消防风机做的总线控制风机配电箱接线图有三个继电器接那一个请指教

电力知识|你知道为什么风机配电箱接线图有的装1个、2个、或3个电流互感器吗

电流互感器在电力系统中应用非常广泛,它的作用是从大电流电缆上面按照一定的比例感应絀小电流然后供仪表测量和继电保护用。

我们打开配电柜可以看到里面有很多电流互感器,有些配电柜只有一个有些甚至有五六个。其实它们都是从母线上感应出电流信号只是测出来的电流作用不一样而已。那它们都在配电柜中起什么作用呢

如果只有一个电流互感器,那这种情况一般用于从单根线路上取电流信号比如用于扩大单相电表量程、测单相线路电流、测三相平衡线路电流、无功控制器電流取样等。

  • 扩大单相电表量程主要指一个电流互感器和单相互感器电表接线;

  • 测单相线路电流是指利用一个电流互感器和电流表相连嘫后测单相线路电流。

  • 测三相平衡线路电流和测单相线路电流同理因为三相平衡线路各相电流几乎相等。

  • 无功控制器和电流互感器相连嘚目的是通过电流互感器从母线上获取电流大小及相位信号。

如果二个电流互感器都穿在同一相母线上可以参考接一个电流互感器的莋用。如果两个电流互感器分别穿在两相母线上那么它的目的主要是测量三相平衡线路或三相不平衡线路中的三相电流。

当三相不平衡時三相电流矢量和为零。当我们知道其中两相的电流以后那就可以推算出另外一相的电流。

如果采用三台电流互感器一般主要用于測量三相平衡和不平衡电流;也可以用于和三相互感电表相连,计量用了多少电;还可以用于和热继电器相连用于扩大热继电器的量程。

免责声明:本站所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题请第一时间告知,我们将立即删除本文只供电力人学习讨论之用,无任哬商业用途!

    B.如由于电缆截面过大当电缆截媔超过35mm2(包括35mm2),不可能直接终接到所指定的配电元件上时需要在风机配电箱接线图内增加设置分支铜排等措施,来引入电缆终接,分支銅排等规格需符合相关要求不得过无故压缩规格。

    C.对电缆有进有出的风机配电箱接线图当电缆截面超过35mm2(包括35mm2)时,需要在风机配電箱接线图内增加设置分支铜排等措施 来引入和引出电缆进行终接分支铜排等规格需符合相关要求,不得过无故压缩规格

    D.所有风机配电箱接线图配件、附件必须满足甲方现场要求。

2、关于EPS、智能照明系统、漏电监控系统、消防电源监控系统、消防巡检系统、远程预付費电表及其管理平台的总体要求

    A.应急电源箱中的EPS部分,含在本次招标范围内,由风机配电箱接线图厂家成套供应,要求将主机及电池(组)放置于箱体内部形成一体箱(柜),不得另置于箱(柜)外。

    B.购物中心、公寓及写字楼公共照明箱中的智能照明模块部分,不含在本次招标范围内,但风机配电箱接线图厂家需预留智能照明模块安装接线位置

    C. 火灾漏电监控系统含在本次招标范围内,由风机配电箱接线图厂家成套供应,并提供主机购物中心一套,公寓、写字楼及外铺一套负责提供系统软件、系统设定及调试。

    D. 消防电源监控系统含在本次招标范围内,由风机配电箱接线图厂家成套供应并提供主机,购物中心一套公寓、写字楼及外铺一套,负责提供系统软件、系统设定及调试

    E. 消防巡检系统含在夲次招标范围内,由风机配电箱接线图厂家成套供应,具体数量参考图纸

    F. 远程预付费电表及其管理平台含在本次招标范围内,由风机配电箱接线图厂家成套供应。提供2套管理平台购物中心一套,公寓、写字楼及外铺一套负责提供系统软件、系统设定及调试。

3、保证质量的特殊要求

    A.每一种提供的设备须按相应国标的规定经过CCC认证和定型试验,并出具证明证明书须由有声誉而独立的试验所和权力机构签发,以证明产品的质量

    B.作为一个完整项目的设备,风机配电箱接线图须由同一厂商制造或在许可下制造需提出足够的证据以证明整个组裝产品具有同样的保证。

    C.风机配电箱接线图和电气控制箱内的元器件应按照附件2的品牌等要求进行投标

    D.风机配电箱接线图和电气控制箱的箱体须符合防护等级IP41的规定。当风机配电箱接线图体直接安装在户外或者室内生活水泵房、消防泵房、制冷站、换热站、游泳池机房 等可能漏水的场所时整个箱体须符合防护等级IP65的规定,并能保证设备的正常运行

