厚德环保,制药污水处理设备cnhpo哪家好,北京制药污水处理

供应热卖分类
暂时没有供应热卖分类!
产品库分类
暂时没有产品库分类!
暂时没有添加友情链接!
当前位置:首页
& & 烟台厚德环保设备有限公其前身为烟台先农水处理设备工程有限公司,由于业务拓宽的需要,于2007年将注册资本增加至人民币贰佰万元,并于2007年11月份更名为烟台厚德环保设备有限公司.公司改造后,主要从事先进的水处理技术与设备、废水、废气、废渣等三废环保处理技术与设备的研发与实践应用。业务范围涵盖:净化水处理、三废环保处理两大类,可为用户提供技术咨询、工艺方案设计、设备报价、工程案例实施等多方面的服务。公司的工作人员均为水处理专业和环保专业大专以上学历,是一支朝气蓬勃的队伍。技术负责人修同京先生89年毕业于北京化工大学,从业至今。做过许多成功的案例,在业界享有较好的声誉和较高的威望。 厚德立业 学以致用 如果您在水处理方面遇到任何问题,请致电我们公司,我们将以最快的速度给您复。欢迎业界同仁的帮助。 恭候客户您的惠顾,我们珍惜您给于我们的每一次机会。
烟台厚德环保设备有限公司
地址:..山东 烟台市 烟台市建设路71号外贸办110室 &邮编:264010
联系人:修同京 电话: 手机: 传真:
该网页由提供技术支持,如网页内容涉及版权、侵权问题以及其他疑问,请点击链接:免责声明:网页内容由发布者提供或来自互联网,内容的真实性、准确性和合法性由发布者自行负责。阿土伯对此不承担任何保证责任。微信扫一扫
修同京烟台厚德环保设备有限公司&您的位置: >
> 深圳污水处理公司,深圳污水处理厂
""热点地区
公司简介:八乡净水器设备有限责任公司源于全球服务厚德实业,公司成立于2006年。八乡净水器是一家具有生产、销售大型工程净水设备(商务净水机、别墅大型中央净水机、污水处理净化工程设备)家用厨房净水机、RO纯水机、全屋净水机、软水机、能量活水机资质的深圳市民营企业。
公司以一流的技术设备,高素质的专业人才,
公司地址:龙岗区宝龙工业城锦龙大道2号(精华中科技园)
公司简介:  米兹普罗(深圳)科技有限公司是一家贸易及水体净化、污水处理、环保技术开发和研究的企业。公司把客户对我们的信誉和环保方面的工作作为首要理念!本着以诚合作、诚信经营、价高同行、致力环保事业为宗旨,寻求最快最佳的合作方式,最合理的价格为广大用户解决环境保护方面的事宜!   
公司地址:龙岗区龙岗大道6483号欢城广场B座1105
公司简介:售、安装和服务于一体的高科技企业。同时也是广东省环境科学学会常务理事单位及广东省环保产业协会会员。公司主要经营:硝酸剥挂液“酸、碱性蚀刻液回收铜设备;污水处理系统;中水回用系统、纯水、超纯水设备;金、银、钯回收设备;废气净化系统”等环保设备,以及相关配套的药剂。    好中宝环保作为资源再生回用的领
公司地址:宝安区沙井街道沙二汇丰金工业区
公司简介:0年,是一直从事水处理高新技术产品的开发应用及工程设计。专门为电子、化工、医药、半导体等行业设计、制作高纯水设备;家用纯水机、商用纯水机、过滤器、以及污水处理、废水回用设备、电子电镀中水回用设备、汽车洗车废水回用设备.    2011年本公司成功研发出21世纪的高科技环保产品---喷雾降温设备.并已
公司地址:中国广东省深圳市光明新区公明街道田寮村文明路2栋
公司简介: GEORGE ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT COMPANY LIMITED创立于19世纪,是一家专业从事工业污水处理、高端家用、商用净水产品的公司。在工业污水处理方面,主导英国等欧洲多个国家政府项目。由于贡献突出,公司创始人曾被授予英国“皇家维多利亚勋章”、
公司地址:龙岗宝龙工业区锦龙大道精华中科技园
公司简介:成功案例,在海水淡化方面尤为突出,其品牌价值高达162亿美元。多伦斯以人为本的理念,深入全球消费者心目中,全球拥有18亿消费人群,多伦斯通过海水淡化,污水处理,城市直饮水等工程,让越来越多的人享受多伦斯带来的净水新生活。多伦斯实行全球联保制度,是世界净水器行业品牌中唯一一家能够实现全球联保的企业,同
公司地址:坪山新区青松西路56号
公司简介:服务。并取得了显著的应用效果,公司将继续尽心尽力的为新老客户服务,为社会服务。产品应用范围:机械加工铸造、电子、生物制药、化工、食品、饲料、石油化工、污水处理、垃圾发电、印刷、橡胶、塑料、皮革、家俱、汽车制造、酒店、商场、医院等行业的废气处理、臭气处理、尾气处理、异味净化、空气净化、消毒杀菌等,是国
公司地址:龙华新区华荣路龙兴商务大厦
公司简介:
公司地址:
公司简介:圳丰源网业有限公司,工厂始建于1986年,是一家专业从事过滤网、传送网带研发、生产、销售、服务的高新技术企业。    公司产品涉及石油化工、环境保护、污水处理、造纸、化纤、煤炭、制药等多个领域,形成包括聚酯成形网(带)、聚酯干网(带)、螺旋干网(带)、压滤网(带)、污泥脱水网(带)、脱硫网(带)、抗
公司地址:中国广东省深圳市福田区中银大厦A座4楼
公司简介:护航!经营范围??净水器,纯水机,直饮水机及空气净化器的研发生产销售。??家用全屋净水系统,商用净水系统,大型水处理设备,环保设备的设计安装研发生产销售。??环境净化,大型污水处理,原来处理工程及中水回收的项目研发设计安装制造。??水处理膜,膜组件,净水滤芯及配件,滤材,滤料的研发生产采购销售   
公司地址:龙华新区观澜牛湖春节顺工业园C栋5层
公司简介:与切割、机器人控制系统、分条机控制、服装打样机电脑控制、激光加工设备、纺织机械、生产线设备控制、电线电缆生产线监控、标签打印控制、环境监控、供水系统/污水处理无线远程控制、酒店话费实时打印、城市灯光控制及语音查询控制,包装、印刷等各种智能控制设备中。    公司已为电线电缆生产设备、眼镜制造设备、电
公司地址:中国广东省深圳市福田区梅华路深华科技工业园1栋2层西
公司简介:  深圳市欧信高科科技有限公司是一家专门生产销售各类液体流量计、液位仪表、超声波冷热量表、紫外线杀菌消毒器的高科技企业。公司产品广泛应用于自来水公司、污水处理厂,以及化工制药、食品饮料、水产养殖等行业,公司客户遍及全国大部分省市地区。目前我公司主要产品有紫外线杀菌消毒系列、流量计系列、液位仪表系列、
公司地址:中国广东省深圳市南山区科发路2号30区3栋406室
公司简介:型、房产展示模型、方案设计模型、工业设计模型、工业区写字楼模型、动态演示模型、多媒体沙盘、数字模型、电动模型、升降模型、机械设备模型、水利发电站模型、污水处理沙盘、土木工程沙盘、科普教学模型、水晶体块模型、山体桥梁沙盘、环境景观模型、港口货运沙盘模型、铁路货运沙盘模型、配送中心整体布局模型等等,  
公司地址:龙华区五和大道北328号友成工业园B栋
公司简介:深圳市初露环保科技有限公司是一家著名的净化器生产销售厂家,在水质净化,污水处理,海水淡化方面有很深的造诣。 
公司地址:中国广东省深圳市龙岗区
公司简介:科技有限公司是一家致力于节能环保设备研发生产销售一体化企业,产品涵盖家用及商用净水器、空气净化等环保电器,包括直饮水机、过滤器、饮水机、纯水处理设备、污水处理设备、家用小电器的技术设计、研发与销售,国内贸易,货物及技术进出口。产品涉及工用,民用,医药卫生等各个领域,是Synortee圣诺特在中国唯一
公司地址:龙岗区五联社区协平路7号尊龙高新科技园
公司简介:  如克(ruke)是致力于向全球提供污水处理设备的制造商, “如克”源于中国北宋著名史学家、政治家司马光《资冶通鉴?赤壁之战》通史:“如其克谐,天下可定也”-象征着如克对环境保护事业的决心,如同一种顽强的新势力维护人与自然的和谐    Ruke广集国内外同行科技产品作为企业主体研发核心,不断创新...
公司地址:龙岗区龙城街道龙西社区五联路25号3栋
公司简介:引进的臭氧技术、产品设计,从事臭氧发生器、臭氧产品配件的研发、设计、加工、生产、销售、咨询服务等。所生产产品品种齐全,应用范围:杀菌、净化、食品蔬果保鲜、洗涤去除农药、食品加工杀菌处理、水产养殖加工、养殖厂、空间消毒净化、易腐食品贮藏保鲜、医疗卫生、污水处理、家庭杀菌、消毒、空气净化等。      
公司地址:深圳宝安区观澜街道办新田社区腾龙工业工110号吉安居9楼左
公司简介:?法兰尼净水器发源于法国,成立于1870年法国巴黎,法兰尼净水器成立之初主要发展方向是家用净水器行业,1890年成立商 用净水事业部,加大在海水淡化,污水处理方面的净化,成为19世纪唯一的净水器生产厂家,法兰尼被国际品牌联盟和万国品牌网授予净水行业品牌世家。    ????在20世纪工业快速发展,全
公司地址:中国广东省深圳市龙岗区坪山新区三洋湖工业园14号
公司简介:  宝脉集团是一家世界闻名的净水设备研发,在水源净化,污水处理,海水淡化方面有很深造诣的企业。宝脉集团是世界最早的净水器生产厂家,参与国际上85%以上的海水淡化、污水处理等重大项目。宝脉集团以健康家电为主要产品,以环保,低碳为主要发展方向。宝脉集团以德国技术为核心,产品质量符合欧盟国际最高标准。执...
