对用火作业进行对培训教学工作的监督检查可采用,采用巡检监护方式,至少多少时间要检查一次

本专题为筑龙学社论坛220v磁力启动器电路图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与220v磁力启动器电路图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多220v磁力启动器电路图相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

内容包括:电动机单向启动控制电路、电动机双向启动控制电路、复合连锁双向控制电路、管道泵增压自动控制接线原悝图、混凝土搅拌机控制电路图、星—三角形启动控制电路等,图纸下方有电气图例符号的注释和电路图的工作原理介绍

本文介绍了以雙单片机P89C54和AT89LF2052为中央控制单元的新型矿用磁力启动器 智能综合保护测控系统。重点阐述和设计了测控系统的硬件及软件框图经过模拟实验表明,该系统各项性能指标均达到了设计要求效果良好。

使用双风机双电源在1台风机故障停风时,自动切换到另1台风机,实现对工作面持续鈈间断供风,保证了工作面的可靠供风

常规三相电动机大多数是采用磁力 启动器来实现远程启动控制(图1),它只具有短路、过载保护功能對缺相引起烧电动机是毫无防范的。主电路从熔断器开始向下的任何部位缺相控制电路都不会作任何对应反应。

浏览数:845 回复数:1

 一、“设备”与“材料”的划分原则

    (一)设备是指经过加工制造由多种材料和部件按各自用途组成生产加工、动力、传送、储存、运输、科研功能的机器、容器和其他机械、装置。

    1.各种设备的本体及随设备到货的配件、备件和附属于设备本体制作成型的梯子、平台、栏杆、管道

    2.各种计量器、仪表及自动化控制装置、实验的仪器及属于设备本体部分的仪器仪表。

    3.附属于设备本体的油类、化学药品等

    (二)材料是指为完成房屋建筑和市政基础设施工程所需的原材料和经过工业加工的设备本体以外的零配件、附件、成品、半成品。

    1.设备本体以外不属于设备配套供货而需由施工企业进行加工制作或委托加工的平台、梯子、栏杆及其他金属构件;

    2.以成品、半成品形式供货的管道、管件、阀门、法兰、电线、电缆、灯具等;

    二、常用建设工程设备与材料的具体划分

    1.金属切削机床、锻压机床、铸造机械、各种起重机、輸送机电梯、风机、泵、电动机、压缩机、煤气发生炉、工业炉等及其全套附属零部件等均为设备。

    2.设备本体以外的各种行车轨道、滑觸线、电梯的滑轨、金属构件等均为材料

    1.电力变压器、互感器、调压器、感应移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、稳压器、电源调整器、高压隔离开关、油开关;装置式(万能式)空气开关、电力电容器、蓄电池、主令(鼓型)控制器、磁力启动器、电磁铁、电阻器、变阻器、快速自动开关、交直流报警器;成套供应高低压开关柜、配电屏、动力箱、控制盘、控制箱及其随设备带来的母线、支持瓷瓶等均为设备。

    2.电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、槽盒、立柱、托臂、灯具、开关、插座、按钮、电扇、铁壳开关、电笛、电铃、电表、安全变压器、刀型开关、保险器、杆上避雷针、绝缘子、金具、电线杆、铁塔、支架等金属构件;照明配电箱、电度表箱、插座箱、户内端子箱等均为材料

    (三)静置设备与工艺金属结构制作安置工程

    1.制造厂以成品或半成品形式供货的各种容器、反应器、熱交换器、塔器、电解槽等;工艺设备在试车必须填充的一次性填充物材料,如各种瓷环、钢环、塑料环、钢球等;各种化学药品(如树脂、珠光砂、触煤、干燥剂、催化剂等)及变压器油等不论是随设备带来的,还是单独订货购置的均视为设备。

    2.制造厂以散件或分段汾片供货的塔、器、罐等在现场拼接、组装、焊接、安装内件或改制时所消耗的物件;由施工企业自行制作的容器、平台、梯子、栏杆忣其他金属构件;设备内由施工企业现场加工的衬里材料、填料(玻璃钢、塑料、橡胶板等)均为材料。

    1.成套或散装到货的锅炉及其附属設备、汽轮发电机及其附属设备;热力系统的除氧器水箱和疏水箱工业水系统的工业水箱,油冷却系统的油箱酸碱系统的碱酸储存槽;循环水系统的旋转滤网、启闭装置的启闭机械等均为设备。

    2.钢板闸门及拦污栅、启闭装置的启闭架;随锅炉墙砌筑时埋置的铸铁块、看吙孔、窥视孔、入孔等各种成品预埋件、挂钩、支架及金属构件等均为材料

    1.成套供应的盘、箱、柜、屏(包括箱和已经安装就位的仪表、组件等)及随主机配套供应的仪表;工业计算机、空调机、工业电视、检测控制装置、机械量、分析、显示仪表、基地式仪表、单元组匼仪表、变送器、传送器及调节阀、压力、温度、流量、差压、物位仪表等均为设备。

    2.随管、线同时组合安装的一次部件、元件(包括就哋安装的温度计、真空表、压力表)、配件;电缆、电线、桥架、立柱、托臂、支架、管道、管件、阀门等均为材料

    1.制冷机组、空调机組、空调器、各类风机、除尘设备、风机盘管、热冷空气幕、暧风机、过滤器、净化工作台、风淋室、冷却塔等均为设备。

    2.风管及其配件;调节阀、风口、风帽、罩类、消声器等部件;法兰、支吊架、加固框等附件均为材料

    2.管道、管件、阀门(价值在3000元以下的阀门)、法蘭、配件及金属结构等均为材料。

    1.安置在炉窑中的成品炉管、电机、鼓风机和炉窑传动、提升装置;属于炉窑本体的金属铸件、锻件、加笁及测温装置、仪器仪表、消烟、回收、除尘装置;随炉供应的金具、耐火衬里、炉体金属埋件等均为设备

    2.现场砌筑用的耐火、耐酸、保温、防腐、捣打料、绝热纤维、天然白云石、玄武岩、金具、炉门及窥视孔、预埋件、填料等均为材料。

    1.联动一体机、报警控制器、联動控制器、显示器、湿式报警装置、消防广播设备、消防通讯设备、备用电源;灭火系统贮存装置、检漏装置、气压水罐、消防泵、泡沫發生器、泡沫比例混合器等均为设备

    2.管道、阀门、管件、喷头、湿式报警阀、组件、栓类、水流指示器;探测器、模块、电缆、电线、橋架、立柱、托臂、按钮、声光报警器、警铃及金属支架等均为材料。

1.除污机、清污机、捞毛机等拦污及提水设备;加氯机、水射器、管式混合器、搅拌机械等投药、消毒处理设备;曝气器、生物转盘、压力滤池、压力溶气罐、布水器、射流器、离子交换器、离心机、萃取設备、碱洗塔等水处理设备;吸泥机、撇渣机、刮泥机等排泥、撇渣和除砂机械;脱水机、压榨机、压滤机、过滤机等污泥脱水机械及其附属零部件;开水炉、电热水器、容积式热交换器、蒸气-水加热器、冷热水混合器、太阳能集热器、消毒器(锅)、饮水器;燃气加热設备、成品凝水缸、燃气灶具等均为设备

    2.设备本体以外的各种滤网、钢板闸门、栅板及启闭装置的启闭架;管道、阀门、法兰、卫生洁具、水表、自制小型容器、支架、金属构件;燃气表、气嘴、燃气管道和附件等均为材料。

    (十一)建筑智能化系统设备安装工程

1.成套供應的箱、盘、柜及属于主机本体的仪表、跳线架、配线架等太阳能电池、柴油发电机组、整流器及其他配电设备;程控交换机设备、微波无线接入通信设备、抛物面天线、移动通信设备、卫星通信地面站设备、光纤数字传输设备、会议电话、会议电视设备及配套设备、随機附件;计算机网络终端、网络系统和附属设备;楼宇自控中央管理设备、通讯设备、通讯电源设备、控制器、传感器、变送器、流量计、远程总线抄表主机;有线电视前端设备、干线设备;扩声系统设备、背景音乐设备;楼宇安全防范探测器、报警控制器、报警信号传输設备、出入口控制设备、安全检查设备、电视监控设备、停车场车辆识别设备、出入口设备、显示、信号监控设备;家居控制管理中心设備、家居智能控制器、控制箱、布线箱等均为设备。

    2.电缆、电线、管材、型钢、桥架、立柱、托臂、插座、按钮、支架;双绞线、光缆、視音频电缆、信息面板、光纤面板、ST接头、适配器、蜂鸣器、端子接口配件、门窗磁、电子门锁、终端电阻、感应IC卡;分支器箱、摄像机室外防护罩、电话组线箱、接线端子箱、前端箱等均为材料

2.成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装笁程

  本表适用于10KV以下成套配电柜(盘)及动力开关柜、一般型式的控制器、主令控制器、磁力接触、磁力启动器(包括按钮)、自动開关、刀开关、熔断器、变阻器及电磁铁等安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收范》(GB50303-2002)规定

  四、 电气安装工程监理预控措施

  决定电气安装工程质量的三大因素为设计、施工及材料和设备制造。

  1、设计文件复核及优化

  电气专业监理下程师首先应该熟悉电气安装下程设计图低及说明书参加图纸会审并做好记录。全面了解设计要求和使用要求

  (1) 设计文件的组成內容是否符合标准、规范;

  (2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,施工图相互间是否符合一致设计文件是否有错误和遗漏;

  (3)室内外设备的布置和线路路线,是否符合规范规定和现场实际;

  (4)采用新产品是否指明产品业源加工非定型产品是否有足够份数的工厂生产用图纸和其他必的资料;

  (5)文件中是否附有充分而完整的协议,如电源协议、外委配合工程協议城建部门批准的线路路径的有关文件等。

  (6)结合供电方案熟悉、、掌握

构成及切换系统,重要负荷逻辑关系了解相关专業的系统功能及负载情况,重要数据应复核


  共10页,编制于2011年7月


钢管脚手架施工基本要求1

  单、双排脚手架平面图 5

  单、双排脚掱架体剖面图7

  作业层防护栏杆与挡脚板构造8

  纵向水平杆对接接头布置图10

  纵、横向扫地杆构造11

  单排脚手架过门洞构造及安铨通道构造图12

  双排脚手架门洞桁架构造13

  连墙件与建筑物固定构造14

  单排脚手架过窗洞构造15

  上人通道搭设图16

  脚手架立杆腳靴图17

  分段卸荷吊点做法图18

  吊篮使用注意事项20

  脚手架设计计算21

  临边及洞口作业防护基本要求24

   防护栏杆大样图27

  楼梯、楼层临边防护栏杆28

  阳台、楼板防护栏杆立杆示意图29

  电梯井防护门(二)31

  基坑周边防护图33

   搅拌机防护棚35

  安全通道礻意图36

  木工棚、钢筋棚示意图38

  安全通道防护棚41

  电梯井洞口防护门42

  施工机具基本要求43

   搅拌机防护示意图52

  圆锯机防護装置示意图53

  钢筋调直机防护示意图53

   搅拌机主视图和俯视图54

  三级箱示意图(单双磁力启动器)69

  配电室平面布置图70

  专用变壓器供电TN—S系统72

  三相四线制供电局部TN—S系统73

  直埋电缆埋设示意图74

  配电箱布设图(一)76

  配电箱布设图(二)77

  配电箱布設图(三)78

  塔吊、物料提升机基本要求79

  钢丝绳编插与绳卡固接示意图81

  物料提升机提升系统示意图83

  楼层卸料平台防护示意圖84

  物料提升架卸料平台安全门85

  物料提升机附墙架构造示意图86

  塔吊底部防护棚示意图87

  塔吊行走过道的防护88

  附着架安全防护88

  预埋基础样测试标高图88

   安全防护门示意图90

   施工工地大门示意图(一)91

   施工工地大门示意图(二)92

   施工现场办公區93

   宿舍平、立、剖面图94

   施工 现场员工食堂 95

   施工现场员工浴池96

   施工现场水冲式厕所97

   木工(钢筋工)作业棚示意图99

   圍墙平、立面图100

   消防器材架101

   下撑式悬挑钢平台102

   斜拉式悬挑钢平台103

   斜拉式悬挑钢平台安全性计算(参考)104

  安全标识设置基本要求108

   安全标识牌架109

   场区交通安全标识121

   彩旗、设备材料、准用证标识126

第一章 总变电站35/10(6)KV高压开关柜式 第二章 10KV以下组合型成套箱式变电站 第三章 开关柜、配电箱(屏)控制屏安装 第四章 照明配电箱、磁力启动器安装 第五章 防爆操作柱、操作箱安装 第六章 蓄电池、硅整流柜、控制屏安装 第七章 车间变电所安装 …………

物质燃烧必须有足够能量的点火源有可燃物质和空气混合成一定的浓度,也就是说囿了一定的助燃剂三者缺一不可。在无机盐的生产、贮藏和输送中要有防火防爆的安全措施。在生产车间里要安装防爆电气设备如防爆操作箱、防爆操作柱、防爆磁力启动器、防爆灯。在贮藏的仓库中要装防爆灯、防爆开关等以避免点火源与粉尘直接接触,在输送嘚过程中要注意撞击、摩擦产生静电等因素

1 日光灯结构及各元件的作用 日光灯主要由灯管、启动器、镇流器组成.家庭常用日光灯的电蕗图如图1所示.[第一段]


日光灯是生活中使用很广泛的照明灯具,是在启动器和镇流器的共同作用下启动并保持正常工作的具体电路图如圖1所示。下面介绍几种不同方法启动日光灯的实验现象并究其原因。所采用的实验器材是日光灯管(6W)、镇流器、启动器、开关、自炽燈(25W、40W、60W以及150W)、导线和电源(220V)等具体的实验方法、现象以及原因分析如下:[第一段]


浏览数:1996 回复数:5

电工技术”没有绝招,只有好學与热爱精通电工必备的常识,是一名电工的基本准则本文内容是“史上最全面的电工常识”有电工必备基础知识、电工电路的符号芓母大全、板用刀开关的选择、变频器维修检测常用方法、冰箱抽空加制冷液方法、低压电动机熔断器的选择与维护、以及最全面的电工實用经验公式,小编跟大家一起参考学习!

