厂用什么是母线电压压降低,辅机耗电率是升高还是降低

厂用电6kV段什么是母线电压压波动異常分析及处理   摘要:某发电公司2×150MW汽轮发电机组厂用电6kV段什么是母线电压压波动发现为真空断路器B相的真空泡绝缘降低所致,更換后什么是母线电压压恢复正常从处理过程中提出了查找设备隐患的途径及方法,并经实践证明对安全隐患分析和治理是正确的在生產运行中有一定的借鉴和推广价值   关键词:母线;电压波动;真空断路器;绝缘;继电保护;措施   【分类号】:TD353.5   1 发变组厂用電系统概述   某发电公司2×150MW汽轮发电机采用武汉汽轮发电机厂生产的QF-155-2型的空内冷机组,额定容量为182.353MW额定功率155MW,定子额定电压13.8kV定子额萣电流7629A;发电机采用自并励静止励磁系统,励磁变压器高压侧电源取自发电机机端;发变组采用单元接线方式引接至110kV母线系统高压厂用變压器的高压侧直接接至发电机机端。   高压厂用变压器采用三相油浸式变压器接线组别为Dd0,额定电压为13.8±2×2.5%kV/6.3kV低压侧出线至6kV母线段,再通过该母线T接至6kV I、II段在低压侧母线段安装1台6kV的TV小车(618),TV二次侧电压信号分别上送至发变组保护A、B柜和快切装置   启动备用变壓器采用三相油浸式变压器,接线组别为YNd11额定电压为115±8×1.25%kV/6.3kV,低压侧出线至6kV备用段再通过6kV I、II段备用进线开关为厂用系统在启停机及事故凊况下提供电源,在备用母线段安装1台6kV的TV小车(680)TV二次侧电压信号分别上送至故障录波器、启动备用变压器保护柜和快切装置柜。   6kV I、II段厂用母线分别通过I、II段的进线开关为厂用系统提供电源厂用系统的高压辅机及干式变压器均由6kV I、II段厂用母线供电,在两厂用段分别咹装1台6kV的TV小车(681、682)其TV二次侧电压信号分别上送至故障录波器和快切装置柜。   2 故障的发生   ―03-01继保人员在对设备巡检过程中发現1号机组发变组故障录波器“6kV I段L2相电压突变量和II段L2相电压突变量”频繁启动。3月1日19:006kV I、II段L2相电压下降至56.70V,L1相电压升高至62.23V(二次值)后不洅发生变化   3 故障原因分析   分析发变组故障录波器的图形,可以看出厂用系统6kV段什么是母线电压压出现了异常继电保护专业人員分别对可能引起的原因进行了排查和分析。   首先6kV I、II段母线的电动机和变压器保护装置采用的是东大金智WDZ-5200系列的产品查看运行中的變压器及重要辅机设备,未发现存在零序电流分量但发现6kV I、II段母线B相电压波动与启停输煤系统的粗碎碎煤机和细碎碎煤机有一定的契合喥,因输煤系统环境较差因此很有可能是该电动机的原因所致。   其次怀疑6kV母线段B相绝缘降低所致厂用6kV母线铜排常规情况下,均通過支撑绝缘子与盘柜外壳相邻如若支撑绝缘子受潮或积灰,势必影响绝缘子的绝缘强度可能会造成母线对盘柜外壳放电,导致运行中嘚什么是母线电压压波动而这种闪络式的放电仅仅会造成电压波动或者绝缘直接击穿后电压突降至0V,不可能造成电压降低3V(二次侧)后鈈再变化因此母线引起的可能性不大。   再者怀疑可能是由于PT小车所致PT小车内部含有一组成套的避雷器,当避雷器B相绝缘下降后會造成B相母线间歇性放电,引起母线B相电压波动当启动6kV段上某一台辅机电动机时,由于电压拉低B相什么是母线电压压可能瞬间恢复,泹当启动完成后什么是母线电压压还会继续波动,而不可能造成电压降低3V(二次值)后不再变化因此PT避雷器引起的可能性不大。   朂后怀疑6kV I、II段母线的某一台真空断路器B相存在缺陷若真空断路器的真空泡绝缘降低,将造成母线的B相对负载放电若负载为电动机Y接线方式时,势必会引起电压的波动而且当真空泡绝缘击穿后,断路器分闸后也会引起电压波动或者直接降低   4 处理措施   机组停机後进行了仔细的检查,2月24日22:371号机组解列,1号机组厂用电6kV I、II段母线负荷全部切换至启动备用变压器低压侧供电继电保护专业人员查看1號发变组故障录波器的波形曲线,发现母线L2相电压依然存在无规律性的波动   2月27日对6kV II段母线进行停电操作,在停运负载过程中继电保护专业人员对什么是母线电压压进行监视,依然存在L2相电压无规律的波动在断开6kV II段备用进线开关后,6kV II段母线停电但测量母线TV二次侧L2楿电压依然在波动,可以判断出此次6kV I、II段母线L2相电压波动是由于6kV I段的一次设备故障引起,与II段的一次设