公司地址:龙岗
公司简介:硕士以上文凭135人,水处理项目组本科以上有256人,是世界上最早研发、生产净水器的厂家,德国雷氏集团参与了90%以上的国际净水项目科研研讨,更在大型污水处理、淡水深度处理工程上具有全球领先的技术优势,目前雷氏集团是德国国际净水协会组织会员单位,在军工高纯水等国际项目中盛名远播,“汉沛斯”远销加拿大
公司地址:龙岗区爱南路89号汉沛斯工业园
公司简介:国)有限公司发源于法国,成立于1870年法国巴黎,法兰尼净水器成立之初主要发展方向是家用净水器行业,  1890年成立商用净水事业部,加大在海水淡化,污水处理方面的净化,成为19世纪唯一的净水器生产厂家,法兰尼被国际品牌联盟和万国  品牌网授予净水行业品牌世家。2000年法兰尼进入中国市场,成为中国
公司地址:广东省深圳市坪山新区坪山三洋湖工业区14号
公司简介:砂经营的五彩雨花石、园林石、卵石、石英砂等,选用高山深层无污染、无杂质、环保型纯真优质材料,经相关质检和卫生防疫部门检测均符合国家规定的标准,为净水、污水处理、电力、园林等环保工程提供了优质材料。是电子、陶瓷、精密铸造、玻璃制造、涂料、喷磨、化工、单晶硅、国防等重要原辅材料。产品自投放市场以来,深受
公司地址:中国广东省深圳市宝安区梅坂路万家灯火1栋410
公司简介:,雾森系统,养场喷雾降温,喷雾消毒杀菌设备,喷雾除臭设备专门为电子、化工、医药、半导体等行业设计、制作高纯水设备;家用纯水机、商用纯水机、过滤器、以及污水处理、废水回用设备、电子电镀中水回用设备、汽车洗车废水回用设备.喷雾降温设备,喷雾加湿设备,景观造雾设备,喷雾消毒设备,喷雾除尘设备,人工造雾系统
公司地址:深圳市宝安区西乡西成工业区红山大厦一楼
公司简介:的服务,是瑞贝克人永远不变的信念及最高行事准则。    产品广泛应用于:产业机械、塑胶机械、印刷机械、照相制版、电器设备、医疗设备、燃烧机、粉粒输送、污水处理、纺织造纸机械等诸多行业。公司产品均通过CE、UL、3C等认证,是瑞贝克(RiBake)品牌畅销的保证。公司承诺:产品自售出日起,正常使用下一
公司地址:深圳市宝安区松岗第三工业区燕川景业路2号
公司简介:院、农田灌溉、印染、设备冷却、食品、环保、化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂、污水排放、煤油加工工业、钢铁工业、造船工业、陶瓷工业、制革工业,以及城市污水处理厂排水系统,市政工程,建筑工地等行业。森澜以“创造绿色环境向未来负责”的口号,以专业的服务涵盖了泵业产品各个领域。我们致力于和客户之间的长期合
公司地址:深圳市 宝安区西乡107国道339号 西成工业区 吉美禾大厦4楼429-430
公司简介:备、电力生产、石油化工、LNG、船舶修造、水泥、矿业、汽车制造、机械制造、造纸、印刷、卷烟、食品啤酒业、纺织、玻璃工业、电缆生产、工业电梯、空调系统、污水处理、泵、机电应用、转动熔炉、模具制造等企业提供科学、先进的的产品。以自动润滑系统、液压泵站呼吸器、齿轮箱油位监控器、绝缘防护、防爆、防磁、电机-
公司地址:深圳市龙华新区观澜街道樟坑径社区安澜大道218号新安汇大厦十楼1012室
公司简介:湛,拥有专业的设计生产技术人员、熟练的工程安装队伍和精湛的维修技术人员,为客户提供“一站式”服务,是深圳市专业水箱生产制造厂家。    我们的产品广泛应用于:    公共建筑的生活及消防用水、工业生产的空调恒温系统、工业污水处理系统、宾馆酒店的冷热水储备、其他类型的介质容器。  
公司地址:中国广东省深圳市龙华街道东环二路喜来居第三工业园D栋1楼
公司简介:名品牌的编码器、执行器、疏水阀、电磁阀、变频器、电机、马达、定位器、连接件、传感器、接近开关、气动液压元件和仪器仪表等。所经营的产品主要服务于烟草、石油、化工、塑料、冶金、电力、纺织、玻璃、造纸、陶瓷、汽车、船舶、包装、制药、污水处理等行业,同时还可提供引进各类成套设备,流水生产线及设备技术改造等。
公司地址:深圳市罗湖区深南路1086号集浩大厦22楼D03
公司简介:酸钾、草酸、磷酸、双氧水、大(小)苏打、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、漂白粉、漂白水、工业盐、洗衣粉、过硫酸铵、过硫酸钠、柠檬酸等洗涤、电镀、线路板、印染、污水处理原料等。产品齐全,质量保证。公司技术力量雄厚,拥有完善的产品检测设备和质量保证体系。密切关注国内外科研和生产动态,并与国内科研机构建立合作关系
公司地址:广东省深圳市平湖区华南城M14109
公司简介:化设备,LCD系列光催化消毒杀菌设备等产品,同时提供光催化氧化技术服务。
产品广泛应用于机械加工铸造、电子、生物制药、化工、食品、饲料、石油化工、污水处理、垃圾发电、印刷、橡胶、塑料、皮革、家俱、汽车制造、酒店、商场、医院等行业的废气处理、臭气处理、尾气处理、异味净化、空气净化、消毒杀菌等,是国
公司地址:深圳市龙岗区布吉街道中心花园D座6C4(木棉湾地铁站旁)
公司简介: 深圳市东信达机械有限公司是一家专业经营通风环保及污水处理设备的公司,公司座落于美丽富饶,生机蓬勃的城市,中国开放之都--深圳;我司产品性能优良,做工精细,知名度高. “日出东方,信诚为本”的东信达人以“节能、优质、高效、精密、”为质量目标,以“诚信务实,共创双赢”为经营宗旨,踌躇满志,激情满怀,...
公司地址:深圳市宝安区沙井街道沙三村开发路14号
公司简介: 深圳市东信达机械有限公司是一家专业经营通风环保及污水处理设备的公司,公司座落于美丽富饶,生机蓬勃的城市,中国开放之都--深圳;我司产品性能优良,做工精细,知名度高. “日出东方,信诚为本”的东信达人以“节能、优质、高效、精密、”为质量目标,以“诚信务实,共创双赢”为经营宗旨,踌躇满志,激情满怀,...
公司地址:宝安区沙井街道沙三村开发路14号
公司简介:技有限公司是一家集工控自动化项目开发、节能技术服务、产品代理销售为一体的多元化高科技公司。 宇隆伟业公司专注于提供建筑节能整体方案、工业节能整体方案、污水处理自控系统。一直致力于工控自动化及其相关领域的技术和工程服务,承接工控自动化工程项目的设计、系统集成、制造安装;承接各类变频调速系统的设计购销、
公司地址:深圳市龙岗区坂田上雪科技城东区10号J栋6楼
公司简介:创新未来,永远服务”为核心价值,希望通过我们专业的水平和不懈努力,为您提供优质服务。
公司成立以来,永创一直秉承以用户需求为核心,为医院、学校、研究所、检测机构、药厂、水厂、污水处理厂、电子厂、化工厂、食品厂等提供优质、高效、用心的服务,赢得了众多企业的依赖和好评,在深圳地区树立起公司良好品牌。
公司地址:广东省深圳市宝安13区宝安电子数码城2A20
公司简介:轮减速电机,环型鼓风机,透浦式鼓风机,小型调速电机为主导。
产品应用于:产业机械,工业吸尘器,塑胶机械,印刷机械,照相制版,电器设备,医疗设备,燃烧机,粉粒输送,污水处理,纺织造纸机械等众多行业。
  公司始终秉承质量第一,服务至上,诚信经营的宗旨,力求开发、生产出更好的产品回馈社会
公司地址:宝安区62区安圣大厦325
公司简介:。公司信誉至上、源头采购、价格优惠、品质保障!我们将本着“诚信为本,共创双赢”。竭诚为
您提供安全,可靠,完善的售前,售后服务。承接中小型废水、污水处理工程,提供废水、污水处理
规划,设计,施工及配套设备(多年的行业经验可为广大新老客户推荐优质的产品和详尽的售前售后
公司地址:广东省深圳市龙岗区中心城吉祥中路风临国际B1805室
公司简介:、深圳(龙岗,宝安)、中山设有专门发货的码头仓库。在?深圳龙岗、云浮云安、广西苍梧设有生产基地。她以诚信经营、物美价廉、优质服务而享誉同行,在华南地?区具有较高的商誉。????公司有环保技术人员近20名,能为客户提供针对性的技术指导,协助客户优化污水处理工艺流程、环保?药剂优化、废物综合......
公司地址:深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区兰水三区
公司简介:深圳市科华兴电子有限公司,是一家专业从事工控产品以及工业电子的科技公司,产品广泛应用于电力、冶金 、化工 、交通 、港口、市政建设 、污水处理 、机械制造等行业,我们与多家世界知名厂家有着良好的合作关系为客户提供最便捷与真诚的服务。公司一贯坚持“质量第一.用户至上”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好...
公司地址:深圳市南山区龙珠大道梅州大厦1213室
公司简介:压发生器),压差表,激光尘埃粒子计数器,温湿度测试仪。
(e)台式烟尘净化器、吸烟器、吸烟罩。
六.承接CLASS1-30万级无尘工程(设计与施工)及空调装工程、机电工程.
七。活性碳:椰壳活性碳,果壳活性碳,煤质活性碳,污水处理碳,脱色除味碳,空气净化碳.
公司地址:中国 广东 深圳市 龙华镇民治村樟坑工业区二区A8栋二楼
公司简介:户提供所代理的优质品牌设备和成套系统。安仁环保设备已经安全稳定地应用于几十个大型环保工程和上千个中小工程中。行业分布广泛,包括自来水厂、医药厂、洒店、污水处理、化工、电镀 、环保、食品、造纸、工农业,可靠的性能以及为客户量身度造的完整解决方案、及时热情的售后服务,赢得了客户的信任及赞赏。
公司地址:福永镇新田大道一巷28号
&共93条记录 &当前第 1/3页1&&&&&
资费标准 关于我们 服务咨询 刊登广告 服务条款 付款方式 汇款招领
Copyright (C) 2006
All Rights Reserved 本网站页面设计及创意版权归 零距离商务网
独立所有、严禁剽窃拒绝访问 | www.hdhbkj.net | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.hdhbkj.net) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(39a7a39de3f311fb-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
所&&在&&地:广西南宁
更新日期:
添加描述请填写信息
让谷瀑专家为您解决采购难题
询价产品:
公&&&&司:
联&系&人:
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
联系电话:****查看完整联系方式平台采购热线400-852-6669
手&&机&&号:1351788****
联&&系&&人:夏经理
公司地址:南宁市长园路1号昊壮•南湖西岸15楼
请输入手机号码,我们将通知卖家尽快联系您,同时为你提供更多1对1采购服务!
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
已将您所需信息发送至您手机
我的询价单
医院污水处理
详细需求:
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
管理我的采购
您的采购已提交成功!
