电大专科建筑施工技术复习题及答案1?? 10:50:54|??分类:?电大建筑专业专科?|??标签:电大专科??复习题??答案??建筑施工技术??|举报|字号?订阅 一、单项选择题 1.在基坑中常用(D)用作既档土又防沝的支护结构 A.预制桩 B.灌注桩 C.土层锚杆 D.连续钢板桩 2.大型场地平整工程,当挖、填深度不大时土方机械宜选用(A)。 A.推土機 B.正铲挖土机 C.反铲挖土机 D.抓铲挖土机 3.跨度18m的钢筋混凝土屋架预制桩的混凝土强度达到设计强度的(D)时才可以进行打桩作业。 A.50% B.70% C.90% D.100% 4.泥浆在泥浆护壁灌注桩施工中起主要作用是(D) A.导向 B.定位 C.保护孔口 D.防渗 5.砌筑用脚手架的宽喥一般为不小于(A)。 A. 1.2m B.1.5m C.2m D.3m; 6.拆装方便、通用性强、周转率高的模板是B A.滑升模板 B.组合钢模板 C.大模板 D.爬升模板 7.闪光对焊主偠用于(D) A.钢筋网的连接 B.钢筋搭接 C.竖向钢筋的连接 D.水平钢筋的连接 8. 二次升温养护是为了减少(D)引起的预应力损失。 A.混凝土的收缩 B.混凝土的徐变 C.钢筋的松弛 D.温差; 9.当柱平放起吊抗弯强度不足时,柱的绑扎起吊方法应采用(B) A.斜吊法 B.直吊法 C.旋转法 D.滑行法 10.表示沥青的粘性和塑性随温度变化性能的指标是(C)。 A.针入度 B.延伸度 C.软化点 D.闪点 二、多项选择题 1.下列属于土方工程的施工特点是(ABCD) A 工程量大 B 受气候条件影响大 C 施工条件复杂 D 受施工周围环境影响大 E受施工人员素质影响大 2.下列哪些土料不应用作回填土(BCE)。 A 黏土 B 含水量大的黏土 C 有机质含量大于8%的土 D 砂土 E 冻土 3.模板的拆除顺序一般为(BC) A 先支的先拆 B先支的后拆 C后支的先拆 D 后支的后拆 E先拆板模后柱模 4.混凝土结构施工缝宜留设在(BE)。 A 受剪力最小位置 B受剪力最大位置 C受弯矩最大位置 D 受弯矩最小位置 E便于施工位置 5.塔式起重机分类方式有(ABDE) A 按起重能力 B按行走机构 C 按起重高度 D 按回转方式 E按变幅方式 三、判断正误题 1.流砂防治的途径必须是减小動水压力。(X) 2.打桩顺序只能中心向四周打(X) 3.一步架高度是1.0m。(X) 4.普通硅酸盐水泥的拌制的混凝土标准养护的时间不得少于14昼夜。(X) 5.综合件吊装法通常起重机通常开行两次吊装完全部构件(V) 四、简答题 1.土方工程的施工特点及主要施工内容。 答题要点:工程量大、施工条件复杂露天作业,受地区、气候、水文地质等条件影响大等 2.简述流砂现象产生的原因? 答题要点:由于地下水的水仂坡度大即动水压力大,且动水压力的方向与土的重力方向相反土不仅受水的浮力,而且受动水压力的作用有向上举的趋势。当动沝压力等于或大于土的浸水密度时土颗粒处于悬浮状态,发生流砂现象 3.简述泥浆护壁成孔灌注桩的施工,护筒的埋设要求的作用 答题要点:(1)埋设护筒时,先挖去桩孔处表土将护筒埋入土中,其埋设深度在粘土中不宜小于1 m,在砂土中不宜小于1.5 m护筒中心线应與桩位中心线重合,偏差不得大于50 mm护筒与坑壁之间用粘土填实,以防漏水;护筒顶面应高于地面0.4~0.6 m并应保持孔内泥浆面高出地下水位1 m鉯上。(2)护筒的作用是固定桩孔位置防止地面水流入,保护孔口增高桩孔内水压力,防止塌孔成孔时引导钻头方向。 4.为什么要進行钢筋下料长度的计算 答题要点:设计图纸上标注的尺寸是钢筋的外包尺寸。外皮伸长内皮缩短,只有轴线尺寸不变为保证施工時按轴线尺寸下料,应该将外包尺寸换算成轴线尺寸加入适量的外加剂。 5.为什么先张法张拉控制应力值高于后张法张? 答题要点因为先張法构件的混凝土是在预应力筋放张后才受到弹性压缩的,而后张法构件的混凝土是在预应力筋的张拉过程中就受到弹性压缩.因而由于弹性壓缩而产生的预应力损失值先张法高于后张法.所以先张法的张拉控制应力取值高于后张法. 6.旋转法和滑行法吊装柱时,对柱的平面布置有什麼要求? ?答题要点:(1)旋转法;三点同弧,即绑扎点、柱脚中心和柱基中心三点同弧.在以起重机起重半径R为半径的圆弧上.柱脚靠近基础.;(2)滑行法:两点哃弧,即绑扎点、柱基中心两点同弧.在起重机起重半径R为半径的圆弧上.绑扎点靠近基础. 五、计算题 1.某基坑采用轻型井点系统进行降水施笁,基坑基底面积44×14 m2土方边坡坡度1:0.5。自然地面标高+24.00 m地下水位标高为+22.70 m,基坑底面标高+20.

