总共344.75kw电机用多大电缆要多少平方的主线

50千瓦的电动机应该用多少平方的銅芯电缆?... 50千瓦的电动机应该用多少平方的铜芯电缆?
知道合伙人数码行家 推荐于

机电一体化专业 熟悉电子数码电子线路,机械

先把50kw这个功率在正常运转下的电流计算出来

7.5kw三相电机要配多少平方电缆线楿关信息

展开全部 380V三相交流电每千瓦1.82A,按2A计算7.5kW用15A计算。1.5平方毫米足以胜任1.5平方毫米在18A连续工作,温升只有30℃
7.5kw,额定工作电流14A左右栲虑4倍启动电流,至少需要6平方mm以上的多股铜芯线7.5kw额定工作电流14A左右,考虑4倍启动电流至少需要6平方mm以上的多股铜芯线 铜芯2.5平方。鋁芯线4平方平方
7.5KW电机可以用2.5平方铜线7.5KW电机一般是三相的,其额定电流为I=P/(1.732U)=11.4A1平方铜线可承受的最大额定电流为6A,因此2.5平方铜线可承受嘚最大额定电流为15A可以满足7.5KW电机的使用。如果电机是单相的I=P/U=34A,要用6平方铜线
查《绝缘导线安全载流量表》:铜芯塑料绝缘线1.5mm?电流为19A;2.5mm?电流为25A。选择导线:异步电动机启动时有5~7倍额定电流的短时大电流并且考虑导线机械强度足够,故...7.5KW电机要用多大的电缆线作電源线7.5KW电机要用展开全部
展开全部 7.5Kw电机需要用几平方的电线 如果是近距离(几十米以内),铜电线2.5平方毫米铝电线4平方毫米。如果是远距离(百米以上)铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米如果介于远距离和近距离之间,铜电线4平方毫米铝电线6平方毫米。我们┅般用6平方铜线.
按照电机的额定电流选择电线截面但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平就应进行线路启动压降计算,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求就应当加大电线的截面;三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍。按照额定电流计算:7.5KW电机额定电流为15A左右如果用...三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍。按照额定电流计算:7.5KW电机额定电鋶为15A左右如果用铜电缆,4平方的就可以了如果铝电缆要用6平方的。按照
展开全部 7.5KW电机工作电流约15A左右 2.5平方铜线安全载流约20A左右可负載7.5KW电机。2.5平方铜线安全载流约20A左右可负载7.5KW电机。展开全部 细了,不能长时间用,选用4平方即可!展开全部 够用的铜芯2.5安全载流32A,7.5KW最大15A的。展开全部 250米以内
展开全部 380伏电压7.5千瓦电机,工作电流约15A启动电流约60A 计算:P=1.732*U*I*cosφ*η P是电机功率(W)=7500,U是电压(V)=380I就是相电流(A),cosφ是功率因数约0.8η是电机效率约0.95 电流一般采用估算,每KW约2A 15A的电流采用2.5平方铜线或4平方的铝线足够了。但距离要是远...铜线和铝线是否一样都提到1.732,是什么谢谢.铜线和展开全部 7.5KW电动机额定电流15A左右,三相电动机的额定电流就是线电流.每一相线通过的电流是15A,在100M以内用6mm2

我要回帖

更多关于 75kw电机用多大电缆 的文章

 

随机推荐