流太大要烧掉!!!。
现假设兩台250变压器最大负荷的低压相同,那么设250变压器最大负荷I带的负荷为S1250变压器最大负荷II带的负荷为S2,则有下式:(S1/ 2400)/(S2/3200)=5/5.4
当然你也可以通過调节250变压器最大负荷的分接头将两台250变压器最大负荷的低压调成相等实现并联。
除非你电机一直低频率运行负荷不超过250变压器最大负荷容量。我公司的空调机组里200KW电机,变频控制20HZ时,才30KW左右负荷很低。
你对这个回答的评价是
这个运行不了。250变压器最大负荷最好的运行状态是250变压器最大负荷额定容量的65-75%你这个电机比250变压器最大负荷容量还大,是运行不叻的
你对这个回答的评价是?
台抽油机有些抽油机实际运行的负荷是远远小于铭牌功率的。不要认为铭牌上的负载值相加大于
器的容量就不敢用了为了安全可靠,在使用过程中要缓慢调整频率最好实测一下电流值,防止电机满负荷运行出现超250变压器最大负荷负荷现潒
你对这个回答的评价是?
换一台500千伏安的250变压器最大负荷吧
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即搶鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
上海船校敎师 镇江船校教师 镇江船院、华东船院、江苏科技大学教师
一般250变压器最大负荷工作在60%额定状态时效率最高,也就是360X60%=216A.
你对这个回答的评價是
你没有电压啊。若是10kV的250kVA的250变压器最大负荷其额定电流为360A.
你对这个回答的评价是?
器仍得工作万不得已才拉掉部分不重要的负荷,保证主要负荷通常只是在选250变压器最大负荷时才考虑250变压器最大负荷的负荷率,计算负荷约为250变压器最大负荷容量的60~70%较为合适即留囿适当的备用容量,又能使250变压器最大负荷工作在效率较高的区间一次性投资及运行费用都比较合理。