验&&证&&码:
获取验证码
您的密码:mm
密&&&&&&&码:
医院污水处理
&加工定制:是 &&&
&&& 医院污水处理站为地埋式,上面覆盖土壤绿化,在上面种植花草,可以美化环境。污水经处理达标后可以回用于养鱼、绿化浇灌、厕所冲洗等。
医院污水由来自住院部、门诊室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。医院污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、手术遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。与工业废水和生活污水相比,它具有水量小,污染力强的特点。该废水如未经处理而直接排入水体,必然会污染水源,传播疾病。会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。为保护周围环境,严格按照出水指标《医疗机构水污染物排放标准》GB(),使污水能够达标排放。
废水的水质情况如下:
污水水质项目
CODC(mg/L)
BOD5(mg/L)
氨氮(mg/L)
SS(mg/L)
污水水质指标
◆排放标准
出水水质要求达到《医疗机构水污染排放标准》(GB),主要指标如下:
污水水质项目
CODCr(mg/L)
氨氮(mg/L)
总余氯(mg/L)
污水水质指标
医院污水消毒技术比较
3.2.1医院污水常用消毒技术
医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程,其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、&射线)。表5-1对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。
  表2-2& 常用消毒方法比较
具有持续消毒作用;工艺简单,技术成熟;操作简单,投量准确。
产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs);处理水有氯或氯酚味;氯气腐蚀性强;运行管理有一定的危险性。
能有效杀菌,但杀灭病毒效果较差。
无毒,运行、管理无危险性。
产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs);使水的PH值升高。
与Cl2杀菌效果相同。
具有强烈的氧化作用,不产生有机氯化物(THMs);投放简单方便;不受pH影响。
ClO2运行、管理有一定的危险性;只能就地生产,就地使用;制取设备复杂;操作管理要求高。
较Cl2杀菌效果好。
有强氧化能力,接触时间短;不产生有机氯化物;不受pH影响;能增加水中溶解氧。
臭氧运行、管理有一定的危险性;操作复杂;制取臭氧的产率低;电能消耗大;基建投资较大;运行成本高。
杀菌和杀灭病毒的效果均很好。
无有害的残余物质;无臭味;操作简单,易实现自动化;运行管理和维修费用低。
电耗大;紫外灯管与石英套管需定期更换;对处理水的水质要求较高;无后续杀菌作用。
效果好,但对悬浮物浓度有要求。
3.2.2液氯消毒系统
&液氯消毒是医院污水消毒中最常用的方式之一。氯(Cl2)是一种强氧化剂和广谱杀菌剂,能有效杀死污水中的细菌和病毒,并具有持续消毒作用。氯消毒具有药剂易得,成本较低;工艺简单,技术成熟;操作简单,投量准确;不需要庞大的设备等优点。但氯气有毒,腐蚀性强,运行、管理有一定的危险性。
氯气为受压的液化气体,一般用罐瓶、槽车、罐车、驳船等压力容器装运。
&液氯消毒系统主要是由贮氯钢瓶、加氯机、水射器、电磁阀、加氯管道及加氯间和液氯贮藏室等组成。
3.2.2.1 氯瓶
(1)一般情况下,宜采用小容量的氯瓶。氯瓶一次使用周期应不大于3个月。
(2)单位时间内每个氯瓶的氯气最大排出量应符合下述规定: 容积为40升的氯瓶:750g/h;500kg的氯瓶:3000g/h。
3.2.2.2 加氯机
 医院污水采用液氯消毒时,必须采用真空加氯机,并将投氯管出口淹没在污水中。
 氯气向污水中投加是经过加氯机水射器完成,水射器要求自来水有0.2MPa压力,在水射器内形成负压,将氯气吸入并混合,然后将氯水投加至加氯点。
典型的医院污水处理工艺加氯方式有两种:虹吸式定比加氯和提升式自动定比加氯。
(1)当医院污水站内集水管道高于站外公共污水管或水体水位时(通常需要有600mm的高差),可采用虹吸式定比加氯消毒系统。
(2)当污水需要提升才能排出站外,采用提升式自动定比加氯,消毒投加设备与提升泵同步运行,由集水池的水位控制污水泵自动启动,同时控制投药系统同步运行。
3.2.2.3 加氯系统管材
(1)输送氯气的管道应使用紫铜管;输送氯溶液的管道宜采用硬聚氯乙烯管,阀门采用塑料隔膜阀。
(2)加氯系统的管路应设耐腐蚀的压力表,水射器的给水管上应设普通压力表。
(3)加氯系统的管道应明装,埋地管道应设在管沟内,管道应有一定的支撑和坡度。
3.2.2.4 加氯间和液氯贮藏室
医院污水加氯间位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向及维护管理和运输等因素来确定。
加氯间主要放置加氯机等除氯瓶以外的加氯设备。加氯间内应有必要的计量、安全及报警等装置。加氯间门向外开,使用防爆灯照明和其他防爆电机电器,设排风扇,换气次数按12次/小时设计。排风扇设在加氯间低处,并考虑室外环境,要远离人员活动场所。加氯间室内电气、管道、地面等应考虑防止氯气腐蚀。
(2) 液氯贮藏室
液氯贮藏室应尽量靠近投加地点。液氯贮藏室必须有吊装设备(使用40kg小瓶可不安装吊装设备)和磅秤。
液氯贮藏室应设可容纳氯瓶的水池,水池应保持一定水位,一旦氯瓶泄漏,应迅速将氯瓶推到水池中。
液氯贮藏室直接通向室外的门要向外开,应设排风设备,通风口设在房间离地400mm处。照明使用防爆灯具,设置安全和氯气报警装置。
3.2.2.5适用范围
1、液氯消毒不宜用于人口稠密区内医院及小规模医院的污水消毒。可用于远离人口聚居区的规模较大(&1000床)且管理水平较高的医院污水处理系统。
2、氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡,因此当医院污水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用氯消毒。
3.2.2.6 运行管理
1、严禁无加氯机直接向污水中投加氯气。
2、液氯用槽车和钢瓶包装。氯包装量:瓶装充装重量不得大于1.25kg/L,槽车装充装重量不得大于1.20kg/L。
3、在操作间或加氯间进口处应放置方便使用并有明显标志的工具箱、维修工具、药品及防毒面具等。
4、氯瓶放置在磅秤或氯量显示仪上,小瓶应该竖放、大钢瓶则是卧放并固定,不得使其滚动。
5、并联的氯瓶应设置备用瓶,通过自动或手动切换装置更换新氯瓶。
6、氯瓶和加氯机要避开暖气、阳光和明火。为保证正常供氯,氯瓶间的室内温度应保持中温(15℃)。
7、液氯运输、贮存等按GB11984执行。
3.2.3 二氧化氯消毒
二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能。作为强化氧化剂,它所氧化的产物中无有机氯化物;作为消毒剂,它具有广谱性的消毒效果。
二氧化氯必须现场制备。现场制备二氧化氯的方法主要为化学法和电解法。
1、化学法制备二氧化氯消毒工艺是以氯酸钠、亚氯酸钠、次氯酸钠和盐酸等为原料,经反应器发生化学反应产生二氧化氯气体,再经水射器混合形成二氧化氯水溶液,然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。
2、电解法制备二氧化氯消毒工艺是以饱和食盐水为原料通过电解产生二氧化氯、氯气、过氧化氢、臭氧的混合气体,用于消毒。混合气体的协同作用,具有广谱的杀菌能力,其消毒效果远强于任何单一的消毒剂。
3.2.3.1 工程设计
1、化学法制备二氧化氯消毒工艺
(1)二氧化氯消毒系统设计和发生器选型应根据医院污水的水质水量和处理要求确定,并考虑备用。
(2)因原料为强氧化性或强酸化学品,储存间必须考虑分开安全储放;储存量为10~30天的用量。
(3)二氧化氯溶液浓度应小于0.4%,其投加量应与污水定比或用余氯量自动控制。
(4)应设计二氧化氯监测报警和通风设备。
2、电解法制备二氧化氯消毒工艺
(1)电解法制备二氧化氯设备主要由电解槽、电源、水泵和水射器组成。电解槽使用6V或12V两种直流电源。
(2)电解法制备二氧化氯设备的溶盐装置一般与发生器一体化,但因二氧花氯为混合消毒气体,为了能定比投氯,必须设置溶液箱。
(3)二氧化氯是由水射器带出并溶于水的,所以设备间必须有足够的压力自来水,如水压不够0.2MPa,需加设管道泵。
(4)应注意设备排氢管的设计,及时排除在设备运行过程中产生的可爆炸气体。 2.2.3.2 适用范围
1、二氧化氯消毒不宜用于人口稠密区及大规模医院的污水消毒。可用于远离人口聚居区、规模较小的医院污水处理系统。
2、由于二氧化氯在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸,因此该法适用于管理水平较高的医院污水处理系统。
3、化学法适用于规模&400床的医院污水处理消毒系统。
4、二氧化氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡,因此当医院污水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用二氧化氯消毒。
3.2.3.3运行管理
1、二氧化氯活化液不稳定,应现配现用。
2、配制溶液时,忌与碱或有机物相混合。
3、投加量根据实际水质水量实验确定。
3.2.4 次氯酸钠消毒
次氯酸钠消毒是利用商品次氯酸钠溶液或现场制备的次氯酸钠溶液作为消毒剂,利用其溶解后产生的次氯酸对水中的病原菌具有良好的杀灭效果,对污水进行消毒。
1、次氯酸钠发生器
利用电解食盐水(或海水)制取次氯酸钠水溶液。这种发生器的优点是结构简单、自动化程度高、电耗低、耗盐量小,生产的次氯酸钠可达10~12% (有效氯含量)。其缺点是在电极表面易形成钙镁等沉积物,需要经常清洗电极。
商品次氯酸钠溶液有效氯含量为10%~12%,次氯酸钠为淡黄色透明液体,具有与氯气相同的特殊气味。
2、漂白粉及漂粉精消毒
漂白粉(Ca(OCL)2)为白色粉末状,具有强烈气味,化学性质不稳定,易分解而失效,能使大部分有机色彩氧化褪色或漂白。
漂粉精是较纯的次氯酸钙,有效氯含量为65%~70%,是一种较稳定的氯化剂,密封良好时能长期保存(1年左右)。 漂粉精用于医院污水消毒可以直接使用粉剂投加到医院污水中,既可用于干式投加法,也可以将漂粉精溶解在水里,制成溶液投加到污水中,称湿式投加。还有一种方法是漂粉精制成片剂用消毒机投加。
2.2.4.1工程设计
1、配套建筑物及设备
采用次氯酸钠发生器消毒的污水处理站应根据次氯酸钠发生器的型号及其附属设备要求进行布置。一般要求需要有专用的盐液制备间和次氯酸钠发生器设备间。盐液制备间与次氯酸钠发生器设备间宜分为两个房间。
2、主要工艺参数
(1)根据污水的水质水量、处理级别计算投氯量,按投氯量选择次氯酸钠发生器型号及台数,然后计算用盐量、贮盐量。
(2)污水量按最高日污水量计算,盐水池按12~24h设计。
(3)次氯酸钠溶液贮槽按8~16h设计。
3、次氯酸钠的投配