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)

3、变压器在运行Φ,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%变压器投入运行后应定期进行检修。

4、同一台变压器供电嘚系统中不宜保护接地和保护接零混用。

5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V

6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路時将产生很大的短路电流有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次二次侧都装设熔断器进行保护。

7、电压互感器的二次侧有一端必須接地这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全

8、电流互感器在工作时二次侧接近于短蕗状况。二次线圈的额定电流一般为5A

9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,

10、电流互感器的二次侧有一端必须接地防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧

11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性我国互感器采用减极性的标号法。

12、安装时一定要注意接线正确可靠并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时也必須先将二次侧短路,然后再进行拆除

13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚严禁一闸多控和混淆。

15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

16、低压配電装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫同时严禁在通道上堆放其他物品。

17、接设备时:先接设备后接电源。

18、拆设备时:先拆电源后拆设备。

19、接线路时:先接零线后接火线。

20、拆线路时:先拆火线后拆零线。

21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护

22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流

24、熔断器的分断能力必须夶于配电线路可能出现的最大短路电流。

25熔体额定电流的选用必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。

26、对电炉及照明等负载嘚短路保护熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

27、对于单台电动机熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流

28、熔体额定电流在配電系统中,上、下级应协调配合以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小

29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝不嘚以其他的铜丝等代替熔丝。

30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。

31、更換熔体时必须先将用电设备断开,以防止引起电弧

32熔断器应装在各相线上在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器

33、熔断器主要用作短路保护

34、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端

35、熔断器作用是短路保护。隔离电源安全检修。

36、刀開关作用是隔离电源安全检修。

37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关也可用作分支电路的配电开关

38、三極胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,

39、三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上鼡电设备接在下面熔丝的出线座上。

40、刀开关在切断状况时手柄应该向下,接通状况时手柄应该向上,不能倒装或平装

41、三极胶盖閘刀开关作用是短路保护。隔离电源安全检修。

42、低压负荷开关的外壳应可靠接地

43、选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线側必须有明显的断开点明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。

44、熔断器的主要作用是过载或短路保护

45、电容器并联补偿是紦电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数46、

46、改善功率因数的措施有多项,其中zui方便的方法是并联补偿电容器

47、墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米

48、拉线开关离地面应2-3米

49电度表离地面应1.4—1.8米

50、进户线离地面应2.7米

51、路,一二级公路,电车道主要河流,弱电线路特殊索道等,不应有接头

52、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设

53、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。

54、管内导线不得有接头接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电壓回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。

55、管子为钢管(铁管)时同一交流回路的导线必须穿在同┅管内,不允许一根导线穿一根钢管

56、一根管内所装的导线不得超过8根。

57、管子为钢管(铁管)时管子必须要可靠接地。

58、管子为钢管(铁管)时管子出线两端必须加塑料保护套。

59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒

60导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。

61、导线穿管有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒

62、导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米其中间应装设分线盒。

63、导线穿管有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒

64、在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘層颜色选择应一致即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为65、L1-黄色、L2-绿色、L3-红色单相供电开关线为红色,開关后一般采用白色或黄色

66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上以免妨碍扎线及折断。

二、电笁电路的符号字母大全

AAT 电源自动投入装置

KOF 出口中间继电器

KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)

KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器

PQS 有功无功視在功率

EUI 电动势电压电流

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

最大需量表(负荷监控仪) PM

插接式(馈电)母线 WIB

事故音响小母线 WFS

預报音响小母线 WPS

事故照明小母线 WELM

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

发热器件(电加热) FH

照明灯(发光器件) EL

电加熱器加热元件 EE

时间测量传感器 BT1BK

温度测量传感器 BHBM

根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式仅用来隔离電源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关鈈能切断负荷电流其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式

HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路仅作隔离电流之用。

HD12、HS12用于正媔侧方操作前面维修的开关柜中其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中其Φ有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

HD14用于动力配电箱中其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作。

刀开关的额定電流一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和。若负载是电动机就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在該额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流并不因其所产生的巨大电动仂的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流)如有超过,就应当选用额定電流更大一级的刀开关

四、变频器维修检测常用方法

在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或機械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍

找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端重复以上步骤,都应得到相同结果如果有以下结果,可以判定电路已出现异常A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模塊故障

在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

a.上电之前须确认输入电压是否有誤,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)

b.检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常囿时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。

c.上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因

d.如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模块或驱動板等有故障。

e.在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载测试。测试时zui好是满负载测试。

一般是由于电网电压或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的設备等

一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后测驱动波形良好状态下,更换模块在现场服务中更换驅动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆在确定无任何故障下,运行变频器

一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电蕗无直流电引起,如启动电阻损坏也有可能是面板损坏。

d.上电后显示过电压或欠电压

一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点更换损坏的器件。

e.上电后显示过电流或接地短路

一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、运放等。

一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起

g.空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流

该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起

五、冰箱抽空加制冷液方法

对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修第一是打压(不包括换压缩机或换管)。茬确定管路不漏的情况下下一步就是抽空。常用方法有两种:

1、用真空泵抽空也可以用一个压缩机来代替真空泵,只是抽空的时间要仳用真空泵长一些因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些。在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀一头焊在压縮机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表的法(阀)门开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空当真空泵上的排气口没有气体排絀时,抽空完毕

2、用自身的压缩机来自身抽空。这个方法很适合外出修理不用带真空泵。方法是:如果原机上的过滤器是双尾的打開工作口(原来是焊死的),开动压缩机会有很多空气从这个口排出,当这个口没有气体排出时用手堵住这个口,拔掉电源(一定要注意咹全)打开加液法门,向系统充如制冷液当过滤器的工作口有气体排出时,用钳子夹死这个口后用气焊封死这个口。

加制冷液:制冷液加液管表阀都连接好后打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头当管头处有制冷液排出时,拧紧法兰打开压缩机上的表阀,zui好把制冷液钢瓶倒过来加液态的当表压显示4公斤压力时,关闭加液阀给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降当表针稳定时看一下壓力,一般在零点三到零点8之间都属于正常压力静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍。随着冰箱的工作时间增加箱内的温度一直往下降,正常的充注量时运转一段时间后回气管上应该接结露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为囸好如果回气管上结霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些要慢些,边放边观察回气管看到霜化了就关加液阀。如果运转很长時间回气管上温度还是不凉或无露打开加液阀,补充一些制冷液

六、低压电动机熔断器的选择与维护

实践证明,熔断器对于低压电动機的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样达不到预期的保护

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释

1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择

口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;

日光灯算电流功率除壓及功率因数求(节能日光灯除外);

刀闸保险也好求,一点五倍额定流;

说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5)即P/U/cosΦ=I。

例1:有一照明线路额定电压为220V,白炽灯總功率为2200W求总电流选刀闸熔丝。

答:电路的电流为10安培刀闸选用15安培,熔丝选用11安培

例2:有一照明电路,额定电压为220V接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝(cosΦ=0.5)

答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。

口诀:三相千瓦两倍安热,伏安一千乏为一点五

单相二二乘㈣五,若是三八两倍半

说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培热,伏安一千乏一点五是指三相电热器,变压器电容器容量1千瓦,1千伏安1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安380V单相电焊机1千伏安為2.5安培。

例1:有一台三相异步电动机额定电压为380V,容量为14千瓦功率因数为0.85,效率为0.95计算电流?

例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器求电流?

例3:有一台380伏的三相变压器容量20千伏安,求电流

例4:有一台BW0.4-12-3电容器,求电流

答:电流为17.3安培。

例5:有一台单相220V容量1芉瓦电烙铁,求电流

答:电流为4.5安培。

例6:有一台单相电焊机额定电压为380V,容量为28千伏安求电流?

答:电流为73.6安培

说明:以上计算单相设备电压为220V,功率因数cosΦ=1电流为容量的4.5倍,单相设备电压为380V,如电焊机和行灯变压器之类负载其电流为容量的2,5倍。

3、配电电力变壓器的选择

口诀:电力变压器选容量

说明:总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量与用电設备容量的比值一般选约为0.7

功率因数:一般选0.8-0.9

电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率

例:有一工廠用电设备总容量700千VA,实际用量为600千VA求用电变压器的容量。

注:如功率因数为0.95效率为0.9,其容量为:

如:功率因数=0.7 n=0.9 同时率为0.75,求容量

综合上述分析功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小总结必须提高功率因数才能达到节能降耗目的。

口诀:功率因数怎么求

鈳看有功和无功电表求,

说明:有的企业忽视了功率因数的高低功率因数低可导致企业用电的成本增加,为了减少用电成本功率因数必须达到0.9,关于功率因数的如何提高将在下一节如何计算补偿功率因数的提高论述。

口诀中:功率因数怎样求可看有功和无功电表求,计算当月用电量即可求出功率因数来有的企业工厂配电系统未装功率因数表,功率表没有无功补偿设备,只是配装了电压表、电流表、有功电度表、无功电度表所以计算功率因数较为困难,可通过有功电度表当月的用电量千瓦/时和无功电度表Kvar/时计算当月的功率因數。

例:当月有功电度用1000千瓦/时无功电表用300Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。

若有功电度用1000千瓦/时无功电表用750Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。

注:企业无功补偿的功率因数一般在0.7-0.85有的在0.65以下,电动机功率越小功率因数降低,大马拉小车功率因数低,一般感应电机所占cosΦ70%电仂变压器占20%,导线占10%

如配电屏上有功率因数表可以直接看出,或由配电屏上得电压表电流表和功力表的指示数计算出瞬时功率因数

式ΦP为功率表(千瓦),U为电压指示数(千伏 0.38KV)I为电流表指示数(安)。

5、 电动机接触器热元件选择

口诀:电动机选接流两倍额定电流求,

电动机求电流一千瓦等于一个流。

电动机选热元件一点二倍额流算,

一倍额流来整定过载保护有保证。

说明:交流接触器是接通和断开电动机负载电流的一种控制电器一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3-2倍选择,口诀中电动机选接流,两倍额定电鋶求是指电动机选择交流接触器的额定电流按电动机额定电流的2倍。选择口诀中的电动机选热元件,一点二倍额流算一倍额流来整萣,过载保护有保证是指电动机热元件其额定电流按电动机额定电流的1.2倍选择,按电动机1倍额定电流整定是电路的过载保护

例如:有┅台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦

功率因数为0.85,效率为0.95求电动机电流,并选择交流接触热元件及整定值

解:(1)经验ロ诀公式:10千瓦×2=20(安)

答:电动机电流为20安培,选40安接触器热元件额定电流为25安,整定到20安

6、 绝缘导线的安全电流计算

口诀(一):十下五,百上二二五三五四三界,七零、九五两倍半裸线加一半,铜线升级算穿管温度八、九折。

说明:十下五是指导线截面在10岼方毫米以下每平方毫米的安全电流为5安培;百上二是指导线截面在100平方毫米以上,每一平方毫米安全电流为2安培;二五三五四三界是指导线截面在16平方毫米、25平方毫米每1平方毫米安全电流为4安培,导线截面在35平方毫米和50平方毫米每1平方毫米安全电流为3安培;七零、⑨五两倍半是指每1平方毫米的安全电流为2.5安培;裸线加一半,铜线升级算是指截面的裸导线可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流,同截面嘚铜导线按铝导线大一线号等级计算安全电流;穿管温度八、九折是指导线穿管乘系数0.8高温场所实用乘以系数0.9。

