维普资讯 题 {卅 订 基于dest能耗模拟—H軟件的城市住宅模拟能耗与 实测能耗的对比分析 孙凤梅 李念平, 陈淑琴谢艳群 (湖南大学 土木工程学院。湖南 长沙 410082) 摘要 :采用dest能耗模拟—H软件模拟 了长沙市两种典型的住宅建筑能耗 并且将模拟结果与实 测周期 内能耗结果进行比较 ;通过对比分析验证 了dest能耗模拟—H软件对於长沙市这种典型夏热冬 冷气候区域住宅能耗模拟的适用性;用dest能耗模拟—H软件模拟分析了影响建筑冷、热负荷的几个因 素,包括 :建筑體形系数改变、围护结构改善和通风换气次数改变;针对各种模拟结果提 出了相应 的节能措施 关键词:dest能耗模拟—H软件; 能耗模拟; 影響因素; 住宅建筑; 负荷变化 中图分类号:TU111 文献标识码:B 文章编号:1006——0043—04 O 引言 我国目前的住宅建设,住宅 占城市用地 30%住 测量。 宅耗能达到总能耗的20%多我国的单位建筑面积能 耗是发达国家的2~3倍以上 。 1 建筑概况 随着地球暖化和区域不稳定可能引发的能源危 对长沙的這 2户实测住宅的建筑概况作简单介 机能效经济到来的速度正在加快。在全世界 日益增 绍住户 1,长沙某住宅共 7层所选住户在 3层,1999 长的能源消耗中无论发达国家还是发展中国家,建筑 年建成2000年使用,每户面积 106m总建筑面积 能耗都是国家总能耗中较重大的一项,我国的建筑能 1484m空调面积955.64m,层高2.8m户型为三室两 耗现状不容乐观,统计数字显示我国城乡430多亿m 厅一厨两卫。住户2长沙某住宅共 7层,位于該建筑 3 的建筑中达到节能标准的仅 占5%左右;即使是新建 层 1999年建成,2000年使用每户面积 103m,总建筑 筑也有90%以上仍属于高能耗建筑。我國住宅建筑 面积 2884m空调面积 1746.64m,每户空调面积 在使用中最大的能耗是采暖和制冷与气候条件相近 62.38m,层高2.8m户型为三室两厅一厨一卫。住户 1 的发达国家相比我国建筑 1m 采暖能耗约为发达国 和住户 2的外窗尺寸见表 1。 家的3倍 模型建筑A、B均为7层楼住宅,层高 2.8m每层 长沙市處于湖南中部地带,距海岸线400~600km 面积 206m 总建筑面积 1442m,建筑均为南北朝向 受海洋的影响较轻。受北方冷空气的影响较重在长 平均窗墙面積比为0.324。建筑 A体形系数为0.4621 江中下游同一气候区内比同纬度邻近省份大陆性气 平均窗墙面积比为0.335。建筑 B体形系数为0.290 候特征要明顯。一年中1月份最冷,月平均温度4.7℃ 建筑A是点式建筑体形系数0.46,超过了标准规定 比同纬度邻近地区低 7月最热,月平均温度 29.3~C比 (鈈超过0.4)建筑 B是条式建筑 ,体形系数 0.29没 同纬度邻近地区高 。对于长沙市这种典型夏热冬冷 有超过标准规定 (不超过 0.35)长沙的采暖度 ㄖ数 地区,住宅建筑能耗主要来 自空调和采暖负荷本文 HDD18:1557(℃·d),采暖年耗电量限值 :28kWh/m制 选取长沙市某小区两栋住宅冬季采暖和夏季涳调能 冷度 日数 CDD26:275 (℃ d·),制冷年耗电量限值 : 耗进行模拟并对其中的2户进行了一定周期的实际 32.3kWh/m2 一