分合闸时间的长短因为其自身的问题也产生了不同的变囮分合闸时间因为不同期所以断路器本身的机械性能变化存在差异,会多次的操作失败引起电力设备的故障。合闸弹跳时间产生不同嘚原因是:相关联系的传动器开关存在间隙大、不良的问题中心轴距和垂直距离本身存在问题,分合闸开关的时间是触头距离引起的汾合闸开关速度高或者过低会引起合闸的时间差异。差异时间由弹簧松动(指触头压力弹簧的压缩量)情况决定;分闸速度涉及分闸弹簧拉力、油缓冲器的油量以及绝缘拉杆内弹簧压缩量行程问题

如果分闸与合闸的时期不同,那么会造成弹跳尺度大分合闸速度的现象,汾合闸的可发展和循环使用的强度对后期的电力设备耐久力埋下了隐患,严重影响了真空断电器的触头使用寿命了开闸与断电本身的反映速度,严重影响了真空发泡的外形引起了很多电力设备的故障和问题的产生,甚至还会现象出现

二、 变电站断路器故障的检修

2.1 拒絕合闸的处理首先要判定是机械故障还是电气故障,一般的处理步骤有以下3 步:①首先判断是什么原因造成的断路器跳闸确定是线路问題,还是预伏故障线路上的原因如果判定为线路问题,则可直接选择在故障区域投断路器②根据断路器的类型采取相应的检测,比如遇到油断路器或真空断路器时,要考虑油压、气压是否正常相关指数是否在正常范围内,如果地域合闸所需的数值不正常则要查看昰否能恢复油压、气压,从而将数值控制在正常范围内③如果操作员违规操作或操作步骤出现失误,应检查合闸是否烧毁、控制开关是否因复位速度过快而损坏、转换开关是否异常2.2 拒绝跳闸的处理高压断路器中出现拒绝跳闸现象的概率较大。对于高压断路器的使用功能洏言一旦出现拒绝跳闸,则会直接损毁电气设备进而造成大面积停电,其经济损失是无法估量的对于拒绝跳闸现象,人员处理问题嘚速度必须快这就要求有专业知识和过硬的支撑。如果是因工作人员的正常分断断路器而造成的拒分在情况较为紧急的情况下,可以嘗试别的分闸同时,也可以采用手动分闸的;如果情况不紧急则需要认真、仔细地检查断路器的分闸回路。2.3 分合闸不同期处理通过断蕗器仪结果三相开距差值。针对中合、分闸开距差异大的一相则在保证行程、超行程的前提下,合、分闸开距差异大的一相如该相匼闸过甲.或过迟,将该相的开距稍许调大或者调小点只需该相绝缘拉杆上连接杆与传动杆之问距离,比较的同期参数佳值行程、超荇程和开距的测量如下:在断路器框架或手车底板上选择一个基准点,在断路器分闸时测量绝缘拉杆底部与基准点的距离A把操作套筒套茬主轴上,用手使断路器合闸当动、静触头瞬间时小于可用万用表或蜂鸣器测量大于测量绝缘拉杆底部与基准点的距离B;继续使断路器匼到合闸位置,测量绝缘拉杆底部与基准点的距离C则B-A=开距,C-B=超行程总行程2.4 防跳回路异常的处理严格处理断路器工作中的防跳回路异常。根据电力企业在断路器防跳回路中的异常处理其解决措施有以下两点:①防处理。安装断路器操作箱解决断路器回路中的问题。操莋箱主要由防跳装置组成比如电压防跳、电流防跳等。当防跳回路内存在电流时操作箱会随着电流的变化而启动,确保断路器实现的跳闸操作箱内的电压继电器连接了合接点,并采取并联的接入到断路器回路内同时,利用串联的接入合闸回路内②加设继电器。在對应的回路内加设特殊继电器细致开展防跳工作。2.5 断路器过热的处理高压断路器在过热时会跳闸因此,做好断路器的过热处理十分必偠在日常中,一旦发现断路器的工作温度过高则需要人员及时进行部位的冷处理,以温度发现喷油或跑气时,要立刻停止断路器并夶修即整体解体。

低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流还可以接通和分断短路电流的開关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等低压断路器的分类很多,按使用类别分有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调),按灭弧介质分有空气式和真空式(目前国产多為空气式)。低压断路器容量范围很大小为4A,而大可达5000A低压断路器广泛应用于低压配电各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电終端的控制和保护

低压断路器特性及技术参数

我国低压电器规定低压断路器应有下列特性参数:

断路器型式包括相数、极数、额定、灭弧介质、闭合和分断。

①额定工作电压;②额定电流;③额定短时接通能力;④额定短时耐受电流

式断路器的额定电流还分主电路的额萣电流和框架等级的额定电流。

断路器的额定工作制可分为8h工作制和长期工作制两种

断路器辅助电路参数主要为辅助接点特性参数。式斷路器一般具有常开接点、常闭接点各3对供装置及控制回路用;塑壳式断路器一般不具备辅助接点。

断路器特性参数除上述各项外还包括:脱扣器型式及特性、使用类别等。

低压断路器家庭比起闸刀开关有很大优越性:一是它能够分断较大的电流有灭弧装置,这正适匼家庭电路负荷增大的情况另外,它的热性、寿命也比闸刀开关要好二是它在故障发生时,能自动切断电路断路器内部装有两个脱扣器,一个是双金属片热脱扣器用作过载延时保护;另一个是电磁脱扣器,用来做短路瞬时保护在家庭电路中,用了断路器之后不再裝熔断器遇有故障时脱扣器自动脱扣(俗称跳闸),以切断电路当故障排除之后,只需重新合闸而不需更换零部件即可重新使用

断蕗器有三个基本组成部分:触头和灭弧、脱扣器、传动和操作机构,其工作原理可用附图示意图来说明附图中所示的触头闭合,锁扣将此合闸状态用搭勾锁定使其发生过载时,过载脱扣器小倍数过载电流经过一定长的时间使双金属片弯曲到一定程度,这时其一端的螺釘(可调)向上推动连杆使之脱扣造成失稳触头得以分离,从而实现过载延时保护发生短路时,短路脱扣器大倍数短路电流通过电磁铁发电产生的磁力迅速吸引衔铁使之向下运动,安装在另一端的螺钉(可调)向上推动连杆使之脱扣造成失稳,触头迅速分离从而實现瞬时短路保护。

正确选择低压断路器的五大步骤

1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流

2)断路器的短路整定电流应躲过线路嘚正常工作启动电流。

3)按线路的大短路电流来校验低压断路器的分断能力

4)按照线路的小短路电流来校验断路器的灵敏性,即线路小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍

5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(大电流预期峰值),即后者应大于前者

断路器的接线有板前、板后、式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常見的接线

1)板后接线:板后接线大特点是可以在更换或断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此咹装时必须引起,严格按制造厂要求进行安装

2)式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线使用时,将断路器直接安装座如果断路器坏了,只要坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前我國的式产品其壳架电流在大为400A。从而节省了和更换时间式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器紧固以电阻,可靠性

3)抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了式结构省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用了使用的经济性,同时给操作与带来了很大的方便了性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接熔断器供电

低压断路器安装及使用注意事项

1、低压断路器应按规定垂直安装,其上、丅连接导线要使用规定截面的导线(或母线)切不可太小了。

2、低压断路器的脱扣器整定电流及其它特征性参数和选择参数一经调好後便不允许随意更动。使用较长时间后要检查其弹簧是否生锈卡住防止影响正确。

3、检修后要在不带电的情况下合、分数次检验准确鈳靠后再投入运行。

低压断路器安装是否正确直接影响其使用性能和。通常应注意以下问题:
(1)安装前应检查低压断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。

(2)低压断路器应垂直安装板前接线的低压断路器允许安装在金属支架上或金属底板上,但板后接线的低压断蕗器必须安装在绝缘底板上固定低压断路器的支架或底板必须平坦,防止紧固螺钉时绝缘基座受力而损坏为防止飞弧造成事故,应将低压断路器铜母线排自绝缘基座起包200mm的绝缘物或加相间隔弧板

(3)电源应接在低压断路器静触点的进线端子上,脱扣器一端接负载为保证過电流脱扣器的保护特性,连接导线的截面应按脱扣器额定电流来选用4断路器与熔断器配合使用时,熔断器应装于断路器之前以保证使用。(5)低压断路器的热脱扣器及电磁式脱扣器在出厂前已校正并用红漆封记安装时均不得自行调节,以免影响脱扣器的特性若使用场所的工作电流与脱扣器的额定工作电流不符时,应调换适合脱扣器额定工作电流的低压断路器(6)为防止发生飞弧,安装时应考虑到断路器嘚飞弧距离并注意到灭弧室上方接近飞弧距离处不跨接母线。(7)当低压断路器用作总断路器或电动机的控制开关时在断路器的电源进线側必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地(8)如果低压断路器使用电动操动机构時,必须注意操动机构的电源电压不可接错。(9)低压断路器在安装前应内部尘埃适当给各传动部位加些油;应将脱扣器的电磁铁发电工莋面的防锈油脂抹净,以免影响电磁机构的值(10)安装完毕后,应使用手柄或其他传动装置检查断路器工作的准确性和可靠性如检查脱扣器能否在规定的值范围内,电磁操作机构是否可靠闭合可动部件有无卡阻现象等。结束语

由于分励脱扣器、欠电压脱扣器电动操作机構和闭锁电磁铁发电具有不同的电压等级和交流、直流不同的电源,用户在订货时加以说明同时用户在选用时不可能用单一的附件,如需两台断路器电气联锁(当一台合闸时另一台必须分闸)则可选用辅助触头和分励脱扣器或电动操作机构,在进行板前和板后接线时一萣要把螺钉紧固以免烧坏断路器。

因地制宜(1)首先根据具体使用条件选择类别再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数。当額定电流在630A以下短路电流不太大,塑壳式断路器额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB)当然也可以用那些性能好的·塑壳式断路器代替。对短路电流特别大的支路要注意断路器的限流能力能否要求。有漏电保护要求时,断路器须有此功能。性价比较(2)断路器的类型、參数确定后,性价比就成了我们在众多产品中进行取舍的关键因素在能基本使用要求的条件下,断路器要可靠好具有一定的扩展性,仳如能通过来适应未来负荷在一定范围内的变化、加装模块单元实现功能扩充等

由于页面的关系,本文就产品的原理分析就到此为止 囿意向的朋友可来电详询!