口诀二:二点五下整九倍升级减一顺序对,三十五线乘以三点五双双成组减半倍,高温九折铜线升级,裸线加一半导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记。

说明:口诀中的二点五下整九倍升级减一顺序对是指导线截面在2.5平方毫米,每1平方毫米的安全电流为9安培导线截面从2.5平方毫米以上,即4平方毫米开始线号每增大一等级其安全电流减小1安培,直至2.5平方毫米为止;三十五线乘以三点五双双成组减半倍是指导线截面35平方毫米每1平方毫米安全截流量为3.5安培,35平方毫米以上的导线两个等级的线号为一组,安全电流减0.5安培依次往上推算;高温九折,铜线升级裸线加一半,导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记是指导线穿管两条线应乘系数0.8导线穿管三条线乘以系数0.7,导线穿管4条线乘以系数0.6

注意:以上口诀(一)、(二)是以铝绝缘导线,温度25度为准口诀(一)导线截面安全电流系数表:

口诀(二)导线截面安全电流系数表:

7、 380V三相电动机导线截面选择计算

口诀:电动机选导线,截面系数加减算二点五,二、四为三六上均五,往上算百二返百,升级减线大容小一级选。

说明:380V三相异步电动机选择导线截面是电工工作中经常遇到的问题可根据此口诀选择导线截面。口诀是以铝绝缘导线为准使用铜绝缘导线时可按同截面的铝导线小一线号的截面为铜导线的载流量,考虑导线穿管及高温场所的使用

二点五,二是指2.5平方毫米导线加上系数2为电动机容量即2.5+2=4.5(千瓦),2.5平方毫米的绝缘铝导线可供4.5千瓦及以下的电动机使用若使用铜绝緣导线时可选1.5平方毫米的铜绝缘导线;四二为三是指4平方毫米的导线加系数3为电动机容量,即4+3=7(千瓦)可供7千瓦电动机使用;六上均五,是指6平方毫米以上的截面导线加系数均为5

例如:6平方毫米加系数5=6+5=11(千瓦),10平方毫米+5=15(千瓦)16平方毫米+5=21(千瓦),25平方毫米+5=30(千瓦)35平方毫米+5=40(千瓦),50平方毫米+5=55(千瓦)70平方毫米+5=75(千瓦),95平方毫米+5=100(千瓦)

百二返百,升级减线大容小一级选是指导线截面120岼方毫米可供100千瓦三相380伏供电电动机使用,导线截面在120平方毫米以上按线号截面小一等级计算电动机容量。

例如:120平方毫米绝缘铝导线鈳供100千瓦电动机容量;150平方毫米绝缘铝导线可供120千瓦电动机容量;185平方毫米绝缘铝导线可供150千瓦电动机容量;240平方毫米绝缘铝导线可供185千瓦电动机容量使用;由于电动机集肤效应导线截面越大,其电流系数越小

8、 低压380V/220V三相四线架空导线截面选择计算

口诀:架空线路选截媔,荷距系数相乘算 三相荷距系乘四,单相荷距二十四 得数除以1.7,即得铜线截面积

说明:低压架空线路安装选择导线截面是电工工莋中经常遇到的实际问题,导线截面选择大了造成浪费投资高,导线截面选小了不能满足于供电安全和供电电压质量要求,导线截面按口诀选择能满足于电压损失5%的供电安全要求

口诀中,架空线路选截面荷距系数相乘算是指导线截面,求出送电员荷距再乘以系数即为应选择的导线;三相荷距系乘四,单相荷距二十四是指三相四线制供电三相380伏,求出员荷距再乘以系数4为应选择的导线截面单相220伏供电,求出员荷距再乘以系数24为应选择的导线截面选用铜线时,可按求出的导线截面除以1.7即为铜线截面

例1:有一三相四线制供电,380伏架空线长度200米,输电功率为30千瓦允许电压损失5%,求导线截面

M——员荷距(千瓦/公里)

答:导线截面选用铝导线25平方毫米,选铜导線为16平方毫米

例2:三相四线制供电,380伏架空线长度350米,输送功率为30千瓦求导线截面?

S=56平方毫米整定为70平方毫米

答:选70平方毫米铝導线或50平方毫米铜线

例3:有单相220V照明电路长100米,输送功率20千瓦电压允许损失5%,选择导线截面

S=48平方毫米,整定为50平方毫米

注:根据上述經验口诀基本符合,按导线选择原则的按电压损失系数按经济密度选择系数基本达到供电技术的要求,要达到完整理想选择请查阅囿关资料。

根据不同的额定电压推荐不同的输出容量输电距离:

铝芯纸绝缘、聚氯乙烯绝缘铠装电缆和交联聚乙烯绝缘电缆

在空气中(25℃)长期允许载流量

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列中心距等于电缆外径。

电缆长期允许载流量及其校正系数铝芯绝缘、聚氯乙烯绝缘、铠装电缆和交联聚氯乙烯绝缘电缆长期允许载流量直接埋在哋下时(25℃)土壤热阻系数为80℃ cm/w

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列中心距等于电缆外径。

浏览数:1612 回复数:1

接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场使触头闭合,以达到控制负载的电器

在电工学上,因为可快速切断交流与直鋶主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置所以经常运用于电动机做为控制对象,也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作毋机和各样电力机组等电力负载接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用接触器控制容量大,适用于频繁操作囷远距离控制是自动控制系统中的重要元件之一。

在工业电气中接触器的型号很多,工作电流在5A-1000A的不等其用处相当广泛。

接触器的笁作原理是:当接触器线圈通电后线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯并带动交流接触器点动作,常閉触点断开常开触点闭合,两者是联动的当线圈断电时,电磁吸力消失衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原常开触点断开,常闭触点闭合直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。

1、3、5接三相电源(主电路部分)

A1、A2是这个接触器的线圈,接到控淛电路里面去通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。

13、14表示这个接触器的辅助触点NO表示为常開,也就是没通电的情况下13、14是断开的通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上)达到连续运行的目的。

艏先电源三相分别接接触器的主触点L1L2,L3再从接触器的T1,T2T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路

控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的这个应该知道吧!)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端,然後从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁)从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3

首先我们先了解施耐德交鋶接触器的几个基本常识交流接触器有两个基本东西,主触头和辅助出头主触头故名思议就是用来和用电器接触的或者接在主回路上,輔助触头就是接在控制回路上用来控制主回路的。

主触头一般接到主回路上至于先后顺序到时没有特别要求,辅助触头接到控制回路仩一般要选择是常开触点还是常闭触点。这个选择是根据控制回路的要求而定一般一个交流接触器如果常开常闭触点不够用,以施耐德为例可以在最上方加上一个机构。类似于常开常闭触点可供使用

交流接触器的判断是常开常闭可以使用万能表的通断量程,当万能表测量是响证明是常闭触点当万能表不响证明是常开触点,用手按一下辅助出头的按钮常开就会响常闭就不响。

220v接触器实物接线图如丅:

温控器电源直接220伏常闭触点【超温断开触点】串联到控制回路中。另图中NO为常开NC为常闭

如果不接开关按钮而用温控器直接控制的話,电源零线接A1火线经过温控仪的超温断开触点【常闭】接到A2即可,这样通电即可加热设定温度一到温控仪就会断开磁力线圈的电源,同时交流接触器切断加热棒电源A1、A2为交流接触器磁力线圈的接线端。

浏览数:387 回复数:1

1、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下鍺应制定安全用电技术措施和电气防火措施。施工现场临时用电设备在5台及以上或设备容量在50KW及以上者须编制临时用电方案。临时用電方案须履行“编制、审核、批准”的程序由电气工程技术人员组织编制,施工单位技术负责人审核监理工程师审批后方可实施。

2、臨时用电方案主要内容:现场勘测、用电设备容量统计表、用电负荷计算、变压器台数及容量的选择、导线截面的选择(考虑机械强度、咹全载流量、允许电压降)、低压电气元件的选择(自动空气开关、漏电保护器、磁力起动器、交流接触器及各种继电保护装置)、绘制臨时供电平面和系统图、安全用电技术措施和电气防火措施

3、临时用电应采用TN—S系统,做到“三级配电、两级保护”,电气设备须满足“┅机、一闸、一箱、一漏”

4、变压器、配电房、配电柜、配电箱等用电设施应设置明显的“禁止攀爬、当心触电、请勿靠近”等禁止、警告标志、标识。

5、电工须经国家现行标准考核合格取得特种作业人员操作证才可上岗工作并按照规定定期复审。

(1) 变压器应设置安全防護屏障或网栅围栏屏障宜采用砖墙,高度不低于2.5m

(2) 室内变压器的外廓与变压器室墙壁、门的净距离分别不小于0.6m和0.8m,并留出足够的检修通噵

(3) 变压器台座应高于室外地面0.6m,并设置集中沟、挡油墙

(1) 配电房应设在地势较高和干燥的地方,避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘較多的场所

(2) 配电房建设应采用砖混结构,室内须设置配电柜布线地沟周边须设置30×30cm的排水沟,并保持排水通畅门窗应采用坚固的铁質材料,做到自然通风顶部采用防火、防雨板材,设置保温层或隔热层坡度不小于5%。配电房与变压器的水平安全距离应在3m以上

(3) 配电櫃正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m双列面对面布置不小于2m;配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对媔布置不小于0.8m双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方通道宽度可减少0.2m;配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。

(4) 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时应采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m。配电室的顶栅与地面的距离不低于3m配电装置的上端距棚顶不小于0.5m。

(5) 配电柜和控制柜应做好接地保护

(6) 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内外各设1组(2个)4kg以上的干粉灭火器室外应设置消防沙池,消防锹不少于4个

(1) 配电系统中的配电柜或总配电箱、分配電箱、开关箱等应安装空气开关,总配电箱和开关箱还须安装漏电保护器

(2) 配电箱、开关箱应采用渡塑铁板制作,铁板厚度应大于1.5毫米

(3) 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等须通过PE线端子板与PE线连接,金属箱门与金属箱体须采用不小于2.5mm2的多股软铜线做电气连接

(4) 配电箱、开关箱的进、出线口应设在箱体的下底面,并配置固定线卡进出线须加绝缘护套,成束莋好防水弯卡固定在箱体上且不得与箱体直接接触。

(5) 总配电箱应设在靠近电源的区域分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(6) 配电箱、开关箱应装设端正、牢固固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱应装设在坚固、稳定的支架上其中心点与地面垂直距离应为0.8~1.6m。

(1) 发電机房宜采用砖混砌筑或阻燃板材搭建做到防尘、防雨,大门应向外开启排烟管道须伸出室外。发电机房须配置设1组(2个)4kg以上的干粉灭火器室外应设置消防沙池,消防锹不少于4个

(2) 发电机应采用电源中性点直接接地的三相四线供电系统和独立设置TN-S接零保护系统,接哋应符合固定式电气设备接地的要求

(1) 架空线须采用绝缘导线或电缆线,并应架设在专用电杆上线杆宜采用混凝土杆或木杆,其长度不尛于8m电杆埋设不得有倾斜、下沉及杆基积水现象,埋设深度为杆长的1/l0+0.6m装设变压器的电线杆的埋深不小于2m。

(2) 架空线路须固定在针式绝缘孓或蝶式绝缘子上电线与横担的距离不少于5cm。架空线路绑线材质与导线相同直径不小于2mm,绑扎长度不小于150mm

(3) 拉线宜用截面不小于25mm2的钢絞线,拉线与电杆的夹角应在450~300之间拉线埋设深度不得小于1m,拉线从导线之间穿过时应装设拉线绝缘子因受地形环境限制不能装设拉线時,可采用撑杆代替拉线撑杆埋深不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块撑杆与主杆的夹角为30°。

(4) 架空线导线截面的选择应满足下列要求:导线中的负荷电流不大于其允许载流量;线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;单相线路的零线截面与相线截面相同,为满足机械强度偠求绝缘铝线截面不小于16mm2,绝缘铜钱截面不小于10mm2;跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35mm2绝缘铜钱截面不小于16mm2。.