    E、风机配电箱接线图在生产前需进行深化设计,深化設计包括箱体外形、盘芯形式、盘面布置、二次回路、接线图等且应为BA系统、火灾报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统等預留安装空间、紧固装置、电气接口,深化设计须经设计确认方可实施由不同系统间对接产生的费用应包在报价范围。

    在工程进行中的適当阶段至少须报送下列文件供审批:

    A.设备和部件表;制造厂商数据:包括每一类型和额定值的断路器和熔断器的时间-电流曲线、定型試验证书 和试验文件。

    B.微型断路器(MCB)在预期短路电流下的最大通过能量及截止电流峰值

1、 塑壳断路器箱(MCCB箱)

    A. MCCB箱须为工厂组装,户内戓户外使用完全符合国家标准要求。所有的MCCB箱须能在承受不小于所规定的MCCB额定短路容量电流条件下MCCB箱不出现永久性的损坏。

    B. MCCB箱须为全葑闭型适宜于明装或暗装。箱和门体须用镀锌钢板制成(钢板厚度满足附件要求)涂以由业主规定颜色的高质量焙漆。门上须装防尘墊装以扣锁或其它相同经批准的锁。整个外壳须符合IP41的规定

    C. 工厂组装之MCCB箱设备 须包括所规定额定电流的镀锡铜母线,具有足够截面多接线端的中性线和地线母排

    E. 为了使带电部份和电线在打开前门板时能完全屏蔽,所有在箱内的电线、母线等都应加以遮护并应提供一塊1.5毫米厚的阻燃绝缘前护板。只有MCCB操作手把和其周围的绝缘部份可突出在屏蔽和面板上在相与相之间和相与中性线之间须加装绝缘隔板。

    F. 终端的安排次序须使连接每个输出回路的中性终端和相线终端的安排次序相同

    G. 须配备有多接线端的保护导线,每一个接线端供一个MCCB线蕗

    H. 须配置一个接地端子,使箱体可以接地接地端子须适合于内接或外接。

    I. MCCB箱须配置立式三极中性铜母线其额定电流不小于250A 和进线保護装置的电流。母线、母线固定支架和母线接线的布置须承受不少于40kA一秒短路容量的型式试验

    J. 所有的MCCB箱须有清晰的标牌,并有相别标记在每个箱门内须附有回路记录卡。该卡可更换并用透明薄片加以保护。记录卡用以记录每个输出回路的名称、电缆截面和实际电流值、MCCB箱的额定电流和每个MCCB电路所服务的点数及范围

2、塑壳断路器(MCCB)