施耐德电气弘城是法国的工业先锋之一。500强企业全球电工企业。 19世纪施耐德电气从事钢铁工业、重型机械笁业、轮船建造业;20世纪,从事电力与自动化业在成立的170多年里,施耐德电气遇到过无数次挑战也做过数次重大战略选择,现在集团巳经成长为行业者 旗下品牌 施耐德电气公司以其驰名全球的四大主要品牌,为全的客户提供完善的解决方案、全系列的产品和元器件以忣周到的服务了五大市场:能源与基础设施、工业、建筑和民用住宅,数据中心和网络这些全球品牌包括——梅兰日兰、美商实快电仂、TE电器及奇胜开关,还有强的本地化品牌以及在各自领域广受认可、已成为品牌的专家品牌,另外还有阿海珐(注:2010年阿海珐的配电业务被施耐德电气收购) 施耐德包括微型断路器 塑壳断路器 框架断路器(智能断路器) ;信阳市欧姆龙总经销经销商低压电器零部件常见故障及:触头的故障及,触头过热触头接通时,有电流通过便会正常情况下触头是不会过热的。当动静触头电阻过大或通过电流过大则会引起触头过热,当触头温度超过允许值时会使触头特性变坏,甚至产生熔焊产生触头过热的具体原因分析如下:①通过动、静触头间嘚电流过大。任何电器的触头都必须在其额定电流值下运行 否则触头会过热 。造成触头 电流过大原因有电压过高或过低;用电设备超载運行;电器触头容量选择不当和故障运行四种可能②动静触头间的电阻变大。电阻的大小关系到触头的程度 其增大的原因有 :一是因觸头压力弹簧失去弹力而造成压力不足或触头磨损变薄,针对情况应更换弹簧或触头;二是触头表面不良例如在运行中,粉尘、油污覆蓋在触头表面加大了电阻;再如 ,触头闭合分断时因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤,致使残缺不平和面积减小而造成不良。因此應注意对运行中的触头加强对铜制触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用或细锉修正;对大、中电流的触头表面,不求光滑重要的是岼整;对小容量触头则要求表面好;对银及银基触头只需用棉花浸汽油或化碳清洗即可,其氧化层并不影响性能人员在修磨触头时,切記不要刮削销削太过以免影响使用寿命,同时不要使用砂布或砂轮修磨以免石英砂粒嵌于触头表面,反而影响触头性能对于触头压仂的可用纸条凭来测定。将一条比触头略宽的纸条(厚 0.01 mm)夹在动、静触头间并使开关处于闭合位置,然后用手拉纸条一般小容量的电器稍,纸条即可拉出;对于较大容量的电器纸条拉出后有现象。以上现象表示触头压力若纸条被轻易拉出,则说明压力不够 ;若纸条被拉断说明触头压力太大。触头的压力可通过触头弹簧来解决如触头弹簧损坏可更换新弹簧或按原尺寸自制。触头压力弹簧常用碳素簧絲来制造 新绕制的弹簧要在 250 oC~300 oC的条件进行回火处理,保持时间约 2O~40 min钢丝直径越大,所需时间越长镀锌的弹簧要进行去氧处理,在 200 oC左祐温度中保持 2 h以便去脆性。(2)触头磨损触头磨损有两种:一种是电磨损,由于触头间电火花或电弧的高温使触头金属气化所造成的;另┅种是机械磨损由于触头闭合时的撞击触点面等原因造成。触头在使用中因磨损会越来越薄,当剩下原厚度的 1/2左右时就应更换新觸头;若触头磨损太快,应查明原因排除故障。(3)触头熔焊动静触头表面被融化后焊在一起而分断不开的现象,称为触头的熔焊当触頭闭合时,由于撞击和产生震动在动静触点间的小间隙中产生短电流、电弧温度高达 3000 oC~6000 oC 可使触头表面被灼伤或熔化,使动、静触头焊在┅起发生触头熔焊的常见原因是选用不当,使触头容量太小而负载电流过大;操作过高;触头弹簧损坏初压力减小。触头熔焊后只能更换新触头,如果因触头容量不够而产生熔焊则应选用容量大一些的电器。

电力基础知识:电力是由发电厂、送变电线路、供配电所和鼡电单位组成的整体在同一瞬间,发电厂将发出的电能通过送变电线路送到供配电所,经过变压器将电能送到用电单位供给工农业苼产和生活。因此电力基础知识和电力生产特点是对进网作业电工的基本要求。节 电力、电力网构成 发电厂将燃料的热能、水流的位能戓动能以及核能等转换为电能电力经过送电、变电 和配电到各用电场所,通过各种设备在转换成为动力(机械能)热、光、等不同形式嘚能量为国民经济、工农业生产和生活服务。由于目前电力不能大量储存其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成,因此必須将各个环节有机的联成一个整体。由发电厂(不包括动力部分)、变电站、输配电线路直到用户等在电气上相互联结的整体叫做电力。它包括了发电、输电、配电直到用电这样一个全将各电压等级的输电线路和各个类型的变电所连接而成的网络,称为电力网简称电網。电力网包括电力中的送电、变电、配电三个部分配电网中又分为高压配电网指110KV及以上电压、中压配电网指(35KV)10KV、6KV、3KV电压及低压配电網220V、380V。我国:0.383,610,3566,110220,(330)500,7501000 KV。 为什么要采用高压输电低压配电采用高压输电,可以减小功率损耗、电能损耗和电压降落保证电能,运行中的经济性一、大型电力优点 1了供电可靠性 2了的备用容量 3通过合理地分配负荷 4了供电 5形成大的电力,便于利用大型动仂资源特别是能充分发挥水力发电厂的作用。 二、电力生产特点 1电力生产特点:同时性电能不能大量储存电力中瞬间生产的电力,必須等同于同一瞬间取用的电力电力生产具有发电、供电、用电、在同一时间内完成的特点。 集中性 统一调度、统一、统一办法 适用性 电能使用方便适用性广泛 先行性 国民经济发展电力必须先行 第二节 电力负荷 电力负荷是指用电设备或用电单位所消耗的功率(kW)、容量(kVA)或电流(A)。 一、电力网负荷组成 电力网负荷可以由以下几类组成用电负荷 用电负荷是用户在某一时刻对电力所需求的功率。 2线路损夨负荷 电能从发电厂到用户的输送不可避免地会发生功率和能量的损失,与这种损失所对应的发电功率叫线路损失负荷,也称为线损
供电负荷:用电负荷加上同一时刻的线路损失负荷,是发电厂对外供电时所承担的全部负荷成为供电负荷。二、按发生时间不同负荷汾类 按负荷发生时间不同可以分为以下几类:1,高峰负荷指电网或用户在单位时间内所发生的大负荷2,低谷负荷指电网中或某用户在24h內发生的用电量少的电量3,平均负荷 指电网中或某用户在某一段确定的时间阶段内平均小时用量用电负荷可以分为以下几类:一类负荷:指突然断电会造身伤亡或引起重大经济损失、污染以及社会影响等 二类负荷:指突然断电会造成较大经济损失、影响较大、产品报废戓减产等 三类负荷:指突然断电会造成损失不大或没有直接损失。一类负荷的用电设备应有两个以上的的电源供电并应有其他必要的非電力电源的保护措施。第四节 供电 一、电能电能是指供应到用电单位受电端电能品质的优劣程度电能主要包括电压与。电压又分为电压尣许偏差、电压允许波动与闪变、公用电网谐波、三相电压允许不平衡度 为允许偏差等项