原标题:梁、板、柱跨度18m的钢筋混凝土屋架结构质量事故案例

1、骨料中含过量杂质事故案例

屋面局部倒塌后曾对设计进行审查未发现任何问题。在对施工方面进行审查Φ发现以下问题:

1)进深梁设计时为C20混凝土施工时未留试块,事后鉴定其强度等级只是C7.5左右在梁的断口处可清楚地看出沙石未洗净,骨料中混有鸽蛋大小的黏土块、石灰颗粒和树叶等杂质

2)混凝土采用的水泥是当地生产的400号普通硅酸盐水泥,后经检验只达到350号施工時当作400号水泥配制混凝土,导致混凝土的强度受到一定影响

3)在进深梁断口处上发现偏在一侧,梁的受拉1/3宽度内几乎没有钢筋这种主筋布置使梁在屋盖荷载作用下处于弯、剪、扭受力状态,使梁的支承处作用有扭力矩

4)对墙体进行检查,未发现有质量问题

综合以上施工问题,可以认为进深梁的断裂主要由于该梁受有扭矩和剪力产生的较大剪应力而梁的混凝土强度又过低,导致梁发生剪切破坏的饿緣故其中混凝土骨料含过量的土块等有害杂质,又是混凝土强度过低的主要原因

2、混凝土受冻或养护温度过低事故案例

某工程为三层磚混结构,现浇跨度18m的钢筋混凝土屋架楼盖纵墙承重、灰土基础(图下图)。施工后于当年10月浇灌二层楼盖混凝土全部主体结构于第②年1月完工。在4月间进行装修工程时发现各层大梁均有斜裂缝。

1)裂缝多为斜向倾角50°~60°,且多发生在300mm的钢箍间距内。近梁中部为豎向裂缝

2)斜裂缝两端密集中部稀少(值得注意的是在纵筋截断处都有斜裂缝);其沿梁高度方向的位置较多地在中和轴以下,个别贯通梁高

3)裂缝宽度在梁端附近约0.5~1.2mm,近跨中约0.1~0.5mm;裂缝深度一般小于1/3个别的两端穿通;裂缝数量每根梁少则4根,多则22根一般为10~15根。

1)施工原因:浇灌二层梁板时未采用专门养护措施,浇灌后2h就在板面铺脚手板、堆放砖块进行砌墙11月初浇灌三层现浇板时,室内温喥为0~1°C未采取保温措施。根据试验资料混凝土在21d后的强度只达28d理论强度值的42.5%,一个月后才达到52%因此混凝土早期受冻是这起质量事故的重要原因。另外混凝土的水泥用量偏低(只有210kg/m3,略少于225kg/m3的最低值)也是因素之一。

2)设计原因:其一是箍筋间距过大《混凝土结构設计规范》7.2.7条规定,“当梁高为500mm且V﹥0.07fcbh0时梁中箍筋的最大间距为200mm。”而本工程箍筋间距却为300mm这就是斜裂缝多发生在箍筋之间的原因。其②是是纵筋在梁跨中间截断《混凝土结构设计规范》6.1.5条规定,“纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断”而本工程梁中部分纵向受拉钢筋在跨中截断,截断处都出现斜裂缝这说明受拉钢筋对梁截面的抗剪能力起到一定作用,也说明规范的规定是最适合的

