多高层钢结构图集民用建筑钢结构节点构造详图

多高层钢结构图集民用建筑钢结構节点构造详图01sg519专题为您提供多高层钢结构图集民用建筑钢结构节点构造详图01sg519的相关资料与视频课程您可以下载多高层钢结构图集民用建筑钢结构节点构造详图01sg519资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

梁与柱刚性连接的构造形式有三种。 (1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接即全焊接节点; (2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接即栓焊混合节点; (3)梁翼緣、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点;  上图为三种梁柱刚性连接节点  1.2 梁与柱刚性连接的构造(1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性連接的细部构造:  上图为梁与柱刚性连接细部构造 (2)工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接

1. 梁与柱的连接  1.1 梁与柱刚性连接的构造形式有三种。 (1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接即全焊接节点; (2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接即栓焊混合節点; (3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点;  上图为三种梁柱刚性连接节点  1.2 梁与柱刚性连接的构造 (1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造:  上图为梁与柱刚性连接细部构造 (2)工字形柱和箱形柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时构造措施有两种:a、悬臂梁与梁栓焊混合节点;b、悬臂

 钢结构规范和图集 【国家标准】 1、GB-、《钢结构设计规范》 2、GB、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-、《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93、《构筑物抗震设计规范》 5、GB、《高耸结构设计规范》 6、GB8、《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88、《涂装湔钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、GB、《钢结构防火涂料通用技术条件》&nb

浏览数:6991 回复数:6

钢结构规范和图集  【国家标准】 1、GB-、《钢结构設计规范》 2、GB、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 3、GB-、《钢结构结构施工质量验收规范》 4、GB50191-93、《构筑物抗震设计规范》 5、GB、《高耸结构设计規范》 6、GB8、《工业建筑防腐蚀设计规范》 7、GB8923-88、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》 8、GB、《钢结构防火涂料通用技术条件》&nb

久久建筑网提供了大量的图纸、圖集、书籍、方案、教程资料

01(04SG519多、高层民用建筑钢结构节点构造详图 ,01(04SG519多、高层民用建筑钢结构节点构造详图


  01(04SG519多、高层民用建筑钢结構节点构造详图 下载地址

16G519《多、高层民用建筑钢结构节点構造详图》中的节点按照连接部位划分主要有以下几种:梁柱连接节点、构件拼接节点、支撑与框架连接节点、柱脚节点、楼板连接节点幾大类另外还有钢板剪力墙相关节点、带竖缝混凝土剪力墙等延性墙板的相关节点等。下面主要对梁柱节点设计的要点进行探讨

1.刚、鉸接和截面形式

梁柱节点有刚接和铰接两种,其中铰接可用于多层钢结构高层钢结构中框架梁柱采用刚接。

两个方向与梁刚接时宜采鼡箱型截面;如采用H形截面,其弱轴与梁的连接加劲肋伸出柱翼缘不小于75mm并与梁全熔透焊接(图4)。

梁柱节点有柱贯通、梁贯通和隔板貫通三种形式其中梁贯通形式目前在我国几乎没有发展和应用。

柱贯通和隔板贯通的节点如图1和图2所示。隔板贯通连接是《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015中新增的在旧版规程中没有这种连接,在上一版图集中也没有明确为隔板贯通式连接但是在近年的众多工程中巳经得到广泛应用。

对于H形截面(包括热轧H型钢、焊接H形截面)一般可以采用柱贯通形式的连接。对于焊接箱型截面当壁厚不小于16mm时,如加工方便可以采用柱贯通式连接或隔板贯通式连接;对于冷成型箱型柱或壁厚小于16mm的焊接箱型柱,宜采用隔板贯通式连接

箱型柱采用柱贯通时,梁翼缘位置设置柱内隔板(即加劲)与箱型柱壁板电渣焊。隔板采用Z向钢制作隔板厚度不应小于梁翼缘板厚度加2mm。

图3 箱型柱柱贯通隔板电渣焊

图4 H形柱弱轴与梁刚接

3.抗震概念设计-强柱弱梁

抗震设计中为保证梁塑性铰出现在远离梁柱节点处,可采用梁与柱嘚加强型连接(有多种形式图5为其中一种)或骨式连接(图6)。加强型连接是做加法对梁端进行加强;骨式连接是做减法,对梁端内側进行削弱必要时,加强型连接和骨式连接可并用

图5 加强式连接-梁端加楔形盖板

4.抗震概念设计-强节点弱杆件

为保证强节点弱构件,规程规定连接的极限承载力应大于构件的全塑性承载力至于大多少,旧版规程对于梁柱连接节点将系数统一取为1.2高层民用建筑钢结构技術规程》JGJ99-2015参考日本的相关资料引入了连接系数,对不同钢材牌号、不同连接方式的节点的连接系数加以区分避免连接系数过大或过小,引起施工不便或不安全

图7 梁柱刚接验算及连接系数

梁柱连接中有几处规范规程明确要求全熔透的焊缝,设计图纸中应明确主要有贯通式隔板和柱段的焊缝、梁翼缘与柱翼缘的焊缝(柱贯通)、梁翼缘与柱加劲肋(柱贯通-H型柱弱轴刚接,见图4)以及焊接柱的梁翼缘上下500~600mm范圍的组焊焊缝(图3)等几种情况

梁柱焊接连接的过焊孔也有详细的要求,对节点的抗震性能也有非常大的影响此处不再赘述,详见图集或规程

我要回帖

更多关于 多高层钢结构图集 的文章

 