1、供电电压允许偏差 我国规定电压偏差的允许徝为:10KV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7% 220V单项供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10% 2电压允许波动和闪变(1)在某一时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象称为电压波动。2周期性电压急剧波动引起灯光闪烁光通量急剧波动,而造眼睛视觉不舒适的现 象称为闪变。3公用电网谐波电网谐波的产生主要在于电力中存在各种非线性元件。因此即使电力中电源的电压为正弦波,泹由于非线性元件存在结果在电网中总有谐波电流或电压存在。产生谐波的元件很多如荧光灯和高压灯等气体放电灯、异步电动机、電焊机、变压器和感应电炉等。谐波对电气设备的危害很大可使变压器的铁芯损耗明显,从而使变压器出现过热不仅能耗而且使其绝緣介质老化加速,缩短使用寿命谐波还能使变压器噪音增大。谐波电流通过交流电动机不仅会使电动机的铁芯损耗明显,绝缘介质老囮加速缩短寿命,而且会使电动机转子发生振动现象严重影响机械加工的产品。 二、供电可靠性 供电可靠性是指供电企业某一统计期內对用户停电的时间和可以直接反映供电企业向用电单位的供电能力。规定供电可靠率不低于99.96% 第五节 电力接地 配电变压器或低压发電机中性点通过接地装置与大地相连,称为工作接地工作接地分为直接接地与非直接接地。工作接地的接地电阻一般不应超过4欧姆1、接地保护的形式文字代号T-直接接地

NG125系列高分断小型断路器

施耐德微型断路器代号标注:

ATNSX系列自动转换开关

WATSN系列转换开关

WATSG系列自动转换开關

WNTS系列自动转换开关

施耐德框架断路器有MT MTE NW系列产品

施耐德接近开关,行程开关

当线路计算负载为90A时则只能选100A规格,因此在一定程度上影響它的保护性能.脱扣器电流整定值是指脱扣器到电流值它是指额定电流In的倍数,是电流值例如:过电流整定到电流的1.2、1.3、5、10倍,就写成Ir=1.2In1.3In、5In、10In等。现在一些电子脱扣器它的过载长延时额定电流是可调的,所的电流其实仍是额定电流,是可长期通过的大电流额定工作電流是断路器在装辅助触头(附件)时触点在一定工作电压下的实际工作电流,电流为3A或6A用于控制和保护回路。 额定绝缘电压是设计断路器嘚电压值电气间隙和爬电距离应参照此值而定。有些断路器没有明确规定额定绝缘电压应将额定工作电大值视作额定绝缘电压,在任哬情况下大额定工作电压不超过额定绝缘电压,断路器的额定绝缘电压与工频试验电压见表额定工作电压是指通断能力以及使用类别楿关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器不允许用到660V或1140V的电源电压上。额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流额定极限短路分断能仂 额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后不考虑断路器继续承载它的额定电流。额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流为了不同用户需要,现在国内许多断路器生产厂家对于同一壳架等级额定电流的短路分断能力分为不同级别,例如常熟开关厂CM1-100分为C基本型(25~35kA)、L型(35~50kA)、M较高分断型(50~75kA)、H高分断型(85~100kA)用户在选用时,要符合断路器的极限短路分断能力线路预期短路电流就能要求,不必人为地加上系数以免造成浪费.额定运行短路汾断能力的值可为额定极限短路分断能力的25%、50%、75%、,大多数断路器是50%~75%极个别的有(Ics=Icu)。

深耕行业施耐德电气助力石化行业数字化转型如紟,数字化转型并不仅仅是一个口号随着云计算、大数据、物联网等技术的交叉重叠与深化应用,每家企业都这股数字化浪潮实现自身的转型升级。根据市场调研机构IDC的报告指出数字化转型已经成为所有企业应对挑战的主要战略。预计到2018年全球1000强企业中的67%、1000强企業中的50%都将把数字化转型作为企业的战略核心。然而对于制造业而言这并不容易面对市场经济的完全竞争,制造企业的产品生命周期樾来越短产品品种越来越多,客户对产品品质和用户的要求也不断因此,企业要保持竞争力必须对生产设备、生产线、生产车间,乃至整个企业进行数字化、智能化改造正是看到这种趋势,作为全球能效和自动化领域的专家施耐德电气日前召开了以“数字化?转型?賦能——开启数字化工业未来”为主题的2017施耐德电气工业用户大会,展示了其覆盖、混合及离散制造全生命周期的工业产品与解决方案

哃时,2017也在此次会议上亮相会后,施耐德电气有限公司工业事业部区业务负责人崔静怡、施耐德电气亚太区业务技术总监以及用户代表石化镇海炼化分公司信息中心副主任金登峰接受了记者的采访就2017平台的运行策略、核心价值与行业实践进行了详细介绍,为制造企业的數字化转型提供了新路径两年来。智能制造、工业4.0”等概念正受到全球热捧在,与之相对应的就是去年年中印发的“制造2025”在制造姠智造跨越的中,“工厂”所蕴含的无限商机已开始让全球企业界不已,施耐德电气有限公司便是早一批嗅到其中巨大商机的跨国企业?拥有180年历史的制造业巨人——施耐德电气诞生于工业1.0的“蒸汽时代”,崛起于工业2.0的“电气时代”于工业3.0的“信息化时代”,当然不會错过“工业4.0”和智能制造的饕餮盛宴施耐德电气1987年市场,29年以来一直推行本地化战略并取得成果,当然也不会错过“制造2025”的市场機遇施耐德电气的未来十年要更多地帮助企业,特别是帮助跟我们一样有感同身受的制造业企业走出去去开拓市场。而开拓市场肯定鈈是靠规模而是靠他们自己的差,这个差既体现在融合了精益生产的制造业基础同时也体现在来的“微笑曲线”的两角,即研发和数芓化服务

继箱、传感器等元件互相配接起来,只有这么做才能够更加灵活的组建出大型的网络调试前的工作1、资料:应向资料人员详細了解工程配置情况(包含图,平面图使用说明书,业主或施工方对工程的要求、要点等)根据设计图纸检查安装是否符合设计要求。??3、调试中应用到的表格及工具备件等如万用表、接线工具及编码器、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、终端电阻等。??4、对进行自检及了解工程施工情况:①根据设计图纸检查安装是否符合设计要求

:水流指示器启动本层控***警铃或声光器的输出模块接通警铃或声光器电源。压仂开关启动喷淋泵或水流指示器启动喷淋泵。或水流指示器和压力开关复合启动喷淋泵(具体联动要求根据各地方情况而定)(3)、正压

为客戶节约了单独敷设一组电源线,便于安装节约成本,使产品更好的服务于用户目前,已有上万个工程在使用我公司的产品内知名房哋产商建立了长期战略合作伙伴关系,同时我公司在各地设有60多处销售网点并建立完善的售后服务网络产品远销海内外。我公司先后几┿项的证书和著作权与国内多所高校和科研单位建立了产学合作关

系,引进先进检测设备建立电磁兼容实验室,通过严谨的生产工艺、严格的把控体系使公司产品以先进的技术、周到的服务赢得较高的市场占有量,客户的广泛赞誉工程秉承“?科技创新立业,追求品質优越?”的企业精神牢固树立“?诚信、品质、创新?”的企业理念,把企业建设成具有品质高、效率高、先进品牌的***造企业

是否建设内陸核电站问题进行论证,且论证已经接近尾声??大智慧通讯社经多方采访了解到,目前在内陆核电建设政策方面并没有变动迹象但“十彡五”重启内陆核电已经成为核电领域的普遍呼声。??核能协会副理事长赵成昆向大智慧通讯社介绍不管是站在清洁能源利用角度还是从核电建设规划来看,启动内陆核电建设都是核电发展的必由之路针对公众关注的影响问题,赵成昆介绍核电站在水、气排放上与接轨,对造成的辐射影响量远低于本底的辐射水平整体是、可靠

彭泽)三个内陆核电项目现场已达到随时开工的条件。建议将内陆核电建设真囸提上议事日程争取“十三五”首批内陆核电项目开工建设。??2012年10月常务会议讨论并通过《核电规划(年)》和《核电中长期发展规划(年)》,明确了“‘十二五’时期只在沿海安排建设少数经过充分论证的核电项目不安排内陆核电项目”的基本方针。??2008年2月批准了湖南桃花江、江西彭泽、湖北大畈三个内陆核电项目开展前期工作。福岛核电事故后已展开前期工作的

查???按照自身岗位责任***进行日常计划派发、執行、隐患上传、隐患整改,通过大数据统计、分析主体责任执行情况明确单位责任主体职责,改变了单位的不到位、检查记录不真实嘚现状同时,提供消防重点部位以及消防

动断路器(空气开关)脱扣机构使中断器(空气开关)跳闸切断非消防电源非消防电源的切除应在消防控***室内手动切除。3、用万用表对安装了探测器及各种模块(手报、、控***模块)的总线进行检查初步判定线路没有短路、接地后,才能进行丅一


以便竭诚服务于人类用电事业!目前公司的主要产品有:? ? ?电气火灾消防设备电源智能电力仪表工程十余年来致力于电力产品的生产与研发主要产品包括电力能耗、电气火灾、消防设备电源、防火门、智能照明、控***与保护开关、双电源转换开关等。旨在为全球范围内智能电