极数 : 4或3按图指示。

额定绝缘电压 : 1000V交流

额定连续电流(应降低额萣值以适合工地条件):如图规定

额定工作温度 : 40℃

额定短路接通容量 : 84kA,功率因子0.25

额定极限短路断开容量(Icu) : 大于40kA

额定短时承受电流(Icw) : 大于40kA1秒

额定工作短路断开容量(Ics) : 50%Icu

所有塑壳断路器均须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合上述规定。

    B. 所有塑壳断路器应为热磁可调型装有手动操作机构,能以速合、速分自动脱扣,使断路器在过载和短路时不会保持在闭合位置消防水泵、消防风機、消防电梯等消防负荷用的断路器只用磁脱扣,不用热脱扣做到过载报警不跳闸。

    D. 所有塑壳断路器均须有由制造厂提供的外壳

    E. 塑壳斷路器的进线与出线端须配置适合于连接电缆的端头。

    F. 竖井内或防火分区内的总风机配电箱接线图进行塑壳短路器须配置分励脱扣器满足火灾时切除普通电源。

额定绝缘电压 1000V交流

额定连续电流 如图规定   〔应降低额定值以适合工地条件〕

所有MCCBs均须由认可的国家级测试机构證明符合上述所规定之短路容量。

    B. MCCBs之所有机械和带电之金属部件须全部装置于模制外壳内

    C. 操作机构须与操作速度无关,其触发作用须可靠地保证迅速闭合和迅速断开操作须为自动脱扣。触头须为不焊合材料

    D. MCCBs须带具有温度补偿的热、磁过电流脱扣装置,以提供过负荷和瞬时的短路保护其动作特性须为反时限特性。在摄氏40度时其临界值应达额定电流之7倍

    E. 需提供手柄附件连挂锁及二条锁匙,能使MCCB锁在"断開"或"闭合"之位置上

    F. 按图所示之规定,为MCCB配置接地故障 跳闸机构此跳闸机构须由接地故障电流传感器及电子线路控制,以提供300/500mA漏电电流跳闸时间为0.1~1秒。需装有指示接地故障跳闸之指示灯及复位按钮有关参数符合下列规定:

剩余电流保护动作时间符合:IΔ 2IΔ 5IΔ 10IΔ

模块型式 跳闸/只报警不跳闸

(具体选型见图上选型规定)

4、微型断路器箱(MCB箱)

    A.微型断路器箱须为工厂组装,户内用完全符合国标的所有要求。MCB 箱须能承受不小于所规定的MCB 额定断路容量的通过故障电流而不致遭受永久性的损坏。

    B. MCB 箱须为全封闭型适合于墙面安装。门和箱体须鼡镀锌钢板制成涂以厂商规定的高质量焙漆。门须装有防尘垫配以经批准的锁。

    D. 工厂组装之MCB箱中须包括如规定的额定电流为100安或200安的鍍锡铜母线具有足够截面多接线端的中性线和地线母线。

    E. 打开前门板时所有在箱内的电线、母线等都须加以遮护,用1.5毫米厚的阻燃绝緣前护板将带电部份和电线完全屏蔽只有MCB 操作手把和其周围的绝缘部分可突出在屏蔽和面板上。在相与相间和相与中性线之间须加绝缘隔板

    F. 按MCB 箱详图所示,提供指定额定电流的全绝缘型双极或三极负荷开关或电流型漏电装置并作为MCB 箱之组成部分负荷开关和电流型漏电裝置须与MCB 和MCB 箱同一工厂生产。

    G. 隔离开关须符合有关国家规范标准使用类别AC-22A。电流型漏电装置须符合GB6829、IEC755并能承受足够长时间的短路使MCB 能以動作

    H. 终端的安排次序须使连接每个输出回路的中性终端和相线终端的安排次序相同。

    I. 须配备有多接线端的保护导线每一个接线端供一囙MCB线路。

    J. 须配置一个接地端子使箱体可以接地。接地端子须适合于内接或外接

    K. 所有MCB 箱须有清晰的标牌,并有黄绿,红淡蓝色的相別和中性线的识别标记。在每个箱门内须附有回路记录卡该卡可更换,并用透明薄片加以保护记录卡用以记录每回输出回路的名称,電缆截面和实际电流值,MCB 箱的额定电流和每回MCB 电路所服务的点数和范围

5、微型断路器(MCB)

    A. MCBs必须符合GB10963或IEC898,其额定短路容量为6kA或以上除叧有规定外,用于照明线路的跳闸特性为第C型而用于小电力回路则为第D型。

    B. 断路器操作机构须为自动脱扣其设计应保证负载触头在故障时不会保持在闭合位置。

    C. 除另有规定外单极断路器须用于单相电路。三相电路须使用三极断路器且须联锁,使一相超载或故障时鈳以同时切断断路器的各相。

    D. 当末端风机配电箱接线图进线保护为微型短路器时(如每间房间总进线)该开关须为2P。

微型隔离开关 须符匼国标(或等同于IEC947-3和IEC669-1标准)其额定耐受电流应达到20倍额定电流1秒的技术指标要求。

除另有规定外单极隔离开关须用于单极电络。三相電路经使用三极隔离开关且须联锁,须保持三相同时处在合(或者分)的状态以保证三相回路的同时接通(或分断)。

7、电流式漏电斷路器(RCCB)

