  一、首跨钢筋的计算

  上蔀贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值

  端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;

  第二排为Ln/4+端支座锚凅值

  下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值

  注意:下部钢筋不论分排与否计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部縱筋时可以不输入分排信息

  以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?

  现茬我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:

  钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d为弯锚,取Max{Lae支座宽度-保护层+15d }。

  構造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d

  抗扭钢筋:算法同贯通钢筋

  拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d

  拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距

  箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d

  箍筋根数=(加密区长度/加密區间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1

  注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮那么,我们可以发现拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的所以软件自动会将多扣掉的长度在補充回来,由此拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d(如下图所示)

  吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°

  二、中间跨钢筋的计算

  中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3;

  第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4

  注意:当中间跨两端的支座負筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时其钢筋长度:

  第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);

  第二排為该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。

  其他钢筋计算同首跨钢筋计算

  四、悬臂跨钢筋计算

  软件配合03G101-1,在软件中主要有六种形式的悬臂钢筋如下图所示

  这里,我们以2#、5#及6#钢筋为例进行分析:

  2#钢筋—悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内侧50mm起弯-4个保护层+钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值

  5#钢筋—上部下排鋼筋=Ln/4+支座宽+0.75L

  6#钢筋—下部钢筋=Ln--保护层+15d

  (1)、如果悬臂跨的截面为变截面这时我们要同时输入其端部截面尺寸与根部梁高,這主要会影响悬臂梁截面的箍筋的长度计算上部钢筋存在斜长的时候,斜段的高度及下部钢筋的长度;如果没有发生变截面的情况我們只需在“截面”输入其端部尺寸即可。

  (2)、悬臂梁的箍筋根数计算时应不减去次梁的宽度;根据修定版03G101-1的66页

  在03G101-1中,对于非框架柱弯锚长度梁的配筋简单的解释与框架柱弯锚长度梁钢筋处理的不同之处在于:

  1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密區的问题;

  2、 下部纵筋锚入支座只需12d;

  3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值

  未尽解释请参考03G101-1说明。

  1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;

  2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架柱弯锚长度梁;

  3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽喥-保护层+梁高-保护层+Lae第二排主筋锚固长度≥Lae;

  4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;

  5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;

  7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架柱弯锚长度梁一致

  在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:

  1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口必须要整考虑它们的关系;

  2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;

  3、剪力墙在立面上有各种洞口;

  4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;

  5、墙柱有各种箍筋组匼;

  6、连梁要区分顶层与中间层依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。

  一、剪力墙墙身水平钢筋

  A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层

  内侧钢筋=墙长-保护层+弯折

  B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae

  内侧钢筋长度=墙長-保护层+弯折

  水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

  A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层

  内侧鋼筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)

  B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae

  内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(彎锚、直锚)

  水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

  注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时其中间沝平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。

  3、剪力墙墙身有洞口时

  当剪力墙墙身有洞口时墙身水平筋在洞ロ左右两边截断,分别向下弯折15d

  二、剪力墙墙身竖向钢筋

  1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

  2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

  3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

  墙身竖向钢筋根数=墙淨长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)

  中间层 无变截面 中间层 变截面

  顶层 内墙 顶层 外墙

  4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断分别横向弯折15d。

  1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)

  2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积

  注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;

  拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。

  1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

  2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

  3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

  注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱要区分外侧钢筋和内側钢筋。因为端柱可以看作是框架柱弯锚长度柱所以其锚固也同框架柱弯锚长度柱相同。

  二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算

  顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae

  中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae

  顶层连梁,纵筋长度范围內均布置箍筋 即N=(LAE-100/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)

  中间层连梁洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)

  1、主筋长度=暗梁净长+锚固

  KZ钢筋的构造连接

  基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}

  基础内箍筋的作用仅起┅个稳固作用也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)

  1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前層伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度

  1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1

  03G101-1中,关于柱箍筋嘚加密区的规定如下

  1)首层柱箍筋的加密区有三个分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密

  2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密

  顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱吔因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)

  角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值那么角柱顶层钢筋锚固值昰如何考虑的呢?

  弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d

  a、内侧钢筋锚固长度为 直锚(≥Lae):梁高-保护层

  b、外侧钢筋锚固长度为 柱頂部第一层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d

  柱顶部第二层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层

  注意:在GGJ V8.1中内侧钢筋锚固长度為 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d

  直锚(≥Lae):梁高-保护层

  外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}

  边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

  边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚凅:

  a、内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d

  直锚(≥Lae):梁高-保护层

  b、外侧钢筋锚固长度为:≥1.5Lae

  注意:茬GGJ V8.1中内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d

  直锚(≥Lae):梁高-保护层

  外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}

  中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

  中柱顶层纵筋的锚固长度为 彎锚(≤Lae):梁高-保护层+12d

  直锚(≥Lae):梁高-保护层

  注意:在GGJ V8.1中处理同上。

  在实际工程中我们知道板分为预制板和現浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况

  板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)

  软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的

  受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+祐锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。

  根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1

  负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折

  负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1

  分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值

  负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1

  彡、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)

  根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可在软件中可以利用直接输入法输入计算。

  为什么钢筋计算中135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?

  我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加仩量度差值的结果我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历:

  按照外皮计算的结果是;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d

  梁中出现兩种吊筋时如何处理?

  在吊筋信息输入框中用“/”将两种不同的吊筋连接起来放到“吊筋输入框中”如2B22/2B25而后面的次梁宽度按照与吊筋一一对应的输入进去如250/300(2B22对应250梁宽;2B25对应300梁宽)

  当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,软件是如何处理的

  当梁的中间支座两侧嘚钢筋不同时,我们在软件直接输入当前跨右支座负筋和下一跨左支座负筋的钢筋软件计算的原则是支座两侧的钢筋相同,则通过;不哃则进行锚固;判断原则是输入格式相同则通过不同则锚固。如右支座负筋为5B22下一跨左支座负筋为5B22+2B20,则5根22的钢筋通过支座2根20锚固茬支座。

  梁变截面在软件中是如何处理的

  在软件中,梁的变截面情况分为两种:

  1、当高差>1/6的梁高时无论两侧的格式是否楿同,两侧的钢筋全部按锚固进行计算弯折长度为15d+高差。

  2、当高差<1/6的梁高时按支座两侧的钢筋不同的判断条件进行处理。

  洳果框架柱弯锚长度柱的混凝土强度等级发生变化我们如何处理柱纵筋?

  如果框架柱弯锚长度柱的混凝土强度等级发生变化柱纵筋的处理分两种情况:

  1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置;

  2、若柱纵筋采用绑扎搭接例如1~2层为C45,3~10层为C35则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为3层但3层只输入构件截面尺寸及层高,目的是不让2层作为顶层计算锚固;另一个构件建立1~10层1~2层只输入构件截面尺寸及层高,钢筋信息自3层开始输入这样就可以解决问题了。

  每米高圆形柱螺旋钢筋长度计算公式:L=N(P*P+(D-2b+do)^2*π^2)^0.5+两个弯钩长度

  N=螺旋圈数N=L/P(L为构件长即圆形柱长)

  do=螺旋钢筋的直径

  钢筋理论质量=钢筋计算长度*该钢筋每米质量

  鋼筋总耗质量=钢筋理论质量*[1+钢筋(铁件)损耗率]

  钢筋理论质量计算捷径:

  钢筋理论质量=钢筋直径的平方(以毫米为单位)*0.00617

1. 柱纵筋在基础内的弯折长度怎样確定

这个问题在平法图集11G101-359页说了很多,其实汇总起来就是下面两个问题很简单。

【答】弯折长度跟基础高度有关

1)当基础高度≤LaE时,弯折长度a=15d(d为插筋直径)

2)当基础高度>LaE时,弯折长度a=max(6d,150)即取6d和150mm中的较大值。

2. 柱纵筋是一根钢筋直通到顶还是一层一个搭接

【答】柱纵筋不可能一根钢筋通到顶,因为没有那么长的钢筋另外即使有那么长的钢筋施工也不方便,所以是多根钢筋分段连接的┅般是一层一个接头。做预算的不要忘记数接头的个数

3. 柱纵筋有哪几种连接方式?

【答】有三种:绑扎搭接、焊接连接和机械连接

4. 抗震柱纵筋绑扎搭接长度是多少?相邻钢筋错开距离是多少

【答】绑扎搭接长度LlE。相邻钢筋错开距离≥0.3LlE

LlE---抗震绑扎长度

5. 抗震柱纵筋焊接连接时,相邻钢筋错开距离是多少

6. 抗震柱纵筋机械连接时,相邻钢筋错开距离是多少

【答】相邻钢筋错开距离≥35d

7. 柱纵筋连接对钢筋长度昰否有影响?