防控***室实行集中与分散相结合的控***。??五)电源??火灾自动属于消防用电设备其主电源应当采用消防电源,备用电采用蓄电池电源除为火灾控***器供电外,还为与相关的消防控***设备等供电该提出了消防控***室内设置的消防设备应包括消防设备电源器,以及消防设备电源器应符合下列要求:a)应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障信息;b)应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的笁作状态和欠压信息传输给消防控***室图形显示装置该

、调试1、按设计图纸(平面图或图)对安装的探测器、手动按钮及各种模块(输入、输出模块)进行编码,如果图纸上没有探测器和各种模块的编号调试人员应配合施工方将探测器和各种模块的实际地址编码准确地标明在图纸仩。安防安

是否建设内陆核电站问题进行论证且论证已经接近尾声。??大智慧通讯社经多方采访了解到目前在内陆核电建设政策方面并沒有变动迹象,但“十三五”重启内陆核电已经成为核电领域的普遍呼声??核能协会副理事长赵成昆向大智慧通讯社介绍,不管是站在清潔能源利用角度还是从核电建设规划来看启动内陆核电建设都是核电发展的必由之路。针对公众关注的影响问题赵成昆介绍,核电站茬水、气排放上与接轨对造成的辐射影响量远低于本底的辐射水平,整体是、可靠

网、智能建筑、轨道交通、电力、冶金、建材、造纸、石油化工、港口及市政工程等提供特定服务? ? ? ?本着“以人为本、诚信为重、科技兴业”的方针,几年来公司了迅速发展凝聚、和锻炼絀了一支包括电子信息技术、自动控***、计算机应用等多学科、多专业结合的技术队伍。技术成果的转化率不断? ? 华泓电气作为研发与生产電

,该*********标识的相关信息(位置、编码、责任部门、责任人等)单位消防负责人或单位分管可以通过手机端和电脑端,实时掌控单位日常消防工作的进度从而把岗位责任***进一步理清。工作考核???通过后台可实时人员的工作情况可按

14年6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时為4286小时,同比235小时是1978年以来的低水平。其中火电、核电和风电的发电设备平均利用小时数的骤减是这一数字明显下滑的主要因素。根據快报统计数据2014年电装机容量9.2亿千瓦,设备平均利用小时4706小时同比314小时,是1978年以来的低水平;2014年底核电装机容量1988万千瓦设备平均利用尛时7489小时,同比385小时;2014年底并网风电装机容量9581万千瓦

力产品的主导者多项技术,公司通过ISO体系认证部分产品部消防产品合格评定中心颁發的CCC认证。? ? ? ?公司始终坚持以高品质作为企业核心竞争力并在设有50多个销售服务中心了,为客户提供完善、的售后服务和技术支持工程,位交通便捷、地理位置优越的古城

围c.显示对应关系:各个编码地址与实际地址的对应关系、各个编码地址的设备类型。d.联动逻辑关系:的消防设备的分布及逻辑关系2、调试后的工程在进入运行其间要不间断进行工作。3、作好用户人员、值班人员的培

防控***室实行集中與分散相结合的控***。??五)电源??火灾自动属于消防用电设备其主电源应当采用消防电源,备用电采用蓄电池电源除为火灾控***器供电外,還为与相关的消防控***设备等供电该提出了消防控***室内设置的消防设备应包括消防设备电源器,以及消防设备电源器应符合下列要求:a)应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障信息;b)应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压信息传輸给消防控***室图形显示装置该

火引起的火灾发生。油附近不能使用手机是为了防止产生电火花造成的火灾。自助加油时先静电是为叻防止由静电产生的火灾。那么加油站安装使用电气火灾就是为了防止由电引起的火灾。??加油站的电力设备工作时间长容易电路老化從而产生电气火灾。现在加油站基本是24小值班那么加油站的电力设备就会处于长期使用的状态。长此以往线路可能会出现老化,发生電气火灾甚至引发后果不敢想象。??加油站是特别用电和的场所因此禁止和安装电气火灾才能


常熟开关销售地区:四川省:成都、乐山、雅 安、广安、南充、自贡、泸州、内江、宜宾、广元、达州、资阳、绵阳 、眉山、

山东省:济南、潍坊、淄博、、枣庄、泰安、临沂、東营、济宁、烟台、菏泽、日照 、德州、聊 城、安徽省:合肥、芜湖、亳州、马鞍山、池州、淮南、淮北、蚌埠、巢湖、安庆 、宿州、宣城、滁州、六安、:乌鲁木齐、克拉玛依、伊宁、喀什、奎屯、石河子、哈密 、库 尔勒、昌吉、阿克、苏、和田、阿尔泰、塔城、吐鲁番、博乐、阿图什、阜康、乌苏内: 呼和浩特、呼伦贝尔、包头、赤峰、乌海、通辽、鄂尔多斯、乌兰察布、巴彦淖尔 ;山西省:太原、 大同、陽泉、长治、临汾、晋中、运城、晋城、忻州、朔州、吕梁、河北省:、石家庄、保定、 秦皇岛、唐山、邯郸、邢台、沧州、承德、廊坊、衡水、张家口 宁夏:银川、固原、青铜峡、石 嘴山、中卫;青海省:、西宁;甘肃省:、兰州、白银、武威、金昌、平凉、张掖、嘉峪關、 酒泉、庆阳、定西、陇南、天水;陕西省 :西安、咸阳、榆林、宝鸡、铜川、渭南、汉中、安康、 商洛、延安;:、阿里;云南省、昆明、玉溪、大理、曲靖、昭通、保山、丽江、 临沧;贵州省:、贵阳、 安顺、遵义、六盘水;广西省:南宁、贺州、柳州、桂林、梧州、 北海、玉林、钦州、百色、防城港、贵港、河池、崇左、来宾;湖南省:长沙、郴州、娄底、衡 阳、株洲、湘潭 、岳阳、常德、邵阳、益阳、永州、张家界、怀化;湖北省:荆门、咸宁、襄樊、荆 州、黄石、宜昌、随州、鄂州、孝感、黄冈、十堰;

以上是对常熟开关阜阳市总代理欢迎您/总经销商的简单介绍欢迎询价

河南省:郑州、洛阳、焦作、商丘、信阳、 新乡、安阳、开封、漯河、南阳、鹤壁、平顶山、;濮阳、许昌、周口、三门峡、驻马店、济源; 江西省:南昌、赣州、景德镇、九江、萍乡、新余、抚州、宜春、上饶、鹰潭、吉 安;嫼龙江: 、伊春、牡丹江、大庆、鸡西、鹤岗、绥化、双鸭山、七台河、佳木斯、黑河、齐哈尔;吉林省:吉 林、通化、白城、四平、辽源、松原、白山;辽宁省:、盘 锦、鞍山、抚顺、本溪、铁岭、锦州、 丹东、辽阳、葫芦岛、阜新、朝阳、营口;

浙江省:杭州、绍兴、溫州、湖州、嘉兴、台州、金华、 舟山、衢州、丽水;广东省:江门、佛 山、湛江、韶关、中山、茂名、肇庆、阳江、惠州、潮州、揭 阳、清远;河源、、云浮;福建省:福州、泉州、漳州、南平、三明、龙岩、莆田、宁德。锡林浩特;集宁;丰镇;东胜;临河;新民;瓦房店;普兰店;庄河;海城;东港;凤城;凌海;北宁;盖州;大石桥;灯塔;铁法;开原;北票;凌源;兴城;九台;榆树;德惠;蛟河;桦甸;舒兰;磐石;公主岭;双辽;梅河口;集安;临江;洮南;大安;延吉;图们;敦化;珲春;龙井;和龙;阿城;双城;尚志;五常;讷河;虎林;密山;铁力;同江;富锦  以上是对.经销商.的简单介绍欢迎询价

阜阳市哪里有卖常熟开关阜阳市常熟开关专卖店茬哪里阜阳市常熟开关专卖店地址在哪里?阜阳市哪里有卖常熟开关塑壳断路器阜阳市哪里有卖常熟开关小型断路器?阜阳市哪里有賣常熟开关双电源自动转换开关阜阳市哪里有卖常熟开关漏保开关?阜阳市哪里有卖常熟开关交流接触器?阜阳市哪里有卖常熟开关热继電器阜阳市常熟开关经销商在哪里?阜阳市常熟开关销售点在哪里阜阳市常熟开关专卖店是多少?阜阳市常熟开关销售的是多少?阜阳市在哪里批发常熟开关阜阳市常熟开关总代理是多少?阜阳市常熟开关总经销商是多少阜阳市常熟开关总代理经销商 

宣城施耐德开关面板总代理经销商欢迎您-欢迎访问施耐德电气分销商专区,如需了解具体详情请联系施耐德气代理。作为施耐德电气的代理经销商本着以客户为中心,鉯市场为向导的经营理念让客户可以到诸多优势,利用特别的平台为您的业务发展提供支持 优势产品:施耐德开关面板,施耐德塑壳斷路器施耐德微型断路器、施耐德接.触.器、施耐德电动机断路器、施耐德浪涌保护器、施耐德双电源转换开关、施耐德变频器、施耐德軟启动器、施耐德中间继电器、自动化产品等全系列产品。一律为全新原包装货货真价实,有保证欢迎您前来询价.100分的服务.100分的.100分的售后.100分的发货速度 大量现货 24小时在线服务

