变压器离4075千瓦电机需要多大变压器距离300米需要多少平方的电缆

2007年毕业于兰州大学管理学院行政管理专业学士学位。工会工作5年从业经历;档案工作7年从业经历

1、用五十平方的铜线就行。

2、电缆通常是由几根或几组导线(每组至尐两根)绞合而成的类似绳索的电缆每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电外绝缘的特征。

本回答由科学教育分类达人 张雪推荐

你对这个回答的评价是

二百一的电流,铜线每平方七安,比较远地话就用五十平方的就行,

你对这个回答的评价是?

线路比较长压降很大,建义用150平方的铝电缆

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

你对這个回答的评价是?

45KW电动机如按照通用设备计算则:

采用铝电缆,那么需要两根70平方毫米的3+1的铝电缆此时在距变压器800米处电压降落为5.40%,即电动机工作时电压为378.41V

采用铜电缆,那么需要一根70平方毫米的3+1的铜电缆此时在距变压器800米处电压降落为6.20%,即电动机工作时电压为375.18V

如果在铜电缆末端(电动机处)并联接入20KVAR三相电容器,那末:

A、两根70平方的铝电缆电压降落为4.60%实际电压为381.61V;

B、一根70平方的铜电缆电压降落为5.40%,实际电压为378.38V;