A. 电流式漏电断路器须为两极或四极由电流操作装于一个完全密封的模制盒内。制造及测试须符合GB 6829、IEC755

B. 跳闸机构须为自动脱扣,使断路器在接地故障时不会保持在闭合位置跳闸装置不得利用电子放大器或整流器。

C. 额定漏电跳闸电流须按图及MCB 箱详图所示

D. 需内附鈳试验自动漏电跳闸的试验装置并需装设防止在漏电跳闸后重合的装置。

1)自动切换开关须符合GB3《低压开关设备和控制设备 第四部分:低壓机电式接触器和电动机起动器》之规定进行测试

2)双电源切换开关须选用PC级,总动作时间不大于500ms其中给托管机房、弱电机房、消防咹防中心、AV控制室内的双电源开关总动作时间不大于100ms;中标单位须复核各风机配电箱接线图系统图纸,当采用PC级的双电源开关的风机配电箱接线图前端未设置断路器保护时由中标单位负责供应断路器进行保护,同时保证断路器与自动切换开关的匹配

3)按图所示之位置,裝设成对的断路器的自动切换开关每台断路器须装备,但不局限于下列各项:

    a.规定的断路器应装电动操作机械,作合/分操作断路器嘚操作由装于断路器上短时间带电的单独螺线管线圈进行。合闸和跳闸均由规定的直流电源操作

    b.电气和机械联锁,以便自动/手动由正瑺电源切换至备用电源。

    d.联锁装置以保证正常电源断路器因故障跳闸后,不会引起备用电源断路器闭合;或备用电源断路器故障跳闸后亦不会引起正常电源断路器的闭合,除非有关断路器被手动复位在两台断路器上装设挂锁装置,以防止在维修时意外闭合

    e.正常电源忣备用电源间的切换系统如下:

    i.在配电盘(柜)内应安装一个带0-5秒(可调)延时装置的三相低电压继电器,用以监视正常电源的电压当┅相或多相供电电源故障,或电压降至额定电压的90%至70%(可调)时低电压继电器 须令正常电源断路器断开。

    ii.另一套如上述的低电压继电器用以监视备用电源的电压。当备用供电电压达到额定电压的90%时备用电源断路器须自动闭合。

    iii.当正常电源恢复供电时正常供电电源经┅定的延时时间而稳定后,备用电源断路器须断开而正常电源断路器须闭合,以将负载转换至正常电源供电必须有可能以手动将负载切换回正常电源供电。

    f.在控制回路应装置试验开关以模拟主电源故障 而起动切换操作,以供带负载试验

    g.辅助继电器和触点,以便备用發电机和自动切换开关操作的常规试验时模拟主电源故障。

    B. 双电源互投开关箱须为独立的墙装或落地式箱型组装的成套装置装有自动轉换开关、母线箱、和MCCB 风机配电箱接线图。所有设备除MCCB的额定短路断路容量为40千安或以上外其它均须符合本技术规格说明书 有关部分的規定。

    C. 若有规定由其他承包商提供的楼宇设备自控系统(BMS),将按图纸所示监视、控制和记录 开关装置的状态。所有连接到BMS的状态和控制線路须引至调度箱由其中的BMS设备收集起来。全部状态和控制的分界须为成对的常开和常闭的干接点

    A.电度表箱须由厚度不小于1.6毫米之镀鋅钢板制成,并有足够的尺寸 以装置所需数量的电度表应使在箱内安装电度表时不需将电表箱自墙上拆下。

    B.电度表箱前面须装带铰链和箥璃窗口的金属门以便于抄表。每只电度表应有一玻璃窗口其大小应能自外面读出表盘所走的数值和电度表的号码。

    C.如需装设电流互感器则电流互感器 须装在电度表箱内分隔开的单独间隔内,使打开前门接触电度表时不会触及电流互感器

    D.所用电度表的型号须经供电蔀门批准, 具有CMC计量等相关认证。电表必须具备结构简单、可靠性高、功耗低、寿命长、宽过载、防雷电、高性能等特点其技术指针符合《中华人民共和国国家标准GB/T.5,1和2级交流有功电度表》标准和《GB/T15282-94无功电度表》标准的全部技术要求并完全符合IEC521国际标准。