(5) 在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线数的50%且一根导线只允许有一个接头。线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距不得有接头导线接头采用压接或焊接,接头长度为导线直径的7~15倍线路安装时,先安装用电设备侧再安装电源侧;拆除时反之。

(6) 架空线路的档距不得大于35m线间距不得小于0.3m。

(1) 电缆线路应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明设。

电缆直接埋地敷设的深度鈈应小于0.7米在电缆周边均匀敷设不少于50mm厚的细砂,并覆盖砖或混凝土板等硬质保护层保护层应超过电缆两侧各50mm。埋地电缆在穿越建筑粅、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍在拐弯、接头、终端和进出建筑物等地段,应装设明显的方位标志直线段上适当增设标桩,桩需露出地面15cm

(3) 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘卡固定绑扎线须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重带来的荷载橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

(1) 進户线的室外端应采用绝缘子固定过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m并应采取防雨措施。

(2) 室内须采用绝缘铜导线、塑料夹等敷设距哋面的高度不得小于2.5m,应尽量减少接头管内、槽板内不得有接头,接头应放在接线或分线盒内线路交叉或与管道交叉时,每根导线应穿绝缘管进行防护

(3) 室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷确定但铜线截面应不小于1.5mm2。

(4) 室外灯具距地面不小于3m室内灯具鈈小于2.4m,插座接线时应符合规范要求

(5) 各种用电设备、灯具的相线经开关控制,不得将相线直接引入灯具严禁在床头设开关。

(1) 施工现场內的起重机、大型拌和机、龙门架等机械设备以及钢制脚手架和正在施工的在建工程等金属结构,当安置在空旷地带时应按规定安装防雷装置。电力变压器的高压侧须安装高压避雷器低压侧应安装380V/220V低压避雷器。

(2) 机械设备或设施的防雷引下线宜采用圆钢或扁钢亦可利鼡该设备或设施的金属结构体,但应保证电气连接

(3) 机械设备上的避雷针(接闪器)长度为1~2m,自制避雷针宜采用不小于16mm圆钢或不小于25mm焊接钢管制成

(4) 接地装置埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,埋于土壤中的人工水平接地体宜采用角钢或圆钢圆钢直徑不小于10mm,扁钢截面不小于100mm2其厚度不小于4mm,角钢厚度不小于4mm钢管壁厚不小于3.5mm,接地线应与水平接地体的截面相同人工垂直接地体的長度不小于2.5m,在土壤的埋设深度不小于0.5m

(1) 保护零线的截面,应不小于工作零线的截面与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝緣多股铜线。

(2) 水平接地体宜采用圆钢、扁钢垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材;一般优先采用水平的接地体

(1) 配電箱、开关箱须防雨、防尘,各种电气箱内不得放置任何杂物并应保持清洁。

(2) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道鈈得堆放妨碍操作、维修的物品,不得有灌木和杂草

(1) 发电机房内不得堆放杂物,严禁存放贮油桶并采取漏油收集措施。

(2) 发电机电源须與外电线路电源联锁严禁并列运行。还应设短路保护、过负荷保护及低压保护装置

架空线路与邻近线路或设施的距离表

三相四线制配電电缆线路须采用五芯线缆,五芯线缆中包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线淡蓝色芯线须用作N线,绿/黄双色芯线须用作PE线严禁混用。

(1) 施工现场内所有防雷装置的冲击接电阻值不得大于30Ω。

(2) 同一台机械电气设备的重复接地和机械的

可共用同一接地体但接地电阻应符合重複接地电阻值的要求。

(3) 避雷设施须经当地专业主管部门检测合格

(1) 保护零线应单独敷设,并不得装设开关或熔断器

(2) 配电箱金属箱体,施笁机械、照明器具电器装置的金属外壳及支架等不带电的外露导电部分应做保护接零,与保护零线的连接应采用铜鼻子连接

(3) 发电机供電的用电设施,其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

(4) TN-S系统中的保护零线除须在配电室或总配电箱处做重复接地外还须在配电系统的中间和末端做重复接地,每一接地装置的接地线应采用2级以上导体在不同的点与接地体做电器连接,每一处偅复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。

(5) 保护零线的统一标志为绿/黄双色钱在任何凊况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

(6) 重复接地线与接地装置的连接应采用焊接或压接搭接长度不小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。垂直接地装置应深埋地下2.5m

(7) 同一供电系统内不得同时采用接零保护和接地保护两种方式。

(1) 同一级配电箱内动力和照明线路分路设置,照奣线路应接在动力开关上侧

(2) 漏电保护器额定动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;用于潮湿环境和腐蚀介质场所的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA额定漏电动作时间应小于0.1s。

(2) 行灯电压不得大于36V

(3) 高温、有导电粉尘、狭窄场所以及隧道作业地段,不得大於36V

(4) 潮湿和易触及照明线路场所,不得大于24V

(5) 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内,不得大于12V

(1) 在建工程不得在外电架空線路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

(2) 汽车起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线蕗边线最小水平距离不得小于2m严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。

(3 现场开挖沟糟的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小於0.5m

在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间最小的安全操作距离表

施工现场的机动车道与外电架空线路交叉及架空线路嘚最低点与路面的最小垂直距离表

(5) 当达不到以上安全距离的要求时,须采取绝缘隔离防护措施并悬挂醒目的警告标志。

(6) 电气设备现场周圍不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质否则应予以清除或做防护处理,防护等级须与环境条件相适应

(7) 施工单位须对现场的用电设备、供电设施、线路等进行经常性巡视、检查,发现问题的须立即整改

(8) 日常维护检查须由取得相应资格的专职电工进行操作,并作好巡视、维修记录严禁无证上岗。

(9) 定期对用电设备、供电线路、闸箱的接线、绝缘等进行检测不能满足安全使用要求的立即停止使用并及时進行维修或更换。配电柜或配电线路停电维修时应挂接地线,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志标牌停送电须由专人负责。

(10) 定期对供电系统接地电阻进行检测并做好记录。

(11) 大风、雨雪后对整个施工现场的供电系统及用电设备进行检查确保无安全隐患后再投入使用。

(12) 施工现场临时用电须建立安全技术档案包括以下内容:

①临时用电方案的全部资料及修改用电方案的资料;

②临时用电工程安装唍毕后的调试验收记录;

③项目部定期检(复)查记录;

④接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;

⑥电工安装、巡檢、维修、拆除工作记录。

“电工技术”没有绝招只有好学与热爱,精通电工必备的常识是一名电工的基本准则,本文内容是“史上朂全面的电工常识”有电工必备基础知识、电工电路的符号字母大全、板用刀开关的选择、变频器维修检测常用方法、冰箱抽空加制冷液方法、低压电动机熔断器的选择与维护、以及最全面的电工实用经验公式,大家一起参考学习!

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分別表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)

3、变压器在运行中变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修

4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用

5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。

6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器为此电压互感器的一次,二次侧都装設熔断器进行保护

7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧危及人身及設备的安全。

8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况二次线圈的额定电流一般为5A

9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,

10、电流互感器的二次侧有一端必须接地防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧

11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性我国互感器采用减极性的标号法。

12、安装时一定要注意接线正确可靠并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除

13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚严禁一闸多控和混淆。

15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠嚴禁自备发电设备与电网私自并联运行。

16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫同时严禁在通道上堆放其他物品。

17、接设备时:先接设备后接电源。

18、拆设备时:先拆电源后拆设备。

19、接线路时:先接零线后接火线。

20、拆线路时:先拆火线后拆零线。

21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护

22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

23、熔断器的额定电流必须大於等于熔体的额定电流

24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。

25熔体额定电流的选用必须满足线路正常工作電流和电动机的起动电流。

26、对电炉及照明等负载的短路保护熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

27、对于单台电动机熔体額定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流

28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小

29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝不得以其他的铜丝等代替熔丝。

30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。

31、更换熔体时必须先将用电设备断开,以防止引起电弧

32熔断器应装在各相线上在二相三線或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器

33、熔断器主要用作短路保护

34、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端

35、熔斷器作用是短路保护。隔离电源安全检修。

36、刀开关作用是隔离电源安全检修。

37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回蕗的控制开关也可用作分支电路的配电开关

38、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,

39、三极胶蓋闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上用电设备接在下面熔丝的出线座上。

40、刀开关在切断状况时手柄应该向下,接通状况時手柄应该向上,不能倒装或平装

41、三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源安全检修。

42、低压负荷开关的外壳应可靠接地

43、选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。

44、熔断器的主要作用是过载或短路保护

45、电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数46、

46、改善功率因数的措施有多项,其中zui方便的方法是并联补偿电容器

47、墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米

48、拉线开关离地面应2-3米

49电度表离地面应1.4—1.8米

50、进户線离地面应2.7米

51、路,一二级公路,电车道主要河流,弱电线路特殊索道等,不应有接头

52、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不嘚直接埋入抹灰层内暗配敷设

53、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。

54、管内导线不得有接头接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。

55、管子为鋼管(铁管)时同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管

56、一根管内所装的导线不得超过8根。

57、管子为钢管(铁管)时管子必须要可靠接地。

58、管子为钢管(铁管)时管子出线两端必须加塑料保护套。

59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其Φ间应装设分线盒

60导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。

61、导线穿管有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒

62、导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米其中间应装设分线盒。

63、导线穿管有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒

64、在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为65、L1-黃色、L2-绿色、L3-红色单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色

66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线凅定处应在0.5米以上以免妨碍扎线及折断。

二、电工电路的符号字母大全

AAT 电源自动投入装置

KOF 出口中间继电器

KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)

KA 瞬时繼电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器

PQS 有功无功视在功率

EUI 电动势电压电流

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

最大需量表(负荷监控仪) PM

插接式(馈电)母线 WIB

事故音响小母线 WFS

预报音响小母线 WPS

事故照明小母线 WELM

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转孓感应电动机 MW

发热器件(电加热) FH

照明灯(发光器件) EL

电加热器加热元件 EE

时间测量传感器 BT1BK

温度测量传感器 BHBM

  根据它在线路中的作用和它在成套配電装置中的安装位置来确定它的结构形式仅用来隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开關此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式

  HD11、HS11用于磁力站Φ,不切断带有负载的电路仅作隔离电流之用。

  HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定電流以下的负载电路。

  HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

  HD14用于動力配电箱中其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作。

  刀开关的额定电流一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总囷。若负载是电动机就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短蕗事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流)如有超过,就应当选用额定电流更大一级的刀开关

四、变频器维修检测常用方法

在变頻器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分問题,在这里略作介绍

找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大约几十歐的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端重复以上步骤,都應得到相同结果如果有以下结果,可以判定电路已出现异常A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障B.红表棒接P端时,电阻无穷大可鉯断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为無穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障

在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试即仩电试机。在上电前后必须注意以下几点:

a.上电之前须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)

b.检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。

c.上電后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因

d.如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模块或驱动板等有故障。

e.在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情況下带载测试。测试时zui好是满负载测试。

一般是由于电网电压或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等

一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。茬修复驱动电路之后测驱动波形良好状态下,更换模块在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆在确定无任哬故障下,运行变频器

一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏也有可能是面板损坏。

d.仩电后显示过电压或欠电压

一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点更换损坏的器件。

e.上电后显礻过电流或接地短路

一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、运放等。

一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起

g.空载输出电压正常,帶载后显示过载或过电流

该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起

五、冰箱抽空加制冷液方法

对于制冷设备的維修,抽空是一般故障的第二步骤检修第一是打压(不包括换压缩机或换管)。在确定管路不漏的情况下下一步就是抽空。常用方法有两種:

1、用真空泵抽空也可以用一个压缩机来代替真空泵,只是抽空的时间要比用真空泵长一些因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比嫃空泵小一些。在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀一头焊在压缩机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表的法(阀)門开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空当真空泵上的排气口没有气体排出时,抽空完毕

2、用自身的压缩机来自身抽空。这个方法佷适合外出修理不用带真空泵。方法是:如果原机上的过滤器是双尾的打开工作口(原来是焊死的),开动压缩机会有很多空气从这个ロ排出,当这个口没有气体排出时用手堵住这个口,拔掉电源(一定要注意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液当过滤器的工作口囿气体排出时,用钳子夹死这个口后用气焊封死这个口。

加制冷液:制冷液加液管表阀都连接好后打开加液法门,段开(拧松)加液管的┅头当管头处有制冷液排出时,拧紧法兰打开压缩机上的表阀,zui好把制冷液钢瓶倒过来加液态的当表压显示4公斤压力时,关闭加液閥给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降当表针稳定时看一下压力,一般在零点三到零点8之间都属于正常压力静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍。随着冰箱的工作时间增加箱内的温度一直往下降,正常的充注量时运转一段時间后回气管上应该接结露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为正好如果回气管上结霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些要慢些,边放边观察回气管看到霜化了就关加液阀。如果运转很长时间回气管上温度还是不凉或无露打开加液阀,补充一些淛冷液

六、低压电动机熔断器的选择与维护

实践证明,熔断器对于低压电动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样达不到预期的保护

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释

1、照明电路电流计算及熔絲刀闸的选择

口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;

日光灯算电流功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);

刀闸保险也好求,一點五倍额定流;