次氯酸钠发生器所产生的次氯酸钠溶液贮存在贮槽内,可采用虹吸式自动投加或与污水泵连动投加,将溶液通过投加管、电磁阀、流量计将溶液投加到污水池或污水管中。
4、漂精粉的投加
(1)漂精粉的湿式投加系统需设置溶药槽和投配槽。
(2)溶药槽和投配槽一般用塑料制成,溶药槽需设有搅拌器,一般设置2个,投配槽可设1个,沉渣排入下水道,溶药槽和投配槽大小按处理污水量和投药量计算确定。
3.2.4.2适用范围
1、次氯酸钠消毒不宜用于人口稠密区内及大规模医院的污水消毒。可用于远离人口聚居区、规模较小的医院污水处理系统。
2、漂粉精、漂白粉适用于规模&300床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统。
3、电解法次氯酸钠发生器适用于管理水平较高的医院污水处理消毒系统。
3.2.4.3 运行管理
1、次氯酸钠溶液贮槽应防腐蚀,可用聚氯乙烯板或玻璃钢制作。
2、在使用次氯酸钠溶液消毒时,必须注意保存条件,经常分析化验其有效氯含量,以便掌握有效氯的衰减情况,确定每次的最佳送货量和送货周期,减少氯的损失。
3、商品次氯酸钠应在21℃左右避光贮存。
4、漂白粉应贮存于干燥、阴凉通风的仓库中,防止日晒雨淋,应远离火种和热源,不可与有机物、酸类及还原剂共存。
5、漂粉精放入溶药槽,加水配制成有效氯含量为1%~5%的溶液,静止澄清,使用上清液投加。每日配制1~2次。
3.2.5& 氯消毒接触池
1、医院污水消毒按运行方式可分为连续消毒和间歇消毒两种方式。
2、接触消毒池的容积应满足接触时间和污泥沉积的要求。传染病医院污水接触时间不宜小于1.5小时,综合医院污水接触时间不宜小于1.0小时。
3、连续式消毒的接触池有效容积为污水部分容积和污泥部分容积之和。
4、间歇式消毒时,接触池的总有效容积应根据工作班次、消毒周期确定,一般宜为调节池容积的1/2。
5、接触消毒池一般分为两格,每格容积为总容积的一半。池内应设导流墙(板),避免短流。导流墙(板)的净距应根据水量和维修空间要求确定,一般为600~700mm。接触池的长度和宽度比不宜小于20:1。接触池出口处应设取样口。
6、设计时应按设计选定的处理工艺流程的实际运行情况,按最不利情况进行组合,校核实际接触时间,以满足设计要求。
3.2.5.1氯消毒设计要点
当污水采用氯消毒工艺时,其设计加氯量可按下列数据确定:
1、液氯消毒系统参照《室外排水设计规范》GBJ14-87有关章节进行设计。
2、加强处理效果的一级处理出水的设计加氯量以有效氯计,一般为30-50mg/L。
3、二级处理出水的设计参考加氯量一般为10-15 mg(有效氯)/L。
4、当污水采用其他方法消毒时,其设计投加量应根据具体水质确定。
5、加药设备至少为2套,1用1备。
6、氯投加量为参考值,运行中应根据余氯量和实际水质水量实验确定投加量。
3.2.6 臭氧消毒
臭氧,分子式为O3,具有特殊的刺激性臭味,是国际公认的绿色环保型杀菌消毒剂。臭氧在水中产生氧化能力极强的单原子氧(O)和羟基(OH),羟基(OH)对各种致病微生物有极强的杀灭作用,单原子氧(O)具有强氧化能力,对各种病毒、细菌均有很强的杀灭能力。
臭氧消毒具有反应快、投量少;适应能力强,在pH5.6~9.8、水温0~37℃范围内,臭氧消毒性能稳定;无二次污染;能改善水的物理和感官性质,有脱色和去嗅去味作用。但缺点是无持续消毒功能、只能现场生产使用、臭氧消毒法设备费用较高、耗电较大。
臭氧制备法有电晕放电法、紫外线法、化学法和辐射法等,工程一般采用电晕放电法。
3.2.6.1 工程设计
1、医院污水臭氧处理站应设置空压机房、臭氧发生器设备间和操作间。空压机房安放空压机,空压机应防震和防止噪声。臭氧发生器间应留有设备检修空间。臭氧接触塔在寒冷地区应设在室内,尾气处理后设排气管排出室外。
2、医院污水消毒的主要工艺参数如表5-2所示。
表5-2 & 医院污水臭氧消毒的主要工艺参数  
一级处理出水
二级处理出水
臭氧投加量/mg&L-1
接触时间/min
大肠菌去除率/%
3、在选择臭氧发生器时,要根据污水水质及处理工艺确定臭氧投加量,再根据臭氧投加量和单位时间处理水量确定臭氧使用量,按每小时使用臭氧量选择臭氧发生器台数及型号。
4、臭氧与污水接触方式一般采用鼓泡法,气泡分散越小,臭氧利用率越高,消毒效果越好。因此要选择气水混合效果好的臭氧进气装置。
5、臭氧系统设备管道应做防腐处理与密封。
6、臭氧设备间应设置通风设备,通风机应安装在靠近地面处。
7、在工艺末端必须设置尾气处理或尾气回收装置,反应后排出的臭氧尾气必须经过分解破坏或回收利用,达到排放标准。
6.2.6.2适用范围
1、采用二级处理的医院污水最好采用臭氧消毒,这样可以减少臭氧的投加量,降低设备投资费用和运行费用。
2、投资及运行费用较高,适用于管理水平较高的传染病医院及综合医院污水处理。
3.2.6.3& 运行管理
1、臭氧对人有毒,国家规定大气中允许浓度为0.2mg/m3。
2、臭氧为强氧化剂,浓度越高对接触物品损害越重,使用时应注意。
3、在使用时应控制影响臭氧杀菌作用的因素,包括温度、相对湿度、有机物、pH、水的浑浊度、水的色度等。
4、在产臭氧过程中,避免放电电极潮湿而造成断路。
5、臭氧的产量受电压、进气量和进气压力的影响。
6、臭氧的投加量和剩余臭氧量在消毒中起着重要作用,使用时应注意控制。
3.2.7 紫外线消毒
消毒使用的紫外线是C波紫外线,其波长范围是200~275nm,杀菌作用最强的波段是250~270nm。紫外线消毒技术是利用特殊设计的高功率、高强度和长寿命的C波段紫外光发生装置产生的强紫外光照射流水,使水中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体受到一定剂量的紫外C光辐射后,其细胞组织中的DNA结构受到破坏而失去活性,从而杀灭水中的细菌、病毒以及其它致病体,达到消毒杀菌和净化的目的。紫外线杀菌速度快,效果好,不产生任何二次污染,属于国际上新一代的消毒技术。但要求水中悬浮物浓度较低,以保证良好的透光性。
3.2.7.1工程设计
1、采用紫外线消毒时要求被处理的水中悬浮物浓度&10mg/L,在此条件下推荐的照射强度为25-30&W/cm2,照射时间&10s。
2、紫外线消毒系统可采用明渠型或封闭型。相对而言,明渠型比封闭型更容易监测和维护,对水流阻力也小。
3、紫外系统内还应包括清洗设施。医院污水应采用设置自动清洗装置。
4、紫外系统用于医院污水处理过程中排放的气体消毒时,采用循环式紫外空气消毒装置。
5、紫外灯管应专业回收。
3.2.7.2适用范围
1、出水悬浮物浓度小于10mg/L的污水处理系统可采用紫外消毒方式;
2、在有特殊要求的情况下,如排入某些有特殊要求的水域时,可采用紫外消毒方式;
3.2.7.3 运行管理
1、不得使紫外线光源照射到人,并注意眼睛的防护,以免引起损伤。
2、在使用过程中,要特别注意对紫外线灯管辐照度值进行测定。
3、使用的紫外线灯,新灯的辐照强度不得低于90uw/cm2,使用中紫外线的辐照强度不得低于70 uw/cm2,凡低于70 uw/cm2者应及时更换灯管。
4、紫外线消毒的最适宜温度范围是20~40℃,温度过高过低均会影响消毒效果。
5、在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦.
水处理站臭气处理措施
污水处理过程中产生的恶臭物质大多数是有机化合物,主要由碳、氨和硫元素组成,例如:低分子脂肪酸、胺类、醚类、卤代烷以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物等。这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化,当活性基团被氧化后,气味就消失。目前,污水处理站常用的除臭方法有化学除臭法、生物除臭法以及离子除臭法。
除臭法:利用臭气成分与化学药液的主要成分间发生不可逆的化学反应,生成新的无臭物质以达到脱臭的目的;因臭气成分的不同需要选择相应的化学药剂。主要方法有:空气氧化法、化学氧化法、洗涤吸附法(湿式吸收氧化法)、吸附氧化法等。
臭法:利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。主要方法有:生物过滤法、土壤法、填充塔式生物脱臭法等。
臭法:空气在通过高能离子发生装置时,氧气分子收到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子。这些正、负离子具有较强的活动性。在一系列反应后,将含、、元素的化合物最终形成小分子化合物、、,无二次污染物产生;并且还能有效地破坏空气中细菌的生存环境,降低室内空气中的凝聚效应,使得传统过滤方式不能捕捉的且对人体有害的无效颗粒变成可以捕集或靠自身重力而沉降下来,达到净化空气的目的。采用高能离子发生装置,借助通风管路系统向散发臭气的空间送入可控浓度的正、负氧离子空气。用离子空气罩住污染源表面(如污水池等),使离子在极短的时间内与有害气体分子发生发应,扼制其扩散并降低其浓度,保证现场的操作人员在良好的环境中工作,并且还能对仪器仪表起到减少锈蚀、延长使寿命的作用。
根据本项目特点,并考虑到工程投资的影响以及以改善工作环境为主的除臭原则,建议选用生物除臭法.
三、工艺的选择
医院排放的污水主要为住院部排放的粪便污水、洗涤和洗衣废水及医疗废水,废水可生化性好,主要污染物有BOD5、CODcr、NH3-N、 SS、粪大肠菌群等。由于污水量小,负荷低,对于这种废水的处理,国内目前多采用生化处理+化学消毒工艺。
生物膜反应器采用固定式生物填料作为微生物的载体,生长有微生物的载体淹没在水中,曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于微生物固定生长于生物填料上,克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点,在反应器中能保持很高的生物量。
本工艺采用三级生物膜反应器串联对去除主要污染物有BOD5、CODcr、NH3-N、 SS的能力更强,对冲击负荷和水质变化的耐受性强,运行稳定; 容积负荷高,占地面积小,建设费用较低; 污泥产量较低,无需污泥回流,运行管理简单。  
此外,医院污水含有病原体,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌、痢疾和其他流行病菌等,如果不经过消毒处理,任其排入城市地下道或环境水体,就会严重污染水源,传播疾病,危害人民群众的健康。尤其当医院的污水连同其污泥不经无害化处理而直接用于蔬菜瓜果的施肥,将会导致细菌性、病毒性疾病和寄生虫病的发病率骤增。因此,为防止疾病的传播,必须对出水进行消毒处理。
目前,常用的消毒工艺有:液氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒以及紫外线消毒。紫外线消毒对出水的悬浮物要求较高,不适合本工程。臭氧消毒相对工程投资较高,且对土建、电气要求严格。次氯酸钠消毒使用方便,虽然投资费用低,操作简单,但是产生致癌物,产生二次污染。
二氧化氯消毒在废水处理过程中处理效果和经济性都比较好,同时又有较强的消毒能力,药品制取方法成熟,成本不高综合国内外的实际情况,本工程采用二氧化氯消毒消毒。
根据本项目特点,并考虑到工程投资的影响以及以改善工作环境为主的除臭原则,建议选用生物除臭法.