3)比较施工和设计原因,显然可见施工中混凝土早期受冻是产生本工程质量事故的主要原因。

由于梁上有大量斜裂缝很容易发生脆性截面破坏,引起梁嘚断裂故必须进行加固。加固方案是在原大梁外包一U形截面梁该梁按承受原来梁的的全部弯矩和剪力进行设计,并在U形截面梁的端部沿墙设置跨度18m的钢筋混凝土屋架柱和基础作为加固梁的支承。

3、混凝土初期收缩事故案例

某办公楼为现浇跨度18m的钢筋混凝土屋架框架结構在达到预定混凝土强度拆除楼板模板时,发现板上有无数走向不规则的微细裂纹如图2.16所示。裂缝宽0.05~0.15mm有时上下贯通,但其总体特征是板上裂纹多于板下裂纹

事故原因分析及处理措施:

1)查得施工时的气象条件是:上午9时气温13°C,风速7m/s相对湿度40%;中午温度15°C,风速13m/s(最大瞬时风速达18m/s)相对湿度29%;下午5时温度11°C,风速11m/s相对湿度39%。灌注混凝土就是在这种非常干燥的条件下进行的由于异常干燥加仩强风影响,故使得混凝土在凝结后不久即出现裂纹根据有关资料记载:当风速为16m/s时,混凝土的蒸发速度为无风时的4倍;当相对湿度10%时混凝土的蒸发速度为相对湿度90%时的9倍以上。根据这些参数推算本工程在上述气象条件下的蒸发速度可达通常条件的8~10倍。

2)因此可鉯认为与大气接触的楼板上面受干燥空气和强风的影响成为产生较多失水收缩裂纹的主因,而曾受模板保护的楼板下面这种失水收缩裂纹會比较少一点经过对灌注楼板是预留的试块和对楼板承载能力进行试验,均能达到设计要求

3)这说明具有失水收缩的混凝土初期裂纹對楼板的承载力并无影响。但是为了建筑物的耐久性还应使用树脂注入法进行补强。

4、混凝土麻面掉角蜂窝露筋和空洞事故案例

某剧场挑台平面和柱截面配筋如图2.19(a)、(b)所示在14根跨度18m的钢筋混凝土屋架柱子中有13根有严重的蜂窝现象。具体情况是:柱全部侧面面积142m2,蜂窩面积有7.41 m2占5.2%;其中最严重的是K4,仅蜂窝中露筋面积就有0.56 m2露筋位置在地面以上1m处,正是钢筋的搭接部位(图2.19c)

1)混凝土灌注高度太高。7m多高的柱子在模板上未留灌注混凝土的洞口倾倒混凝土时未用串筒、留管等设施,违反施工验收规范中关于“混凝土自由倾落高度不宜超过2m”及“柱子分段灌注高度不应大于3.0m”的规定使混凝土在灌注过程中已有离析现象。

2)灌注混凝土厚度太厚捣固要求不严。施工時未用振捣棒而采用6m长的木杆捣固,并且错误地规定每次灌注厚度以一车混凝土为准(约厚40cm)灌注后捣固30下即可。此规定违反了施工驗收规范中关于“柱子灌注厚度不得超过20cm”的界限

3)柱子钢筋搭接处的设计净距太小,只有31~37.5mm小于设计规范规定柱纵筋净距应≥50mm的要求。实际上有的露筋处净距为0或10mm

剔除全部蜂窝四周的松散混凝土;用湿麻袋塞在凿剔面上,经24h使混凝土湿透厚度至少40~50mm;按照蜂窝尺寸支以有喇叭口的模板如图2.19(e);灌注加有早强剂的C30(旧混凝土为C20)豆石混凝土;养护14昼夜;拆模后将喇叭口上的混凝土凿除。除以上补強措施外还应对柱进行超声波探伤,查明是否还有隐患

5、混凝土施工缝处理不当事故案例

某会议室门厅,屋面板为预制楼板而大梁、圈梁、雨罩均为现浇C20跨度18m的钢筋混凝土屋架构件(图2.27)。施工时大梁混凝土先灌筑,圈梁、雨罩混凝土因故后浇灌但却不适当地将施工缝留在大梁梁端与圈梁交接处(图2.27甲),而且施工缝处的混凝土没有妥善处理又由于该处混凝土没有侧向限制而无法振捣,实际上形成松散的一堆

1)施工缝留在梁端剪力最大部位;

2)施工缝处混凝土强度等级显然不满足设计要求,甚至不足C10严重影响梁端抗剪能力囷粘着力强度;

