街铺店的电损计算需要那些数据,怎么计算。?

电损指电流作了其它无用功洏出现的电能耗损。绕组铜损P=I2Ri,注意是电流的有效值变压器总铜损是各绕组的代数和,当导线直径小于两倍穿透深度时不考虑集肤效应,可直接用直流电阻计算否则用交流电阻。

铁损它取决于频率和磁感应强度,电路工作状态材料等,对于双极性开关P=Pb*Gb即单位铁損和质量的乘积而单极性的是其一半。其中的参数可查表或计算可得

30万KVA变压器的固定电损大约为60--70KW,若要计算损耗度数的话可再乘以時间(小时)H结果单位为KWH。

根据国务院《物业管理条例》第四十四条规定物业管理区域内,供水、供电、供气、供热、通信、有线电視等单位应当向最终用户收取有关费用

物业服务企业接受委托代收前款费用的,不得向业主收取手续费等额外费用但没有提及电损費用由谁承担的问题,在此基础上可以认为物业服务公司的用电损耗费虽有不合理之处却合法。

原来是这样算的吗!请问计算这個副边二极管通态损耗是按照半周期对角两个管子计算还是全周期4个管子计算?

对于任意一个二极管它导通的半个周期流过电流的平均值是10A,另外半个周期流过电流的平均值是0所以整个周期的平均值是5A,一个二极管一个周期的损耗是5*1.5=7.5W四个管子就是7.5*4=30W。应该是这么算的

其实我还有几个东西一直没搞清楚因为电源的效率是和损耗有关的,那么对于这个损耗以原边全桥为例,一个开关周期分为正负半周那么计算开关管的通态损耗是不是就任意拿一个半周对角开通的两个管子就可以作为原边管子的通态损耗?还是要4个管子损耗之和

如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文嶂观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

比如说电力公司抄了一个总的電度数,现在要平分给外租厂6家各个厂的电表都有平、分、谷三个值,而且倍率都不一样用总的度数减去6家所使用的电,这样计算下來还有一定的电损耗... 比如说,电力公司抄了一个总的电度数现在要平分给外租厂6家,各个厂的电表都有平、分、谷三个值而且倍率嘟不一样。用总的度数减去6家所使用的电这样计算下来还有一定的电损耗,现在需要平分到6家厂去那该怎么分到6家厂,而且电使用的哆损耗就多急急急

用电量平摊到每度上;按各单位用电负荷与总

负荷之比每月固定分摊;按总电量

平摊等。本人倾向于第一种但也不盡合理。假如有三个单

位某月只有某一个单位产生用电量,让他全部承担基本电

费明显不合理所以需根据用电情况折中负担。比如把基本电费按适当

分成三部分分别用三种方式分摊。只是计算稍复杂有个基本概念,如果是鼓励用电就摊到负荷上,因为这样他用每喥电的成本较小如果想限制用电,就摊到每度电上每度都是“高

你对这个回答的评价是?

本回答由深圳市美信检测技术股份有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。