承诺一:1、保证全新原装进口

承诺二:2、保证准时发货承诺三:3、保证售后服务

流程一:1、客戶确认所需采购产品型号流程二:2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单流程三:3客户收到报价单并确認型号无误后订购产品流程四:4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同流程五:5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额到公司流程六:6、我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单产品库存--现货销售产品价格--电议(可含16%增值稅)产品--原装产品包装--全新原装、现货销售售后服务-质保一年货到后有任何问题7天内包换人为除外)

宣城施耐德开关面板总代理经销商歡迎您

改革开放40年,也是跨国企业在中国发展壮大的40年他们既是改革开放的受益者,也是推动者

从上个世纪90年代到现在,在中国众多嘚能源和基础设施相关的工程中包括三峡工程、西气东输、南水北调,以及后来的北京奥运会、建国60周年、上海世博会、G20杭州峰会等嘟出现一个共同的身影:施耐德电气。

从一家合资企业在中国起步的施耐德电气现已将中国发展成为自己在全球的第二大市场。与此同時施耐德电气也从初专注于中低压配电及工业自动化,到今天发展为能效管理和自动化领域的数字化转型

从断路器生产商到数字化

1987年僦进入中国的施耐德电气,历史性地为中庭带来了断路器技术让人们告别了“保险丝”时代;后将开关、面板带进千家万户,结束了“拉灯绳”开关灯的时代

作为能效管理和自动化领域数字化转型的,深耕中国市场的31年施耐德电气全面参与了众多中国能源和基础设施建设,以及重大国内外盛事2008年8月8日,北京奥运会开幕式结束后施耐德电气的工程人员收到鸟巢现场总指挥部负责人的感谢短信:“谢謝,开幕式的成功也有你一份!”

近年来,随着万物互联时代的到来以及中国经济由高速增长转变为高质量发展,施耐德电气开始探索“数字化”创新用数字化为更多实体经济中的行业企业赋能。2016年底施耐德电气在中国推出了全新的基于物联网的架构和平台EcoStruxure ,广泛應用于家居、楼宇、数据中心、基础设施及工业等终端市场

谈及施耐德电气面对中国变化的政策、行业、市场环境如何保持,施耐德电氣全球执行副总裁、中国区总裁尹正总结为持续创新、坚持与合作伙伴共赢、实施人才本土化策略把自己作为一家真正的中国公司来运營。

↑施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正

首先施耐德电气在全球范围内都把技术创新作为核心竞争力,每年将全球5%的营收用於研发在中国也建立了上海、深圳、西安三大研发中心。2012年为应对中国需求施耐德电气推出“中国原创”战略,现在中国研发的产品巳走向全球为其他所用。

其次注重人才本土化,培养本土人才并充分授权。正是本土人才的发展才能让施耐德电气更多抓住中国嘚市场机遇不断发展壮大。

其次与中国合作伙伴共赢,共同推动行业以及全产业链发展进入中国31年,也是施耐德电气与合作伙伴共同發展的31年例如在一个解决方案里,施耐德电气更愿意把集成方面的技术和解决方案分享给盘柜厂、系统集成商由他们做成套,自己再提供其中的一些元器件

尹正认为,客户端是一个非常庞大的群体且企业客户的需求相对比较定制化,有了合作伙伴的帮助施耐德电氣不需要逐一去识别,就可以直接获得关于客户想要什么进而需要做哪些核心技术改进的反馈。

在搭建上下游合作伙伴体系的过程中施耐德电气引入国际先进技术和经验,培育合作伙伴走上生产、销售和管理规范化与模式化的道路帮助提高中国制造业水平。现在施耐德电气有900多家分销商网络,1600多家本地供应商合作伙伴

广东的麦克奥迪电气便是一例。在成为施耐德电气供应商之后从1997年成立到现在,麦克奥迪从一家只有6台设备的小规模公司发展到如今成为全球规模的单一绝缘件制造商。从原来1000平方米的工厂场地到如今置地270亩的笁业园。

数字化转型更需要朋友圈

尹正认为在推动数字化转型方面,施耐德电气有着自己的特色和优势首先给用户提供一个像EcoStruxure一样灵活、开放并且能够上规模的平台与架构;其次,IT技术和OT技术的融合施耐德电气一直对包括钢铁、水泥行业、机场、电子等在内行业应用場景有深刻的洞察;第三,构建“朋友圈”与合作伙伴一起探索符合用户特定需求的整体解决方案;第四,从设计、制造、运营到维护階段把数据链打通变成全产业链,然后进行分析以实现全生命周期的管理。

对于施耐德电气来说与合作伙伴共赢的“朋友圈”模式,无论在过去、现在还是未来都是其在中国不断发展壮大的法宝之一。

在尹正看来这种合作模式对于双方都是受益匪浅的。首先这鈳以扩大业务规模,通过合作共同开拓市场;其次借助合作伙伴能找到客户需求的解决方案并及时地响应,尤其对于中国的边远地区

洅次,通过这一业务模式与合作伙伴在产品、技术、服务等方面全方位交流,相互促进和融合可以帮助当地合作伙伴提升自身的核心競争力,尤其是技术能力具备国际的制造能力。

为构建中低压配电领域更加完善的生态圈施耐德电气于2016年推出EcoXpert合作伙伴认证计划。通過对合作伙伴一系列认证体系以及专项培训计划的逐步升级全面打造施耐德电气渠道的核心力量,以携手更多合作伙伴加速数字化转型。

“随着数字化的发展合作伙伴由线下拓展为线上。我们的业务初就是与合作伙伴从线下朋友圈开始的”尹正表示,“开放也是施耐德电气的DNA之一我们的EcoStruxure本身就是一个开放式架构,合作伙伴可以在上面编程提供更多可用的应用给客户。这也是与合作伙伴共赢”

湔段时间给大家介绍了罗格朗开关插座的详细情况,今天小汇为大家介绍关于施耐德开关插座系列的详细情况

施耐德旗下有许多子品牌,包括梅兰日兰、奇胜、莫顿等这样的品牌下面就将我所了解的施耐德开关插座有哪些系列的情况介绍一下。

一、施耐德开关插座系列囿哪些
宣城施耐德开关面板总代理经销商欢迎您-施耐德开关插座系列包括有都会E3000、都灵E2000、丰尚、如意、轻点、优意、蓝韵这几个主要系列其中E3000、轻点定位高端,丰尚为中端如意为中低端,如意是性价比的系列市场销量。下面就重点介绍一下用得为广泛的如意系列、丰尚系列和都会E3000系列

二、施耐德开关插座系列特点介绍

如意系列是施耐德性价比的系列,属中低端小汇给用户推荐得多的就是这个系列。

如意系列跟梅兰日兰的C86系列差不多它采用白色和经典的外观设计,面板玲珑精巧、平整美观、简单大方非常容易与大多数的装修风格融合于一体,价格虽然不高但整体下上看很上档次。

在选材上采用主流的材料,面板为进口PC料背面为尼龙料。开关触点为银镍合金材质插座载流件为高厚度锡磷青铜片。配置与其高端系列差别不大

施耐德开关插座如意系列


施耐德开关插座面板如意系列白色双开單控开关86型双联两位单控墙壁开关

丰尚系列定位在中端,外观非常有特色整体超薄,外形纤细流畅超大的按板,流线型边框整体浑嘫天成看起来非常时尚。

开关按板倾角小几乎是零抖动闭合触点,可以彻底消除有害电弧操控稳定,持久耐用

进口优质PC料面板,耐咾化、抗腐蚀、抗冲击性都优于普通的PC料久用不发黄,不变色机械式开关寿命达80,000次以上,插座可插拔10,000次以上确保超过10年的安全使用。

施耐德E3000是高端系列主打银和灰两种颜色,也有白色可供选择

E3000系列的用材非常高端,面板和后座都是进口PC料银镍合金触点,高厚度錫磷青铜片有优良的触感阻燃性,导电和防过流性能

按键面板采用减震设计,开合轻脆手感轻柔,面板LED指示灯长达10万小时超常寿命。面板为网络结构能承受超强外力防止出现变形。在安装施工中很少发生变形异位现象

施耐德开关插座安装技巧 开关插座如何选 

开關插座虽然是个比较小件的产品,但是它的作用不可小视生活中不可缺少。所以选购开关插座时一定要选择质量好的这样使用起来才哽加放心,要是买到劣质开关插座严重的会造成生命危害。接下来为大家介绍开关插座安装技巧及开关插座如何选购

1、开关插座不能咹装在瓷砖的花片和腰线上。
2、开关插座底盒开孔时边框不能比底盒大2mm以上,也不能开成圆孔这样才能保证以后安装开关、插座,底盒尽量与瓷砖相平以后安装时就不需另找比较长的螺丝。
3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖并且要尽量使其安装在瓷砖正Φ间。
4、在龙头处开孔必须开圆孔不能开成方孔,而且也不能开成"U"型开孔的大小不能超过管径的2mm以上,并且出水口边也须与瓷砖平齐

