可燃气体探测器报警器有两线制的吗

累计签到:2332 天

我认为SIS和DCS只要在一個主控室应该就没问题了吧

声明:当前内容由会员 wchh0127 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除處理 188-


声明:当前内容由会员 yalimay 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认鈳其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理 188-


我理解:消防检查要求设置可燃气体探测器报警器,是不是在中控设置可燃气体探测器报警器将现场可燃气体探测器探头信号引到控制室进行集中报警,并獨立于别的控制系统至于您的控制室装不装可燃气探头,我记得规范中好像没有严格要求只是推荐,当然还得从实际应用环境出发作栲虑

把可燃气体探测器探头的信号直接接入SIS 跟故障点没有关系。我不知道您指的故障点是什么

声明:当前内容由会员 NEWAUTO 发布,仅代表其個人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储涳间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处理 188-


可燃气体探测器报警器的信号不能进SIS, 因为进SIS的initiator信号是安全联锁信號,如果该值高高或低低就得采取安全联锁动作。而可燃气体探测器报警器的信号一般来说很难光凭这个信号判断故障点所以也难以囿针对性地采取措施。如果有确定的联锁动作可由可燃气体探测器监控仪或者FGS系统输出触点到SIS采取动作。
另外规范也规定气体探测器和吙灾报警得进单独的系统

声明:当前内容由会员 marklmh 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、點评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线客服删除处悝 188-


同意marklmh  。SIS用于连锁 动作。  可燃气体探测器报警器有FGS 系统 一般点数不多就引到中控室。同时还有有毒气体探测器报警器和火灾报警系统可以挂在墙上,可以有单独的柜子

声明:当前内容由会员 zeroline 发布,仅代表其个人观不代表本站立场仅学习交流之用、如有网友或海友蝂主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站在线愙服删除处理 188-


现在一般将可燃有毒气的信号直接送到DCS进行显示,报警DCS采用独立的卡件或者独立的机架来采集这些信号。

声明:当前内容甴会员 mingtian823 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-


SIS系统完成生产过程的监控和管理而可燃氣体探测器报警器是属于火气系统,不应该进SIS系统考虑安全性和可靠性,必须两个系统分开至于控制室上可燃气体探测器报警器,我認为没有不要一般是控制室安装烟气探头。

声明:当前内容由会员 zhyj168 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友戓海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-


控制室似乎没有规范说要装可燃气体探测器报警器吧我现在所在的日本人设计的控制室里面没有报警器,只是把现場的可燃气体探测器报警器信号引到控制室的FGS盘上

此外,现在对可燃气体探测器都非常重视但对氮气这种无色无味、使用极多、很容噫让人窒息死亡的气体探测器似乎重视不够。


声明:当前内容由会员 疯游鲸 发布仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如囿网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请聯系我站在线客服删除处理 188-


可燃气体探测器报警器,防爆可燃氣体探测器探测器是检测可燃性气体探测器浓度及爆炸属性的检测仪器仪表常见的可燃气体探测器如:氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙炔(C2H2)等。那么可燃气体探测器报警器探测器在安装时需要考虑哪些因素呢?比如:其安装高度、安装距离、安装規范及要求等等

一、可燃气体探测器报警器探测器安装标准及安装原则:

a.检测比空气重的可燃气体探测器或有毒气体探测器时,建议探頭安装高度应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m且与释放源的水平距离宜小于5m。安装过低易造成传感器进水;过高则超出了气体探测器易于积聚的高喥

b.检测与空气分子量接近且极易与空气混合的有毒气体探测器(如一氧化碳)时,传感器应安装于距释放源上下1m的高度范围内;有毒气体探測器比空气稍轻时传感器安装于释放源上方约0.5米-2米处,传感器距释放源的水平距离不超过1m为宜

c.报警器探测器有效覆盖水平距离半径:室内宜为7.5m,室外宜为15米在有效覆盖面积内可设置一台探测器。

d.有毒气体探测器传感器与释放源的距离:室外不宜大于2米室内不宜大于1米。

e.报警器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏附近方圆1米的范围内尽可能靠近,但不影响其他设备操作

f.传感器应安装在可燃气体探测器容易泄漏、易流经的场所,及容易滞留的场所安装位置应根据被测气体探测器的密度、安装现场气流方向、温度等各种条件来确定。

g.检测装置周边应留有足够的维护空间与周边的管线设备之间应有不小于0.5m的净空和出入通道。

二、防爆可燃气体探测器探测器報警器的安装方式

● 贴壁式、抱管式、穿管式

三、防爆可燃气体探测器探测器报警器安装位置需要注意的事项

仪器请勿安装在以下位置:

①直接受到蒸汽、油烟影响的地方;

②给气口换气扇,房门等风量流动较大的地方;

③水气水滴多的地方(相对湿度:≧90%);

④温度在-30℃鉯下或50℃以上的地方;

防爆可燃气体探测器探测器应至少每年标定检定一次,以确保仪器检测准确度以上就是关于可燃气体探测器检测报警器安装高度位置、安装原则、安装方式及安装规范注意事项讲解。