共有5层多长的走道需要做机械排烟设一个排烟系统,排烟风机在屋顶。排烟量是5层的排烟量加起来还是按最大一层排烟量算?

案例4 防排烟系统相关案例 某商业綜合楼建筑高度为38m,未开设外窗,设有机械排烟系统防烟楼梯间设有正压送风系统,防排烟风机均布置在建筑的屋顶上机械排烟系统嘚排烟风机负担多个防烟分区排烟, 排烟量按一个防烟分区面积500m2确定,系统为专用排烟系统,排烟口为常闭式并按防火分区设补风系统,补風量为排烟量的50%补风机与排烟风机联动 。 正压送风系统对防烟楼梯间设常开百叶风口对合用前室每层设常闭多叶送风口, 合用前室与接梯间分别送风。 技术人员对余压值进行了测量, 测得楼梯间与合用前室之间的压差40Pa, 测得前室与走道间的压差是30Pa根据以上材料, 回答下列问题:1.樓梯间和合用前室的送风口应当如何设置?2.余压值设置是否符合规范要求,并说明理由。3.在防排烟系统的维护保养中每季度应当做哪些检查?


原标题:【专家答疑之三】关于《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB的若干问题

中国勘察设计协会建筑环境和能源应用分会天津市工作部2018年技术交流会于2018年12月12日在天津津利华酒店隆重举行来自于上海建筑设计研究院有限公司总工寿炜炜做了《<建筑防排烟系统技术标准>理解与讨论》的主题报告,暖通空调在线收集了若干问题特别邀请寿炜炜总工进行了答疑,供大家在设计工作中参考答疑内容分为三部分呈现给大家,请大家持续关注暖通空調在线官方微信公众号!

问题:有关排烟系统固定窗设置的疑问

(1) 针对条文第2款,设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗其总面積是否有要求?

没有但需要满足第1款的面积要求。

2)设置在中庭区域的固定窗全部开在外墙上,或者全部开在屋顶上是否可行

问題:人员密集场所如何定义?

顾名思义指人员密度比常规房间的大的场所。如会议室、娱乐场所等

(1)建筑空间净高如何定义。

例:當层高为6.3m板下为6.15m,梁下5.5m房间没有吊顶。在计算排烟量中是否执行4.6.3的第1款,排烟量按其排烟量应按不小于60m3/(h?m2)计算还是执行4.6.3的第2款,按空间净高大于6m考虑

(2) 当公共建筑地上部分有外窗房间均小于100m2,此类房间不需要设置排烟设施走道或回廊的排烟计算应按4.6.3第3款嘚规定执行。如果这些有外窗且面积小于100㎡的房间均设置大于2%的自然排烟窗走道或回廊的排烟计算是否可执行4.6.3第4款。

(3) 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟系统时具有一面外墙可以均匀连续设置自然排烟窗的外走廊,且自然排烟窗开启面积大于4m2且大于地面面积的2%昰否满足4.6.3条第3款的规定。

(4) 具有一面外墙可以均匀连续设置自然排烟窗的外走廊自然排烟窗开启面积大于4m2且大于地面面积的2%,当其长邊长度超过4.2.4条关于防烟分区长边最大允许长度时是否可以不划分防烟分区。

(5) 条文解释中空间净高超过8米的场所,当设置普通湿式滅火系统时应按无喷淋考虑;当符合现行国家标准GB50084的高大空间场所的湿式灭火系统时,该火灾热释放速率也可以按照有喷淋取值消防沝炮灭火系统是否满足要求(该规范中未涉及消防水炮灭火系统)。

具有自动瞄准的消防水炮灭火系统且火炮设置符合规范要求时,可鉯按照有喷淋取值

(6) 宽度小于2.5m,长度超过60m多长的走道需要做机械排烟满足自然排烟开窗面积,可以自然排烟吗

首先应划分防烟分區,然后判断是否可以采用自然排烟

问题:有关条文解释中算例的相关疑问。

(1)对于净高小于等于6m的场所排烟风机风量为相邻两个防烟分区排烟量之和,但是5.2.4条规定火灾时仅开启着火的防烟分区内的排烟口排烟风管尺寸和排烟口的选型是否按照其所在防烟分区所需排烟量计算?

(1) 中庭和高大空间的区别定义是什么占地面积不同的中庭,排烟量在规范中没有区别是否要考虑占地面积因素?

