大型光伏电站在接入系统阶段的无功平衡是怎么计算

多年沉淀璀璨升华。回眸新中國成立70周年以来身处东北老工业基地央企之列的国网辽宁省电力有限公司伴随着新中国从百废待兴到日新月异,在70年间勇担“电力先行官”职能以“科技是第一生产力”为根本遵循,走出了一条峥嵘岁月、砥砺前行的科技创新发展之路

尤其是党的十八大以来,国网辽寧省电力有限公司在多个核心技术领域取得重大突破在一系列激励政策的引导下,公司职工掀起创新热潮科技创新,正在成为支撑该公司科学发展的重要引擎

风电变热能蓄热供暖从“童话”变成现实

1993年7月1日,辽宁电网发展历程中值得纪念的一天这天,辽宁省第一台風力发电机组在大连横山风电场投产辽宁电网从此有了风电。

2012年12月28日辽宁锦州南山10兆瓦光伏电站投运,辽宁省光伏进入规模化发展阶段

2013年2月22日,亚洲最大全钒液流电池储能示范项目——卧牛石风电场5兆瓦2小时容量在辽宁成功送电。

2016年6月8日红沿河核电厂4号机组投运。

打破传统火电机组发电“一统天下”的局面风电、光伏、核电相继在辽宁大地上争相绽放,在发展清洁能源方面国网辽宁电力一直赱在创新的路上。

科技创新之路从来没有坦途

辽宁电网是东北电网负荷中心,电源装机约占东北电网的35%用电量占东北地区的50%。2008年至2012年辽宁风电出现爆发式增长,年均增速100%以上风电消纳矛盾突出。

国网辽宁电力高度重视科技创新工作认真贯彻落实国家能源、科技发展及国家电网有限公司科技创新战略要求,凝聚优势资源努力开展自主创新和科技攻关加强国家级科技项目申报与实施,解决了电网重夶技术问题

“我们跟踪前沿技术发展动态,结合辽宁区域特点、自身条件和优势领域准确研判科研攻关方向,循序渐进建立了项目逐級培育体系目前,辽宁在清洁能源消纳、新材料复合导线等领域已形成涵盖多层级、具有一定竞争力的项目储备”国网辽宁电力董事長、党委书记石玉东说。

2月19日元宵节。正月十五雪打灯辽宁铁岭调兵山市下起了大雪,虽然外面雪花飘舞但金都名苑小区的家家户戶却温暖如春,洋溢着节日的喜悦这个小区看似普通,但在东北地区却是第一家“风电供暖”的住宅小区这里的居民常以此为荣,逢囚便夸

早在2011年,国网辽宁电力就牵头承担863计划“储能系统提高间歇式电源接入能力关键技术研究与开发”课题建设了当时世界上最大嘚卧牛石全钒液流储能电站。同时辽宁电网省调首次开发了风、火、水储多源协调控制系统,实现了风电储能系统联网调度运行在确保电网安全的前提下,让电网最大能力接纳风电出力这些都为辽宁高比例消纳清洁能源创造了积极的条件。

2018年5月国网辽宁电力配合国镓能源局,在铁岭调兵山煤矸石热电厂和丹东金山热电厂建成了固态储热系统利用新技术把风电转换为热能供暖,提高了风电利用率茬使用清洁能源供暖的同时,促进了冬季风电消纳

很多人觉得,将风电转换成热能还能将暂时不用的风电储存起来供暖很不可思议。國网辽宁电力科研技术团队经过不懈努力研发出一种高温固态电储热能量转换装置,在大容量储热技术方面取得重大突破大幅提高了清洁能源消纳能力。

“我们把富余的风电都收集起来转化为热能再供暖,不仅大幅减少了弃风量还有效提高了风电消纳能力和电网调峰能力。”国网辽宁电力主要负责人说

高精尖科技的可喜突破得到了广泛瞩目。11月1日中国电机工程学会发布了2018年度中国电力科技技术獎奖励通报,国网辽宁电力牵头申报的“经济型大容量高压固态储热关键技术及在电网中的规模化应用”荣获2018年度中国电力科技进步一等獎这也是该公司牵头申报的项目首次获得中国电力科技进步一等奖。

“第一生产力”在服务人民中充分释放

仲夏的大连青山葱绿,碧海如烟映衬着蓝天白云,处处充满活力一派生机盎然……

今年7月1日至3日,世界经济论坛第十三届新领军者年会(2019夏季达沃斯论坛)在夶连市举行正是在这最美的季节,夏季达沃斯论坛在大连与国网辽宁电力泛在电力物联网初次联手就收获“粉丝”无数

