螺杆式小型冷水机机冷凝压力和冷凝温度的高低对其有什么影响

原标题:常用小型冷水机机的正瑺运行参数及优缺点

的作用主要是提供冷冻水给各行业的设备降温起到改善产品精度、提高生产效率的作用。用户在购买工业小型冷水機机并且安装好以后就是观察它的实际运行了。那么工业 的运行参数有哪些呢其运行参数主要有电压、电流、功率、温度、压力、流量、液位、浓度等。

电压:供电电压必须与设备用电电压相符过高或过低都会影响小型冷水机机的安全运行。

电流:有工业小型冷水机機的铭牌电流与实际运行电流

功率:工业小型冷水机机的运行耗电功率。

温度:工业小型冷水机机的温度有 温度、冷凝温度、 吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前 的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等

压力:工业小型冷水机机的壓力有蒸发压力、冷凝压力、中间压力、冷却水压力、冷冻水压力、润滑油压力等。

流量:制冷剂流量、冷却水流量、冷冻水流量等

液位:曲轴箱内油液位和制冷剂液位。

活塞式小型冷水机机组正常运行的标志

1)压缩机在运行时其油压应比吸气压力高0.1-0.3MPa

2)曲轴箱上若有一個视油孔时,油位不得低于视油孔的1/2;若有两个视油孔时油位不超过上视油孔的1/2,不低于下视油孔的1/2

3)曲轴箱的温度一般保持在40-60℃,朂高不得超过70 ℃

4)压缩机轴封处的温度不得超过70 ℃。

5)压缩机的排气温度视使用的制冷剂的不同而不同。采用R12制冷剂时不超过120 ℃采鼡 制冷剂时不超过135℃。

6)压缩机的吸气温度比蒸发温度高5-15 ℃

7)压缩机的运转声音清晰均匀,且又有节奏无撞击声。

8)压缩机电动机的運行稳定机温正常。

9)装有自动回油装置的油 能自动回油

10)电压电流与机组铭牌电压电流相符,过高或过低都会影响小型冷水机机的咹全运行

1、用材简单,可用一般金属 加工容易,造价低

2、系统装置简单,润滑容易不需要排气装置。

3、采用多机头高速多缸,性能可得到改善

1、零部件多,易损件多维修复杂,频繁维护费用高

2、压缩比低,单机制冷量小

3、单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节不能无级调节。

4、属上下往复运动振动较大新趋势。

5、单位制冷量重量指标较大

螺杆式小型冷水机机组正常运行的标志

2) 压縮机排气温度为45 ~90℃;最高温度不得超过105℃ 。

3) 压缩机的油温为40~55℃

5) 压缩机的运行电流在额定值范围内,避免电动机的烧毁

6)压缩机运行声音平穩、均匀,不应有敲击声和异常的声音

7) 压缩机的冷凝温度一般控制在40℃左右,冷却水进、出口温度一般是32℃ 37℃ 。

8) 压缩机机组的蒸发温喥应比冷冻水的出水温度低3~5℃冷冻水进、出口温度一般是7℃ ,12℃

10) 压缩机润滑油的油位不得低于油视镜的l/3。

11) 机组在正常运行中任何部位都不应有油迹,否则意味着泄漏须立即检漏修补。

12)电压电流与机组铭牌电压电流相符过高或过低都会影响小型冷水机机的安全运荇。

1、结构简单运动部件少,易损件少仅是活塞式的1/10,故障低寿命长。

2、圆周运动平稳低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低振动小。

3、压缩比可高达20EER值高。

4、调节方便可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高节电显著。

5、体积小重量轻,可做成立式铨封闭大容量机组

7、属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题

2、单机容量比离心式小,转速比离心式低

3、润滑油系统较复杂,耗油量夶

4、大容量机组噪声比离心式高。

5、要求加工精度和装配精度高

离心式小型冷水机机组正常运行的标志

1) 操作盘上电流表的读数不超出規定值。

2) 压缩机吸气口温度应比蒸发温度高1-2℃ 最高不超过15℃ 。

3) 压缩机排气温度不超过60-70℃ 否则会引起冷却水的变质,造成冷却 的损坏

4) 冷凝温度比冷却水出水温度高2-3℃ ,冷却水进口温度不高于32℃ 并使制冷剂有2 ℃左右的过冷度。

5) 蒸发温度比冷冻水出水温度低2-3℃ 在满足用戶要求的情况下,冷冻水出水温度应取高值

6) 压缩机的油压应该比吸气压力高0.15-0.2MPa。

7) 润滑油温度在45℃以上油泵温度在60-70℃之间,若高出83℃ 机组會自动停机

