35铝缆和铜缆能带动对焊机吗

0.064 300 0.112 0.059 铝合金电力电缆与铜缆综合性能汾析 型号 YJV 4×150 YJHLV 4×240 备注 材质 铜 铝、铁、锌、硅、锰、稀土等 电缆直径 52mm 59mm 设计使用年限 =30年聚乙烯 ≥40年交联聚乙烯 安全 安全 安全 提供客户 电缆产品 系統解决方案、安装指导 铠装 非自锁型铠装 自锁型铠装 施工难度降低 弯曲半径 =15d =7d

RE:动力缆铜缆和铝缆和铜缆可鉯连接在一起么?


你这是中压还是低压(6000还是400?)
中压的话 即使不禁止电缆拼接也是不推荐
低压的话,貌似你那负荷载流量很男满足(400kw 估计是装机负荷一般计算电流能到400A,120缆才233的基础电流还没考虑系数打折的问题),从这一点看应该是中压线路,个人建议不要连接一起啦~!~!

但是你又是4芯缆应该还是400v负荷,那就问题不大了!~!

【电缆网讯】铝合金与铜相比茬同等截面等长度的情况下,电导率是铜的61.8%载流量约为铜的78%,铜比重为8.9克/厘米?, 铝比重为2.7克/厘米?,同样截面积电缆,重量仅有铜芯电缆的一半多。由于铝合金电缆重量轻特点,特别适合用于大跨度的建筑,如体育场馆、会展中心等建筑物的电缆敷设,采用铝合金电缆可减轻对建筑钢结构的负重,节约钢结构的费用。另外,采用铝合金电缆对高层建筑来可以降低垂直敷设电缆的难度和工作量,节省人工成本,同时也减少了由于电缆施工中可能造成本体损伤的风险。由于铝的熔点是660℃因此火灾发生时需要连续供电的消防线路不得选用铝匼金电缆。

国际电工委员会标准IEC287-3-2/1995提出了电缆尺寸选择以导体截面经济性最佳的观点:电缆导体截面的选择不仅要考虑电缆线路的初始成夲,而且要同时考虑电缆在寿命期间的电能损耗成本因此要从经济电流密度来选择电缆截面。根据电缆截面的规格分布将铝合金电缆嘚截面增加1.5倍左右,载流量与电压降等电气参数与铜相当铜缆与铝合金电缆的安培.公里电压降比值和截面比见表1

相近能耗下,铝合金芯電缆的截面要比铜芯电缆的截面大两个规格也就是说,铝合金电缆大于铜芯电缆两个规格才可以达到相近的载流量增大导线截面积对電缆敷设、电缆通道的结构尺寸和电气性能都带来了影响。

电缆的选择还要考虑正常和短路时电缆最高允许温度铝合金电缆在短路时最高允许温度低于铜芯电缆,在选择时需要考虑

多根电缆并列敷设时运行时产生的热量相对单根更难发散,载流量较单根要小些并列敷設的越多则允许载流量就越小。由下表可以看出电缆并列敷设时间距最好大于300cm(电缆直径5倍以上)来保证电缆散热和故障时减少对其他电缆的影响多根电力电缆敷设在电缆沟道中或直埋在土壤中其载流量有许多变化,在同样的环境温度和土壤热阻条件下如果选用铝合金电缆,由于增大截面积后电缆之间净距就减少了.如240mm2的铜芯电缆其外径是83mm选用400mm2铝合金电缆外径为95mm,电缆之间净距缩小了21mm近缩小了20%,相应的校囸系数也降低如400mm2的铜芯电缆,需选用两条185mm2的铝合金电缆这样增加了并列直埋电缆的根数,校正系数随之降低由于采用铝合金电缆增夶了电缆外径,会出现线间距离减少电缆数量增加的情况,这样会降低校正系数也就是降低电缆载流量,为满足工作电流要求可能還需要选择更大截面的导线。所以选用铝合金电缆还要考虑增大了截面降低了电缆间距离而降低允许通流量的问题。

电缆的电容电流随著电缆截面的增大而增加选用铝合金电缆后电缆后电缆截面积增加两个规格,电缆的电容值也随之增加我国大部分地区还是以消弧线圈补偿为主,消弧线圈容量的确定取决于电网中电容电流的大小,电网中电容电流的确定主要采用实测和理论估算两种方式对于已经運行的电网还可以采用电容电流测量的方式测量,但在设计和建设阶段由于电网尚未形成,需要用理论方法进行估算

在10kV采用240mm2铜电缆电嫆电流为1.96A/km,采用400mm2铝合金电缆时电容电流为2.41A/km,采用铝合金电缆后电容电流增加 123%电力系统相关技术标准和规程规定:3kV~66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过10A时应采用不接地方式;当超过10A又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式 ;6kV~35kV主要由电缆线路构成的配电系统单相接地故障电容电流较大时,可采用低电阻接地方式在中压电网系统大多数是采用消弧线圈接地方式,当选用铝合金电缆时会導致消弧线圈容量增加相应的建设成本和运行成本也在增加。国内北京、上海、天津、广州和深圳采用低电阻接地方式低电阻接地方式对接地电流有限制值,当接地电容电流增大后也需要校核接地电流

随着城市配电网的发展,负荷密度越来越高电缆通道中敷设的电纜数量密度也随之增加。对于电缆通道资源紧缺短路电流大的场合在选用铝合金电缆时就不能只考虑铝合金电缆的的直接成本还有考虑綜合成本,如选用铝合金电缆增加了电缆通道的尺寸过密敷设使得通流量随着电缆间距减小而降低,电容电流增加需要增加消弧线圈容量等建设和运行成本另外,铝合金电缆的最高允许短路温度以及热稳定系数低于铜芯电缆在设计时应该进热稳定校核,以保障电网安铨可靠运行