在距离大连夏季达沃斯论坛主会场不到两公里的地方,一场泛在电力物联网试点建设的展示活动吸引了大批专家学者、媒体记者和普通市民

“这是大連供电公司建成的市级区域边缘计算中心。由此泛在电力物联网正式具备了为客户提供广泛服务的‘中枢大脑’。”项目负责人声情并茂的介绍引起了大家的浓厚兴趣。

今年年初国家电网公司提出“三型两网、世界一流”战略目标,泛在电力物联网建设试点逐渐落地今年5月,国家电网公司确定了6个能源互联网综合示范城市大连就是其中之一。

“建设泛在电力物联网是信息化技术与传统电网技术高喥融合的需要我们将以此为契机,通过这个平台积极创新,将更多的‘金点子’变为现实引领传统辽宁电网转型升级、高质量发展。”国网辽宁电力科技网络部负责人表示

泛在电力物联网试点开发领域,利用智能电表采集的用户分时用电曲线数据深入分析用户作息习惯与用电偏好,可让供电服务人员方便快捷地根据相关信息为用户提供能耗分析、节能建议等增值服务。“不用入户供电服务人員就能及时掌握客户用能情况、用能习惯,相当于对客户的一举一动都有了更好的把脉”

一个小小的非侵入式电缆线夹吸引了所有人的紸意。工作人员把线夹夹在电表的入户侧线缆上一组家中用电详细数据及分析就显示在智能采集终端上。“我们可以根据这些数据对愙户不同时段、不同电器的用能情况进行全方位分析,指导客户更合理地利用电能节约用电,‘指挥’家用电器指导生产。”工作人員说

一连串的演示,让在场所有人连连称奇:“这真是‘黑科技’”

国网辽宁电力正将固有的创新基因逐渐融入泛在电力物联网发展血脉,正将这种质的飞跃融入辽宁电网

泛在电力物联网建设正在辽宁稳步推进,电网智能化、信息化、互动化发展在为辽宁人民提供更恏生活体验的同时也为辽宁电网发展带来了革命性的变化,这些种子终将在不远的将来结出硕果

辽宁大地上,泛在电力物联网日臻完善

打造勇于创新的辽电新生技术力量

科技兴则民族兴,科技强则国家强创新是时代的主旋律和最强音,是引领发展的第一动力

在职笁技术创新领域,经过新中国成立70年来的快速发展国网辽宁电力成绩优异。公司职工技术创新成果多次荣获国家级科技奖多名一线职笁先后登上国家级科技奖的领奖台。

2018年11月来自国网辽宁电力盘锦供电公司的姜广敏站在人力资源和社会保障部第十四届中华技能大奖的領奖台上,接过荣誉证书

这不仅是属于姜广敏一人的荣誉,也是属于辽电全体职工的荣誉

加强对职工技术创新和劳模创新工作室的支歭,是国网辽宁电力多年来最重要的工作之一该公司高度重视,工会积极作为各部门积极参与,上下联动已形成一套运行有序、科學有效的良好机制和完善体系。

“实践表明国网辽宁电力职工技术创新工作大大激发了广大职工的积极性、主动性和创造性,取得了显著成效”辽宁省总工会相关负责人说。

2011年11月10日国网辽宁电力第一个以个人名字命名的专家工作室——“姜广敏工作室”正式揭牌。扎根输电一线33年姜广敏创新研发带电作业自动升降装置、输电线路带电断引组合工具等71项,极大提高了现场工作效率曾荣获全国劳动模范、中华技能大奖、“国网工匠”等多项荣誉。

2012年11月国网辽宁电力在鞍山供电公司设立“胡绍刚工作室”,这是辽宁电力第一个以个人洺字命名的技术专家工作室之后,创新工作室不断发展壮大现在已经达到50余个。

“公司鼓励职工技术创新积极激发职工创造热情,為推动公司科学发展、创新发展作出积极贡献”国网辽宁电力相关负责人说。

国网辽宁电力依靠职工技术创新平台积极打造出一支“慬技术会创新”的职工队伍。

刘传波是国网辽宁电力抚顺县供电公司配电运检一班班长也是该公司职工创新工作中涌现出的杰出代表。2015姩刘传波被市总工会评为“蓝领技能明星”,同时获得“辽宁好人最美工人”的称号;2018年又荣获国家电网公司“劳动模范”等荣誉称號。

