我要改造一台注塑机因电机容量比较大,它原来釆用的是星三角启.现要求是工频变频都可以用.如果用工频启动就用星三角.变频时可以不用星三角启动,但又要满足工频启动的要求,可否在变频时也用星三角启动.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:22:00 1楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:58:00 2楼
用变频器也可以用工频启动啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:27:00 3楼
工频改变频时不要改主电路,只要让主接触器和三角形接触器一起闭合,然后变频器才运行就行了,这样改工频也方便
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:41:00 4楼
兄弟我觉得你都没有把问题表达清楚。
有了变频问题不都解决了吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:13:00 5楼
楼上的兄弟,是有变频就可以但你的工频启动问题怎么解决.问题是要工频变频时都能正常启动,我觉得龙腾科技说得有道理
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:15:00 6楼
楼上的兄弟,是有变频就可以但你的工频启动问题怎么解决.问题是要工频变频时都能正常启动,我觉得龙腾科技说得有道理
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:31:00 7楼
龙腾科技说的有道理,不过如何转换????????
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:15:00 8楼
大家如果真想帮忙的话,将事情说清楚吧。
其实很简单的,工频星角启动时电机出了六个头,而用变频器启动时,只需三个头。你在变频器的输出侧接二个接触器(必须同时动作),将电机的六个头引入到接触器的下端,接触器的上下端接线有一点点小技巧,你要保证接触器吸合后,电机的接法为角形。再将工频的接触器与这两个接触器互锁。两全了!我讲明白了吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:25:00 9楼
这并不难,我作过这种方案,你如果需要留个联系方法
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:30:00 10楼
我按你的方法做出来了还可以.谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:38:00 11楼
有这个必要吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:31:00 12楼
工频改变频时不要改主电路,只要让主接触器同变频器有两套电路即可实现。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:24:00 13楼
难道在变频工作的情况下就一定不能是星-三形的吗?我也这样用过,也没什么问题啊,你们是不是觉得在出力方面有缺陷啊,还是别的什么,不懂,望详解,多谢。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:48:00 14楼
这个问题不是专业人员提出的,可以不作回复
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:08:00 15楼
有一点不明白,为什么还需要工频启动?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:23:00 16楼
没意思,纯属技术浪费。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:39:00 17楼
这是客户的要求,你想想,如果变频线路故障,那他们的设备是不是要停机。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:55:00 18楼
如果只是这个要求好办,用接触器切换就可以了,不麻烦。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:45:00 19楼
这个问题,一般的强电电工都能解决,我以前工作过的工厂变频改造时这个问题都是电工解决的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:45:00 20楼
这么简单的问题,不用回答了
周点击排行周回复排行
[21] [15] [14] [13] [13] [13] [11] [11] [11] [11]
[2] [2] [1] [1] [1] [0] [0] [0] [0] [0]最新求助
[1] [5] [4] [4] [7] [22] [8] [59] [1] [9]关注“电力电子网微信公众号”免费获得3000G资料.资料涵盖:电力电子,电工电气等领域的资料!& 添加方式:1、手机扫描左侧二维码2、添加朋友,搜微信号:pedianlidianzi
有事先发邮件,我会及时与您联系,谢谢合作。&&&网站电子邮箱::
最新展会信息
|  |  |  |  |  |  |  | 
广告合作∶010-&&Email∶&&&展会联系∶&&&电力电子技术群:&&&Copyright2011&&http://www.p- /&All&Rights&Reserved&&&&电力电子技术千人大群1群:&(未满)&&电力电子技术千人大群2 群:&&
&&版权所有∶中国电力电子产业网(www.p-)&经营许可证编号∶&京ICP备号-1&&京公网安备&41&号&&&
网站服务|广告服务|文章投稿|友情链接QQ:&电气工程分区
查看: 4435|回复: 14
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我给一台设备30KW配电,业主要求有变频启动和星三角启动,我就搞不清楚到底2个启动用在一块是为什么?我用YJV6*16+1*10的电缆合适吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
有没大虾来指点下?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
