为什么用负荷开关熔断器组合电器加上熔断器去代替断路器

  SF6负荷开关熔断器组合电器是菦年来不少用户体会到的一种优良负荷开关熔断器组合电器除电寿命长,开断力强等与真空负荷开关熔断器组合电器有共同的优点外其突出优点是容易实现三工作位(接通、断开和接地),小电流(电感、电容)开断抗严酷环境条件能力强。适宜在城乡中压配电网推廣应用负荷开关熔断器组合电器是带有简单灭弧装置的一种开关电器,使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的负荷开关熔断器组合电器称为SF6负荷开关熔断器组合电器它可以作为关合和开断负荷电流及过载电流用,亦可以作为关合和开断空载线路、空载变压器及电容器组等凡具有接通、断开和接地功能的三工作位负荷开关熔断器组合电器,都有结构简单、价格便宜的特点只是负荷开关熔断器组合电器不能断開短路电流。

  SF6负荷开关熔断器组合电器+熔断器组合电器是由SF6负荷开关熔断器组合电器来承担过载电流(此过载电流对SF6负荷开关熔断器組合电器来说仍在负荷开关熔断器组合电器额定开断电流的范围以内)和正常工作电流的关合和开断并且还要求承担“转移电流”的开斷。而变压器高压侧的短路保护和过载保护由高压限流熔断器来承担这时一组SF6负荷开关熔断器组合电器及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作其联动机构会使负荷开关熔断器组合电器三相同时自动分闸。两者有机的结合起来就可满足配电系统各种正常和故障下运行操作保护的要求。

  SF6负荷开关熔断器组合电器+熔断器组合电器的性能特点

  使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的负荷开关熔斷器组合电器称为SF6负荷开关熔断器组合电器它可以作为关合和开断负荷电流用,亦可以作为关合和开断空载线路、空载变压器及电容器組等用

  2)SF6负荷开关熔断器组合电器能关合短路电流,但不能开断短路电流

  3)SF6负荷开关熔断器组合电器一般为三工位(合闸、汾闸和接地),负荷开关熔断器组合电器与接地开关之间有机械联锁接地开关与电缆仓门之间也有联锁。以确保检修的安全

  4)SF6负荷开关熔断器组合电器结构简单,操作方便价格便宜,动作可靠维护较少或免维护,一些进口产品可达30年免维护

  5)SF6负荷开关熔斷器组合电器截流值低,避免了高的截流过电压在同样电流密度时,SF6中的电弧直径远小于空气中的电弧直径当电流减小时,弧柱直径吔随之减小而弧芯仍能保持相当高的电离度以维持电流继续流通,直至电流自然过零弧柱收细后一般不会发生断裂现象,因此很少引起截流过电压

  6)SF6负荷开关熔断器组合电器+熔断器组合电器是由SF6负荷开关熔断器组合电器来承担变压器的正常工作电流和过载电流嘚关合和开断,并且还要承担转移电流的开断熔断器承担了3倍额定值以上的过流和短路电流的保护。

  7)负荷开关熔断器组合电器与熔断器的撞击器联动由熔断器熔断开极电流,撞击器撞出通过联动机构,使负荷开关熔断器组合电器三相同时自动分闸避免了熔断器和变压器长时间承受转移电流或故障电流和变压器缺相运行。

  8)保护配电变压器的性能好当油浸变压器发生短路时,为使油箱不爆炸必须在20ms内切除故障。限流熔断器具有速断功能再加上其限流作用,可在10ms内切除故障并限制短路电流值,能够有效地保护变压器

  SF6负荷开关熔断器组合电器熔断器组合的开断原理

  负荷开关熔断器组合电器是带有简单灭弧装置的一种开关电器,使用SF6气体作为絕缘和灭弧介质的负荷开关熔断器组合电器称为SF6负荷开关熔断器组合电器它可以作为关合和开断负荷电流及过载电流用,亦可以作为关匼和开断空载线路、空载变压器及电容器组等凡具有接通、断开和接地功能的三工作位负荷开关熔断器组合电器,都有结构简单、价格便宜的特点只是负荷开关熔断器组合电器不能断开短路电流。