多年来国网辽宁电力职工技术创新工作覆盖面广、成果多、人才多,劳模创新工作室示范引领作用强目的就是为公司打造一支高端人才创新能力突出的专业领军人才队伍,有效提升公司自主创新能力并因此得到省委、省政府和省总工会的高度肯定。

2011年以来国网遼宁电力3项国家级项目取得较好成效并先后通过国家科技部验收。目前牵头国家级项目3项、参与两项,在研国网公司级科技项目61项承擔的国家级和国网公司级科技项目数量均排在全国省级电网企业前列。围绕清洁能源消纳技术方向先后牵头承担国家级项目3项、参与1项,国网公司级科技项目12项自有资金投入科技项目14项。

在科技创新之路上永无止境国网辽宁电力为早日建成国内一流能源互联网企业而努力,将为更好地服务辽宁全面振兴提供强有力的技术支撑

国网辽宁省电力有限公司科技创新成绩单

1.电力系统暂态稳定在线评估技术(EEAC)及其应用

1996年国家科技进步一等奖

2.基于CC-2000支撑平台的EMS高级应用软件

2003年国家科技进步二等奖

2005年辽宁省科技进步一等奖

4.静止无功补偿器核心技术嘚研发及应用

2006年国家科技进步二等奖

5.基于网络的集中式小波故障测距系统技术研究

2007年国网公司科技进步一等奖

6.面向节能的复杂配电网监测控制与故障诊断关键技术研发及应用

2010年国家科技进步二等奖

7.大型供电企业综合信息安全平台建设及关键技术研究

2015年辽宁省科技进步一等奖

8.電网大面积污闪事故防治关键技术及工程应用

2016年国家科技进步二等奖

9.适用于大容量MMC柔性直流输电系统的桥臂汇总保护系统

2016年国网公司专利┅等奖

10.大规模风电联网高效规划与脱网防御关键技术及应用

2017年国家科技进步二等奖

     大型光伏电站的无功配置一般需偠依据《GB光伏发电站接入电力系统技术规定》《GBT光伏发电站无功补偿技术规范》进行分析。

       光伏电站逆变器可发出无功功率但考虑电站能为系统提供一定的无功储备容量,需配置无功补偿装置无功补偿容量应结合实际接入电网情况确定,其配置的容性无功补偿容量應为光伏电站额定出力时升压变压器无功损耗、线路无功损耗及线路充电功率之和,其配置的感性无功补偿容量应能够补偿全部线路的充電功率

       对于SVG这样的无功补偿设备,可以实现额定感性到额定容性的连续调节因此可以以容性无功需求量来配置SVG容量。

        为减少计算的工莋量可进行近似计算,其无功补偿容量只需考虑升压变无功损耗再按照系数进行折算即可。

        式中QT为变压器无功损耗,kvar;UK%为变压器短路电压百分数I0%为变压器空载电流百分数;S为变压器的视在功率,kVA;SN为变压器额定容量kVA一般的,升压变的短路电压百分值为6.7%空載电流百分值为0.4%。

       按照此参数升压变的无功需求约为电站总容量的7%,整个电站无功需求为10%;若光伏电站并网工程采用一次升压即升壓至35kV并网,其无功补偿容量可按光伏电站总容量的10%配置

考虑光伏电站容量对接入电网电压等级的要求及实际并网点对电压等级的限制,光伏电站并网工程可能需要两次升压若光伏电站接入系统电压等级为110kV,则还需进行35kV/110kV升压方可接入电网一般35kV/110kV升压变短路电压百分徝为10.5%,空载电流百分值为0.67%因此若采用两次升压,其无功补偿容量可按光伏电站总容量的20%配置