发电机励磁系统进相运行试验与應用

发电机励磁系统进相运行试验与应用

随着电力系统的发展高压输电线路不断增加,线间和线对地电容相应增大引起系统电容电流忣容性无功功率的增长。当系统处于低谷时段线路产生的无功功率过剩,使得系统电压升高利用发电机在系统处于低谷期间进相运行吸收系统剩余无功功率,成为一种切实有效的调压方法在电力系统中已得到广泛应用。

1 发电机进相运行的概念

发电机进相运行是一种同步低励磁正常稳定运行方式相对于发电机静子电流Ig滞后于静子电压Ug的迟相运行而言,进相运行时功率因数是超前的即发电机静子电流Ig超前于静子电压Ug。该方式运行时发电机发出有功功率的同时,可不发或从系统吸收无功功率图 1假定发电机直接接于无限大容量电力系統。端电压Ug保持不变设发电机电势为Eq,定子电流为Ig功率因数角为Φ,功角为δ,发电机同步电抗为Xd。如果调节励磁电流If, Eq随之发生变化功率因数角Φ同时发生变化。如果增加发电机励磁电流If,Eq变大,此时发电机负荷电流Ig产生去磁电枢反应功率因数角Φ是滞后的,即发电机定子电流Ig滞后于定子电压Ug,发电机同时向系统输送有功、无功功率发电机这种运行状态称之为迟相运行状态,如图I (a)所示反之,如果減小发电机励磁电流If使发电机电势Eq减小,发电机负荷电流将产生助磁电枢反应功率因数角Φ变为超前,即发电机定子电流Ig超前于定子電压Ug,发电机向系统输送有功功率但从系统吸收无功功率。发电机这种运行状态称之为进相运行状态如图1(b)所示。

2 发电机进相运行优、缺点

2.1 发电机进相运行优点

与并联电抗器调压和同步调相机调压相比较发电机进相运行调压简便可靠,不需要额外增加设备只需改变发電机励磁系统的运行状态,即可达到平衡系统无功功率和调整系统电压的双重目的既节省了设备投资,又获得了较高的社会效益和经济效益

2.2 发电机进相运行缺点

2.2.1 静态稳定性降低问题

当发电机输入功率受到一些微小的扰动,发生瞬时增大或减小时如果不考虑励磁调节器嘚调节作用,发电机能在瞬时扰动消失后很快恢复到原来的稳定运行状态称之为发电机静态

稳定。反之称之为静态不稳定。电机学理論表明发电机在进相运行时,其静态稳定性将

会降低随着发电机励磁电流的减小,进相程度增加发电机功角δ逐渐增大,当功角δ接菦于90度时,发电机将达到静态稳定极限此时若再继续减小发电机励磁电流,发电机将进入不稳定区从而失去稳定运行。实际上发电機进相运行时,其稳定极限还与励磁调节器的性能有关当发电机带自动励磁调节器运行时,其稳定性将大大提高理论稳定极限将高于90喥其进相能力也将大大提高。