目前查不到定义计算式中作为轴对称烟羽流考虑,这时考虑四周对烟羽流无阻挡

2)规范条款4.6.5 中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:1 中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107,000m3/h;中庭采用自然排烟系统时应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s计算有效开窗面积;

疑问:按照107,000m3/h、0.5m/s,计算自然排烟口面积为59m2條文解释中给出的有效开窗面积为25m2,应该是多少

条文有问题。建议执行10.7万和2倍烟量自然排烟按公式计算。

问题:火灾热释放速率计算時t值如何取值问题

《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.10 火灾热释放速率应按下式计算:——火灾增长时间(s);

问题:计算过程如何取值

标准中防排烟计算用不到此公式。仅在性能化设计中火灾发展分析时用到

问题:有关烟羽流质量流量计算的问题。

条文说明本标准第4.6.11-2条陽台溢出型烟缕公式适用于Zb<15m的情形,当Zb≥15m时可参照NFPA92中相关规定计算。本标准第4.6.11-3条窗口型烟缕公式适用于通风控制型火灾(即热释放速率由流进室内的空气量控制的火灾)和可燃物产生的火焰在窗口外燃烧的场景,并且仅适用于只有一个窗口的空间如果超出公式使用的邊界条件,如何计算

或自行研究取得数据,或参照其他研究成果

2) 燃料面到烟层底部的高度为11.1m,加上燃料面距地1m实际烟层底部距哋12.1m,建筑物高15m储烟仓高度为(15-12.1=2.9m),上面有排烟窗应该是自然排烟;而前面第4.6.2条规定自然排烟时,储烟仓不应小于空间净高的20% 15×0.2=3m,哪里有问题按哪个为准?

不知是哪里的案例净高15m房间,自然排烟时的储烟仓最小高度是3m

问题:结合本标准3.4.4条的规定,以及《防排烟設计标准图示》15K066第56~59页,有如下疑问烦请解答:

(1) 标准图示中3.4.4图示2a,电动余压阀的开启压差如何设定自力式余压阀是否还适用?

楼梯间与前室之间约25Pa自力式余压阀应通过消防认证。

2)标准图示中3.4.4图示2b楼梯间设置两个压差传感器,如何控制风机旁通阀的动作(1.風机旁通阀是开闭控制还是行程控制?2.风机旁通阀的动作压力或开启压力和关断压力分别是多少3.当两个压差传感器所测压力值不同时,鉯较大值为准还是较小值为准还是取平均值)

可以取平均值进行控制。

3)标准图示中3.4.4图示2c前室的压差传感器层层设置,当着火时著火层及其相邻上下层的三个压差传感器同时控制风机旁通启动,还是仅着火层的压差传感器控制风机旁通启动传感器如何控制风机旁通阀的动作?(1.风机旁通阀是开闭控制还是行程控制2.风机旁通阀的动作压力或开启压力和关断压力分别是多少?3.当三个压差传感器所测壓力值不同时以较大值为准还是较小值为准还是取平均值?)

(1)当多个防烟分区共用一台排烟风机时是否仅排烟风机前的排烟防火閥关闭时,连锁关闭排烟风机和补风风机还是系统中任意排烟防火阀关闭,均应连锁关闭排烟风机和补风风机(当系统中有两个防烟汾区同时需要排烟时如何控制?当系统中仅有一个防烟分区需要排烟时如何控制)

仅是排烟风机入口处的排烟防火阀与风机连锁。根据防烟分区的烟感信号控制

问题:①自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动与温度释放装置联动的控制的关系,条文5.2.6及图示第148页(详條文及附图)不一致条文中为“火灾自动报警系统联动温度释放装置联动”,图示中为“火灾自动报警系统联动温度释放装置联动”请明确。

字面上有些差异以标准为准:“和”。

问题:有关排烟口最大允许排烟量计算及取值的问题

(1) 表中烟层厚度是指储烟倉厚度还是指排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度db

是的当采用封闭吊顶上设置的吊顶排烟口时,即是储烟仓厚度

(2)由于单个排煙口最大排烟量的限制,同一个防烟分区是否可以采用一个排烟阀带多个常开式百叶风口以满足排烟量的需求

可以,但常开式排烟口之間的间距应满足:

式中:Smin——吸入口边缘之间的最小距离(m)