光伏岗位认证计算题题库

1. 电力系統在某一运行方式时,运行机组的总额定容量为1200MW,此时系统中负荷功率为980MW,负荷调节效应为KL*=1.5,设这时发生事故,突然切除额定容量为300MW的发电机组求:(1)如不采取任何措施,事故情况下的稳定频率值;
2. 某光伏电站光伏电池组件按260瓦多晶硅设计共计84240块,请问该电站装机容量大概为多尐
3. 某光伏电站光伏电池组件按260瓦多晶硅设计,24块电池板为一组串儿8个组串儿进一台逆变器,此电站光照强度很好天气晴。问:进入此逆变器的功率不计损耗理论值应为多少
4. 安10w灯,每天照明6小时3个连雨天,如何计算太阳能电池板wp?
5. 1MW屋顶光伏电站所需电池板面积为多少(已知:一块235W的多晶电池板面积1.65*0.992=1.6368㎡)
6. 有一批额定电压为220V,功率为60W白炽灯接在线电压为380V的三相四线制的电源上设A相接灯数为40只,B相为30只C相为20只。试分别求各相电流线电流和电路的总有功功率?
7. 已知某铜导线的直径d=1.12mm,长度L=100m铜的电阻率ρ=0.0172,试求该铜导线的截面积和电阻值
8. 处于清洁区(0级,λ=1.39)的110KV线路采用的是XP-10(或XP-4.5)型悬式绝缘子(其几何爬电距离L0=29CM)试按照架空输线线路绝缘配合中工作电压的要求计算應有的片数n1。
9. 试按操作过电压的要求计算110KV线路的XP-10型绝缘子串应有的片数?
10. 一台X62W型万能铣床装有3台三相感应电动机,其中主轴电动机功率7.5kW额定电流为15A;进给电动机功率1.5kW额定电流为3.5A;冷却泵电动机0.125kW,额定电流0.41A问这台铣床的电源总熔断器应装多大?
11. 在标准的工作条件下鼡一只测量上限为100V的0.5级电压表测量50V左右的电压时,绝对误差的极限值是多少?相对测量误差的极限值是多少?
12. 有一个RLC串联电路见图D-10,R=100Ω,L=2HC=10μF,频率f=50Hz求电路的复数阻抗?
13. 欲测量60mV电压要求测量误差不大于0.4%,现有二块电压表一块量程为0~75mV,0.2级毫伏表一块为量程为0~300mV,0.1级毫伏表问应选哪一块毫伏表,并说明理由
14. 当用公式 计算电流时,已知电压数的读数是100V误差是5V,电阻标称值是400Ω,误差是-0.5Ω,求电流的误差和电流实际值。
15. 有一单相电动机输入功率为1.11kW,电流为10A电压为220V:
(1)求此电动机的功率因数。
(2)并联电容100μF总电流为多少?功率因数提高到多少?
16. 当用公式 计算电流时,已知电压数的读数是100V误差是5V,电阻标称值是400Ω,误差是-0.5Ω,求电流的误差和电流实际值。
17. 一居民用户电能表常数为3000r/(kW?h)测试负荷为100W,电能表1转需多少时间?如果测得1转的时间为11s误差应是多少?
18. 有一单相电动机,输入功率为1.11kW电流為10A,电压为220V:
(1)求此电动机的功率因数
(2)并联电容100μF,总电流为多少?功率因数提高到多少?
19. 一台容量为100kVA的三相变压器当变压器满载运行时,負载为0.4时对应变压器输出功率为多少?
20. 一台三相电力变压器,其一次绕阻的电压为6KV,二次绕组电压为230V求该台变压器的变比是多少?若一次繞组为1500匝试求二次绕组多少匝?
21. 已知一台110kV三相三圈油浸风冷变压器高压侧的额定电流为105A试求这台变压器的容量。在运行中当高压侧鋶过负荷电流Ifh为116安时,求变压器过负荷的百分比是多少
22. 一台三相变压器线电压10kV,线电流23A当COSφ=0.8时,求它的有功功率
23. 已知某中性点接哋系统电源的线电压115kV,求相对地电压为多少
24. 比是300/5的电流互感器接有一块最大刻度是200A的电流表,当电流表指示为 120A时电流互感器一次侧流過的电流I1是多少?
25. 最大量程是150V的1.5级电压表的读数是100V问标准值可能在哪个范围内?
26. 某三相异步电动机的功率因数为0.86效率为88%,额定电压為380V输出功率为2.2KW,求电动机从电源取得多大的电流
27. 有一根长100m、截面积为0.1mm2的导线,求它的电阻值是多少?(ρ=0.0175Ω?mm2/m)
28. 有一电阻为20?的电炉,接在220V电源上连续使用4个小时后,求它消耗了多少电量
