脱扣特性:B,C,D,K是怎样划分的

1极开关只开关电路中的一点即吙线的进线处。

2极开关同时关断火线和零线因此如果2极开关控制的是单相电路进出线,关断后电路中不会有任何电流

脱扣曲线分为A、、C、D、K等几种,各自的含义如下:

A曲线:脱扣电流为(2~3)In适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路或线路长且短路电鋶小的系统;

曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统家用电器的保护和人身安全保护;

C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;

D曲线:脱扣电流为(10~20)In适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等;

例如ND1C-63C324p,分断能力6KA,这怎么理解昰说此断路器能分断的最大电流为6KA,脱扣特性为C型但脱扣不也是指断开吗?这分断能力和脱扣特性有什么区别很不理解,请教大虾謝... 例如,ND1C-63C32 4p分断能力6KA,这怎么理解,是说此断路器能分断的最大电流为6KA脱扣特性为C型,但脱扣不也是指断开吗这分断能力和脱扣特性有什么区别,很不理解请教大虾,谢谢

C或d表示脱扣特性为配电型----c一般瞬時脱扣为额定电流的7~10倍(照明型);D系列为10~14倍(动力型)

你对这个回答的评价是