3)新旧混凝土无法连接。

4)将梁端混凝土用工小心地凿成如图2.27乙所示形状并将部分预制楼板,以加强梁端的抗剪能力

6、混凝土受腐蚀事故案例

北京某旅馆的某区为一6层两跨连续梁的现浇跨度18m的钢筋混凝土屋架内框架结构,上铺预应力空心楼板房屋四周嘚底层和二层为490mm厚承重砖墙,二层以上为370mm厚承重砖墙全楼底层5.0m高,用作餐馆底层以上层高3.60m,用作客房底层中间柱截面为圆形,直径550mm配置9根直径为22的二级钢筋纵向受力钢筋,¢6@200箍筋如图2.35所示。柱基础的底面积为3.50m×3.50m的单柱跨度18m的钢筋混凝土屋架阶梯形基础;四周承重牆为砖砌大放脚条形基础底部宽度1.60m,二者均以地基承载力fk=180Kn/m2(持力土层为粘性土)并考虑基础宽、深度修正后的地基承载力设计值算得。

该房屋的一层跨度18m的钢筋混凝土屋架工程在冬季进行施工为混凝土防冻而在浇筑混凝土时掺入了水泥用量3%的氯盐。

该工程建成使用两年后某日,突然在底层餐厅A柱柱顶附近处掉下一块约40mm直径的混凝土碎块。为防止房屋倒塌餐厅和旅馆不得不暂时停止营业,检查事故原洇

1)在该建筑物的结构设计中,对两跨连续梁施加于柱的荷载均是按每跨50%的全部恒活荷载传递给柱估算的(另50%由承重墙承受),与理論上准确的两跨连续梁传递给柱的荷载相比少算25%的荷重。

2)柱基础和承重墙基础虽均按fk=180Kn/m2设计但经复核,两侧承重墙下条形基础的计算沉降估计45mm左右显然大于跨度18m的钢筋混凝土屋架柱下基础的计算沉降量(估计在34mm左右)。虽然他们间的沉降差为11mm﹤0.002L=0.002×7000=14mm,是允许的;但是,甴于支承连续梁的承重墙相对“软”(沉降量相对大)而支承连续梁的柱相对“硬”(沉降量相对小),致使楼盖荷载往柱的方向调整使得中间柱实际承受的荷载比设计值大而两侧承重墙实际承受的荷载比设计值要小。

3)(1)和(2)项累计柱实际承受的荷载将比设计徝要大得多。

4)柱虽按¢550圆形截面跨度18m的钢筋混凝土屋架受压构件设计配置9根直径为22的二级钢筋纵向钢筋,AS=3421mm2含钢率1.44%,从截面承载力看昰足够的但箍筋配置不合理,表现为箍筋截面过细、间距太大、未设置附加箍筋也未按螺旋箍筋考虑,致使箍筋难以约束纵向受压力後的侧向压屈

5)底层混凝土工程是在冬季施工的,混凝土在浇筑是掺加了氯盐防冻剂对混凝土有盐污染作用,对混凝土中的钢筋腐蚀起催化作用实际上,从底层柱破坏处的钢筋实况分析纵向钢筋和箍筋均已生锈,箍筋直径原为¢6锈后实为¢5.2左右,截面损失率约为25%如此细又如此稀的箍筋难以承受柱端截面上9根直径为22的二级钢筋纵筋侧向压屈所产生的横拉力,起结果必然是箍筋在其最薄弱处断裂此断裂后的混凝土保护层剥落,混凝土碎块下掉

7、钢筋配置不当事故案例

某百货大楼一层橱窗上设置有挑出1200mm通长现浇跨度18m的钢筋混凝土屋架雨篷,如图2.36(a)待到达混凝土设计强度拆模时,突然发生从雨篷根部折断的质量事故呈门帘状如图2.36(b)。

受力筋放错了位置(离模板只有20mm如图2.36c)所致。原来受力筋按设计布置钢筋工绑扎好后就离开了。打混凝土前一些“好心人”看到雨篷钢筋浮搁在过梁箍筋仩,受力筋又放在雨篷顶部(传统的概念总以为受力筋就放在构件底面)就把受力筋临时改放到过梁的箍筋里面,并贴着模板打混凝汢时,现场人员没有对受力筋位置进行检查于是发生上述事故。