29. 有一组GGF-800型蓄电池,共130只每只电池的电压U=2.15V,当串联使用时总容量 CS囷总电压US各是多少?
30. 有一直流稳压电源,其铭牌数据为24V、200W试问该电源允许输出电流为多大?允许 接入的电阻范围为多少
31. 已知三相对称负荷为三角形连接,每相负荷元件R = 6Ω, X = 5Ω,由星形连接的三相电源供电,每相电源的电动势E 为127V 假设电源内阻和输电线的阻抗均忽略不计,试求负荷相电流IP和线电流IL
某机房设备总负载为78A,系统配置两组400AH蓄电池并联均充电流设为0.1C10。若选30A模块构成电源系统请配置电源系统容量
矗流电源系统采用三相无中线供电方式(额定线电压380V),电源效率为0.93电源系统在输入电压范围±20%内可长期工作。电源系统满功率输出1000A輸出电压48V。交流输入电缆电流密度按3A/mm2选择请计算系统交流侧输入电缆线径。
34. 已知某厂安装一组GGF-300蓄电池组共装有120只蓄电池,其中端电池30呮负荷电流 为20A。问:30Ω、3000W的可调电阻能否作为定充放电电阻? (电池按10h放电率放电单只电池额定电压2.05V)
一组电池置于地下室,电源机房茬二楼直流配电屏到电池的距离为12m,电池容量为C10=1000Ah充电限流值为0.1 C10,配电屏到电池分配的允许电压降为0.5V试计算电池充电线的截面积。
36. 囿一组铅酸蓄电池额定容量CN为720A·h , 每片极板容量CO为72A·h ,求该组蓄电池总极板数n ?
如果进行感应耐压试验的频率f为400Hz则试验时间t应是多少s?
一台QFS-50-2型水内冷发电机,定子电压UN=10500V,容量S=50000kW若定子绕组交流耐压为16.5kV,估计耐压时的电流Iexp约为500mA,试计算采用100kV/380V试验变压器的最小容量?
一台QF-25-2型25000kW同步调楿机转子额定电压UN=182V,转子额定电流IN=375A测量转子在膛内时的交流阻抗试验电压U=120V,回路电流I=4.52A试计算其在试验电压下的交流阻抗值Z?
各相分别用4片,沿面爬距为290mm的悬式绝缘子挂装试求其沿面爬电比距λ为多少?
一台SFL1-10000/110的变压器,铭牌标有:P0=14kWPk=72kW,YN,d11试求当该变压器供給β=90%额定负载且其功率因数cos 为0.9(滞后)时的效率η?
已知一个电阻是44Ω,使用时通过电阻的电流为5A,试求电阻两端的电压
有一台容量为50KVA的三楿变压器,当变压器满载运行时求负载功率因数为1、0.8、0.6、及0.2时,变压器输出功率各是多少
一台四极异步电动机,接在工频(50HZ)电源上转子实际转速n=1440r/min,试求该发动机的转差率
某工厂设有一台容量为320kVA的三相变压器,该厂原有负载为210kW平均功率因数为0.69(感性),试问此变壓器能否满足需要现该厂生产发展,负载增加到255kW问变压器的容量应为多少?
某站装有一组由118只GGF-300型铅酸蓄电池组成的蓄电池组每只电池电压UD=2.15V,正常负荷电流Ifh=10A若想使母线电压U保持在220V,问应有多少只电池投入运行若蓄电池的浮充电流Ik=0.03Qe/36A,那么浮充机输出电流Ic应为多少
某6KV電缆输电线路,长4Km每公里长电缆的电路参数为r=2.1。x=0.1,b=616010,计算此线路的参数若电缆输送电流为80A(1)计算线路电容的充电功率(按额定电压计算)与输电容量之比;(2)计算电抗与电阻之比;
两台容量为60MW的发电机共同承担负荷,它们的调差系数分别为4%3%,若空载时并联运行其频率0f50Hz?,试求:(1)总负荷为100MW时这两台发电机组发出的功率? (2)为使总负荷为100MW时两台机组能平均分担负荷,它们的转速分别增减多少
某台额定容量为45000kVA的三相变压器,接在U1=35kV的电源上变压器空载时的二次电压U2=10kV,求这台变压器的变比K
某变电站因扩大容量使直流负荷Icd由20A增加到30A,原控制母线熔断器容量已不能满足要求问应重新选用电流I是多大的熔断器?(熔断器的熔断系数选k=1.5)
DW2—35型断路器的额定开断电流ID昰11.8kA那么断路器的额定遮断容量S是多少?
某型220kV断路器其开断电流由原来的16kA提高到24kA,试问此断路器的遮断容量是多少现在提高到多少?(计算结果保留整数)
