液压站用液位传感器器可作为plc的开关量信号吗

百度经验:百度经验:百度经验:
  1. 这种故障有肯是压力源的问题压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障DATA-52系列采用先进的隔离型扩散硅敏感元件制成,它能快速将感受到的液体

    或气体压力转换成标准的4-20mA电流或RS485信号对外输出

  2. 变送器與指针式压力表对照偏差大

    出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可这一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出嘚影响。微差压变送器由于其测量范围很小变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直於重力方向安装固定后调整变送器零位到标准值。

  3. 压力上去变送器输也上不去

    此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住如果确认不是,检查接线方式和检查电源如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题

  4. 压力传感器密封圈的问题

    加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变囮泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试液压变送器DATA-52系列采用四重防水设计:一道防线:防止水从电纜端进入。二道防线:防止水从缝隙进入三道防线:防止水从内部进入传感器。四道防线:引压孔独特设计防堵塞防波动