8、施工时因钢筋位置配置引起事故案例

某工程框架柱的原设计截面及配筋如上图a在绑扎柱基插筋时,错误地将两排5 25变成3 25(图b)此失误在柱基混凝土浇筑完毕后才发现。

1)在柱的短边各补上2 25插筋

2)为保证新加插筋的锚固,在两个短边上各用3 25横筋与短边3 25焊成一体并将第二步台阶加高500mm。加高台阶时将原基础面凿毛、清洗、支模、浇筑提高一级的混凝土并在新台阶面层铺设¢6@200钢筋网一层。

3)原设计在柱底500mm高度内加密箍筋现增至1000mm。

1)该工程某县公路段的机修车间(底层)和宿舍为2层砖混结构,建筑面积556m2屋顶局部平面与剖面见图3-62。

2)屋顶层的挑梁尺寸与配筋情况见图3-63混凝土C18,在拆模时发现7根挑梁根部断裂

1)混凝土实际强度无试验资料,发现混凝土密实度很差有很多空隙,当时的水灰比不是由试配决定的

2)挑梁的主要受力钢筋严重往下迻位。

3)悬挑部分比设计要长

4)屋面超厚,自重加大

1)将墙上残剩的挑梁根部打掉500mm,露出全部钢筋

2)在墙内100mm处将挑梁的主筋锯断,偅新焊接新的主筋

3)修改设计,将悬挑结构改为全现浇

山西某教学楼为现浇10层框剪结构,长59.4m,宽15.6m,标准层高3.6m,地面以上高度41.8m,地上建筑面积9510m2茬第4和第5层结构完成后,发现这两层柱的钢筋配错其中内跨柱少配钢筋44.53cm2,外跨柱少配13.15cm2

该工程第4,5层柱的配筋相同第6层起配筋减少,施工时误将6层的柱子断面用于4,5层造成配筋错误。

加固构件:凿去45层的保护层,露出柱四角的主筋和全部箍筋用通长钢筋加固,加固直径间距与原设计相同 。

南京某单位办公大楼为5层现浇框架其平面示意图见图3-90,2层框架柱浇注后拆模时发现有6根柱存在空洞,爛根露筋等严重缺陷,其缺陷情况见图3-9192,93

1)柱浇注时分层厚度太大

2)混凝土浇注后漏振或振捣不实。

由于空同漏筋,烂根十分严偅根据现场实际情况分析混凝土内部质量也得不到保证,因此决定立即全部拆除绑扎钢筋后,重新浇注混凝土

某工程为混合结构,屋盖采用现浇跨度18m的钢筋混凝土屋架梁板梁跨度9m,为矩形截面高800mm,宽400mm混凝土为C18。配筋情况为:梁跨中受力钢筋4 25支座受力钢筋2 18,浇築后14d拆模发现梁上由0.1-0.35mm宽的裂缝 。

规定中大于8m的梁拆模时的强度要达到100%才可以,而现实才达到80%于是因强度不足导致开裂。

检验发现裂縫没有明显开裂不会影响结构的安全使用,所以可以采用环氧胶泥涂抹表面封闭裂缝。

某车间12m跨度18m的钢筋混凝土屋架屋面大梁平卧苼产,起吊后发现50%吊环附近混凝土局部压碎吊环偏斜,混凝土裂缝

1)上翼缘裂缝:吊环安装时箍筋被碰撞发生位移,未恢复原状因此,平卧起吊是仅有两个钢箍其作用

2)大梁腹板裂缝:腹板侧向刚度本来很小,翼缘开裂后上部梁的侧向刚度大为减少,所以引起腹板开裂

3)吊环偏斜:两台吊车的吊环受力不均匀受力较大的吊环,残余变形也大因此吊环发生偏斜。

对翼缘处的倾斜裂缝凿去斜缝范围内的混凝土并凿成直槎,然后用C40细石混凝土重新浇筑养护

某煅工车间跨度10m,屋盖梁采用双坡T形截面薄腹梁共4榀,其形状尺寸与配筋见图3-42,梁内无弯起钢筋混凝土设计强度C18,实际试块强度为12-15N/mm2,在检查时发现梁支座附近有斜裂缝出现,并不断增加和扩大

原设计无弯起鋼筋,箍筋断面及数量均不足实测混凝土强度未达到设计要求

由于薄腹梁的承载能力不足,必须加固加固方案在原有的薄腹梁上加跨喥18m的钢筋混凝土屋架,加固后的断面见图3-43增设箍筋来承担斜截面强度,并配置纵向构造钢筋

江苏某冷作车间为装配式跨度18m的钢筋混凝汢屋架结构,柱距6m,跨度18m主要构件为矩形柱,跨度18m的钢筋混凝土屋架屋架大型屋面板,吊屋面板时发现1根柱向内倾斜柱顶向内位移50mm。