工艺说明简述如下:
传染病房污水排至专门的化粪池(1#),经过消毒后排入化粪池.
口腔、检验污水含有重金属离子,污水经过活性碳吸附处理后排入化粪池.
食堂污水含有大量的菜叶、饭立、油污等经过格栅处理后流至隔油池,污水最后流入化粪池.
办公室及普通病房污水直接排入化粪池
医院综合污水从化粪池出来自流入调节池以均匀水质水量,调节池还可作为事故排放应急池,之后提升至生物接触氧化中通过生物膜作用去除大部分有机物;同时,生物膜反应中进行氨氮硝化反应。生化出水通过二沉池进行泥水分离后排出。
二沉池出水衔接消毒池,投加消毒剂(拟采用二氧化氯)进行尾水消毒,使出水满足生物学排放指标。
二沉池产生的剩余生化污泥排至污泥贮池内进行暂时存贮及浓缩处置,并定期投加化学氧化剂消毒。污泥贮池内的污泥委托环卫部门定期进行外运作进一步的妥善处置。
4.2.1预处理系统
化粪池 &&综合污水首先需用经过化粪池进行初步的处理,去除掉大的悬浮物,分解大颗粒物质,然后于其它废水综合后进入格栅井。
格栅井&& 该医院废水每天排放50吨。废水首先需用细格栅拦截除去大颗粒的悬浮物后进入调节池。
调节池&& 预处理后的废水进入调节池,可以均匀水量水质。由于医院废水排放比较不均匀,因此调节池容积必须有足够大,本方案调节池停留时间采用8小时。
4.2.2主处理系统
生物接触氧化池
生物膜反应器采用固定式生物填料作为微生物的载体,生长有微生物的载体淹没在水中,曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于微生物固定生长于生物填料上,克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点,在反应器中能保持很高的生物量。
本工艺采用三级生物膜反应器串联对去除主要污染物有BOD5、CODcr、NH3-N、 SS的能力更强,所以生物膜反应器法对冲击负荷和水质变化的耐受性强,运行稳定; 容积负荷高,占地面积小,建设费用较低; 污泥产量较低,无需污泥回流,运行管理简单。
去除进接触氧化池出水中挟带的脱落下来的生物及部分溶解性有机物质,保证出水各项水质指标符合排放要求。
消毒脱氯池
&& 由于污水中含有大量的类大肠菌,直接排放对人体危害比较大,因此设置消
毒池,消毒池是利用二氧化氯发生器产生的二氧化氯对水体进行消毒。ClO2对细胞壁有较强的吸附和穿透能力,特别是在低浓度时更突出,因此它比一般的消毒剂(如液氯)更易进入微生物体内,在同等条件下它对微生物的灭活机会增加。最后出水经加药脱氯后达标排放至县污水管网
4.2.3污泥处理系统
污泥浓缩池&&&& 由于该工艺产生的污泥量很少,所以只需要设污泥浓缩池。沉淀池产生的污泥用污泥泵泵入浓缩池中,污泥经浓缩和石灰消毒后定期外运处置。
4.2.4污水处理站除臭设施
污水处理系统运行过程中会产生一定恶臭气体,主要成分包括NH3、H2S等物质。本项目采用生物过滤法进行除臭,该方法具有投资省、运行费用低、效果好、维护管理方便等优点。
第五章&& 其它设计
5.1构筑物及结构设计
构筑物的建筑设计
本工程建筑物有风机房。生产火灾危险性类别为戊类,耐火等均为二级。
建、构筑物的结构设计
由于本工程所在地质情况不详,建构筑物的结构设计仅提供外形尺寸和载荷。混凝土强度等级C30,抗渗标号S8,抗冻标号D50。结构设计按工艺及其它专业要求,遵循国家现行有关规范制定结构方案及其结构设计。
5.2 电气设计
按照处理工艺计算全站用电设备,电气设备额定电压380/220 V。
&&& 本工程电气设计依据以下设计规范及工艺资料进行:
《10kV及以下变电所设计规范》&&&& &&&&&&&&&&&& (GB50053-94)
《供配电系统设计规范》&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&& (GB50052-95)
《低压配电设计规范》&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& (GB50054-95)
《通用用电设备配电设计规范》&&&&&&&& &&&&&&&&& (GB50055-93)
《电力工程电缆设计规范》&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& (GB50217-94)
《建筑物防雷设计规范》(2000年版)&&&&&& &&&&& (GB50057-94)
《工业与民用电力装置的接地设计规范》 &&&&&&&&&& (GBJ65-83)
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》&&&&& (GB50062-92)
工程电气设计范围包括污水站内部全部的动力及照明设计。具体包括以下设计内容:
用电设备传动设备、电气设备施工设计、电缆敷设设计、建筑物室内照明。
供配电系统设计
1、供电电源
污水处理站为三级负荷,为交流380/220V低压供电,由业主负责将低压进电缆引至污水处理站配电箱。
2、设备选型
设备选择应以先进、可靠、适用为原则,同时也应注意经济上的合理性。
低压电缆选用vv220-0.5/1kw,vv-0.6/1kw,控制电缆选用kvv22-500v,kvv-500v型。
3、电缆铺设
电缆比较集中的主干线采用电缆沟敷设或电缆桥架架空敷高,电缆比较少而分散的地方采用电缆直接埋地或空管敷设。
电机采用保护接地,接地电阻<4欧姆,以保用电安全。
用电负荷计算表
5.3、监控设计与自动化控制设计
由于受种种因素的影响,污水中各种污染物浓度一般会有较大的波动且表现为随机性。所以,除对操作员工加以严格的培训外,日常监测数据的统计分析及对操作工艺的调整工作显得格外重要。要严格按正确的运行参数运行,控制好诸多因素才能使处理系统稳定高效地运行。本自控系统主要用于医院污水处理工程。根据污水处理的工艺过程、特点、要求而设计。自控系统设备采用性能较好的产品,对工艺过程各参数进行检测和自动控制,保证废水处理车间自动连续运行。
因控制参数较多,自动化控制显得格外重要。针对此废水处理工艺,自控重点主要考虑节省运行费用、提高处理效率以及简化操作。
&&& (2)提升泵自动启闭控制
集水井提升泵根据池内液位情况自动启闭:低位全停,高位全开,中位开一台。
启闭控制采用浮球液位控制。
&&& (3)加药量控制
氧化剂投加量应定期由操作人员根据出水的生物学指标监测情况加以调整,找出最佳投加量,在出水达标排放的同时可有效节省药剂费用。
&&& (4)污泥处置控制
因按设计要求,污泥贮池池容较大,宜按间歇式运行操作。考虑到操作强度甚微,故按人工方式进行操作,不作自控。
二沉池定期清泥至污泥消毒池。
&&& (5)余氯控制
考虑到余氯排放需控制0.5mg/L以下,在严格控制二氧化氯投加量的同时,拟配置脱氯设备。有效防止余氯超标。
&&& (6)设备运行监控设计
控制柜置于电控操作间,设置显示主要设备(提升泵、消毒剂发生器以及风机)等的运行状态。
(7)主要自控内容
根据工艺要求,本系统的控制对象主要是开关量辅以液位,控制对象主要是对机电、泵和气动阀门等设备的控制,因此本系统采用可编程逻辑控制器()同时完成电气和仪表部分的自动控制。
主要控制回路有:泵及液位的联锁控制
调节池、中间水池的液位采用浮球液位计检测,由控制相应泵的启停。每台电机设自动手动两种操作方式,集控操作在中央控制室统一操作,泵的联锁及备用自投均由实现。
(8)控制设备清单
设 备 名 称
(9)控制系统功能描述
对整个工艺生产过程实现实时操作、设置、控制、显示、报警,最大限度的实现无人化操作。
系统可以实现手动和自动的切换,在非正常运行状态下,对每台泵设备和控制阀门进行手动控制。
电仪控制一体化
电气设备和工艺过程的控制由一个控制系统完成,提高系统的完整性和可靠性。
(10)自控实现示意图
泵电机与液位自动控制
第六章&&& 运行费用分析
电费E1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
直接运行费用:0.5元/吨
第七章&& 安全规范
7.1安全施工
严格遵循安全规范,确保文明安全工地,在工程施工过程中,施工人员必须遵守以下安全规则:
《建筑工程施工安全规范与突发情况使用手册》
《建筑机械使用安全技术规范》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (JGJ33-2001)
《建筑施工高处作业安全技术规范》&&&&&&&&&&&&&&&&&& (JGJ80-91)
《施工现场临时用电安全技术规范》&&&&&&&&&&&&&&&&&& (JGJ46-2005)
7.2安全维护
恶劣天气环境下禁止在室外环境作业。
潜污泵在工作时不要接近水面,强电设备在维修前必须断电,维修线路时在闸刀处挂警示牌,以免有人合闸。
维修需要吊装设备时,严禁在吊运物品下停留或行走。
有机物腐败场所,如集水井、调节池、缺氧池等均有硫化氢逸出,硫化氢有毒性,吸入高浓度的硫化氢可闪电致死,因此对于调节池、阀门井及空气流动性差的构筑物,在检查检修前必须做好通风换气,并保证做到每次检查每次通风。
特殊环境应悬挂标志牌,避免违规操作。
7.3 环境保护措施
防止对大气污染
(1)禁止在现场采用热溶沥青等施工中对大气产生污染的防水材料。
(2)场区存在扬尘,根据现场情况进行处理,如晒水等。
防止对水污染
(1)确保雨水管网与污水管网分开使用,严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。
(2)加强对现场存放油品和化学品的管理,对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理,采取有效措施,在储存和使用中,防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。
防止施工噪音污染
(1)除特殊情况外,在每天晚22 时至次日早6时,严格控制强噪声作业。
(2)钢管修理时,禁止使用大锤。
(3)使用电锤开洞、凿眼时,应使用合格的电锤,及时在钻头上注油或水。
废弃物管理
(1)施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地,废弃物应分类存放,对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。
(2)对可回收的废弃物做到再回收利用。
第八章& 安装施工
8.1 设备安装工程
工艺设备包括污水提升泵、鼓风机、污泥泵、二氧化氯发生器、生物除臭系统。
