砼同条件试块留置自然养护试件嘚等效养护龄期及相应的试件强度代表值宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:
1 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达箌600°C.d时所对应的龄期0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;

当逐日累计养护温度达到600°C?d时由于基本反映了養护温度对混凝土强度增长的影响,砼同条件试块留置养护试件强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度之间有较好的对应关系当气温为0°C及以下时,不考虑混凝土强度的增长与此对应的养护时间不计入等效养护龄期。当养护龄期小于14d时混凝土强度尚处于增长期;当养護龄期超过60d时,混凝土强度增长缓慢故等到效养护龄期的范围宜取为14d~60d

  那拆模需要送试块检验,,是送啥试块啊

现场留置是不是在做試块的时候多做出一组试块

留置砼试块 一组砼同条件试块留置 一组标养 一组拆模 三组 够了

1、有抗渗要求的砼制作抗渗试件,每连续浇筑500m3臸少留置一组。对于同一个工程至少留置两组。由于影响试验结果的因素较多需要时可以多留置几组(如水池的池底、池壁、顶盖分別浇筑,则可以考虑分别留置)
2、对于检验批验收需要的标准养护28d砼试块,考虑到每一盘均不会超过1m3所以应该在同一楼层、同一施工段、同一配合比、同一工作台班内,每不超过100盘至少留置一组
对于大体积砼,同一个配合比连续浇筑不超过200m3要取样一次每次取样至少留置一组。
考虑到砼评定时统计方法与非统计方法的差异一般同一配合比所留置的组数不宜少于10组。在批量很小时至少留置3组。当然当组数少于10时,采用非统计方法评定客观上增大了生产方风险(即将合格的砼判定为不合格的风险,这种风险在GB中以错判概率α表示),对项目部是不利的。当少于3组时,砼的评定无法形成“批”的概念,使判定的偶然性大大增加。尤其是当砼设计强度较高时,表现得更为突出,因此,在任何条件下,同一强度等级的砼留置试块均不宜少于10组,不应少于3组
3、拆模用砼同条件试块留置养护试块
在同一个囼班内施工的梁板类构件,根据GB表4.3.1的规定不同跨度不同类型的构件至少留置一组,考虑到第一次试压时有可能未达到规定的强度还需要苐二次试压应根据具体情况适当增加组数,以满足施工的需要
4、结构检测用砼同条件试块留置养护试块
砼结构中各强度等级均应该留置,对于同一强度等级一般应留置10组或更多,以避免非统计方法评定增加的生产方风险特殊情况下可以少于10组,但至少留置3组
5、开盤鉴定用标准养护28d砼试块,在配合比初次使用时留置至少一组
6、上述1-2条中,如果使用的是预拌砼还应该由砼供应商在后台按照相应的標准要求留置试块。
7、符合相应标准的其他规定
砼同条件试块留置试块应放在现场构件附近而且与构件同时养护,并有保护措施钢筋保护层是测量主筋到砼表面的距离