柱吊装后没有认真校正当屋盖吊装时,发现了屋盖与柱连接处有错位但未及时查明原因,直到吊装完后才发现有内倾现象

由于柱的偏差太大,必须进行纠正纠偏方案有两个:一是大型屋面板与屋架焊接处割开后,再对柱纠偏;二是把屋架连同屋面板等整体顶起然後对柱纠偏 。

某学校为3层混合结构纵墙承重,外墙厚37cm内墙厚24cm,灰土基础楼盖为现浇跨度18m的钢筋混凝土屋架肋形楼盖,在装饰工程时發现大梁两侧的混凝土楼板上部普遍开裂裂缝方向与大梁平行,凿开后发现负钢筋被踩下

1)浇筑混凝土时,把板中的负弯矩钢筋踩下造成板与梁连接处附近出现通长裂缝。

2)混凝土每立方用量少于250kg

3)在第二层楼盖浇筑后没达到规定强度,就在其上堆放施工工具导致荷载超载。

4)混凝土在冬季施工而没采取任何施工措施

1)对楼板的荷载计算错误。

17、框架梁开裂事故案例

某邻街建筑的底层为商店2層以上为宿舍,是7层现浇框架结构纵向二跨,其第7层平面图如图3-11所示

室内粉饰时发现顶层纵向框架梁KJ-7,KJ-8上有15处裂缝其位置如3-11,裂缝凊况见图3-12

2).施工图漏画附加的横向钢筋。

18、拆模过早引起的倒塌

某轻工厂为二层现浇框架结构,预制跨度18m的钢筋混凝土屋架楼板.施工单位茬浇筑完首层跨度18m的钢筋混凝土屋架框架及吊装完一层楼板后,继续施工第二层.在开始吊装第二层预制板时,为加快施工进度,将第一层的大梁丅的 立柱拆除,以便在底层同时进行装修,结果在吊装二层预制板将近完成时,发生倒塌,当场压死多人,造成重大事故

事故发生后,经调查分析,倒塌的主要原因是底层大梁立柱及模板拆除过早.在吊装二层预制板时,梁的 养护只有3天,强度还很低,不能形成整体框架传力,因而二层框架及预制板的重量及施工荷载由二层大梁的立柱直接传给首层大梁,而这时首层大梁的强度尚未完全达到设计的强度C20,经测定只有C12.首层大梁承受不了二層结构自重及结构辎重而引起倒塌。

19、因锚固长度不足而引起大梁折断

某煅工厂车间屋面梁为12米跨度的T型薄腹梁,在车间建成后使用不久.梁端头突然断裂,造成厂房部分倒塌,倒塌构件包括屋面大梁及大型面板

事故发生后到现场进行调查分析,混凝土强度能满足设计要求从梁端断裂处看,问题出在端部钢筋深入支座的锚固长度至少150毫米,实际上不足50毫米梁端部至柱端外边缘的距离为400毫米,实际上去只有140~~150毫米洇此,梁端支于柱顶上的部分接近于素混凝土梁这是非常不可靠的。加之本车间为锻工车间投产后锻锤的动力作用对厂房振动力的影響大,这在一定程度上增加了大梁的负荷.在这种情况下才引起了大梁的断裂。

20、 钢筋难以施工引起大量倒塌

某农村企业生产车间,砖柱上擱置大梁,施工完成后不久,大梁就倒塌

主要是梁端支撑设计不当.原设计现浇梁垫加一锚筋.实际施工时,锚筋很难插入砌体中,因而改为局部扩夶混凝土垫,使之与圈梁相连并一起浇注.因砖柱顶局部扩大,施工时顺便先砌砖柱的扩大部分作为浇混凝土的侧模.因砖逐皮外伸,浇注混凝土时沒有充分搞固,因而很疏松.砖无咬槎,与混凝土结合力极差,实际上起不到承载作用.在大梁压力下,砖先掉落,疏松的混凝土也无足够承载力,于是引起大梁倒塌。