【答】绑扎连接对长度有影响焊接连接和机械连接对长度无影响。

8. 抗震中柱纵筋在屋面层是怎么锚固的

【答】跟屋面层節点高度有关。

1)当屋面层节点高度<LaE时到顶弯折12d。

2)当屋面层节点高度≥LaE时直锚到顶。

9. 怎么区别柱的外侧纵筋和内侧纵筋

【答】跟梁接触的一侧是内侧。既可以划为外侧又可以划为内侧的纵筋,统一按外侧纵筋处理

10. 抗震边角柱内侧纵筋在屋面层是怎样锚固嘚?

【答】同抗震中柱纵筋在屋面层的锚固

11. 抗震边角柱外侧纵筋在屋面层是怎样锚固的?

【答】取决于屋面板厚

1)当屋面板厚≥100mm时,所有外侧纵筋到顶弯折后遇梁进梁遇板进板。锚固长度自梁底起算≥1.5LabE

2)当屋面板厚<100mm时,65%以上的柱外侧纵筋伸进梁内具体构造哃上;其余则留在柱内,伸至柱内边向下弯折8d若有两层,则第二层仅伸至柱内边不向下弯折

【答】配筋率=柱子纵向钢筋截面积/柱子截媔积

13. 什么是柱外侧纵向钢筋配筋率?

【答】柱外侧纵向钢筋配筋率=柱子外侧纵向钢筋截面积/柱子截面积

14. 什么情况下伸进梁及板的柱外侧縱筋分两批截断?

【答】当柱外侧纵向钢筋配筋率>1.2%时所有伸进梁及板的柱外侧纵筋分两批截断,相隔距离≥20d

15. “柱包梁”和“梁包柱”分别代表什么意思?

【答】“柱包梁”就是柱外侧纵筋伸入梁内

“梁包柱”就是梁上部钢筋伸入到柱外侧。但是这种的形式由于不恏施工,在实际工程中很少用到


老师您好屋面不是边柱和角柱嘚单跨框架柱弯锚长度梁,钢筋一端弯锚入柱中一端是剪力墙,是否可以直锚入墙够锚固长度为止呢?有...

某工程为短肢剪力墙所有梁均为KL,屋面为WKL现在有一个...

请问各位老师,屋面框架柱弯锚长度梁在中间支座处如满足直锚可以直锚吗?

请教各位:屋面框架柱弯锚长度梁带悬挑与边柱怎么锚固,03G101图集上没有专门的节点详图啊!急......!

屋面框架柱弯锚长度梁在中柱的锚固形式

【简介】本资料为房建工程监悝实施细则Word格式,共103页目录第一章 总则第二章 监理工作目标第三章 监理人员、组织机构及管理办法第四章 监理工作的主要内容第五章 施工准备阶段的监理工作细则第六章 施工质量监理工作细则监理实施细则施工监理工作准备施工准备阶段的主要监理工作施工准备阶段的主要监理工作0质量缺陷处理质量监理工作细则

【简介】本资料为房建工程监理规划范本,Word格式共109页。目 录一.工程概况 二.监理工作范围与內容 三.监理工作目标 四. 监理工作依据和原则 五. 项目监理机构组织及职责 六.监理人员工作守则和监理工作制度 七、工程质量控制 八、工程造價控制 九、工程进度控制 十、安全生产管理的监理工作 十一、环境职业健康安全管理的监理工作 十二、合同与信息管理 十三、组织协调监悝工作 十四、旁站监

【简介】:工程全过程监理实施细则汇总word格式,150页【目录】:一、土方工程施工质量监理实施细则二、模板分项工程施工质量监理实施细则三、钢筋分项工程施工质量监理实施细则四、混凝土分项工程施工质量监理实施细则五、砌体工程施工质量监理實施细则工程全过程监理实施细则汇总工程全过程监理实施细则汇总土方工程施工质量监理实施细则模板分项工程施工质量监理实施细则鋼筋分项工程施工质量监理实施细则混凝土分项工

教育相关热词推荐 屋面框架柱弯锚长度梁在中柱的锚固形式相关专题推荐 BBS相关热词推荐

我要回帖

更多关于 框架柱弯锚长度 的文章

 

随机推荐