设备安装基本程序 :按照先上后下,先内后外,先平台后地面,先起重设备后地面设备,先重大后轻小,先精密后一般,先难后易的程序进行,再结合具体情况合理安排。
工艺设备安装组织措施
设备、水电安装工程
(1)& 组织班组长和各工种人员对土建、安装的施工图认真阅读,吃透设计图的结构、设备使用功能的意图和要求,列出技术交底时需要答意见和要求,然后请设计、建设单位进行技术交底。
(2)& 水电气管设备安装是建筑整体工程的主要分项工程,因此,施工前各类安装图纸必须细致核对,及时发现问题,事先解决,施工进度需服从土建施工进度,与总体施工设计统一步调,密切配合,确保总体工程进度,并指派水电设备专业人员对该工程的水、电设备材料,安装质量验收工作。
(3)& 水、电必须协调土建及时做预留、预埋工作对预留、预埋的数量位置仔细复核,以防差错,施工期间实行分段,分层试水,试电,通球做好隐蔽验收工作,把问题消除在施工过程中,避免凿除,返工等现象,以确保工程进度和质量。
(4)& 土建也必须配合好水、电工程的施工,同时为水、电安装创造条件,安装好水、电材料的垂直运输,以及教育所有施工人员对预埋安装好的产品保护。
(5)& 水电设备安装以施工图纸和与现行安装验收规范为质量验收标准。实行隐蔽工程检查及验收制度,凡未经质量监检部门检及甲方验收签证,不得进行下一道工序。
(6)& 水电施工要与土建施工图统一协调,并按翻样图施工,埋好的配件,派专人,复制尺校对,土建浇捣时配备人员留守值班。
开箱检验及处理
设备的开箱检验,要会同业主或成套设备供应商有关人员共同参加,按照装箱清单进行,其工作内容包括:
(1)对照设备的名称、型号、规格、包装箱号、箱数并检查包装情况;
(2)检查随机技术资料及专用工具是否齐全,非标设备及危险场所的设备应有详细 试验记录;
(3)对主机、附属设备及零、部件进行外观检查,并核对零部件的品种、规格数量等;
(4)检验后应提交有签证的检验记录;
(5)设备的各零部件,若暂不安装,应采取适当的防护措施,妥善保管,严防变形、 损坏、锈蚀、老化、错乱或丢失等现象;
(6)凡与设备配套的电气、仪表等设备及配件,应由各专业人员进行验收,按型号、 位号妥善保管;
(7)设备开箱应将设备搬运至安装点附近进行,以减少开箱后搬运工作,
重要零 部件放在专用木板架上而不要放在地上,设备上的防护及包装应按顺序适时拆除, 不要过早拆除。
基础验收及处理
(1)基础移交时,应有质量合格证明书及测量记录,在基础上应明显地画出标高基准 线及基础的纵横中心线,重要设备的基础应有沉降观测点;
(2)对设备基础进行外观检查,不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等永久性缺陷;
(3)按有关土建基础图及设备的技术文件,对基础的尺寸及位置进行详细复测检查,其 允许偏差应符合规范要求,上述各项若不能满足技术规定要求时,对于检验结果呈 报业主,在规定的时间内予以改正,直至达到规定的要求后,再进行设备安装;
(4)设备安装前应对基础做如下工作: A、需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度一般不小于 10mm,密度以每 平方分米内有 3~5 个点为宜,表面不允许有油污或疏松层; B、放置垫铁处(至周边 50mm)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为 2/1000mm; C、地脚螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。
(1)在地脚螺栓两侧应分别各放一组垫铁(两斜一平为一组);
(2)垫铁表面平整,无氧化皮、飞边等,斜垫铁的斜面光洁,斜面一般为 1/20~1/10, 对于重心较高或振动较大的机器采用 1/20 的斜度为宜;
(3)斜垫铁应配对使用,与平垫铁组成垫铁组时,一般不超过四层,薄垫铁应放在厚斜垫铁与平垫铁之间,垫铁组的高度一般为 30~70mm;
(4)垫铁直接放置在基础上,与基础接触应均匀,其接触面不小于 50%。平垫铁顶面 水平度允许偏差为 2mm。各垫铁组顶面的标高应与机器底面实际安装标高相符;
(5)设备找平或者垂直后,垫铁组应露出底座 10~30mm。地脚螺栓两侧的垫铁组,每 块垫铁伸入设备底面的长度,均应超过地脚螺栓,应保证设备底座受力均衡,若设 备底座的底面与垫铁接触面不够时,垫铁组放置的位置要保证底座座落在垫铁组承 压面的中部;
(6)设备用垫铁找平、找正后,用 0.25KG 的手锤敲击检查垫铁组的松紧程
度,应无 松动现象,用 0.55mm 的塞尺检查垫铁之间及垫铁与底座底面之间的间隙,在垫铁 同一断面处从两侧塞入的长度总和,不得超过垫铁长(宽)度的& 1/3。检查合格后 应随即由电焊工在垫铁组的两侧进行层间点焊固定,垫铁与设备底座之间不得焊接。
(1)放置在预留孔中的地脚螺栓其立杆部分应无油污和氧化皮,螺纹部分应涂上少 量油脂。放置螺栓时应垂直,地脚螺栓不应碰孔底,螺栓的任一部位离孔壁距离不 得小于 15mm,当一次灌浆结束,拧紧地脚螺栓螺母,螺栓必须露出 1.5~3& 个螺距, 螺母与垫圈、垫圈与底座间的接触应良好;
(2)拧紧地脚螺栓应在预留孔内的砼达到设计强度的 75%以上进行,拧紧力应均匀;
(3)在钢架上设备的地脚螺栓,主要是定位、放线,当放线结束后,进行相应的开孔,一般采用磁力电钻进行开孔,禁止气割;
(4)预埋于基础中的地脚螺栓,在基础验收时,进行测量检验核对无误后,即可按照上述步骤进行设备安装。
附属设备及管道安装
附属设备应按设备或设计技术文件及规范要求进行安装,附属设备安装后,内部应保证清洁、无异物,油系统的油箱、油冷却器、油过滤器及阀门等油所流经的 附属设备和部件内不允许有铁锈、灰渣、脱落的漆皮、焊渣、飞边、铁屑等异物。
设备试运转
(1)设备运转前,一般应具备以下几个条件:
A、主机及附属设备的就位、找平、找正检查及调整等安装工作全部结束,并有齐全的安装记录;
B、二次灌浆达到设计强度,基础抹面工作应结束;
C、保温及防腐等工作已基本结束;
D、与试运转有关的水、气、汽等公用工程及电气、仪表系统满足设备本身的需求。
(2)试运转的步骤是: 先无负荷,后负荷;先部件后组件,再进行单台设备试运转;先单机后联动,最后配合业主完成全厂设备联动试车。设备负荷试运转的负荷大小及运转时间应按 相应的施工规范及业主提供的技术资料进行。
A &设备试运转所采用介质,应根据设计及实际条件决定,若无特殊规定,泵一般以 水为介质,压缩机一般以空气或氮气为介质。试运转时应严格防止电火花及飞溅物 引起的火花产生。
B& 设备在启动前必须符合下列要求:
(A)设备的电气、仪表控制及安全保护联锁等设施动作应灵敏可靠;
(B)排气或排污完毕;
(C)有压力油系统供油的设备,各注油点的油量、油温、油压达到设计要求, 用其它形式供油的设备,供油状况应符合技术文件的规定;
(D)在高温或低温条件下工作的设备,启动前必须按设备技术文件的要求
进行预热或预冷;
C& 试运转中应重点检查以下项目:
(A)有无异常噪音、声响等现象;
(B)轴承温度应符合设备的技术文件规定,若无特殊规定,滚动轴承的温升不应超过 40 度,其最高温度一般不应超过 75 度,滑动轴承的温升应不超过 35 度其 最高温度一般不应超过 65 度;
(C)检查其它主要部位的温度及各系统的压力等参数是否在规定的范围内。&&&
D& 试运转结束后应立即作好以下工作
(A)断开电源及动力源;
(B)消除压力及负荷等(包括放水、放气等);
(C)检查并复紧设备上各紧固部分;
(D)装好试运转前拆卸的或以前未装的部件;
(E)清理现场;
(F)整理试运转各项记录。
泵类设备安装
(1)整体安装的泵,纵向安装水平偏差不大于& 0.05/1000,横向安装水 平偏差不大于 0.10/1000
(2)驱动机轴与泵轴、驱动机轴与变速器轴以联轴器连接时,两串联轴 器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜应符合设备技术文件或规范的规定。填料压入 应符合设备技术要求,并保证盘动转子灵活。
(3)吸入、输出管道要有各自的支架,泵不得直接承受管道的重量。
(4)管道与泵连接后,不得在其上进行焊接和气割;当需焊接和气割时, 拆下管道或采取必要的措施,防止焊渣进入泵内。
(5)管道与泵连接后,复检泵的原找正精度,当发现由于管道连接引起 偏差时,须调整管道。
(6)& 润滑、密封、冷却等系统的管道应清洗洁净,保持畅通。泵的试运 转在其各附属系统单独试验运转正常后进行。泵试运转前盘车应灵活、无异常现象。
(7)泵的试运转介质或代用介质须符合设计要求。
(8)离心泵启动时打开吸入管路阀门,关闭排出管路阀门;转速正常后 打开出口管路阀门,出口管路阀门的开启不超过 3 分钟,并将泵调节到设计工况。
罗茨鼓风机
A、 安装鼓风机减振底座及公用机座,找正找平;
B、 安装鼓风机及增速齿轮装置;
C、 安装电动机及联轴器;
D、 安装润滑油系统及电机驱动油泵等。
安装允许偏差:
项&&&&&&&&& 目
水平度 mm/m
轴向间隙 mm
机身纵向、横向
转子与转子间、转子同机
符合设备技术文件规定
&调整和试运转
设备安装结束经检验质量符合规定要求后,应进行试运转工作。鼓风机 连
续运转时间不得少于 4h,先进行点动,无异常后进行连续运转。正常 运转后调整至公称压力下,电动机的电流不得超过额定值。试运转时必 须达到下列要求:
A、运转平稳,转子与机壳间无摩擦声音;
B、径向振幅按下表规定执行:
C、&& 轴承温度、油路的运转要求如下:
油路和水路
无漏油、漏水现象
滑动轴承:最高温升&350C,最高温度&700C
滚动轴承:最高温升&400C,最高温度&800C
堰板不仅对沉淀池起着调节水量的作用,而且堰板的安装对污水处理能否达到设计的等级标准起着至关重要的作用。堰板安装要求其均布溢流口的相对标高误差在&0.5mm内,且严密不漏水。为达到以上要求,在堰板的制作与安装采取以下措施:
(1)严格控制堰板制作质量
(2)堰板的安装标高具有可调性
(3)严密性控制,在堰板与沉淀池基础结合面,堰板接头处采用密封垫或密封胶进行处理,以满足密封要求。
(4)标高测量,采用水准仪与自制连通管配合进行测量。
& 二氧化氯消毒设备
二氧化氯发生器主要有供药计量和校正系统、反应系统、恒温加热系统、控制系统、原料储存系统以及安全防护系统等组成。 
1、设备应安装在室内,避免阳光直射,设备工作环境要求5到40摄氏度。
2、因二氧化氯具有强侵蚀性,因此在选择设备安装位置时应避免同其它电器设备置于统一房间,应单独设立设备间。