21、现浇梁柱铰接处理不妥引起裂缝、破损

某厂房横梁与柱铰接,处理如图符合通常做法,但投入使用后,在铰接点附近发生裂缝也局部破坏

钢筋X形原意是只能受水平力而不能承受弯矩,从而实现"铰"的功能,但实际上,这种做法有相当程度的嵌固作用.当两边柱子有不均匀沉降时,节点处梁端生产一角度变位,使锚筋受拉,梁端面与柱混凝土接触面受压而形成抵抗力矩.若这种弯矩过大,则会使节点处开裂,甚至局部破壞.在要求铰接的条件较高时,可改进节点做法,如图.这两种节点做法更接近理想铰接的形式,构造也较简单,施工也很方便.梁柱间的 间隙可视具體情况及梁、柱尺寸的大小而定。

22、人字折梁计算错误而倒塌

某库房为单层结构,跨度10米,长24.5米,采用砖墙承重,屋面采用人字形折梁折梁间距3.5米,茬折梁上搁置预应力跨度18m的钢筋混凝土屋架檩条,每米放3根,工30根,檩条上铺85cm*60cm*5cm的预制平板.人字屋架结构及配筋如图当铺完屋面,拆除折梁的 模板忣支撑时.屋盖倒塌。

该工程愿意采用人字屋架,形式上似拱,因而在梁集中均匀配置8%18钢筋,该工程实际上无拉杆,两端又没有抗拉推力结构,实际上昰 一个折线形跨度18m的钢筋混凝土屋架斜梁.则使强度严重不足,承载力严重不足,加上折梁曲折处受拉钢筋受拉边顺放,在弯折处对受拉力极为不利,为规范所禁止.折梁承载力不足,构造又极不合理,必然引起屋盖的破坏

23、钢筋绑扎不当造成的事故

某教学楼屋顶为井字梁楼盖,平面尺寸為10.8×14.4m, 梁断面25×70cm,受力钢筋为3¢22浇灌完混凝土拆模后,发现离支座2.5m的部位出现了大量的裂缝见图4-12。

事故发生后经过调查分析得知,事故昰因为钢筋绑扎不当造成的从设计图上看,受力钢筋为3根¢22的钢筋施工中,由于¢22钢筋没有长于10cm 的料在离支座两端2.5m处,将受力钢筋茬同一截面切断并搭接焊上1¢19、2¢22,致使该焊接截面同时有6根¢19-¢22的钢筋钢筋间基本没有空隙。浇灌混凝土时无法保证钢筋周围的混凝土保护层钢筋与混凝土间失去粘着力,钢筋的搭接失去作用致使拆模后该梁在搭接部位严重开裂。

24、跨度18m的钢筋混凝土屋架结构工程挑梁板支模错误引起的倒塌事故

某四层内框结构外墙一层窗上设有挑出80cm的现浇跨度18m的钢筋混凝土屋架遮阳板(图4-5)。

该工程在浇筑遮陽板的过程中突然发生局部外墙倒塌事故倒塌物有遮阳板及全部一层窗间墙,倒向室外倒塌线基本上沿脚手眼发生。倒塌后的吊架斜杆大部分发生严重的压曲变形

1)倒塌事故与支撑不当有关。该遮阳板是用吊架支模:在每个窗间墙上设置一个吊架吊架间用木垫板联系起来,并用10×5 cm方木支撑遮阳板的底模图(4-6 )斜撑(10×5 cm)支承在窗台墙上(图4-7)。

2)通过对窗间墙施工中的受力分析和承载能力的验算嘚知造成倒塌事故的直接原因是新砌好的窗间墙承受不了施工过程中由吊架传来的倾复力矩。

25、砖柱承载力不足引起的倒塌事故

某学校嘚教学楼,二层砖混结构,工程已接近完工,在室内进行抹灰粉刷突然倒塌,造成多人死亡

该建筑的平面 、立面、剖面、及主要尺寸如图 .教学楼為二层砖混结构,基础为水泥沙浆砌筑的毛石基础,墙厚180MM.顶头大教室中间深梁为现浇跨度18m的钢筋混凝土屋架梁.三个月后拆除大梁底部支撑及模板,开始装修发现墙体有较大变形,工人用锤子将凸出墙体打了回去,继续施工.第三天发现大教室的窗墙在 市内窗台下约100MM处有一条很宽的水平裂縫,宽约20MM.整个房屋就全部倒塌,两层楼板叠压在一起.未及时撤离的工人全部死亡。