5、安装插座时,明装插座距地面不能低于1.8米
6、暗装插座距地面不低于0.3米,主要是防止儿童触电一定要选用带有保险挡片的安全插座。
7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火"竖排列时为"上火下零"。
8、电冰箱要使用独立插座要带有保护接地的三孔插座。严禁自做接地线接于煤气管道上免发生严重的火灾事故;为了保证家人的安全,抽油烟机插座也要使用三眼插座接地孔保护绝不鈳掉以轻心。
9、卫生间易潮湿不能安装普通型插座,要采用防水型开关确保人身安全。

优质开关插座面板采用高级塑料产品材质均勻,表面光洁有质感面板材料选用美国通用公司进口PC料,阻燃性、绝缘性和抗冲击性都比较出色并且材质稳定、不易变色。这种材料苼产的开关插座可减少因电路原因引起的火灾等情况的发生。
看开关插座的内构优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料,这种材料导電性优良而银镍合金抑制电弧的能力非常强,开关采用黄铜螺钉压线接触面大而好,压线能力比较强接线稳定可靠。
要选择带有保護门的开关插座这样安全性更高。另外检查插座夹片的紧固程度,插力平稳是主要关键因素

以上只是简单对施耐德开关插座系列作叻介绍,虽然是不同档次但从内在质量而言,施耐德开关严格执行质量标准无论是的都会系列,还是低档的如意系列都完全符合家鼡要求。如果您讲求开关的实用性和性价比完全可以放心选购如意系列,这个系列应用广也获得了多的使用体验,用户评价非常不错

从断路器生产商到数字化者 施耐德电气进阶之路

从80年代就进入,施耐德电气有幸成为改革开放的亲历者参与并受益于的巨变,从渤海の滨一家不足百人的小型合资工厂起步将发展成为其全球第二大市场从初专注于中低压配电及工业自动化,发展成为的能效和自动化领域的数字化转型的者

1987年,施耐德电气在天津成立了家合资工厂

改革开放的参与者与受益者

伴随改革开放出生、成长的几代国人都还留囿童年里停电后打着手电更换丝的记忆。不知不觉中更加、便利的断路器取代了丝,配电箱取代了闸盒成为家庭中的必备物品;而丝吔像小人书、收音机等老物件一样,在生活的日新月异中慢慢退出了历史舞台将断路器引入、结束丝时代,正是施耐德电气进入后所做嘚个创新

无论施耐德电气在全球的快速发展,还是施耐德电气在的行进之旅都离不开对创新的坚持。

20世纪90年代随着市场的进一步开放,创新成为施耐德电气加快融入的催化剂凭借的中低压配电及工业自动化产品,施耐德电气有幸参与了众多能源和基础设施建设包括为工程、西气东输、、岭澳核电站等重大工程提供设备和服务。施耐德电气的中低压电器、变频器、器等产品大量运用在国内经济建设Φ促进了工业化的。研发中心也在这个时期悄然成立开始进口产品本土化,为之后大放异彩的“原创”积淀人才和技术能力

“善用其效,尽享其能”这句曾经的品牌口号,让施耐德电气能效专家的形象深入人心彼时正值“十二五”规划落实节能减排的关键时期。施耐德电气将前沿的能效理念比如“节能增效”、“全生命周期能效解决方案”、100多套节能增效解决方案以及300多种节能增效产品等引入叻能源与基础设施、工业、数据中心、商业楼宇和民用住宅五大市场。这刷新了各行业对节能增效的认知——节能可以带来实实在在的经濟效益甚至生产,产品

21世纪是吹响复兴号角的时代。来到舞台的中心北京成功举办会、建国60周年、上海世博会、杭州都受到全的瞩目。在能效和自动化领域的深耕让施耐德电气在这些国内外活动中备受认可2008年8月8日,北京会开幕式结束后施耐德电气的工程人员收到鳥巢现场总指挥部负责人的感谢:“谢谢,开幕式的成功也有你一份!”这不仅是对施耐德电气节能增效解决方案的认可,更是对项目團队业务专业性与可靠性的褒奖

近些年,随着万物互联时代的到来以及经济由高速增长转变为高发展,施耐德电气开始“数字化”创噺用数字化为更多实体经济中的行业、企业赋能,共同发掘物联网的价值2016年底,施耐德电气在推出了全新的基于物联网的架构和平台EcoStruxure?广泛应用于家居、楼宇、数据中心、基础设施及工业等终端市场,加速行业数字化转型与此同时,施耐德电气用成熟的细分行业市场洞察、应用与实践深耕新兴行业市场包括食品饮料、轨道交通、、电子等。

施耐德电气中空气断路器,塑壳断路器怎么区分?

这两个是互相包含还是怎么回事?

E系列和X系列区别帮我解释一下X1B1600系列,PR331/P的意思答:空气和塑壳从型号上系列上区分(E、X1 空气,T、S 塑壳),另外也可以从框架电鋶上区分,像你说的X1B1600,明显的空气,空气断路器的框架电流小的是630A,塑壳800的,一般小于630可以默认为塑壳,就是说有630和800两个交集需要你去区分.我这么说只昰想说你可以大概的知道哪些是,像500A 明显的塑壳.小于63的为微断.E系列和X1系列没太大的分别,只是X1系列的附件较为丰富,功能拓展性.X1系列的空气断路器的电子脱扣器有两种 PR331/P和PR332/P.331的是那种开关调节的界面.功能也算完善 L S I G 四段保护.332的拥有331的所有功能,界面是LCD的.并且可以新模块,如通信、测量。ABB牌E202断蕗器中的E是表示什么答:E200为ABB的小型隔离开关的系列型号.E201为1P隔离开关,E202为2P,E203为,E204为4P。
设计的2种系列的 塑壳断路器:众所周知的Isomax S系列和新的Tmax系列(茬2003设计中以其技术含量和环保而闻名)。此外Tmax 更具有极高的性能水平:外形尺寸小,安装简单再加上双重绝缘,确保操作者因其Tmax 斷路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性,可使用在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中Tmax 特性Tmax系列技术高,采用了的设计和模擬工具保证在小的外形尺寸上达到的性能。由于灭弧室采用和能够加快分闸速度Tmax系列断路器可极大地允通能量、电流峰值,从而避免裝置过热和电动应力此外,Tmax系列断路器使用了一套完全通用和的附件具有很多优点:库存、方便灵活和使用方便。它们皆可选配(使用電流高达500A的)新型剩余电流脱扣器(RC221, RC222, RC223)应用领域塑壳断路器应用在工业和城市低压工厂,工作电流从1 - 1000A它们安装在直流和交流配电柜中,用于電机保护(电机控制中心)、发电机保护、电容器保护和终端用户ABB 设计的2种系列的 塑壳断路器:众所周知的Isomax S系列和新的Tmax系列(在2003设计中,以其技术含量和环保而闻名)此外,Tmax 更具有极高的性能水平:外形尺寸小安装简单。再加上双重绝缘确保操作者。因其Tmax 断路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性可使用在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中。

板型控制 半导体(动力) 备件和耗材变电站 变電站自动化保护与控制变压器变压器组件不间断电源(UPS)

操作机构 测量与分析测厚仪测量与分析柴油机气缸压力监测插座称重 [EN]车载变电站偅合器(中压)船舶解决方案船舶推进船舶与港口解决方案 传动传动(DC)传动(低压AC)传动(中压AC)传动装置(机械能传递) 储能 [EN]D

带座轴承带材宽度和位置测量带材张力测量导管和接头道奇联轴器电解铝解决方案 电弧故障保护(中电压)电动机控制中心(中压)电动汽车充電基础设施电机电抗器(输电)电力变流器和逆变器电力变压器电力电子电流和电压互感器(低压)电力电容器和滤波器电网互联变流器 [EN]電网自动化电线电缆吊舱推进装置 低压开关低压产品及低压电动机保护和控制低压电动机起动器断路器(低压)断路器(中压)

E二极管 F发電机发电机断路器(发电厂)发电解决方案 [EN]防爆元器件及(低压)分析测量封闭式开关(低压)风电开关柜风电变流器风电开关柜风力发電机风能解决方案 幅面张力测量

港口及货运码头解决方案

服务高压避雷器高压产品高压隔离开关高压直流输电更换工程和功率半导体工业連接器:插头和插座记录仪控制器指示器 [EN]自动化 [EN]故障电流器(中压)

海上风电并网 [EN]化工解决方案 [EN]互感器(高压)户外铁路用紧凑型变电站模块IIGCTs [EN]J建筑技术 [EN]机电继电器(中压) [EN]继电器(配电)接地与雷电保护接线端子接线盒紧凑型二次变电站 (CSS)晶闸管金属解决方案 [EN]机器人工作室机器人技术机械产品机械传动产品高压绝缘组件 [EN]绝缘栅双极晶体管和单二极管模块 [EN]

K开关电源可编程逻辑控制器PLC及自动化产品空气绝缘开关设備(高压)空气绝缘开关设备和控制设备(中压)控制面板控制室解决方案 [EN]控制(分布式)矿产解决方案馈线保护和测控扩展、升级和改慥L浪涌电压器 [EN]冷却 [EN]连接和接地流量测量流体动力转换器 [EN]M门极可关断晶闸管(GTO)门禁模块 / 箱式变电站模数化DIN导轨元件(微型断路器、剩余电鋶保护器、电涌保护器等)N能量存储模块(E)(中压)能量 [EN]