2.2.2 定子端部发热问题

当发电机由迟相运行转入进相运行时随着励磁电流的减小,发电机端部合成漏磁磁密度將大大增高使定子端部铁心平面产生涡流而发热;此外,励磁绕组漏磁场主要经转子护环闭合由于励磁电流减小,励磁绕组端部漏磁场減弱护环的饱和程度下降,减小了定子端部漏磁场所经过磁路的磁阻从而使定子端部漏磁场增大,铁损加大致使定子端部铁心发热。发热主要集中在发电机定子边段铁心、压圈、压指等端部构件上当局部冷却不足时,将会出现温度过高现象甚至超过允许值。早期苼产的发电机由于其端部结构比较简单,没有专门的降低端部磁密及加强冷却的措施当发电机进相运行时,其端部温度升高很多甚臸超过发电机的允许温度极限,限制了发电机进相运行的深度

2.2.3 厂用系统什么是母线电压压降低问题

大型发电机组多采用发电机出口自带廠用变压器,经降压后供厂用设备用电当发电机进相运行时,随着励磁电流的降低发电机由发出无功变为吸收无功,迫使发电机出口電压下降从而导致厂用什么是母线电压压降低,厂用辅机电动机转数降低辅机出力降低,既而间接影响到发电机的功率输出此外,廠用电压降低还会使辅机电动机电流增大,定子线圈发热量增大严重时将烧毁电动机。

3.发电机励磁系统进相运行试验

发电机励磁系統是北京重型电机厂生产的三机励磁系统自动励磁调节器是南京南瑞继电保护公司生产的SAVR-2000型发电机励磁调节器。发电机励磁系统的主要技术参数见表1 表 1 发电机励磁系统主要技术参数

(1) 确定发电机进相运行能力,即摸清该发电机进相运行的限制条件(静稳极限、端部发热、厂鼡电压降低等)为现场实际应用提供依据。

(2) 校验发电机励磁系统能否满足发电机进相运行要求

(3).测定发电机进相运行时,吸收系统无功功率的能力及对220kV母线的调压效果

3.2 试验过程及限制条件

发电机自动励磁调节器运行自带厂用电。发电机失磁保护不退出运行调整励磁调节器低励限制值,以满足试验要求

分别在有功负荷100MW,75MW,50MW三种工况下进行试验,从低负荷做起通过调整自动励磁调节器低励限制环节参数,保證发电机进相运行不失去稳定

(1) 调整有功功率为某一试验工况并维持不变,调节发电机励磁电流使发电机功率因数分别为0.85(额定值)、0.90、0.9更哆内容请访问久久建筑网
5、1.0,记录这一工况下各种参数值

00(2) 调节励磁电流,使发电机进入进相运行状态每次使功角增加3-5“为一工况,记錄各

(3 )一个工况试验完成后增加发电机励磁电流,将发电机拉回迟相运行状态然后再调节发电机有功负荷,进行下一个工况试验

(4 )在试驗过程中,应密切监视发电机定子端部铁心及金属构件的温度变化情况当温度升高较快,达到限制值时应立即将发电机拉回迟相运行狀态。

3.2.3 现场试验执行的限制条件

(4) 发电机定子电流最大值不超过IN即6470 A。

0 (5) 发电机功角最大值不超过70

0(6) 发电机各部分温度的限制值:定子铁心齿部溫度不高于120C;定子铁心扼部温度不高于

000130C;定子铁心压圈及压指温度不高于130C;定子线圈层间温度不高于120C;定子线圈出水

3.3 试验结果数据分析

(1) 通过发电机嘚进相运行温升试验数据分析,该发电机的端部铁心发热不是限制条件

00在有功负荷100 MW、功角δ为69.1时,端部46-47槽阶梯齿温度最高为71.4C距其限制徝(镇

0120C)尚有较大裕度。

(2) 根据发电机带厂用分支的进相运行试验数据分析厂用系统电压不是限制条件。在有

裕度发电机进相运行范围见表20

表 2 发电机进相运行范围

(3) 在上述范围内运行时,发电机吸收系统无功功率的能力为23.6-33.1Mvar,

(4) 发电机在上述范围内运行时发电机定子电流未超过额定徝。

(5)发电机进相运行试验时220k V什么是母线电压压情况见表3。从数据可以看出发电机进相运行时对降低220 kV什么是母线电压压有一定效果,可鉯使什么是母线电压压降低l.8-3.4 kV变化率为0.8%一1.5%。

根据发电机进相运行试验结果得出该发电机的进相运行范围,见表4

表4 发电机进相运行参数

內容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容

我要回帖

更多关于 什么是母线电压 的文章

 

随机推荐