本工程并无正式设计图纸,只是由使用单位直接委托某施工单位建造.根据现场情况参照一般砖混结构草草画了几张草图就进行施工的.施工队伍由乡村瓦木匠组成,没有技术管理体制.事故发生后测定,砖的等级为MU0.5,沙浆强度只有M0.4.在拆模的第二天发现险情后,还不采取应急措施.才导致重大事故的发生

  本图集适用于柱距6m非抗震囷抗震设防烈度为6~8度,基本风压≤0.9kN/m2;基本雪压≤0.7kN/m2的一般工业厂房本图集为18m、21m、24m、27m、30m跨度预应力混凝土折线形屋架施工图;18m、21m、24m跨度的屋架可悬挂一台1~3t电动葫芦或电动单梁悬挂吊车;屋面荷载效应基本组合设计值为3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0kN/m2共六级;屋架安全等级为二级;重要性系数r0為1.0。设计、施工人员使用本图集时可与04G410-1~2、05G512等配套使用。

04G415-1:预应力混凝土折线形屋架(预应力钢筋为钢绞线 跨度18m~30m) 

18m跨屋架上弦支撑平媔布置示意图(用于非抗震设计及抗震设防烈度为6、7度) 

18m跨屋架上弦支撑平面布置示意图(用于抗震设防烈度为8度) 

18m跨屋架下弦支撑平面咘置示意图(用于非抗震设计及抗震设防烈度为6~8度) 

18m跨有悬挂吊车时屋架增设支撑布置示意图 

21m跨屋架上弦支撑平面布置示意图(用于非忼震设计及抗震设防烈度为6、7度) 

21m跨屋架上弦支撑平面布置示意图(用于抗震设防烈度为8度) 

21m跨屋架下弦支撑平面布置示意图(用于非抗震设计及抗震设防烈度为6~8度) 

21m跨有悬挂吊车时屋架增设支撑布置示意图 

24m跨屋架上弦支撑平面布置示意图(用于非抗震设计及抗震设防烈喥为6、7度) 

24m跨屋架上弦支撑平面布置示意图(用于抗震设防烈度为8度) 

24m跨屋架下弦支撑平面布置示意图(用于非抗震设计及抗震设防烈度為6~8度) 

24m跨有悬挂吊车时屋架增设支撑布置示意图 

27m跨屋架上弦支撑平面布置示意图(用于非抗震设计及抗震设防烈度为6、7度) 

27m跨屋架上弦支撑平面布置示意图(用于抗震设防烈度为8度) 

27m跨屋架下弦支撑平面布置示意图(用于非抗震设计及抗震设防烈度为6~8度) 

30m跨屋架上弦支撐平面布置示意图(用于非抗震设计及抗震设防烈度为6、7度) 

30m跨屋架上弦支撑平面布置示意图(用于抗震设防烈度为8度) 

30m跨屋架下弦支撑岼面布置示意图(用于非抗震设计及抗震设防烈度为6~8度) 

屋架与柱连接节点图 

屋架与抗风柱连接节点图 

屋面安装节点图 

天窗架安装节点圖 

屋架上弦支撑安装节点图(一)~(四) 

屋架下弦支撑安装节点图(一)~(二) 

有悬挂吊车时屋架增设预埋件图 

悬挂吊车轨道吊点详圖(一)~(四) 

悬挂吊车轨道接头及车挡详图 

18m跨屋架与屋面板、天窗架连接预埋件布置图 

18m跨屋架配筋节点大样(一)~(三) 

18m跨屋架预淛腹杆详图(一)、(二) 

18跨屋架构造钢筋及檐口钢筋明细表 

21m跨屋架与屋面板、天窗架连接预埋件布置图 

21m跨屋架配筋节点大样(一)、(②) 

21m跨屋架构造钢筋明细表 

24m跨屋架与屋面板、天窗架连接预埋件布置图 

24m跨屋架配筋节点大样(一)、(二) 

24跨屋架构造钢筋及预制腹杆材料明细表 

27m跨屋架与屋面板、天窗架连接预埋件布置图 

27m跨屋架配筋节点大样(一)、(二) 

27跨屋架构造钢筋及预制腹杆材料明细表 

30m跨屋架与屋面板、天窗架连接预埋件布置图 

30m跨屋架配筋节点大样(一)、(二) 

30跨屋架构造钢筋及预制腹杆材料明细表 

预埋件详图(一)、(二) 

屋架在单位荷载(P=1)作用下各杆件内力数值表 

我要回帖

更多关于 跨度18m的钢筋混凝土屋架 的文章

 

随机推荐