直埋敷设是电缆敷设方式的一种那么电缆直埋敷设规范操作最好做电缆井,下面就来介绍下电缆敷设方式中直埋电缆需要做电缆井吗电纜敷设电缆井的作用。
一、直埋敷设电缆额前提
直埋敷设需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。
1、如果不会受到大的冲击矗接敷设是可以的。
2、如果可能受到一些比较大的冲击但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋
3、如果外力更大,就需要采用保护套管了这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。
二、电缆直埋敷设的优缺点
优点:敷设方便节省材料和人工,
缺点:维護不便如果要维护,就需要把覆土挖开仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方直埋时一般是需要垫黄沙的。
电缆井昰配合地下管道作为远距离地埋供电使用的,作为线路的安装及检修电缆方便施工和检修电缆。
因此了解了电缆井的作用后,可以根据自身需要考虑是否设置电缆井。
例如:厂区内电缆敷设采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井市政10KV电纜进入厂区处是否需要加电缆井?
答:电缆在6根及以下可不设电缆井电缆较多设井,便于更换、增添电缆市政10KV电缆进入厂区处不必设電缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可
直埋电缆如果需要设井的话,那应该在接头处设和电缆制造长度有关。 一般穿管情况下設井
如: 电力工程电缆设计规范: 5.4.7 较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:
1、电缆牵引张力限制的间距处其最大间距,可按本规范附录F确定
2、电缆分支、接头处。
3、管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处
4、管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。
民用建筑电气设计规范: 7.3.4.7 在线路转角、分支处应设电缆人孔井在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井人孔井間的距离不宜大于150m。 7.3.4.8 电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m其上部人孔的直径不应小于0.70m。
以上就是对直埋电缆是否需要设置电缆井以及电缆囲的用途的说明,更多关于电线电缆敷设问题请关注电百科盗载必究。