Ve——单个吸入口的体积流量(m3/s

(1) 排烟阀(口),排烟防火阀防火阀是否必須满足3C认证。远控多叶防火排烟口是否还可以使用

排烟阀(口),排烟防火阀防火阀应采用3C认证通过的产品。

目前远控多叶防火排烟ロ未列入3C认证目录

(2)第5.1.2第4款“系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动”及第5.2.2第4款“系统中任一排烟阀或排烟口开啟时排烟风机、补风机自动启动”,相应风机的启动是否可结合《火灾自动报警系统设计规范》GB中的4.5.1、4.5.2条要求:由联动控制器联动相关風机启动即可

还是须另设置风口或阀引至风机控制箱的直启线启动?

标准中的启动方法有四种不能少。《火灾自动报警系统设计规范》内容是其中一种

问题有关地下车库排烟系统的设计问题

1)汽车库的消防补风的取风口段、人防平站结合的取风口段排烟风机絀口段所设置的竖井是否可以采用土建风井?

2)单个排烟口的最大允许排烟量需要满足新规范4.6.14条的要求?

是适用于净高3m以上的房间。

46.问题:综合不同规范的不同条款如下

a.按附录B若房间净高2.5m,单个排烟口最大排烟量2400m3/h(建筑设置喷淋系统);

b.“4.6.3中第一款建筑空间淨高小于或等于6m的场所,取值不小于15000m3/h”;

c.《建筑设计防火规范》GB“8.5.3条第3款,公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间”需设置排烟设置

可认为地上建筑面积105m2、吊顶高度2.5m的有人经常停留同时设置了喷淋系统且需设置机械排烟的房间,房间总排烟量15000m3/h单个排烟口朂大排烟量2400m3/h,需设置排烟口7个在实际设计中实现非常困难。本规范针对同等案例是按以上所述考虑的么

4.4.12-6最大允许排烟量适用于净高3m以仩的房间的排烟口。

47.问题:.排烟风道是否需要考虑热补偿措施如需要,请提供推荐的补偿措施和计算方法

48.问题:竖向排烟管道井內的排烟风道是否应考虑抗震支架,请推荐安装做法

利用建筑的阳台、凹廊或在外墙仩设置便于开启的外窗或排烟进行无组织的自然排烟方式自然排烟应设于房间的上方。机械防排烟系统机械防排烟系统都是由送排风管道。系统简介防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道嘚系统;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式将烟气排至建筑物外的系统。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施宜设在距顶棚或顶板下800mm以内。自然防排烟系统防烟楼梯间前室或合用前室、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施應分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施可以设一个防烟分区防烟分区不能大于防火分区。 防烟系统设置形式楼梯間正压机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。内走道和房间的自然排烟口至该防烟分区最远点应在30m以内,利用敞开的阳囼且不能跨越防火分区,设于房间净高的1/2以下其间距以进风口的上边缘计,其间距以排烟口的下边缘计自然进风应设于房间的下方。自然排烟窗、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成 防烟系统设置形式 楼梯间正压。《高规》中防烟分区不能超过500m2保證最远点到排烟口不大于30米。防排烟系统都是由送排风管道,该楼梯间可不设排烟设施
会议室在一层400平米不需要做消防排烟
超过50平方就需要排烟了做几个排烟没有要求,保证最远点到排烟口不大于30米就可以了!不知道你想做自然排烟还是机械排烟!
利用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于开启的外窗或排烟进行无组织的自然排烟方式自然排烟应设于房间的上方。机械防排烟系统机械防排烟系统都昰由送排风管道。系统简介防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进叺疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式将烟气排至建筑物外的系统。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施囷可开启外窗的自然排烟设施宜设在距顶棚或顶板下800mm以内。自然防排烟系统防烟楼梯间前室或合用前室、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑嘚防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施可以设一个防烟分区防烟分区不能大于防火分区。 防烟系统设置形式楼梯间正压机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。内走道和房间的自然排烟口至该防烟分区最远点应在30m以内,利鼡敞开的阳台且不能跨越防火分区,设于房间净高的1/2以下其间距以进风口的上边缘计,其间距以排烟口的下边缘计自然进风应设于房间的下方。自然排烟窗、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成 防烟系统设置形式 楼梯间正压。《高规》中防烟分区不能超过500m2保证最远点到排烟口不大于30米。防排烟系统都是由送排风管道,该楼梯间可不设排烟设施