3、设备间地面应铺设水泥地面(贴地砖更好),并设有冲刷用水源和排水下水道。
4、设备间应透风良好,因二氧化氯气体比重比空气大,因此应在墙壁下部安装排风扇。
5、设备间应配备压力水源,供水管径DN大于即是25、水压0.2MPa-0.5MPa。
6、设备间应有必要的照明举措措施及220V、10A单相三孔电源插座一个。
7、若选配化料器还须提供三相电源1.5KW。
安装时的留意事项:
1、水射器的安装 该类设备设有两个消毒剂出口,其中一个主要用于上层反应器消毒剂出口,另一个用于下层反应器消毒剂出口,因此在安装 时要求主水路水射器接上层反应器消毒剂出口,旁水路接下层反应器消毒剂出口。 水射器一般应固定在设备后面的墙壁上,位置高度应与发生器错开,以便于检查与操纵。水射器可水平安装或垂直安装, 水射器前后应安装活节,以便于拆卸清洗。水射器前需装一个压力表和调节阀门(由用户自备)。
2、设备的安装 设备安装位置一般应选择离自来水源近,且操纵比较利便的位置。安装时应留意留出一定的检验空间,以利便维护。控制柜 安装在另一个控制室内。对于出厂时已装好的部件,开箱后应重新检查,对于松动的部件要拧紧。将抽料软管同原料罐进行 连接。水射器同设备出气口的连接最好用硬PVC管连接,也可用软管进行连接。发生器进气管应接到透风处,一定要保持空 气畅通。
3、二氧化氯发生器设备的加水口严禁同压力水源相连,加水只能从加水碗加入。
生物过滤除臭系统
一、生物过滤除臭系统主要由四大部分组成:
1.封闭输送系统
封闭输送系统的主要功能是将构筑物自由挥发的气体封闭收集起来并输送到后续处理系统。具体包括构筑物加盖或设备的密封系统、管道收集系统、排气筒和风机。
2.加湿调温系统
加湿保温系统用来对不满足温度湿度处理条件要求的气体进行预处理,使之达到较为理想的温度和湿度,保障微生物的有效处理。尤其在北方加热系统非常需要,它影响整套装置的除臭效果,南方基本不需要配置此系统,特殊要求除外。
3.生物过滤系统
生物过滤系统是在适宜的条件下,当臭气污染物通过填料时,被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成除臭过程。
4.检测控制系统
检测控制系统主要用来检测系统的运行状态和技术参数,通过人机对话的方式,调整工艺参数,检测并控制设备的运行,调整并控制设备处于最佳运行状态,实现无人值守、远程监控的运行方式并可将有关信息远传到企业网络或控制室。
8.2 电气工程
电气安装工程概
本工程的安装范围为:高低压配电系统、电力系统、防雷与接地系统的安装、
调试、试运行。
配合土建预留预埋高、低压开关柜安装动力、照明配电箱安装桥架、缆沟支架安装电气配管电缆电线敷设接地系统安装系统检查接线系统调试。
主要施工方法及技术要求
(1)预留预埋
1) 施工班组在熟悉图纸的基础上,及时进入现场配合土建施工,以防漏留少埋。
2) 套管的预埋,钢管要作防腐处理后埋入土中。管口须打嗽叭口。对电源电缆穿越建筑物及穿越道路的部分要及时预埋,对穿越外墙体的部位需作止水圈,在内墙体的要设穿墙套管。
3) 防雷接地的预埋应密切配合土建进度,根据设计要求及时预埋,预埋质量 符合规范要求。
4) 在预埋管结束后,及时把管口密封好,防止土建施工时砼、石子等杂物从管口进入。所有墙、楼板的电气开孔施工完毕后应做防火封堵。
5) 预留预埋时认真做好隐蔽工程记录和验收工作。
(2)高低压配电柜安装
高、低压开关柜安装时,在距柜顶和柜底各 200mm 处绷两根基准线,精确调整一面柜,再逐个调整其余柜,调整至柜面一致,排列整齐。其水平偏差相邻两盘顶部小于 2mm,行列盘小于 5mm;盘面偏差相邻两盘边小于 1mm,行列盘面小于 5mm; 柜与柜之间无缝隙,最大不得超过 2mm,垂直度每米小于 &1.5mm。如柜本身超差, 应作好记录,并与业主联系,经业主验证、签字认可后请厂家处理,采用镀锌螺栓 把柜和基础可靠连接,所有柜、箱等电气设备的金属外壳、保护管和金属支架与接 地装置构成良好的电气通路。
(3)电缆桥架、缆沟支架安装
1) 此工作按施工图及供货厂家的安装资料或国标《电缆桥架安装》88D169 进行施工。
2) 支架安装,安装高度和坐标按施工图进行确定。
3) 支架在制作安装时,必须除锈防腐,并调平调直,采用机械切割。
4) 支架安装应横平竖直,排列整齐,支架距离一致,固定牢固,水平或垂直 允许偏差为其长度的2/1000,且全长允许偏差为20mm。
5) 桥架须用螺栓及搭接连接片连接固定时,采用平滑的半圆头镀锌螺栓,螺 母朝外,确保一个系统的桥架连成一体并与接地系统连接。
(4)电气保护管敷设
1) 本工程配管采用水煤气钢管或 PVC 管。一般电力、照明干线、消防控制线 及插座回路穿水煤气管,照明回路、电话线路采用 PVC 管。
2) 钢管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况,管子内壁应 无毛刺,管子弯制后不应有裂缝或显著凹瘪现象。电缆管径不小于电缆外径的 1.5倍。
3) 依据施工图途径和位置,尽量减少弯曲和交叉,沿墙、地、楼板暗敷设。
进入箱内的管路排列整齐,管口高度一致,进入箱盒时,管口露出箱盒应小于 5mm, 并有丝扣,管口堵塞防止进入杂物,管路超过标准长度应设中间接线盒。
4) 暗敷钢管采用套管连接,套管长度为管外径的 1.5-3 倍,管与管的对口处 应位于套管的中心。套管采用焊接连接,焊缝应牢固严密。
5) 钢管暗敷设时,电线保护管宜沿最近路线敷设,并应减少弯曲,埋入建筑 物保护管与建筑物表面距离不应小于 15mm。开关盒、接线盒、插座盒埋入位置、标 高应符合设计要求,埋入深度要考虑装饰面。动力配管时,工艺设备的电缆入口位置一定要测量正确,在土建做水磨石地坪前必须与甲方现场代表共同确定,应要高度重视。
6) 保护管与箱、接线盒、灯头盒、开关盒等连接须用锁紧螺栓锁紧,其管口 必须加装护口。
7) PVC 管,采用插入式连接,连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封。
8) 在配管时,必须按照设计图纸及相关专业图纸,并结合现场实际情况,尽可能一次配置到位,其标高、坐标必须精确
(5)电缆电线敷设
1) 本工程电缆敷设有桥架、直埋、电缆沟、穿管方式。
2) 电缆敷设应在桥架、电缆沟内支架及保护管安装完以后及配电箱、用电设 备均已定位后进行。
3) 所有线缆进场后,应用 1000V 和 500V 兆欧表进行绝缘强度试验,10kV 高 压电缆应作耐压试验,作好记录及试验报告,并核对规格型号是否符合设计要求, 根据实际长度进行配盘。
4) 敷设程序,宜先敷设干电缆,后敷设分支电缆,即先敷设配电所至配电柜 的干电缆,后总配电柜至配电箱及用电设备。
5) 电缆敷设时,用力均匀,不得出现扭结、压扁和保护层破裂现象,不宜交 叉,排列整齐,固定间距一致,电缆终端头与中间头应留有余量。
6) 所敷设线缆的始、终端、电缆套管两端、电缆中间拐弯处必须设标志牌,
要求牢固、醒目。
(6)电动机的检查接线
检查电动机的功率、型号、电压是否符合设计,检查电动机的外壳有无损伤,风罩风叶是否完好,转子转动是否灵活,轴向串动是否超过规定的范围,拆开接线 盒用万用表测量三相绕组是否断路;使用 500V 兆欧表测量电机的绝缘电阻,其绝 缘电阻值不得低于 0.5M,否则应进行抽芯检查及烘干处理。
(7)接地系统安装
1) 本接地系统为电气工作接地,其接地电阻应小于 10,如实测达不到此值, 需增加接地极。做法参见国标 86D563。
2) 所有设备金属外壳、配电柜基础槽钢、电力照明配电箱的 PE &母排、电缆 沟内支架均需通过-25*4 &镀锌扁钢与接地母线可靠焊接,搭接长度要符合规范,焊 接处须作防腐处理。
3) 起重机的每条轨道应设两点接地。
4) 人工接地装置,接地极采用&#*2500 镀锌角钢,间距 5m,埋深顶离 地面 0.8m,接地线为-40*4镀锌扁钢,接地电阻不大于4。具体作法见国标 86D563 相关内容。
8.3 管道安装工程
本工程给排水道包括厂区和构筑物内的主要管道。各构筑物之间的工艺管道安装主要采用埋地敷设,构筑物内的管道根据构筑物结构及工艺要求布置。
管道种类主要有钢管、UPVC 管。本工程污水管道管径大、吨位重,管道接缝质量要求高,是整个管道工程施工技术的关键,大部分工艺管道为埋地敷设,钢管内外壁须按设计要求做好防腐处理。
工艺管道施工程序:施工准备&材料进场及检验&配合土建预留预埋&管道、管件加工及防腐&管沟开挖&管道及阀门安装&技术复核&管道试压、冲 洗&补口与补伤&防腐&回填&交工验收 给排水管道施工程序:施工准备□材料进场及检验□预留、预埋&管沟开挖& 管道安装□附属构筑物的砌筑□管道试压、冲洗、闭水试验&管沟回填。
工艺管道主要施工方法及技术要求
施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审,并做好图纸会审记录,编制材料进场计划、作业指导书,并对施工班组进行施工技术交底。
施工前做好充分的焊工准备,做好焊工的选拔、培训工作,保证焊工在质与量上满足工程施工的需要,确保焊接工艺并严格工艺纪律,确保焊接质量。
材料进场及检验
管道进场后,进行外观检验,保证无裂纹、夹渣、重皮等缺陷。在制造厂制造的
配件要有公称直径、压力等级、制造厂名称、产品批号等标记。阀门的规格、型号与设计相符,外观无缺陷,开关灵活,所有阀门必须配有必要的附件或配件,阀门各部件上有生产厂家及其规格的浇注字样和完好无损的铭牌。
进场领用的材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂 牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符,收发手续完整。 专用随机安装工具妥善保管,材料在堆放中要有防止变形的措施。 管道、管件、阀门等在搬运、安装过程中要轻拿轻放,禁止扔、摔等方式搬运。
我方自供材料进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,向业主现场代表报检,经检查合格后,方可使用。
钢管刷漆前进行除锈,清除表面的灰尘、污垢、锈斑和焊渣等杂物。涂刷油 漆要厚度均匀,且符合厚度要求,色泽一致,无流淌及污染现象。
第九章& 技术服务
根据&质量第一,用户至上&的公司方针和&让用户满意&的市场服务宗旨, 本工程质量目标:确保优秀;
针对本工程的特点,我公司将从技术的先进性、管理的科学性、配合的实际性上制定措施,确保工程质量、施工技术、建筑材料等方面都达到一流水平;