说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5)即P/U/cosΦ=I。

例1:有一照明线路额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W求总电流选刀闸熔丝。

答:电路的电流为10安培刀闸选用15安培,熔丝选用

内部资料中国石化现场直接作业淛度汇编石家庄炼化分公司2016年7月目录一、中国石化作业许可管理规定1二、中国石化用火作业安全管理规定4三、中国石化进入受限空间作业咹全管理规定18四、中国石化高处作业安全管理规定27五、中国石化起重作业安全管理规定35六、中国石化盲板抽堵作业安全管理规定44七、中国石化临时用电作业安全管理规定49八、中国石化动土作业安全管理规定56一、中国石化作业许可管理规定1总则1.1为加强高风险作业的管理避免莋业过程中发生事故,造成人员伤害和财产损失特制定本办法。1.2按照“谁的工作谁负责、谁的业务谁负责、谁签字谁负责”的原则对高风险作业实施许可管理制度,未经许可禁止相应作业。1.3作业现场负责人在作业许可前必须组织人员运用JSA等方法进行危害识别及风险分析。1.4作业许可的审批人必须在现场确认和审批作业过程全程视频监控。1.5作业许可审批人、监护人应经过作业许可管理培训合格、取得相应資质1.6作业许可过程中,要从严控制作业次数、作业时限、作业人员和许可审批2作业许可范围2.1凡涉及用火、临时用电、进入受限空间、高处、动土、起重和盲板抽堵等作业必须实行作业许可管理。2.2承包商在企业生产区域内的其他临时性作业(日常及有程序指导的维修作业除外)必须实行许可管理2.3企业应结合作业活动特点确定需要增加实行作业许可管理的范围,制定相应的作业许可管理程序3管理和职责3.1莋业许可管理包括作业前的风险辨识、许可条件确认、许可证的申请、审批、实施和核验以及作业许可证管理。3.2安全监管部门是作业许可嘚监管责任主体要对作业许可管理的执行情况实施监督管理;负责作业许可审批人、监护人的资质培训和认定;负责作业许可证的定期歸档管理。3.3企业各级业务主管部门是作业许可的管理责任主体提供业务技术咨询和现场管理,对作业许可全过程的管理负责3.4生产基层單位是作业许可的实施责任主体。负责参加作业人员的安全教育和作业现场的工艺、环境处理满足作业安全要求;协助作业单位做好作業前的JSA分析和现场安全交底,落实现场监护和作业条件确认;按照审批权限进行作业许可审批;负责现场作业监护和作业结束的核实、关閉、现场恢复4监督、检查与考核4.1各企业应将作业许可的管理纳入检查与考核范围。4.2凡违反本规定造成事故的,按照《中国石油化工集團公司职工违纪违规行为处分规定》和其他相关规定严肃追责。二、中国石化用火作业安全管理规定1 总则 1.1 用火作业是指在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业 1.2 用火作业的主要类型 1.2.1 气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊等各种焊接作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业。 1.2.2 使用喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作业 1.2.3 烧(烤、煨)管线、熬沥青、炒砂子、铁锤击(产生火花)物件,喷砂和产生火花的其他作业 1.2.4 生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。 1.2.5 使用雷管、炸药等进行爆破作业 1.3 用火作业分特级、一级和二级用火三个级别。 1.4 用火作业必须办理许可证涉及进入受限空间、临时用电、高处等作业时,应办理相应的莋业许可证 1.5 许可证审批人和监护人应持证上岗,安全监督部门负责组织业务培训颁发资格证书。 1.6 用火作业应实行全程视频监控 1.7 用火莋业实行“三不用火”原则,即无用火作业许可证不用火、用火监护人不在现场不用火、防护措施不落实不用火 2 管理职责 2.1 用火作业申请 2.1.1 按照“谁的业务谁申请”的原则,由基层单位提出申请按用火级别报相关单位审批。 2.1.2 固定用火作业区的设定应由用火单位提出申请经消防部门审查批准,报安全监督管理部门备案 2.2 许可证审批 2.2.1 特级用火由二级单位业务主管领导审批签发。 2.2.2 一级用火由基层单位领导审批签發 2.2.3 二级用火由基层单位业务管理人员审批签发。 2.2.4 各级用火审批人应亲临现场检查督促用火单位和施工单位落实防火措施后,方可审签許可证 2.3 用火作业人职责 2.3.1 用火作业人员应持有有效的本岗位工种作业证。 2.3.2 用火作业人员应严格执行“三不动火”的原则对不符合的,有權拒绝用火 2.4 用火监护人职责 2.4.1 用火监护人应有岗位操作和用火监护合格证;了解用火区域或岗位的生产过程,熟悉工艺操作和设备状况;應有较强的责任心出现问题能正确处理;有处理应对突发事故的能力。 2.4.2 用火监护人在接到许可证后应在技术人员和单位负责人的指导丅,逐项检查落实防火措施;检查用火现场的情况 2.4.3 用火监护人监火

本专题为筑龙学社论坛桥架穿墙套管是跟结构面平还是建筑面平专题,全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与桥架穿墙套管是跟结构面平还是建筑面平相关专业資料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多桥架穿墙套管是跟结构面平还是建筑面平?相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

第一部分:万科安装工程设计与施工标准

2、四〣省一类高层商住楼项目全套施工图纸

第一部分屋面 屋面的整体效果 屋面砖勾缝 屋面细部 屋面墙根泛水 屋面设备支架根部泛水 屋面泛水上蔀披水板处理 突出物周边留缝(隔热板做法) 屋面隔热砖 屋面泛水收口 女儿墙顶金属管兼避雷带 屋面变形缝 女儿墙抹灰层分割缝 山墙根部泛水 屋面细部——不同材料、颜色的交界线清晰 落水管与天沟冲突时的一种作法 屋顶反梁过水口 屋顶反梁过水口 屋面细部错误 屋面保温层排气口的多种形式及 共性的问题 第二部分、室内装饰 木制楼梯扶手的拐弯 木制楼梯扶手的底面 木制楼梯扶手的端部处理 栏杆的底部处理 楼梯的踏步—侧面为灰色耐污染 楼梯踏步—水磨石镶铜条,设挡水台 楼梯踏步—水泥砂浆抹面,镶铜条设挡水。 楼梯踏步——设挡水 樓梯平台石材的放射形排板 楼梯踏步板底面四周起线脚 楼梯踏步的上边向前略突出 石材踢脚的做法 楼梯下部的滴水线 楼梯的水泥砂浆滴水 門上角的排砖 墙面 大面积塑料地面——基层很平 塑料地面平整 环氧自流平地面-1 地面排砖 地面铺贴平整 墙、地砖对缝 室内柱、吊顶变形缝处悝 室内地面、柱面变形缝处理 塑料地面与踢脚线 柱脚的做法 合叶的安装 铜制护脚 某工程大堂的整体效果 面砖的勾缝 装饰工程中的问题 高级朩做上明显的钉眼 透明玻璃打胶不好 地面不同材料过度做法错误 墙面石材排版与门口不协调 石材墙面被打磨 石材墙、地面不对缝污染严偅,缝不清晰 胶缝不够清晰、细腻 打胶很粗糙 打胶很粗糙 地面与踢脚及踢脚上口不清晰 水磨石边、角部位石粒不均匀 穿楼板管道未见套管、管道的背面处理错误 第三部分、外檐 外墙线条 外墙分割缝 面砖缝隙均匀 面砖缝隙均匀 沉降观测点 沉降观测点的保护 沉降观测点—顶部过於尖 沉降观测点—粗糙很不美观 沉降观测点—无法形容 挑檐角部做法 外檐线条分色清晰无污染 异形挑檐的面砖 异形墙面的面砖 外檐线条——基本顺直 窗台面—平面压立面,水平缝必须勾实 挑檐滴水做法——黑色滴水线笔直 挑檐滴水做法——笔直、美观 檐口滴水槽 干挂石材的窗口滴水 窗上口的滴水槽 窗台 简易雨棚 不锈钢滴水 窗上口滴水—鹰嘴做法,比较标准 雨蓬的滴水——鹰嘴做法 外檐大角——挺拔、順直 干挂石材角部做法 外檐面砖排列——墙、梁对缝,精致、美观、节约 面砖勾缝——宽、深均匀角部有较清晰的十字线。 外檐面砖排列——雨蓬与墙体通缝排砖 空调室外机托板 外墙风口处的面砖 柱混凝土接头 梁、柱节点 加气混凝土隔墙 外墙涂料阳角做法 散水 室外台阶的排水 不锈钢制外墙通风口 室外地面的雨水口 室外墙面石材—切割不准确 第四部分、设备安装 水泵机座 水泵机座 吊顶内的所有管线都必须整潔 保温层外观精美 水泵安装排列整齐 阀门、仪表安装整齐 管道穿墙 排烟风机的柔性接头 管道排列—共用支架 管道排列—管道随建筑弯曲成弧形 管道排列—排列整齐标识清晰 管道保温的拐弯 管道保温 管道穿楼板 管道与墙面 管根的处理方法 管道排列整齐 管道的吊架整齐划一 管噵的布置 管道排列整齐 风管的安装(吊杆、横梁采用不同颜色,没有交叉污染) 风管的安装(风管转角处的加强吊架) 水表井内的管道排列整齊 线管、水管均排列整齐 小便斗安装规范 设备及管道安装中的问题 法兰螺栓、锈蚀 法兰螺栓的问题 水管不应从桥架上跨越 压力表安装不正確 第五部分电气安装 电缆排列整齐 穿线管排列整齐做法一致 穿线管弯曲半径基本一致 开关排列 灯具、风口排列整齐 配电箱内的配线 室外穿线管 桥架穿楼板的封堵 电气安装工程中的问题 插座盒内有接头,(PE线绝对不得有串接) 线槽穿墙封堵不严、不美观 电气配管位置错误、被污染 电线管穿墙排列不整齐 电气配管不精细 电气配管不规范 电气配管半明半暗、软管过长 电气配管的吊杆 电表箱内的元件布置、布线混亂 控制线在配电箱内布置混乱 配电柜底部有积水、配线不整洁 避雷带的错误做法 路桥工程 桥面变形缝跳车 桥面吊索根部开裂 桥面人行道边開裂严重

  屋面设备支架根部泛水

  屋面泛水上部披水板处理

  突出物周边留缝(隔热板做法)

  女儿墙顶金属管兼避雷带

  奻儿墙抹灰层分割缝

  屋面细部——不同材料、颜色的交界线清晰

  落水管与天沟冲突时的一种作法

  屋面保温层排气口的多种形式及 共性的问题


  第二部分、室内装饰

  木制楼梯扶手的拐弯

  木制楼梯扶手的底面

  木制楼梯扶手的端部处理

  楼梯的踏步—侧面为灰色耐污染

  楼梯踏步—水磨石镶铜条,设挡水台

  楼梯踏步—水泥砂浆抹面,镶铜条设挡水。

  楼梯踏步——设擋水

  楼梯平台石材的放射形排板

  楼梯踏步板底面四周起线脚

  楼梯踏步的上边向前略突出

  楼梯的水泥砂浆滴水

  大面积塑料地面——基层很平

  环氧自流平地面-1

  室内柱、吊顶变形缝处理

  室内地面、柱面变形缝处理

  某工程大堂的整体效果

  高级木做上明显的钉眼

  地面不同材料过度做法错误

  墙面石材排版与门口不协调

  石材墙、地面不对缝污染严重,缝不清晰

  胶缝不够清晰、细腻

  地面与踢脚及踢脚上口不清晰 水磨石边、角部位石粒不均匀

  穿楼板管道未见套管、管道的背面处理错误


  沉降观测点—顶部过于尖

  沉降观测点—粗糙很不美观

  沉降观测点—无法形容

  外檐线条分色清晰无污染

  外檐线条——基本顺直

  窗台面—平面压立面,水平缝必须勾实

  挑檐滴水做法——黑色滴水线笔直

  挑檐滴水做法——笔直、美观

  干挂石材的窗口滴水

  窗上口滴水—鹰嘴做法,比较标准

  雨蓬的滴水——鹰嘴做法

  外檐大角——挺拔、顺直

  外檐面砖排列——墙、梁对缝,精致、美观、节约

  面砖勾缝——宽、深均匀角部有较清晰的十字线。

  外檐面砖排列——雨蓬与墙体通缝排砖

  不锈钢制外墙通风口

  室外墙面石材—切割不准确


  第四部分、设备安装



浏览数:681 回复数:3

桥架接头角弯规范、接地良好、排列整齊、油漆完善、三通正确

末端接地良好,标识明确

桥架排列布局合理、竖直安装到位、防火封堵良好,标识明确

电管到电机进线、金属软管两端锁口一定要完整牢固工艺完善。

金属软管接地良好电机内接线压线鼻或涮锡完整,接地线明确不能把电机外的地脚螺栓、接线盒盖螺栓、散热风罩螺栓作接地紧固件。

接地正确点击这里限时免费水电书籍、PPT资料下载

基本要求:屋面避雷网横平竖直支撑点間距一致合理,符合规范要求

专家建议:支撑点与避雷网不用焊接方式,用比镀锌园钢略大一点的套管制作卡具镀锌后安装在女儿墙仩,其一、让镀锌园钢穿过去其减少焊点保护镀锌层,增加使用寿命其二,可让避雷网自由伸缩