二者取一,如果所带设备需要调速的,就装变频器,不需要调速的,就接成Y/Δ起动。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
表示变频器与星三角降压启动并列使用,最重要是变频器出线侧要加一个隔离接触器
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
我个人认为是两者取一,支持3楼
听众数收听数自我介绍都是给别人打工的,也没什么好说的。最后登录注册时间主题精华1积分979帖子
四星工程师, 积分 979, 距离下一级还需 121 积分
可能时一备一用吧,设备很重要吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
应该是变频启动和星三角启动都要,备用关系。
正常的状态下,用变频启动,变频器故障的情况下,使用星三角启动,这样设备不用停机。
我以前做的项目就是这样的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
同意7楼说法,但是如果电机调速就不一样了
变频器更能够针对那样工作环境
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
用YJV6*16+1*10的电缆合适
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
如果不需要调速,用软启动也可,电缆的大小可以
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)关于75kw电机启动方式的选择? - 变频器及传动控制论坛(非专题) - 中国工控网论坛 - 中国自动化领域权威论坛
商务管理平台
专业频道:
工控商务&|
所在位置: --
中国工控网搜索:
&自动化调查
&企业中心论坛热点
&自动化企业招聘
&自动化求职信息
&登陆:密码:&&&&
变频器及传动控制论坛(非专题)分类&&
发表人:hongyetian
发表时间: 16:08:00
&本栏论题:
关于75kw电机启动方式的选择?& [5845]
&&&&&div style="display:none"&fiogf49gjkf0d&/div&变压器挺大的,具体多大不知道。75kw电机应该用直接启动,还是降压启动,或软启动。请告诉选择依据
以下是关于《关于75kw电机启动方式的选择?》论题的回复(共9篇)
回复人:WW 
&回复时间: 14:48:00
&&&&&div style="display:none"&fiogf49gjkf0d&/div&我个人认为,不应采取直接启动,一般采用星-三角启动,如果是对启动要求较高则采用软启.
回复人:雨之子 
&回复时间: 9:19:00
&&&&&div style="display:none"&fiogf49gjkf0d&/div&我个人认为:最好选用降压启动。如果式鼠笼电动机要选用软起动,如果式绕线电动机要选用频敏变阻器启动。用星角启动太麻烦故障率也高。
回复人:pipefish 
&回复时间: 14:58:00
&&&&国家规范中并没有规定一定不能用 直接启动&&&
第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定: &&&
一、当符合下列条件时,电动机应全压起动: &&&
1.电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定; &&&
2.机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩; &&&
3.制造厂对电动机的起动方式无非凡规定。&&&
现在的问题是直接启动的时候 接触器 该如何选择
我75KW电机用了额定电流170A的施耐德的LC1-D17000 结果我不在的时候工人不知道怎么操作的上电把接触器烧了 。因此想知道安全的直接启动该如何选接触器
回复人:zhoujinqiu 
&回复时间: 23:44:00
&&&&10kw以上电机不可直接启动
回复人:广迪机电设备商行 
&回复时间: 18:29:00
&&&&10kw以上电机不可直接启动
回复人:叶生 
&回复时间: 21:42:00
&&&&10kw以上电机不可直接启动
回复人:漫步大海 
&回复时间: 18:45:00
&&&&降压启动或软启动
回复人:小令子 
&回复时间: 19:06:00
&&&&降压启动只适合轻载和空载启动。如果电网容量足够大,可选择全压启动。
回复人:<font color="#CC961 
&回复时间: 11:55:00
&&&&星三角启动成本最低,还比较可靠,
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网
?如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。
?如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!
&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
&&自动化资料下载
&&自动化产品
&&&中国工控网()&版权所有&豫ICP备号
管理员信箱:&&服务热线:&&办公电话:9&&传真:8
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国&&&&洛阳产品分类栏目列表(64)(5)(2)(29)(26)(8)(1)(21)(115)(160) >
> 250KW变频电机能用星三角做启动吗? 正文日期: 来源: 作者:梅 浏览量:250KW变频电机能用星三角做启动吗? TAG:变频电机星三角启动,软启动问题出处:我公司有一台设备由一台250KW变频电机驱动,原来启动也是使用变频器,正常运行有好多年了,近来出现了问题,变频器有问题了,可能是由于长期运行在潮湿的环境里面,某些元器件出现了受潮损坏的现象。现在变频器已经不能使用了,而我们的设备又急于使用,请问各位工程师们,250KW变频电机能用星三角做启动吗? 工程师的话:250KW变频电机不建议使用星三角这样的启动方式,这是因为功率太大了,虽然星三角启动只有原来功率的一半大小,但也还是太大了,那样很容易对设备造成冲击,突然启动会对变压器和电机造成巨大的电流冲击和压降,这样设备会受不了的。所以,对于250KW这种大功率的电机最好使用变频启动,要不使用软启动器起动,这样可以将启动电流控制在额定电流的4倍左右。分享链接: 相关上一篇:下一篇:随机技术资料热销 ? ? ? ? ? ?

我要回帖

更多关于 星三角电机六根线接法 的文章

 

随机推荐