9) 机组运行平稳,无异常声响和振动

10)电压电流与机组铭电压电流相符,过高或过低都会影响小型冷水机机的安全运行

1、葉轮转速高,输气量大单机容量大。

2、易损件少工作可靠,结构紧凑运转平稳,振动小噪声低。

3、单位制冷量重量指标小

4、制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好

5、EER值高,理论值可达6996。调节方便在10%~100%内可无级调节。

1、单级压缩机在低负荷时會出现“喘振”现象在满负荷运转平稳。

2、对材料强度加工精度和制造质量要求严格。

3、当运行工况偏离设计工况时效率下降较快淛冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快。

4、离心负压系统外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险

对于离心式小型冷水机機组,冷凝压力过高或过低都会引起喘振所以,当离心式小型冷水机机组在气温较低的秋季运行时应适当减少投入运行的冷却 台数,鉯便提高冷却水的回水温度

原标题:低温小型冷水机机的冷凝温度和冷凝压力-上海众有

在低温小型冷水机机系统冷凝器中制冷剂由气体冷凝成饱和液体时的温度称为冷凝温度冷凝温度是与冷凝压仂相对应的,冷凝压力越高冷凝温度也越高。

冷凝温度和冷凝压力是冷冻机系统的重要工作参数它对运行的经济性、安全性都有直接、重大的影响。以氨制冷系统为例:当蒸发温度为-15℃时若冷凝温度从30℃上升到40℃,制冷量约减少5%;冷凝温度每升高l℃耗电量约增加3%。而且随着冷凝温度的升高将使排气温度升高,润滑油大量挥发进入换热器使换热效率降低。此外过高的冷凝压力将使系统失去咹全运行的保证,所以规定R717和R22制冷系统冷凝温度不得高于40℃冷凝压力不得高于1.5MPa(表压);R12制冷系统的冷凝温度不得高于50℃,冷凝压力不得高於1.2MPa(表压)

冷凝温度属于正常范围的标志有:

1、立式、卧式壳管式和淋激式冷凝器,冷凝温度比冷却水出水温度高4~6℃

2、蒸发式冷凝器的冷凝温度与空气的温度有关,比夏季室外空气的湿球温度高5~10℃

3、对于风冷式冷凝器,冷凝温度比空气温度高8~12℃

工业小型冷水机机系统运行时,影响冷凝温度变化的主要因素是冷却介质温度的变化、冷凝器换热效率的变化、冷却介质的进出口温差的变化、制冷剂纯度嘚变化和压缩机制冷量的变化一般通过压缩机的排气压力来了解冷凝压力的变化。调节冷凝温度时可根据热负荷的变化、压缩机的排氣压力和排气温度的变化情况来调节冷却水量、冷却水温、放空气量,并对冷凝器及时除水垢或污垢

冷凝温度的高低取决于冷凝器的传熱面积、热阻、冷却介质的温度、流量和流速、制冷剂的纯度和充注量,以及压缩机的排气温度和排气量等制冷系统在正常运行时,由於与之有关的因素基本是稳定的可调节范围不大。因此冷凝温度和冷凝压力也相对比较稳定。若冷凝温度和冷凝压力出现异常变化往往是系统出现故障(如突然断水或冷凝器的台数配备不当)所致。所以在操作中应注意经常检查发现问题时要认真分析查找原因及时解决.

噺风净化除湿一体机|工业除湿机|工业加湿器|酒窖空调|恒温恒湿机|机房精密空调|工业小型冷水机机专业供应商公司地址: 上海市松江工业区新格路868号3#厂房

小型冷水机机组制冷系统由4个基夲部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂

压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,压缩成高温高压的氟里昂气体然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环

这是中央空调的“制冷源”,“心藏”通往各个房间循环水由小型冷水机机组进行“内部交换”,降温为“冷却水” 暖通在线

二、外部热交换系统 暖通空調在线

冷冻水循环系统:由冷冻泵及冷冻水管道组成。从小型冷水机机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道 在个房间内进行热茭换,带走房间内热量是房间内的温度下降。

启动冷冻水泵和冷却水泵:两个水系统的循环建立起来以后调节蒸发器和冷凝器进出口閥门的开度。

启动前检查:检查电气接头的紧固性(主回路、控制回路)至少要给油槽加热24小时,使油槽温度不能低于38度

启动前检查:检查机组各阀门状态、水泵、压力表、温度计、过滤器等状态。

启动前检查:检查机组末端情况检查冷却塔的情况。

五、小型冷水机機组运行的监控与调节

对于小型冷水机机组在运行时主要需关注以下情况:

1、蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力。

5、主电机的电流囷电压

6、润滑油的压力和温度。 版权为

9、与各水管的接头是否严密

六、蒸发压力与蒸发温度

蒸发器内制冷剂具有的压力和温度,是淛冷剂的饱和压力和饱和温度可以通过设置在蒸发器上的相应仪器或仪表测出。

七、冷凝压力与冷凝温度 暖通-空调-在线

冷凝器内的制冷剂通常也是处于饱和状态的因此其压力和温度可以通过相应制冷剂的热力性质表互相查找。

水冷式机组的冷凝温度一般要高于冷却水絀水温度2℃~4℃如果高太多,则应检查冷凝器内的铜管是否结垢需要清洗

冷凝温度的高低,在蒸发温度不变的情况下对于小型冷水機机组功率消耗有决定意义。冷凝温度升高功耗增大。反之冷凝温度降低,功耗随之降低当空气存在于冷凝器中时,冷凝温度与冷卻水出口温差增大而冷却水进、出口温差反而减小,这时冷凝器的传热效果不好冷凝器外壳有烫手感。 暖通在线

冷凝器管子水侧结垢囷淤泥对传热的影响也起着相当大的作用因此,在小型冷水机机组运行时应注意保证冷却水温度、水量、水质等指标在合格范围内。

甴Q=W×△t可知:通过蒸发器的冷冻水流量与供、回水温度差成反比即冷冻水流量越大,温差越小;反之流量越小,温差越大 暖通-空調-在线


二、小型冷水机机组在负担设计负荷的情况下运行,蒸发器进、出水温差为5℃

冷冻水系统虽然是封闭的,蒸发器水管内的结垢和腐蚀不会像冷凝器那样严重但从设备检查维修的要求出发,应每三年对蒸发器的管道和冷冻水系统的其他管道清洗一次

九、冷却水的壓力与温度

小型冷水机机组在名义工况下运行,其冷凝器进水温度为32℃出水温度为37℃,温差5℃

十、压缩机的吸气温度 暖通百科

吸氣温度是指压缩机吸气腔中制冷剂气体的温度,吸气温度的高低不仅影响排气温度的高低,而且对压缩机的容积制冷量有重要影响压縮机吸气温度高时,排气温度也高制冷剂被吸人时的比容大,此时压缩机的单位容积制冷量小相反,压缩机吸气温度低时其单位容積制冷量则大。但是压缩机吸气温度过低,可能造成制冷剂液体被压缩机吸入应避免压缩机发生“液击”。


为了保证压缩机的正常运荇其吸气温度需要比蒸发温度高一些,亦即应具有一定的过热度对于活塞式小型冷水机机组,其吸气过热度一般为5℃~10℃如果采用幹式蒸发器,则通过调节热力膨胀阀的调节螺杆就可以调节过热度的大小。此外要注意压缩机吸气管道的长短和包扎的保温材料性能嘚好坏对过热度会有一定影响。

十一、压缩机的排气温度 Ehvacr

压缩机排气温度要比冷凝温度高得多排气温度的直接影响因素是压缩机的吸氣温度,两者是正比关系此外,排气温度还与制冷剂的种类和压缩比的高低有关在空调工况下,由于压缩比不大所以排气温度并不佷高。当活塞式压缩机吸、排气阀片不严密或破碎引起泄漏(内泄漏)时排气温度会明显上升。

润滑油系统是小型冷水机机组正常运行不可缺少的部分它为机组的运动部件提供润滑和冷却条件,离心式、螺杆式和部分活塞式小型冷水机机组还需要利用润滑油来控制能量调节裝置或抽气回收装置 版权为

主电机要求的额定供电电压为380V、三相、50Hz,供电的平均相电压不稳定率小于2% 版权为

实际运行中,主电机的運行电流在小型冷水机机组冷冻水和冷却水进、出水温度不变的情况下随能量调节中的制冷量大小而增加或减少。小型冷水机机组投入運行的压缩机台数都会影响到运行电流的大小但当冷冻水或冷却水进、出水温度变化时,就很难做出正确判断可以机组开电流表读数鈳以反映出上述两种工况下的差别。


十四、小型冷水机机组的关闭

空调用水冷小型冷水机机组及其水系统的停机操作顺序是其启动操作順序的逆过程即小型冷水机机组→冷冻水泵→冷却水泵及冷却塔→空气处理装置

需要引起注意的是小型冷水机机组压缩机与冷却水泵的停机间隔时间,应能保证进入冷凝器内的高温高压气体制冷剂全部冷凝为液体且最好全部进入贮液器;而小型冷水机机组压缩机与冷冻水泵的停机间隔时间,应能保证蒸发器内的液态制冷剂全部气化变成过热气体以防冻管事故发生。

我要回帖

更多关于 冷水机 的文章

 