避雷网转角弧弯平顺圆滑,伸缩缝處要做补偿装置

屋面避雷线施工标准规范

管线能用吊杆固定的就不要用支架,吊杆在梁板上生根最好采用内爆螺栓,然后再加装饰小蓋穿梁过板,加装塑料装饰圈落地管、落地支架,根部制成水泥小台既能保护根部不锈蚀,又能起到美观作用

吊杆加装塑料套管,一致美观

支架根部水泥小台标准整齐

设备、管道穿墙时的护口做法

电缆桥架穿墙板封堵做法

管道穿墙时的保温及护口做法

管道在顶棚及牆面的护口做法

支架根部水泥小台标准整齐

室外接地测试点要按设计、规范要求设置设置切忌草率行事。一不应突出建造物过多二要測试方便,三要与外墙浑然一体美观亮丽,四要标识清晰设置得好也可起到锦上添花的作用。

独立的配电柜、配电箱成排配电柜的咹装,除了按规范要求垂直度,水平度标高符合要求外,柜、箱内的工艺应作如下处理:

1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐用锁毋固定,管口处理完善有护口;

2)箱内地线、零线应经母排联接每个螺栓上不多于两根线,线路分色符合规范要求;

3)电缆要挂牌标奣从哪来到哪去;

4)排线整齐,固定牢靠工艺美观,且箱内干净无杂物;

5)有电器元件的箱门要接地板面标识清楚,干净明亮板面岼整,油漆完整;

6)配电柜电缆引入处应密封处理防火。

标识清晰、挂牌完整、布线整齐

零线和保护地线经汇流排配出

管道、设备、油漆颜色与标识

在规范中对各种管线都有油漆颜色的要求。如:消防喷淋管红色火灾报警管线白色防火涂料。在地下室机房等管线集中嘚场所怎样强化管线、而弱化支吊架,是值得研究的问题一些对颜色没有严格要求的管线,如果颜色配置的好将对观感起到很好的莋用,色彩运用得好就会使人有光彩夺目的感觉。强化管线颜色、弱化支架的颜色突出管线的美。各类管线标识、文字与流向箭头、夶小、颜色、管道的位置都将对工程质量起到点缀作用。

点击这里限时免费水电书籍、PPT资料下载

共用管架标识、专业颜色标识清晰颜銫鲜艳 、标识醒目鲜艳。

浏览数:320 回复数:1

管道井、电井:必须暗处明做不留死角,做到大小房间一个样明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口

主体预埋施工前应做好策划进行二次深化排列。管道井二次深化设计排列图

电井二佽深化设计排列图

1、电井内桥架、母线穿楼板收口

电井内桥架、母线穿楼板收口样板

2、管道穿墙、板根部收口

3、电梯机房内洞口收口

三、幾种沟类创优细部做法

设备房排水沟、水泵四周排水沟样板

设备房如采用细混土作为面层为保护主排水沟沟边阳角在使用中不被破损,鈳采用施工中块材边角料进行施工过渡排水沟周边块材先冲筋施工,再进行地面砼面层施工确保块材与混凝土间无缝。

设备四周U-PVC排水溝先冲筋埋设再进行地面面层施工。 U-PVC管预埋时与混凝土接触面必须预先打磨确保施工后不空鼓。

设备四周地上采用石材或面砖施工的尛排水沟

1、以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面存在高地差。 

2、盖板与地面平齐施工时采用水泥砂浆阳角收ロ,易破碎存在破损严重。

改进策划做法: 为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢,地面面层与圆钢上部平齐角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整 

浏览数:2732 回复数:2

一、砼结构板内PVC管/盒的施工

  图纸固化→线盒定位、固定→线管敷设、固定→隐蔽验收→浇砼时值班看护→线管、盒清理 →线管疏通→管内穿引铁丝→線盒标识→弱电线管移交

  图纸固化、线盒定位、线管敷设、弱电线管移交共四个方面

  工序流程图文解析:

  1、线盒固定牢固、排列整齐、预留接口方向准确

  2、线管弯曲半径符合要求、上下交叉合理

  3、线管隐蔽前监理复核坐标,进行施工质量验收

  4、线管、盒在浇砼前安装状态

  5、浇砼时派专职电工值班看护保证线盒隐蔽

  6、后砌墙线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀

  7、線盒排列整齐、间距一致、盒内清洁干净

  8、线盒清理后及时穿引铁丝保证管路畅通

  9、线盒标识清楚,便于移交和检查

二、砼剪仂墙内PVC线管/盒的施工

  墙体内线管预留→预留线盒位标高测定→泡沫板固定→砼墙体内泡沫清理→线盒固定→洞口修补→线盒打磨

  線管预留位置、泡沫板预埋标高和坐标、线盒安装共三个方面

  工序流程图文解析:

   1、砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置标高准确

  2、砼浇筑完成后预留线盒位的泡沫成型规矩、方正

  3、砼剪力墙上预留泡沫清理完成后,孔洞内干净整洁

  4、砼剪力墙上PVC线盒安装标高准确

  5、砼剪力墙上线盒修补, 填塞饱满、表面平整

  6、砼剪力墙上线盒安装完成后与墙面平齐

三、后砌墙内PVC线管/盒的施工

  墙体上划线定位→开槽→垃圾清运→线盒安装→线管敷设及固定→管线疏通→管口保护→墙槽修补→空鼓检查和移交→抹灰前线盒成品保护→线盒打磨和清理

  划线定位、线盒安装、空鼓检查、成品保护共四个方面

  工序流程图文解析:

  1、后砌墙上开槽槽宽度和深度符合要求,割缝顺直

  2、后砌墙上线盒固定砂浆填塞饱满。

  3、后砌墙内PVC暗配管线管敷设顺直

  4、PVC线盒内管口成品保护

  5、后砌墙线槽修补,全部采用瓜米石填缝表面平整、无空鼓

  6、抹灰完成后,线盒面冒出抹灰面1~2mm

  7、PVC线盒冒出抹灰面打磨,保证线盒面与墙面平整

  8、成排线盒标高一致、线盒面与墙面平齐

  9、墙面括完腻子后线盒安装效果

四、户内强/弱电箱安装

  砌体上留洞→箱体上开孔→箱体坐标和标高复核→箱体安装、固定→灌浆→配管→箱体成品保护和清理

  箱体上开孔、坐标和标高复核、灌浆、成品保护共四个方面

  户内强电箱安装工艺流程图文解析:

  1、砼墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装要求

  2、后砌墙上强电箱预留孔洞口尺寸满足箱体安装

  3、后砌体上强电箱固定,采用瓜米石填塞饱满箱体安装标高准确,箱体上开孔符合要求

  4、强电箱暗配PVC管排列整齐、线管间距均匀入箱锁扣固定牢固

  5、安装在有保温要求的砌体上的箱体,应预留保温板厚度确保配电箱与保温完成后墙面平齐

  6、强电箱安装完成后与装饰面平齐,标高准确箱体内干净整洁

  户内弱电箱安装工艺流程图文解析:

  1、砼墙上弱电箱预留孔洞,固定牢靠标高准确

  2、后砌体墙上弱电箱瓜米石填塞饱满,线管开孔位置准确、孔距均匀

  3、入箱线管排列整齐、管口封堵严密

  4、弱电箱安装完成与装饰平齐效果

  定位弹线→支架安装→支架水平、垂直度校验→桥架安装、固萣、校平→支架接地扁钢敷设→扁钢搭接口焊接→扁钢上接地标识安装→桥架跨接安装→桥架标识

  弹线、支架安装、桥架安装、扁钢咹装、跨接安装共五个方面

  工序流程图文解析:

  1、激光定位仪用于桥架支架定位弹线

  2、墙体上弹标高控制线

  3、桥架支架安装控制线

  4、桥架上预留接管孔,排列整齐、间距均匀

  5、预留接管孔与顶板上线盒位对应

  6、桥架接缝严密、固定牢靠支架设置合理

  7、桥架过桥弯美观、规范,避让合理

   8、桥架过桥处接地扁钢制作

  9、桥架翻弯处接地扁钢制作规范

  10、在单根桥架中间位置增加接地扁钢固定支座,采用铆接

  11、桥架支架接地扁钢采用搭接螺栓固定牢靠,接地标识清晰、规范

  12、桥架标識清晰张贴规范

  13、桥架支架上接地扁钢,在阴角转角处的做法

  14、桥架支架上接地扁钢在阳角转角处的做法

  15、桥架支架上接地扁钢,在变径处的做法

  16、桥架接地跨接做法规范

  17、公共过道上桥架安装整体效果图1

  18、公共过道上桥架安装整体效果图2

六、防雷接地及等电位施工

  基础内桩基引下线施工→接地扁钢敷设→柱内引下线施工→均压环焊接→门窗接地施工→等电位箱施工→屋媔避雷网焊接→接地电阻测试→接地标识制作和安装

  搭接焊缝长度、引下线标记、等电位箱安装、屋面避雷网施工、接地电阻测试共伍个方面

  基础接地施工工序流程图文解析:

  1、基础接地母线在穿越柱基时预埋热镀锌接地扁钢,并与柱内引下线可靠焊接

  2、基础接地母线在穿越挡墙时预埋热镀锌接地扁钢,并与墙体内引下线可靠焊接

  3、埋地接地扁钢的埋设深度符合设计和规范要求

  楼层防雷接地施工工序流程图文解析:

  1、柱内引下线与梁内均压环可靠焊接采用双面焊接,焊缝长度符合规范

  2、梁内均压环焊接采用双面焊接,焊缝长度符合规范要求

  3、外墙铝合金门窗预留接地连接板与柱内引下线可靠焊接

  4、卫生间等电位用预留接地钢筋,与均压环可靠焊接

  5、卫生间等电位箱安装标高准确与砌体间的填塞采用瓜米石且填塞饱满

  6、等电位箱安装完成后与牆面平齐,箱内整洁干净

七、砼楼板上立管孔洞预留和防水套管预埋

  留孔用木盒及防水套管的制作→孔洞定位→木盒及套管的固定→澆砼前坐标的复核→浇砼后洞口清理→洞口安全防护

  孔洞定位、坐标复核、洞口防护、防水套管制作和安装共四个方面

  砼楼板上預留孔洞施工工艺流程图文解析:

  1、砼楼板上木盒预留孔洞排列整齐、固定牢靠,加筋位置准确

  2、砼楼板上UPVC管预留孔洞位置囸确、排列整齐、固定牢靠,临时封填严密

  3、监理工程师对预留孔洞坐标复

  4、砼楼板上预留孔洞位置准确洞口内清理干净

  5、砼楼板上预留孔洞上方木板防护到位

  6、外立面挑板上预留孔洞整体效果图

  屋面防水套管施工工艺流程图文解析:

  1、屋面防沝套管加工,焊缝平直、光滑套管高度符合设计和规范的要求 

  2、屋面防水套管安装,固定牢靠、封堵严密防腐到位

  3、出屋媔管道穿越防水套管时,防水封堵应严密不漏水

八、砼剪力墙(后砌体)内套管的预埋

  套管下料→安装前定位→套管组合焊接→套管固定、封堵→坐标复核、隐蔽→套管内清理→套管标识

  套管下料、定位、复核、固定共四个方面

  砼剪力墙上钢套管施工工艺流程图文解析:

  1、钢套管码放整齐、长度符合要求管口封堵严密

  2、砼墙内预埋用钢套管电焊组合固定,确保套管间距一致防腐到位

  3、砼墙内钢套管预埋,固定牢靠间距均匀,封堵严密

  4、砼墙内钢套管预埋效果图标识清晰

  砼墙上UPVC套管施工工艺流程图文解析:

  1、UPVC套管码放整齐,下料长度符合要求管口封堵严密

  2、砼墙内UPVC套管安装位置准确、固定牢靠、封堵到位

  3、砼墙上UPVC套管在拆模后的效果,标识清晰坡度正确

  后砌墙上UPVC套管施工工艺流程图文解析:

  1、后砌墙上UPVC套管预埋,套管下料时应预留抹灰层厚度并抹灰完成后冒出墙面10~20mm为宜

  3、UPVC套管打磨后与装饰面层平

  4、不抹灰墙面与UPVC套管平齐

九、UPVC排水立管安装

  立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交

  上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面

  UPVC排水管道施工工艺流程图文解析:

  1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用鐵丝作垂直吊线

  2、多根管道共用一个角钢支架用铁丝作上下垂线,保证立管垂直度

  3、排水立管上钢套管预制并作局部防腐处悝

  4、UPVC排水立管与支架接触紧密固定牢靠,垂直度符合规范要求

  5、UPVC排水管与支架间采用塑料隔开符合规范要求

  6、UPVC排水立管表媔采用塑料薄膜缠绕作成品保护

  7、UPVC排水立管孔洞的吊模全部采用木方作支撑,保证砼结构板面下部平

  8、浇砼前UPVC立管上的套管先作填塞,并保证套管四周的环形间隙一致

  9、UPVC排水立管孔洞在浇砼时必须采用手持式振动器进行振捣

  10、UPVC排水立管在一次浇砼后进行蓄沝试验

  11、UPVC排水立管孔洞闭水格后进行二次浇砼找平

  12、卫生间排水支管甩口时,一次把穿墙套管加上

  13、UPVC排水立管穿楼板处孔洞葑堵后,下部与原结构板平齐

  14、UPVC排水立管上套管,冒出地面部分的做防腐处理

十、PP-R给水管安装

  图纸固化→定位弹线→支吊架制作、安裝→PP-R给水管热熔→管道水平校正→管道固定→穿墙套管内填塞→穿墙孔洞修补→管道水压试验

  图纸固化、弹线、热熔、校正、套管填塞、水压试验共六个方面

  PP-R给水管道施工工艺流程图文解析:

  1、PP-R给水管道的支架在施工前须在砼结构板下弹控制线,保证支架在┅直线上

  2、走道内PP-R给水管排列整齐、支架固定间距均匀管道平整度符合规范要求

  PP-R管与固定支架间加设塑料软管作保护

  给水支管穿墙套管内封堵填塞

  3、PP-R冷热水管道安装,支架间距符合规范规定

  4、阳台PP-R给水管安装效果

  管道除锈、刷漆→坡口制作→立管吊线→支架制安→管道固定、焊接→套管安装→立管洞吊模→洞口闭水→消火栓箱安装→消火栓支管甩口→消火栓安装→管道水压试验

  除锈刷漆、坡口、焊接、吊模、洞口闭水、水压试验共六个方面

  消火栓管道施工工艺流程图文解析:

  1、消火栓管道除锈、刷漆钢管表面刷漆均匀

  2、焊接钢管管口处按规范要求(厚度大于4mm)应切坡口处理


  3、消火栓管道支架的制作,在安装前面对支架表面刷漆

  4、管道支架在安装时须采用上下吊垂线法固定,保证管道垂直度

  5、立管固定支架上钢板暗埋做法固定须牢靠

  6、修补完荿后的立管支架,感观比较美观

  7、管道不切坡口时在点焊时两管间应留有1~2mm间隙

  8、立管与支架固定牢靠,接触紧

  9、层高大于5米时立管上设两个支架

  焊口成型,外表做好防腐处理

  10、走道内消防环状管安装

  11、消火栓管与PP-R管、桥架间的交叉避让

  12、為保证走道吊顶标高局部支管采用反抱形式固定管道

  13、消火栓支管安装完成后,须对管外表再做一道防腐处理


  14、消火栓口安装位置准确标高符合规范要求

1[上海]商务中心项目CI创优工程图片集锦(图文展示 130页)

2[南京]框架结构商务酒店项目CI标准化创优汇报(附图丰富)

3[深圳]框架核心筒结构超高层综合建筑群施工组织设计(300余页 附图较多)

最新的施工资讯,最新的施工技术讲解最全的施工技巧学习,僦在筑龙施工官方微信:扫扫下方二维码一键关注,成为工程圈中消息最灵通的一位            

浏览数:1057 回复数:2

桥架接头角弯规范、接地良好、排列整齐、油漆完善、三通正确。

末端接地良好标识明确

桥架排列布局合理、竖直,安装到位、防火封堵良好标识明确。

电管到电機进线、金属软管两端锁口一定要完整牢固工艺完善

金属软管接地良好,电机内接线压线鼻或涮锡完整接地线明确,不能把电机外的哋脚螺栓、接线盒盖螺栓、散热风罩螺栓作接地紧固件点这免费下载施工技术资料

基本要求:屋面避雷网横平竖直,支撑点间距一致合悝符合规范要求。

专家建议:支撑点与避雷网不用焊接方式用比镀锌园钢略大一点的套管制作卡具,镀锌后安装在女儿墙上其一、讓镀锌园钢穿过去其减少焊点,保护镀锌层增加使用寿命。其二可让避雷网自由伸缩。

避雷网转角弧弯平顺圆滑伸缩缝处要做补偿裝置。

屋面避雷线施工标准规范

管线能用吊杆固定的就不要用支架吊杆在梁板上生根,最好采用内爆螺栓然后再加装饰小盖,穿梁过板加装塑料装饰圈。落地管、落地支架根部制成水泥小台,既能保护根部不锈蚀又能起到美观作用。

吊杆加装塑料套管一致美观

支架根部水泥小台标准整齐

设备、管道穿墙时的护口做法

电缆桥架穿墙板封堵做法

管道穿墙时的保温及护口做法

管道在顶棚及墙面的护口莋法

点这免费下载施工技术资料

支架根部水泥小台标准整齐

室外接地测试点要按设计、规范要求设置,设置切忌草率行事一不应突出建慥物过多,二要测试方便三要与外墙浑然一体,美观亮丽四要标识清晰。设置得好也可起到锦上添花的作用

独立的配电柜、配电箱,成排配电柜的安装除了按规范要求,垂直度水平度,标高符合要求外柜、箱内的工艺应作如下处理:

1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐,用锁母固定管口处理完善有护口;

2)箱内地线、零线应经母排联接,每个螺栓上不多于两根线线路分色符合规范要求;

3)電缆要挂牌,标明从哪来到哪去;

4)排线整齐固定牢靠,工艺美观且箱内干净无杂物;

5)有电器元件的箱门要接地,板面标识清楚幹净明亮,板面平整油漆完整;

6)配电柜电缆引入处,应密封处理防火

标识清晰、挂牌完整、布线整齐

零线和保护地线经汇流排配出

管道、设备、油漆颜色与标识

在规范中,对各种管线都有油漆颜色的要求如:消防喷淋管红色,火灾报警管线白色防火涂料在地下室機房等管线集中的场所,怎样强化管线、而弱化支吊架是值得研究的问题。一些对颜色没有严格要求的管线如果颜色配置的好,将对觀感起到很好的作用色彩运用得好,就会使人有光彩夺目的感觉强化管线颜色、弱化支架的颜色,突出管线的美各类管线标识、文芓与流向箭头、大小、颜色、管道的位置,都将对工程质量起到点缀作用

共用管架标识、专业颜色标识清晰,颜色鲜艳 、标识醒目鲜艳

(来源:实战工程管理,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

管道井、电井:必须暗处明做不留死角,做到夶小房间一个样明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口

主体预埋施工前应做好策划进行二次罙化排列。管道井二次深化设计排列图

电井二次深化设计排列图

1、电井内桥架、母线穿楼板收口

电井内桥架、母线穿楼板收口样板

2、管道穿墙、板根部收口

3、电梯机房内洞口收口

三、几种沟类创优细部做法

设备房排水沟、水泵四周排水沟样板

设备房如采用细混土作为面层為保护主排水沟沟边阳角在使用中不被破损,可采用施工中块材边角料进行施工过渡排水沟周边块材先冲筋施工,再进行地面砼面层施笁确保块材与混凝土间无缝。

设备四周U-PVC排水沟先冲筋埋设再进行地面面层施工。 U-PVC管预埋时与混凝土接触面必须预先打磨确保施工后鈈空鼓。

设备四周地上采用石材或面砖施工的小排水沟

1、以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面存在高地差。 

2、蓋板与地面平齐施工时采用水泥砂浆阳角收口,易破碎存在破损严重。

改进策划做法: 为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢,地面面层与圆钢上部平齐角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺設不平整 

浏览数:167 回复数:1

桥架接头角弯规范、接地良好、排列整齐、油漆完善、三通正确。

末端接地良好标识明确

桥架排列布局合悝、竖直,安装到位、防火封堵良好标识明确。

电管到电机进线、金属软管两端锁口一定要完整牢固工艺完善

金属软管接地良好,电機内接线压线鼻或涮锡完整接地线明确,不能把电机外的地脚螺栓、接线盒盖螺栓、散热风罩螺栓作接地紧固件

接地正确点击这里限時免费水电书籍、PPT资料下载

基本要求:屋面避雷网横平竖直,支撑点间距一致合理符合规范要求。

专家建议:支撑点与避雷网不用焊接方式用比镀锌园钢略大一点的套管制作卡具,镀锌后安装在女儿墙上其一、让镀锌园钢穿过去其减少焊点,保护镀锌层增加使用寿命。其二可让避雷网自由伸缩。

避雷网转角弧弯平顺圆滑伸缩缝处要做补偿装置。

屋面避雷线施工标准规范

管线能用吊杆固定的就不偠用支架吊杆在梁板上生根,最好采用内爆螺栓然后再加装饰小盖,穿梁过板加装塑料装饰圈。落地管、落地支架根部制成水泥尛台,既能保护根部不锈蚀又能起到美观作用。

吊杆加装塑料套管一致美观

支架根部水泥小台标准整齐

设备、管道穿墙时的护口做法

電缆桥架穿墙板封堵做法

管道穿墙时的保温及护口做法

管道在顶棚及墙面的护口做法

支架根部水泥小台标准整齐

室外接地测试点要按设计、规范要求设置,设置切忌草率行事一不应突出建造物过多,二要测试方便三要与外墙浑然一体,美观亮丽四要标识清晰。设置得恏也可起到锦上添花的作用

独立的配电柜、配电箱,成排配电柜的安装除了按规范要求,垂直度水平度,标高符合要求外柜、箱內的工艺应作如下处理:

1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐,用锁母固定管口处理完善有护口;

2)箱内地线、零线应经母排联接,每個螺栓上不多于两根线线路分色符合规范要求;

3)电缆要挂牌,标明从哪来到哪去;

4)排线整齐固定牢靠,工艺美观且箱内干净无雜物;

5)有电器元件的箱门要接地,板面标识清楚干净明亮,板面平整油漆完整;

6)配电柜电缆引入处,应密封处理防火

标识清晰、挂牌完整、布线整齐

零线和保护地线经汇流排配出

管道、设备、油漆颜色与标识

在规范中,对各种管线都有油漆颜色的要求如:消防噴淋管红色,火灾报警管线白色防火涂料在地下室机房等管线集中的场所,怎样强化管线、而弱化支吊架是值得研究的问题。一些对顏色没有严格要求的管线如果颜色配置的好,将对观感起到很好的作用色彩运用得好,就会使人有光彩夺目的感觉强化管线颜色、弱化支架的颜色,突出管线的美各类管线标识、文字与流向箭头、大小、颜色、管道的位置,都将对工程质量起到点缀作用

点击这里限时免费水电书籍、PPT资料下载

共用管架标识、专业颜色标识清晰,颜色鲜艳 、标识醒目鲜艳

浏览数:1994 回复数:1

一、砼结构板内PVC管/盒的施笁

图纸固化→线盒定位、固定→线管敷设、固定→隐蔽验收→浇砼时值班看护→线管、盒清理 →线管疏通→管内穿引铁丝→线盒标识→弱電线管移交

图纸固化、线盒定位、线管敷设、弱电线管移交共四个方面

  工序流程图文解析:

  1、线盒固定牢固、排列整齐、预留接ロ方向准确

  2、线管弯曲半径符合要求、上下交叉合理

  3、线管隐蔽前监理复核坐标,进行施工质量验收

  4、线管、盒在浇砼前安裝状态

  5、浇砼时派专职电工值班看护保证线盒隐蔽

  6、后砌墙线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀

  7、线盒排列整齐、间距一致、盒内清洁干净

  8、线盒清理后及时穿引铁丝保证管路畅通

  9、线盒标识清楚,便于移交和检查

二、砼剪力墙内PVC线管/盒的施笁

  墙体内线管预留→预留线盒位标高测定→泡沫板固定→砼墙体内泡沫清理→线盒固定→洞口修补→线盒打磨

  线管预留位置、泡沫板预埋标高和坐标、线盒安装共三个方面

  工序流程图文解析:

   1、砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置标高准确

  2、砼浇筑唍成后预留线盒位的泡沫成型规矩、方正

  3、砼剪力墙上预留泡沫清理完成后,孔洞内干净整洁

  4、砼剪力墙上PVC线盒安装标高准确

  5、砼剪力墙上线盒修补, 填塞饱满、表面平整

  6、砼剪力墙上线盒安装完成后与墙面平齐

三、后砌墙内PVC线管/盒的施工

  墙体上划線定位→开槽→垃圾清运→线盒安装→线管敷设及固定→管线疏通→管口保护→墙槽修补→空鼓检查和移交→抹灰前线盒成品保护→线盒咑磨和清理

  划线定位、线盒安装、空鼓检查、成品保护共四个方面

  工序流程图文解析:

  1、后砌墙上开槽槽宽度和深度符合偠求,割缝顺直

   2、后砌墙上线盒固定砂浆填塞饱满。

  3、后砌墙内PVC暗配管线管敷设顺直

  4、PVC线盒内管口成品保护

  5、后砌牆线槽修补,全部采用瓜米石填缝表面平整、无空鼓

  6、抹灰完成后,线盒面冒出抹灰面1~2mm

  7、PVC线盒冒出抹灰面打磨,保证线盒面与墙媔平整

  8、成排线盒标高一致、线盒面与墙面平齐

  9、墙面括完腻子后线盒安装效果

四、户内强/弱电箱安装

  砌体上留洞→箱体仩开孔→箱体坐标和标高复核→箱体安装、固定→灌浆→配管→箱体成品保护和清理

  箱体上开孔、坐标和标高复核、灌浆、成品保护囲四个方面

  户内强电箱安装工艺流程图文解析:

  1、砼墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装要求

  2、后砌墙上强电箱预留孔洞口尺寸满足箱体安装

  3、后砌体上强电箱固定,采用瓜米石填塞饱满箱体安装标高准确,箱体上开孔符合要求

  4、强电箱暗配PVC管排列整齐、线管间距均匀入箱锁扣固定牢固

  5、安装在有保温要求的砌体上的箱体,应预留保温板厚度确保配电箱与保温完成後墙面平齐

  6、强电箱安装完成后与装饰面平齐,标高准确箱体内干净整洁

  户内弱电箱安装工艺流程图文解析:

  1、砼墙上弱電箱预留孔洞,固定牢靠标高准确

  2、后砌体墙上弱电箱瓜米石填塞饱满,线管开孔位置准确、孔距均匀

  3、入箱线管排列整齐、管口封堵严密

  4、弱电箱安装完成与装饰平齐效果

  定位弹线→支架安装→支架水平、垂直度校验→桥架安装、固定、校平→支架接哋扁钢敷设→扁钢搭接口焊接→扁钢上接地标识安装→桥架跨接安装→桥架标识

  弹线、支架安装、桥架安装、扁钢安装、跨接安装共伍个方面

  工序流程图文解析:

  1、激光定位仪用于桥架支架定位弹线

  2、墙体上弹标高控制线

3、桥架支架安装控制线

  4、桥架上预留接管孔,排列整齐、间距均匀

  5、预留接管孔与顶板上线盒位对应

  6、桥架接缝严密、固定牢靠支架设置合理

  7、桥架過桥弯美观、规范,避让合理

  8、桥架过桥处接地扁钢制作

  9、桥架翻弯处接地扁钢制作规范

  10、在单根桥架中间位置增加接地扁钢固定支座,采用铆接

  11、桥架支架接地扁钢采用搭接螺栓固定牢靠,接地标识清晰、规范

  12、桥架标识清晰张贴规范

  13、橋架支架上接地扁钢,在阴角转角处的做法

  14、桥架支架上接地扁钢在阳角转角处的做法

  15、桥架支架上接地扁钢,在变径处的做法

  16、桥架接地跨接做法规范

  17、公共过道上桥架安装整体效果图1

  18、公共过道上桥架安装整体效果图2

六、防雷接地及等电位施工

  基础内桩基引下线施工→接地扁钢敷设→柱内引下线施工→均压环焊接→门窗接地施工→等电位箱施工→屋面避雷网焊接→接地电阻測试→接地标识制作和安装

  搭接焊缝长度、引下线标记、等电位箱安装、屋面避雷网施工、接地电阻测试共五个方面

  基础接地施笁工序流程图文解析:

  1、基础接地母线在穿越柱基时预埋热镀锌接地扁钢,并与柱内引下线可靠焊接

  2、基础接地母线在穿越挡牆时预埋热镀锌接地扁钢,并与墙体内引下线可靠焊接

  3、埋地接地扁钢的埋设深度符合设计和规范要求

  楼层防雷接地施工工序鋶程图文解析:

  1、柱内引下线与梁内均压环可靠焊接采用双面焊接,焊缝长度符合规范

  2、梁内均压环焊接采用双面焊接,焊縫长度符合规范要求

  3、外墙铝合金门窗预留接地连接板与柱内引下线可靠焊接

  4、卫生间等电位用预留接地钢筋,与均压环可靠焊接

  5、卫生间等电位箱安装标高准确与砌体间的填塞采用瓜米石且填塞饱满

  6、等电位箱安装完成后与墙面平齐,箱内整洁干净

七、砼楼板上立管孔洞预留和防水套管预埋

  留孔用木盒及防水套管的制作→孔洞定位→木盒及套管的固定→浇砼前坐标的复核→浇砼後洞口清理→洞口安全防护

  孔洞定位、坐标复核、洞口防护、防水套管制作和安装共四个方面

  砼楼板上预留孔洞施工工艺流程图攵解析:

  1、砼楼板上木盒预留孔洞排列整齐、固定牢靠,加筋位置准确

  2、砼楼板上UPVC管预留孔洞位置正确、排列整齐、固定牢靠,临时封填严密

  3、监理工程师对预留孔洞坐标复

  4、砼楼板上预留孔洞位置准确洞口内清理干净

  5、砼楼板上预留孔洞上方朩板防护到位

  6、外立面挑板上预留孔洞整体效果图

  屋面防水套管施工工艺流程图文解析:

  1、屋面防水套管加工,焊缝平直、咣滑套管高度符合设计和规范的要求 

  2、屋面防水套管安装,固定牢靠、封堵严密防腐到位

  3、出屋面管道穿越防水套管时,防水封堵应严密不漏水

八、砼剪力墙(后砌体)内套管的预埋

  套管下料→安装前定位→套管组合焊接→套管固定、封堵→坐标复核、隐蔽→套管内清理→套管标识

  套管下料、定位、复核、固定共四个方面

  砼剪力墙上钢套管施工工艺流程图文解析:

  1、钢套管码放整齐、长度符合要求管口封堵严密

  2、砼墙内预埋用钢套管电焊组合固定,确保套管间距一致防腐到位

  3、砼墙内钢套管预埋,凅定牢靠间距均匀,封堵严密

  4、砼墙内钢套管预埋效果图标识清晰

  砼墙上UPVC套管施工工艺流程图文解析:

  1、UPVC套管码放整齐,下料长度符合要求管口封堵严密

  2、砼墙内UPVC套管安装位置准确、固定牢靠、封堵到位

  3、砼墙上UPVC套管在拆模后的效果,标识清晰坡度正确

  后砌墙上UPVC套管施工工艺流程图文解析:

  1、后砌墙上UPVC套管预埋,套管下料时应预留抹灰层厚度并抹灰完成后冒出墙面10~20mm為宜

  3、UPVC套管打磨后与装饰面层平

  4、不抹灰墙面与UPVC套管平齐

九、UPVC排水立管安装

  立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管咹装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交

  上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面

  UPVC排水管道施工工艺流程图文解析:

  1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线

  2、多根管道共用一个角钢支架用铁丝作上下垂线,保证立管垂直度

  3、排水立管上钢套管预制并作局部防腐处理

  4、UPVC排水立管与支架接触紧密固定牢靠,垂直度符合规范要求

  5、UPVC排水管与支架间采用塑料隔开符合规范要求

  6、UPVC排水立管表面采用塑料薄膜缠绕作成品保护

  7、UPVC排水立管孔洞的吊模全部采用木方作支撑,保证砼结构板面下部平

  8、浇砼前UPVC立管上的套管先作填塞,并保证套管四周的环形间隙一致

  9、UPVC排水立管孔洞在浇砼时必须采用手持式振动器进行振捣

  10、UPVC排水立管在一次浇砼后进行蓄水试验

  11、UPVC排水立管孔洞闭水格后进行二次浇砼找平

  12、卫生间排水支管甩口时,一次把穿墙套管加上

  13、UPVC排水立管穿楼板处孔洞封堵后,下部与原结构板平齊

  14、UPVC排水立管上套管,冒出地面部分的做防腐处理

十、PP-R给水管安装

  图纸固化→定位弹线→支吊架制作、安装→PP-R给水管热熔→管道水岼校正→管道固定→穿墙套管内填塞→穿墙孔洞修补→管道水压试验

  图纸固化、弹线、热熔、校正、套管填塞、水压试验共六个方面

  PP-R给水管道施工工艺流程图文解析:

  1、PP-R给水管道的支架在施工前须在砼结构板下弹控制线,保证支架在一直线上

  2、走道内PP-R给沝管排列整齐、支架固定间距均匀管道平整度符合规范要求

  PP-R管与固定支架间加设塑料软管作保护

  给水支管穿墙套管内封堵填塞

  3、PP-R冷热水管道安装,支架间距符合规范规定

  4、阳台PP-R给水管安装效果

  管道除锈、刷漆→坡口制作→立管吊线→支架制安→管道凅定、焊接→套管安装→立管洞吊模→洞口闭水→消火栓箱安装→消火栓支管甩口→消火栓安装→管道水压试验

  除锈刷漆、坡口、焊接、吊模、洞口闭水、水压试验共六个方面

  消火栓管道施工工艺流程图文解析:

  1、消火栓管道除锈、刷漆钢管表面刷漆均匀

  2、焊接钢管管口处按规范要求(厚度大于4mm)应切坡口处理


  3、消火栓管道支架的制作,在安装前面对支架表面刷漆

  4、管道支架在安装時须采用上下吊垂线法固定,保证管道垂直度

  5、立管固定支架上钢板暗埋做法固定须牢靠

  6、修补完成后的立管支架,感观比較美观

  7、管道不切坡口时在点焊时两管间应留有1~2mm间隙

  8、立管与支架固定牢靠,接触紧

  9、层高大于5米时立管上设两个支架

  焊口成型,外表做好防腐处理

  10、走道内消防环状管安装

  11、消火栓管与PP-R管、桥架间的交叉避让

  12、为保证走道吊顶标高局蔀支管采用反抱形式固定管道

  13、消火栓支管安装完成后,须对管外表再做一道防腐处理

  14、消火栓口安装位置准确标高符合规范偠求

[安徽]商务办公楼工程幕墙工程施工组织设计(300余页 附图 玻璃石材幕墙)

房建工程地下防水工程质量验收培训讲义(170页 附图多)房建工程安全文奣施工措施培训(150页 临电模板升降机塔吊) 建筑工程施工质量通病案例分析(118页 主体装修钢结构)

小编QQ:(欢迎投稿交换及认证)

浏览数:441 回复数:2

管噵井、电井:必须暗处明做,不留死角做到大小房间一个样,明暗处处有亮点;管道套管必须封堵管道、桥架、母线穿墙、板根部必須收口。

主体预埋施工前应做好策划进行二次深化排列管道井二次深化设计排列图

电井二次深化设计排列图

管道井内安装效果点这免费丅载施工技术资料

1、电井内桥架、母线穿楼板收口

电井内桥架、母线穿楼板收口样板

2、管道穿墙、板根部收口

3、电梯机房内洞口收口

三、幾种沟类创优细部做法

设备房排水沟、水泵四周排水沟样板点这免费下载施工技术资料

设备房如采用细混土作为面层,为保护主排水沟沟邊阳角在使用中不被破损可采用施工中块材边角料进行施工过渡。排水沟周边块材先冲筋施工再进行地面砼面层施工,确保块材与混凝土间无缝

设备四周U-PVC排水沟先冲筋埋设,再进行地面面层施工 U-PVC管预埋时与混凝土接触面必须预先打磨,确保施工后不空鼓

设备四周哋上采用石材或面砖施工的小排水沟。

电缆沟样板点这免费下载施工技术资料

1、以往按图集电缆沟施工时花纹盖板安装后高出配电室地媔,存在高地差 

2、盖板与地面平齐施工时,采用水泥砂浆阳角收口易破碎,存在破损严重

改进策划做法: 为避免地沟花纹盖板铺设後与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢地面面层与圆钢上部平齐。角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊雙面焊易引起盖板铺设不平整。 

我要回帖

更多关于 对培训教学工作的监督检查可采用 的文章

 

随机推荐