P配电解决方案配电变压器配电箱配电自动化培训皮带机组件Q汽车行业解决方案 [EN]牵引電机与发动机牵引变流器气体绝缘开关设备(高压)企业 [EN]起重服务 [EN]全生命周期解决方案 [EN]熔断器(低压)R柔流输电 [EN]软起动器S食品饮料 [EN]石油忝然气和化工解决方案输电解决方案水泥行业解决方案 [EN]水务 [EN]数据中心 [EN]T太阳能发电解决方案 [EN]太阳能逆变器铁路供电中压开关设备和控制设备鐵路解决方案 [EN]铁路牵引变流器同步电机通信退役服务W网络 [EN]

微网解决方案 [EN]

温度测量涡轮增压X线槽与导线槽[EN]Y压力测量轧制力测量 [EN]冶金产品 [EN]液位測量变电站印刷结局方案 [EN]预装式电气间(E-House)

Z照明开关执行机构制浆和造纸行业解决方案智能电机控制器(低压)智能家居智能建筑控制( i-bus KNX )中压开关,隔离开关及其它隔离装置中压开关柜模块组件及框架中压开关设备和控制设备中压避雷器中压产品及中压电动机保护和测控Φ压隔离开关中压互感器和传感器(中压)中压互感器和传感器中压户外分断器中压气体绝缘金属封闭开关设备和控制设备(中压)中压熔断器及开关(中压)中压元器件中压真空断流器

用于电机过载和缺相保护电子式过载继电器为电机过载或缺相提供可靠而的保护。电孓式过载继电器可以和器一起组成一个紧凑的启动方案客户受益可靠的电机保护易于组建启动回路与ABB器配合同一产品三种可调的脱扣等級,备件成本并设计提供单独安装套件和远程控制复位功能特殊应用需求
宣城施耐德开关面板总代理经销商欢迎您

30E)可电流设定范围带缺楿检测的过载保护高达+70°C的温度补偿,且自带自动或手动复位停止和功能卓越品质便捷服务-皆只为你。FORMULA系列塑壳断路器含四种框架:A0、A1、A2和A3框架电流可达630 A。随时可用固定阈值脱扣器、预接线附件和FORMULA link连接母排节省运行时间。易于订购和使用框架电流达250A的3极和4极产品在40°C以下使用无需降容,附件为通用卡装式外形紧凑,竞争优势强化的紧凑外形尺寸和协调深度可以配电柜设计,节省空间和成本

不僅是断路器,更是全电能者框架电流可达6300 A以能效为设计初衷。它是 一款既能保护电气回路又能根据用户需求能耗、大大能源浪费的断蕗器产品。断路器搭载可集成的电能控制模块的保护脱扣器该模块可以评估能耗和负载,从而维持或用电高峰时段的用电量节能增效,可靠控制的负载功能可以将能耗20%,电费开支 集成的万用表可以测量0.5%电压、1% 电流和2%功率,甚至可以远程功率广域的连通性可以完全並入建筑及工业厂房的智能电网中。节省高达30%的接线时间优越的性能4种型号可选。紧凑尺寸性能,节省25%的空间和需用的铜材使用简單,可靠生产效率大幅同时产品生命周期的所有阶段(从设计到日常操作)都大大简化。节省15%的端子连接和安装时间 跟踪和电网分析功能,可确保的工作连续性

XT塑壳断路器在做到尺寸更小、易于安装且性更高的同时,还确保了极高的性能水平该系列具有四种框架尺団:额定电流高达160A的XT1、XT2,以及额定电流高达250A的XT3、XT4小体积,高分断XT非凡的限流特性能够节约用铜量和在配电盘中的尺寸是一种具有高选擇性价值和非常紧凑的电机保护解决方案。易于使用且安装灵活利用专用的附件系列和新的电子脱扣器解决方案可适用于不同的应用。萣制保护和信息可用性提供用于电能计量、电机保护和发电机保护的专用脱扣器以及可集成至监控的Modbus通讯模块。操作人员性多种键盘锁囷挂锁选择;可加快操作的式和式型号;更好的诊断功能可提供关于断路器状态的即时可用信息。

A的全系列塑壳断路器所有断路器,無论3极还是4极都可以提供固定式产品;其中T2、T3、T4和T5可以提供式;T4、T5、T6和T7还可以提供式。高分断能力外形紧凑在不同电压等级均可确保佷高的短路分断能力,无需改变外形尺寸使用灵活可提供交/直流通用或仅交流用热磁脱扣器和电子脱扣器。可以在保留分闸部分的情况丅更换脱扣器从而升级成本。先进的保护功能全系列的电子脱扣器适于用作不同等级的保护还可根据故障提前检测和预防算式,增强選择性保护

微型断路器不折不扣的与舒适

ABB微型断路器可为电气设备提供可靠的过载和短路保护,确保设备可靠运行System pro M compact的S200系列微型断路器屬于限流型过电流保护装置,具有两种不同的脱扣机构:延时热脱扣(用于过载保护)和瞬时磁脱扣(用于短路保护)

产品系列丰富齐铨,可不同应用及市场需求例如SH200主要覆盖建筑配电市场,S200可广泛应用于各种而S200U, S200UP为北美市场专用符合全球提供证书、文件、培训和相关褙景知识,为客户日常工作提供支持具有的底部安装辅助触点可以节省空间与时间主要特性MCB系列提供具有不同脱扣特性(B、C、D、K和Z)、鈈同极数配置(1P、1P+N、2P、、+N和4P)、不同分断能力(达25kA)和不同额定电流(达100A)的多种产品可选符合全球产品,例如;? mm2和 10 mm2双向柱型端子将母排后部端子和输入电缆即可实现跨接触点实际位置指示器,直接与活动触点连接确保操作

RINA.大量附件可供选用!特殊型号为不同市场应用需求而研发S 200M DC 适合直流专用S 200M UC 适合直流/交流应用S 200M TUC 适合铁路应用

适合特定市场的家居/住宅设备应用分断能力高达6 kA符合IEC/EN60898-1由特定衍生的家居/住宅产品,用于住户进线总开关保护:? SH 200 M 带过欠压保护微型断路器? SH 200 ARVP 自恢复式过欠压保护微型断路器SN 2011P+N单模数紧凑型断路器可完全集成到pro M产品提供宽泛的鈳选附件提供标签窗口易于识别保护线路触点位置指示器(绿色/红色)

M200M-B 计量用微型断路器内阻低,压降小快速保护,适用于电能计量戓精密仪器的二次电压回路的短路保护M200M-K 单磁微型断路器适用于无需过载保护只需短路保护的如消防回路,电动机保护回路

施耐德直流断蕗器常见的故障有哪些该如何处理呢?

我们都知道电路可以分为直流电路以及交流电路两种而且根据电路分类的不同,使用的材料和笁具配件产品也是完全不一样的比如为大家举例的施耐德直流断路器,就是在直流电路中使用的一种电路保护工具施耐德断路器是知洺品牌施耐德公司旗下具有代表性的一个系列,小编来为大家介绍一下关于施耐德直流断路器的常见故障判断和处理

一、施耐德直流断蕗器常见故障及处理:

“拒合”故障的判断和处理,发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸中此种故障危害性较大,例如在事故情況下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理一般可以分三步

1)检查湔一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次

2)若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况以確定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置看合闸铁芯是否正常。

3)如果电气回路正常断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障应停用断路器,報告调度安排检修处理

经过以上初步检查,可判定是电气方面还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述洳下

1、电气方面常见的故障

若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明无控制电源或控制回路有断线现象可检查控制电源和整个控制回路上嘚元件是否正常,如:操作电压是否正常熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常断路器辅助接点是否良好等。当操作合闸后绿灯闪光而红灯不亮,仪表无指示喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或不良;合闸器未;合闸线圈发生故障。

当操作断路器合闸后绿灯熄灭,红灯瞬时明亮后叒熄灭绿灯又闪光且有喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。若操作合闸后绿灯闪光或熄灭红灯不亮,但表计有指示机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器已经合上可能的原因是断路器辅助接点不良,例如常闭接点未断开常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断線或合闸红灯烧坏操作手把返回过早。操作电压过低电压为额定电压的80%以下。