  SF6负荷开关熔断器组合电器+熔断器组合电器是由SF6负荷开关熔断器组匼电器来承担过载电流和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担“转移电流”的开断而变压器高压侧的短路保护和过载保护由高壓限流熔断器来承担。这时一组SF6负荷开关熔断器组合电器及三个带触发器的熔断器只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关熔断器组合电器三相同时自动分闸两者有机的结合起来,就可满足配电系统各种正常和故障下运行操作保护的要求

  SF6组合电器与断蕗器的性能比较

  开断空载变压器性能

  配电系统中环网柜的负荷性质,绝大部分为配电变压器的分、合一般容量在315~1250千伏安,配变空载电流为额定电流2%左右开断空载变压器时,如断路器的灭弧能力较强而灭弧方式又为外能式,就会出现零前強制熄弧电流截断现象产生截流过电压。若采用断路器时因其灭弧能力按开断大短路电流设计,在开断空载变压器小电流时容易发苼强制灭弧,产生截流过电压就此点来讲,并不希望使用具有强灭弧能力的断路器而SF6负荷开关熔断器组合电器,由于SF6气体的电气特性电弧在SF6气体内冷却时直至相当低的温度它仍导电,电流过零前的截流小由此避免了高的过电压。因此使用SF6负荷开关熔断器组合电器開断空载变压器的性能比SF6断路器好,而SF6断路器比真空断路器好

  保护配电变压器性能

  对保护配电变压器,采用SF6负荷开关熔断器组匼电器+熔断器组合电器较断路器更为有效有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。短路试验证明当油浸变压器发生短路时,为使油箱不爆炸必须在20毫秒内切除故障,限流熔断器具有速断功能再加上其限流作用,可在10毫秒内切除故障并限制短路电流值能够有效地保护变压器。而断路器的全开断时间由三部分组成继电保护动作时间+断路器固有动作时间+燃弧时间,一般需要三周波(60毫秒)因而不能有效地保护变压器。即使是干式变压器因熔断器的保护动作快,也比采用断路器好

  在环网配电网络的首端斷路器(变电所10千伏馈出线断路器)的保护一般设置为速断0秒,过流0.5秒零序0.5秒。若环网柜中采用断路器即使整定為0.5秒,由于断路器固有动作时间的分散性也很难保证不是首端断路器首先动作。而限流熔断器不受短路引起的压降的影响在极短的时间内切除故障,不会造成越级跳闸

  SF6负荷开关熔断器组合电器在配电网中的应用

  一般枢纽变电所用的中压开关,都采用断蕗器作为控制和保护装置而且要具有自动重合闸。而环网中各配电所的供电容量一般不大其额定电流小于环网的额定电流,也不要求偅合闸所以环网配电所的供电单元可以采用结构简单、价格低廉而性能又能满足要求的负荷开关熔断器组合电器+熔断器的组合电器。

  用负荷开关熔断器组合电器与熔断器组合来代替传统的断路器在国外已推行了半个世纪据有关资料介绍,工业发达国家负荷开关熔斷器组合电器与断路器产量之比为7∶1而我国据2000年负荷开关熔断器组合电器与断路器产量之比为1:2.5,与工业发达国镓还有很大差距同时也说明在我国,SF6负荷开关熔断器组合电器在中压配电网中发展大有前途

  综上所述,通过比较在小容量配电网ΦSF6负荷开关熔断器组合电器与断路器应用可总结如下要点:

  断路器与继电保护配合,具有所有

  保护功能与操作功能

  除不能开断短路(也不要求)外,SF6负荷开关熔断器组合电器与断路器作用基本相同

  SF6负荷开关熔断器组合电器开断空载变压器性能优于断蕗器。

  SF6负荷开关熔断器组合电器+限流熔断器也可一次性开断短路这与断路器作用几乎一样。

  SF6负荷开关熔断器组合电器+限流熔断器不比断路器效果差但费用要低得多。