杜绝质量事故,减少返工返修,提高一次成优率,按照相应的国家标准,完善质量体系,深化质量管理。做到质量工作有章可循,有章必循,体系有效,责任落实。确保为钦州市中医院医院污水治理站设备提供一流的售后服务队伍,合理安排,组织实施。我公司谨向业主承诺如下:
1、严格按照我公司建立的质量管理体系及环境管理和质量保证运行程序的要求,提供产品的技术服务,实施产品生产全过程的技术和质量控制,确保为用户提供技术先进、质量可靠的优质产品。
2、我们的投标产品一旦中标并签订合同,即在生产过程中实行项目管理。严格按照招投标文件和产品标准要求,及时为业主提供产品的设计、工艺、标准、图纸等有关技术资料。技术、生产、质检部门认真严格地配合监理工程师做好验收工作计划的实施,明确工作进度、质量目标和项目责任人,落实相关措施和方法。
3、设备到达现场后,我公司与业主一起对到达的货物数量、规格、质量进行验收,对不符合合同规定的管材及配件,由承包人在接到业主书面通知1日内运出施工现场进行处理,防止不符合技术要求的产品与合格产品混杂,否则业主将视本公司自动放弃对该批管材的处理权利。
4、我公司如对业主提出质量检验报告有异议,在接到业主通知后12个小时内答复业主,否则上述要求即告成立。如有异议,我公司在1天内同业主共同复检。
、免费安排工程技术人员和专家至项目工地,现场指导、培训业主操作人员,直到业主操作人员熟悉并掌握整个系统的操作和维护常识,与我公司技术人员跟班作业,直至独立上岗。保证设备正确安装、正常运转,在其使用寿命内达到满意性能。详见(后附《现场技术服务计划表》。
、产品在使用过程中,如遇到设备质量问题在接到用户要求协调处理的通知后分钟内作出书面明确答复,小时内技术人员到达现场解决。质量问题不解决,服务人员不离开,如需更换零件或返公司修复,保证在双方商定的时间内交付使用。我公司常设天&小时热线服务和终身的免费技术支持。公司地址:南宁市长园路1号昊壮&南湖西岸15楼;;夏赞斌; 电话:,传真:;www.;www.hanxiang.biz;
、产品质量按国家有关规定要求实行&三包&服务,从项目验收合格之日起,设备保修期为叁年。我公司保证所供应的设备是全新的,设备的造型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。我公司保证根据本合同所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确并能满足合同设备的安装、调试、运行和维修的要求。
5、实行终身售后服务,长期优先保证合格的备品备件供应,保修期外维修时零配件按出厂价优惠50%及时保证供应。
、定期维护、巡检、定期走访和电话回访与关怀服务
①定期维护
系统运行期间,每月1-2次派技术人员到现场跟踪系统运行状况,做好系统运行记录并存档,同时对系统进行全面维护及保养。
②定期走访
每季度由公司领导带队拜访&次客户,了解产品的质量、服务问题,调查工程实施和维护情况,听取用户意见,现场帮助用户解决实际应用中的问题,及时协调公司各部门的分工协作以期提供全面的服务与支持。并依此作为公司服务人员的综合评定和奖惩的重要依据和指标。
③定期巡检
对本项目在系统安装验收后每月派工程师对系统进行系统巡检,现场对系统进行测试及优化,及时发现系统存在的故障或潜在的问题,提早消除故障隐患,确保系统安全、稳定、高效地运行。
④电话回访
对每一个报修请求,公司都将有回访专员进行电话回访,征询用户需求的解决情况以及对服务的满意度情况,在对客户进行关怀服务的同时,监督工程师的服务质量,并作为服务工程师重要的考评指标。
回访专员为:;夏赞斌; 电话:,传真:;
⑤应急处理方案
为了确保客户不会因为系统出现紧急故障而影响正常工作,并使系统尽快恢复运行,特制定本应急处理方案。
制定本方案的目的
应急方案是指针对系统发生突发紧急故障使用户不能工作或业务出现差错、停顿而采取的一系列预防、抢救和恢复策略,以确保用户方的数据安全,并将可能带来的损失降到最低。
组织架构与职责
我们针对本项目,设立专门的应急小组,组长由本项目总工担任并全权负责。小组设立信息接收员,负责接收客户紧急故障信息,并向组长汇报。在本项目质保期内应急小组成员手机必须保证小时开机状态,确保在客户出现紧急系统故障时能第一时间获取启动应急方案的信息,赶赴客户现场为客户排除故障。
应急事件的处理程序
先期准备。在项目实施阶段,确保应急小组成员的全过程跟踪、实践,以确保对用户系统的全面了解,项目实施结束后再次对应急小组成员进行全员培训和讨论交流,使信息共享,每个人都能了解和独立处理系统出现的各类故障。
迅速报告。当应急小组信息接收员收到客户的故障信息后,须在第一时间向小组组长汇报,由组长下令启动应急方案并立即通知其他小组成员碰头,通过分析制定处理措施和解决方案。
应急小组组长对人员进行分工,安排和带领相关小组内人员赶赴现场,对故障进行现场排查和分析,按照制定的解决方案进行故障排除。
汉祥环保部分废水处理工程业绩
冠峰制药集团 制药新基地废水处理工程 UASB
冠峰制药集团& 老厂废水处理技术改造&
广西圣特药业有限公司废水处理工程技术改造
广西豆奶饮料龙头:登美食品二期工程UASB
广西豆奶饮料龙头:登美食品一期工程
广西钦州永达淀粉厂UASB
武鸣华瑞淀粉厂UASB
武鸣华正淀粉厂UASB
武鸣胶龙酒精厂(酒精、淀粉)UASB
武鸣佳华有限公司(酒精、淀粉)UASB
武鸣桂华淀粉厂UASB
武鸣夏黄淀粉厂UASB
武鸣友好淀粉厂UASB
隆安金源淀粉厂UASB
广西银丰工贸有限公司:糖蜜酒精生产基地
(德保酒精厂)
广西农业名牌:巨东集团之巨东食品
广西制革龙头企业:明华皮革制品(占地十亩)
广西修造船龙头企业:北部湾海洋重工股份
外资企业:诚兴农业
广西田林县造纸厂
贵州六盘水盘县煤场洗煤水净水项目(多个)
六盘水盘县煤场生活污水项目(多个)
云南石林大型洗煤厂洗煤水净水项目(多个)
石林大型洗煤厂生活污水项目(多个)
上市公司,全球十大制鞋企业,九兴控股之&&&& 兴昂国际旗下育祥鞋业生活污水处理工程
香港泰盛集团旗下泰宏达电子、冠和玩具、
深圳代美玩具旗下真美玩具生活污水处理工程
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&更多 (大部分名单没有公布)
我们全心全意为您提供:最合理、工艺成熟、投资少、运行成本低的废水处理、废气处理解决方案。我们做的登美食品(进水COD接近一万,经我们处理出水COD长期保持在60以下)。我们做过明华集团、冠峰制药集团、圣特药业、九兴控股、兴昂国际、香港泰宏达集团、香港真美、香港冠和、育祥、巨东集团等企业的废水处理工程、废气处理工程等优质环保工程。而且这些企业有新建或技改项目都是找我们做。我们汉祥环保的技术团队做过广西、外省二十几家酒精厂及淀粉厂的UASB高效厌氧罐、大型高浓度废水处理工程。
我们在每个地方做的环保工程,都成为当地的样板工程,而且都受到业主、环保局、政府部门的好评及嘉奖。得到了国家环保补助(工程总造价的80%以上,以奖代补)。我们汉祥环保的团队成员从事环保工程都已经达到六年以上。我们汉祥环保的团队成员在广西已完成了一百多个优质环保工程。欢迎来我们公司及各工程案例现场考察指导。
汉祥环保建设的广西豆奶饮料龙头:登美食品二期工程, 采用HX汉祥环保 ~ 新型高效厌氧反应器:
广西豆奶饮料龙头:登美食品二期工程UASB
又黄又浓又臭的高浓度生产废水经物化高效厌氧反应器好氧池连续个月保持在60mg/L以下,接近自来水的。
HX汉祥环保 ~ 新型高效厌氧反应器简介
厌氧罐是一种高效的厌氧微生物反应罐,它具有占地少、有机负荷高、抗冲击能力更强,性能更稳定、操作管理更简单。厌氧罐适用于有机高浓度废水处理,如:制药废水、食品饮料加工废水、屠宰废水、化工废水、淀粉废水、柠檬酸废水、啤酒废水、土豆加工废水、酒精废水等各种高浓度废水。
目前,UASB厌氧反应器广泛应用于处理高浓度有机废水。从外观上看,分为封闭式和敞开式。传统的UASB厌氧罐为封闭式,罐底布水分两半双边布水,罐内顶部设有多个集气室(并非意义上的三相分离器)。多年来,传统的UASB型厌氧罐相续出现了各种问题,如运行不稳定、跑泥严重、罐体变形(正负压问题)等等。我公司吸取了多年来的经验,设计出了新型高效厌氧反应器,并已多处建成运行,取得了良好效果。
新旧UASB厌氧对比如下表:
HX汉祥环保 ~ 新型高效厌氧反应器
&&& 传统UASB厌氧罐
进水布水系统
内外两圈共八个局域布水,布水相当均衡,无睹塞现象
布水单一不均衡,易局部酸化,污泥絮状多,容易堵塞
11米高左右,混合均匀,分层明显,负荷高,运行无需加碱
18~22米高,混合不均匀,分层不明显,易产生虹吸,正负压反差大,
三相分离器
均匀布于整个横截面,水气泥三相分离效果好
三相分离器
无三相分离器,跑泥跑气严重
位于三相分离器内,可通过水封器调节气室空间,避免产生负压现象
所谓的气室就是多个集气罩,泥气水分离效果差,易产生虹吸,形成负压,导致罐体变形破裂
设有沉淀区,污泥得到充分沉淀,排水系统布置均匀,出水水质好,
排水系统布置不均匀,跑泥严重
成本低,安全高效,运行方便,无需加碱
成本高,运行不稳定,近年多处发生事故
HX汉祥环保 ~ 新型高效厌氧反应器分为:
一、进水配水系统: 其主要功能是--1.将进入反应器的原废水均匀地分配到反应器整个横断面,并均匀上升; 2.起到水力搅拌的作用。 这都是反应器高效运行的关键环节。我公司设计的反应器从底部进水,分为内外两圈共八个局域布水,布水效果很好。
二、反应区:是厌氧反应器的主要部位,包括颗粒污泥区和悬浮污泥区。在反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好凝聚和沉淀性能的污泥在池底部形成颗粒污泥层。废水从污泥床底部流入,与菌种污泥混合接触,污泥中的微生物分解有机物,同时产生的微小沼气气泡不断放出。微小气泡上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡。在污泥层的上部,由于沼气的搅动,形成一个污泥浓度较小的悬浮污泥层。根据多年的经验和试验数据,一般污泥床高度为9米左右。,一个反应器达到一定高度后,只有提高它的横截面积,方可有效提高其容积负荷。反应区不同高度设有多处取样口。
三、& 三相分离器:三相分离器的分离效果将直接影响反应器的处理效果。反应器上部有设有三相分离器(三相分离器埋置于液面下,免于空气的锈蚀),由沉淀区、回流缝和气封组成,其功能是将气体(沼气)、固体(污泥)和液体(废水)等三相进行分离。用以分离消化气、消化液和污泥颗粒。消化气进入气室自反应器顶部导出,污泥在沉淀区进行沉淀后,自动