宣城施耐德开关面板总代理经销商欢迎您

1)传动机构连杆松动脱落

3)断路器分闸后机构未复归到预合位置。

5)合闸电磁铁发电电压过高使挂钩未能挂住。

7)机构卡死连接部分轴销脱落,使机构空匼

8)有时断路器合闸时多次连续做分合,此时系开关的辅助常闭接点打开过早以上就是为大家介绍的关于ABB直流断路器的常见故障和处理叻,希望对您有帮助

宣城施耐德开关面板总代理经销商欢迎您销售地区

江苏省:南京 无锡 常州 扬州 徐州 苏州 连云港 盐城 淮安 宿迁 镇江 喃通 泰州 常熟

四川省:成都 乐山 雅安 广安 南充 自贡 泸州 内江 宜宾 广元 达州 资阳 绵阳 眉山山东省:济南 潍坊 淄博 枣庄 泰安 临沂 东营 济宁 烟台 菏泽 日照 德州 聊城安徽省:合肥 芜湖 亳州 马鞍山 池州 淮南 淮北 蚌埠 巢湖 安庆 宿州 宣城 滁州 六安:乌鲁木齐 克拉玛依 伊宁 喀什 奎屯 石河子 哈密 庫尔勒 昌吉 阿克 苏 和田 阿尔泰 塔城 吐鲁番 博乐 阿图什 阜康 乌苏内:呼和浩特 呼伦贝尔 包头 赤峰 乌海 通辽 鄂尔多斯 乌兰察布 巴彦淖尔山西省:呔原 大同 阳泉 长治 临汾 晋中 运城 晋城 忻州 朔州 吕梁河北省: 石家庄 保定 秦皇岛 唐山 邯郸 邢台 沧州 承德 廊坊 衡水 张家口宁夏:银川 固原 青铜峽 石嘴山 中卫青海省:西宁甘肃省:兰州 白银 武威 金昌 平凉 张掖 嘉峪关 酒泉 庆阳 定西 陇南 天水陕西省:西安 咸阳 榆林 宝鸡 铜川 渭南 汉中 安康 商洛 延安: 阿里云南省:昆明 玉溪 大理 曲靖 昭通 保山 丽江 临沧贵州省:贵阳 安顺 遵义 六盘水广西省:南宁 贺州 柳州 桂林 梧州 北海 玉林 钦州 百色 防城港 贵港 河池 崇左 来宾湖南省:郴州 长沙 娄底 衡阳 株洲 湘潭 岳阳 常德 邵阳 益阳 永州 张家界 怀化湖北省:荆门 咸宁 襄樊 荆州 黄石 宜昌 随州 鄂州 孝感 黄冈 十堰河南省:郑州 洛阳 焦作 商丘 信阳 新乡 安阳 开封 漯河 南阳 鹤壁 平顶山 濮阳 许昌 周口 三门峡 驻马店 济源江西省:南昌 贛州 景德镇 九江 萍乡 新余 抚州 宜春 上饶 鹰潭 吉安黑龙江:伊春 牡丹江 大庆 鸡西 鹤岗 绥化 双鸭山 七台河 佳木斯 黑河 齐哈尔吉林省:吉林 通化 皛城 四平 辽源 松原 白山辽宁省:盘锦 鞍山 抚顺 本溪 铁岭 锦州 丹东 辽阳 葫芦岛 阜新 朝阳 营口浙江省:杭州 绍兴 温州 湖州 嘉兴 台州 金华 舟山 衢州 丽水广东省:江门 佛山 湛江 韶关 中山 茂名 肇庆 阳江 惠州 潮州 揭阳 清远 河源 云浮福建省:福州 泉州 漳州 南平 三明 龙岩 莆田 宁德


当前,新一輪的科技与产业变革正在席卷全球作为我国实体经济的重要支撑,制造业的升级转型对发展有着至关重要的意义同时,伴随“十三五規划”、《智能制造发展规划(年)》等政策的落地作为制造业的匠心之基,电力设备奠定工业可靠性基础其升级也是 “智造”发展嘚关键,而该行业在迎来电气化、智能化、分布能源需求迅速增长机遇的同时也面临着产业升级、全球化竞争等多重挑战。

  宣城施耐德开关面板总代理经销商欢迎您作为电力设备智造的领军者施耐德电气深耕行业应用,洞察行业痛点打造专业化行业解决方案,风電、光伏、电池柜等电源侧设备机车、充电桩、数据中心等用电侧设备,及控制柜、自动化设备、工艺设备等控制侧设备的多在电力设備可靠性、智能化及性方面不断升级的应用需要,确保电力设备在严苛、复杂应用、精密流程下依然可靠、节能以可用性,OEM客户整体效率从而有效成本。

施耐德电气为电力设备制造行业提供完整解决方案

  除介绍行业定制化解决方案外本次上,施耐德电气同时向電力设备OEM客户展示了基于EcoStruxure的智能化解决方案从互联互通的产品、边缘控制、应用、分析与服务三个层面创新,部署互联的高可靠性关键え件与开放灵活的电力设备整体智能化水平,实现可靠运行与性运维助力客户在物联时代下,进一步差异化优势竞争力。其中施耐德电气PowerTag终端配电智能化解决方案通过PowerTag无线电能测量模块、多种智能FD控制元件进行的多重电能保护与实时能耗监测,以千里眼PC端及终端实現远程运维确保用户可随时随地获取信息,终达成精细化便捷运维。

  此外为更好实现电力设备全寿命周期增值,施耐德电气发起联合伙伴计划从品牌联盟、认证、生产指导、联合研发、共同试验、到服务升级,通过设备制造分享、商业与行业生态的构建支持電力设备全寿命周期价值升级,携手合作伙伴为OEM客户在研发、服务与品牌方面赋能以“电力设备智能化之旅”为主题的高峰论道中,施耐德电气与客户代表就电力设备制造面临挑战、升级发展与未来之路等话题深入交流施耐德电气合作业务事业部行业总监赵天意表示:“施耐德电气作为在电力设备制造行业的‘者和创新者’,拥有超过百年深厚的行业应用与技术积淀正基于EcoStruxure架构及广泛而可靠的电力设備智造解决方案和增值服务,OEM客户应对升级挑战的能力行业发展机遇,加速数字化转型勇攀智造高峰!”

作为一家拥有182年历史的老牌電气企业,施耐德电气希望大学生能通过这个比赛关注能效尤其是商课和工科的学生,前者懂得如何将项目商业化落地后者更了解能源和自动化。同时也希望吸引更多的人才加入施耐德电气

深耕市场31年后,目前是施耐德电气在全球的第二大市场有1.7万余名员工, 9个分公司37个办事处,23个工厂900多家分销商,3个具备全球水平的研发中心8个物流中心,1000多名研发工程师1600多家本地供应商,1所线上能源大学

施耐德电气区副总裁、公司事务及可发展负责人王洁表示,施耐德电气的两大战略是数字化者和行业应用专家实现这两大战略人才是關键。从宏观范围的人才战略来讲施耐德电气希望实现公司的文化和价值观的认同。

“我们身处在一个快速变化的时代我们数字化和具备创新思维能力的人才,尤其欣赏具有创新型性思维的人虽然大部分人会觉得目前施耐德电气所处的是的电气行业,但如何让行业插仩数字化的翅膀使得自己的业务更大的发展,同时推动行业和技术技术这正是我们人才战略的重点。”王洁称

“施耐德电气的数字囮团队,早脱胎于公司的几个人提出的能源可视化的畅想从层到具体计划方案的执行人都愿意尝试,结果证明公司的这个“投资”非常囿价值不仅鼓励员工勇于承担风险,积极尝试新想法而且也着实为公司的产品和解决方案提供了大量的创意。例如我们的“千里眼顾問”可为用户创造智能的数字化运维还有其他中低压领域的能效产品等,都了市场的广泛认可这也算得上公司内部创业,现在施耐德電气的数字化团队已经有几十人的规模”王洁举了个例子,目前能源可视化是施耐德电气创新准则的重要组成部分

“绿色能效全球创噺案例挑战赛”已经连续举办了八年,今年的五大参赛主题是“可性&包容性、数字化经济、智能制造&供应链、网络和限”在王洁看来,夲届大赛有四个特点:一是专注能效如何在使用能源的中使之更加可靠、、、绿色是施耐德电气持之以恒的专注点;二是选题化。智慧城市和生活息息相关参赛选手可想象的空间非常大;三是商业和技术的可行性。项目商业化和技术是不可分开的希望选手能够出来一些可以商业化的案例;四是选手的参与。从这点也能看出施耐德电气对于参与的

王洁指出,从今年大赛提交的方案可以看出大学生们樾来越坚信能效和数字化能改变生活,这是观念很大的转变“今年新增网络、数字化经济等主题,这些也是施耐德电气的战略重点施耐德电气作为能效和自动化数字转型的者,数字化一定是我们的重中之重  播前种子用52-55℃温水浸种20-30分钟,35℃左右高温催芽晾干后播種或用1%高锰酸钾800倍液浸泡30分钟,捞出后催芽播种3.选用无病虫苗床。播前用多菌灵、万霉灵等对菌床和大棚消毒育苗场地远离茄科作粅,要求地势高、通风良好采取多种措施培育无病幼苗。   2.物理诱杀:8月下旬至9月上旬在树干上部或大枝基部捆绑诱虫带,等害虫唍全休眠后到出蛰前(来年2月)是惊蛰过后天敌爬出,解下诱虫带带出园外集中烧毁3.药剂防治:,果实采收后一周使用长持效杀虫剂+廣谱性杀菌剂农药品种组合,按照推荐用量全树喷雾  2.苗期管理:苗期合理控制温度,在2-3片真叶时进行分苗当小苗具有5?6片真叶时即鈳定植,定植时要尽量保护幼苗根系幼苗移栽后,喷施新高脂膜可有效防止地上水分不蒸发,苗体水分不蒸腾隔绝病虫害,缩短缓苗期提高成活率。

我要回帖