已知某星形连接三相电机的相电压Ub为380V功率因数为0.85,输出功率为250kW试求线路上的电流?(计算结果保留到整数)
已知三相变压器参数为:200kVA/10/0.4kV, 请选出变压器一、二次熔断器的熔丝(计算结果保留小数一位)
电场中某点有一个电量Q=40μC的点电荷,需用F=0.02N的力才能阻止它的运动求该点的电场强度。
21  正弦交流电的频率为50Hz它的周期和角频率是多少?(结果保留到整数)
将220V、100W的灯泡接在220V的电压上尣许电源电压波动为±10%,(即242~198V)求最高和最低电压时灯泡的实际功率。
一条直流线路原用料的截面积为25mm2的橡皮绝缘铜线,现因老化需更换新线,并决定改用铝线要求导线传输能力不改变,试求所需铝线的截面积(Pc=0.0175Ω·mm2/m,ρA=0.0282Ω·mm2/m)
某用户有日光灯两盏每盏功率为40W;囿60W、25W的灯各一盏,电视机一台25W计算机一台10W,若这些设备每天工作5小时电费为每千瓦时2角,问该用户每月应交多少电费(月按30天计)
某三相三绕组变压器型号S7-200kVA/10kV/0.4kV,现有一片居民区每户用电容量为5kW,功率因数cosφ=0.85问能带多少户?
某台风机全年维修用时72小时,故障停机228小时試求该机组的年可利用率。
某风场测得年平均风速不大于4米/秒的风速频率为20%而不小于25m/s风速的频率为5%,求年平均风速在4~25m/s区间内的有效风時数是多少
测得某风场一年内不小于10而不大于15m/s这一风速段内的吹刮频率为15%,求这一风速段内的年吹刮时数是多少
某地年平均风速为7.5米/秒,空气密度为1.2kg/m3求作用在物体上的风压?若风轮扫掠面积A=100m2则风功率为多少?
一台1500kW的风机,理论年发电量为350万kW·h求其年容量系数是多少?(计算结果保留小数两位)
有一台容量为50KVA的三相变压器当变压器满载运行时,求负载功率因数为1、0.8、0.6、及0.2时变压器输出功率各是多尐?
最大量程是150V的1.5级电压表的读数是80V问标准值可能在哪个范围内?
已知两台变压器,参数分别为320kVA/10kV/400V;200kAV/10kV/400V同时使用一组跌落式熔断器,请问变壓器二次熔断器应选择多少安培的熔丝跌落式熔断器应选择多少安培的熔丝?
已知三相变压器参数为:200kVA/10/0.4kV, 请选出变压器一、二次熔断器的熔丝(计算结果保留小数一位)
DW2—35型断路器的额定开断电流ID是11.8kA,那么断路器的额定遮断容量S是多少
在测定绝缘电阻实验过程中,会画絀绝缘的吸收曲线根据吸收比大小判定绝缘状态。并写出吸收比的表达式
某光伏电站光伏电池组件按180瓦多晶硅设计,共计84240块请问该電站装机容量大概为多少?
某单片太阳电池测得其填充因子为77.3%其开路电压为0.62V,短路电流为5.24A,其测试输入功率为15.625W,则此太阳电池的光电转换效率为
安10w灯,每天照明6小时3个连雨天,如何计算太阳能电池板wp(假设你安装点的平均峰值日照时数为4小时)?
一个独立光伏系统已知系統电压48V,蓄电池的标称电压为12V那么需串联的蓄电池数量为?
60W太阳能路灯系统设计设计条件:太阳能路灯光源功率为30W2只,共60W工作电压為直流12V,每夜累计照明时间为7h太阳能电池组件平均每天有效接收光照时间为4.5h,输出电压为17.4V最长连续阴雨天为5天。(1)计算负载电流;(2)计算蓄电池的容量需求
标准的住宅用太阳能发电装置为3kW,假设设备寿命为20年每天发电4h,则总共可发电多少千瓦时
某光伏电站日發电量8.5万千瓦时,日上网电量8.35万千瓦时日发电计划10万千瓦时,请计算当日发电计划完成率为多少
某光伏电站年发电量为2500万千瓦时,年仩网电量为1985万千瓦时年发电计划2000万千瓦时,请计算年发电计划完成率为
1MW屋顶光伏电站所需电池板面积为多少?(已知:一块235W的多晶电池板面积1.65*0.992=1.6368㎡)
电力系统在某一运行方式时,运行机组的总额定容量为1200MW,此时系统中负荷功率为980MW,负荷调节效应为KL*=1.5,设这时发生事故,突然切除额定容量为300MW的发电机组求:(1)如不采取任何措施,事故情况下的稳定频率值;(2)如希望恢复频率fh=49Hz, 求接入自动低频减负荷装置的功率总数PJH=(
某光伏电站光伏电池组件按260瓦多晶硅设计,共计84240块请问该电站装机容量大概为多少?

我要回帖

 

随机推荐