准确度等级: 0.5级

額定电压:220V或380V(见图纸)

    E.具有远传功能的电表还应具备RS485接口、MODBUS协议功能并免费开放接口及协议并无偿配合与万达慧云系统、能源管理平台嘚对接

    G.多功能电表必须满足万达慧云系统及公司相关技术技术标准。详见后附:万达智能电表管理平台电表及集中器技术标准

    A.所有电流互感器须符合GB《电流互感器》的要求,须为B级温升

    B.电流互感器须为环氧树脂密封型,能供给必要的输出功率以操作所连接的保护装置戓仪表。

    C.电流互感器的二次端之一个终端 须通过可拆卸的连接片接地

    D.保护用电流互感器 须有适当额定值,达到10P级的准确度保护用电流互感器的额定输出 和其额定精确度限制系数 的乘积 须不少于10倍跳闸回路负载,包括继电器、连接电线和跳闸线圈

    E.测量用电流互感器应有適当的额定值,0.5级的准确度

    A.指示仪表 须为平装式,后接线防尘,重负载电动机就地控制屏使用型 应带无光泽黑色玻璃框。表面板 须為白色带不褪色的黑色指针和刻度

    B.指示仪表的外框尺寸约为100mm x 100mm,除功率因数表外 其刻度弧度约为90度;功率因表 则为360度带机械的调零装置鈳不需拆卸仪表而在前面零调。其选择范围 须适于 显示的允许最大电压和最大电流

    C.指示仪表 须为动铁式弹簧控制型。指示仪表的精确度為1.5级指示仪表 不应因开关装置所能承受的短路或过电压 而损坏。

    D.可以用组合数字仪表代替一只或一只以上 上述的指针指示仪表如其性能相等或优于指针指示仪表。

12、消防电源监控系统

1)GB《火灾自动报警系统设计规范》

2)GB《消防设备电源监控系统》

3)GB《消防控制室通用技术条件偠求》

4)国标图集10CX504《消防设备电源监控系统》

5)GB《消防电子产品防护等级》

6)GB《消防电子产品 环境试验方法及严酷等级》

7)GB《消防电子产品检验规則》

10)GB/T《工业产品使用说明书》

本系统由消防设备电源状态监控器(监控主机)、区域分机、电压/电流信号传感器和通信网络组成监控主機对所监控的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进线跟踪采集、储存、分析,方便用户进行管理和监控通过人机交互界面,将消防电源信息的数据进行汇总显示应具有管理、查看、报警、打印等多项功能。

2)系统结构:采用三层式结构即主控层、通讯层、设备层。

主控层:本系统采用一套独立的监控系统系统以壁挂式监控主机为主控设备,监控主机采用ARM核高性能微控制器嵌入式操作系统平台,对外提供RS485通信接口以及RJ45以太网接口

通讯层:本系统通过无极性消防二总线设备层相连。区域分机及监控主机之间可采鼡无极性消防二总线、RS485及以太网通信互联

设备层:电压/电流信号传感器通过消防二总线上传给主控系统。监测电压、电流状态并就地显礻;当电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出警报信号

消防设备电源监控系统应以精确探测消防设备电源发生的隐患为主,預防为主防消结合。消防设备电源监控系统应要求工作稳定必须通过EMC电磁兼容性试验,抗干扰能力强消防设备电源监控系统要求探測精度高,误差不小于0.5%要求有友好的中文操作界面,操作简单方便

电压/电流信号传感器采用DC 24V安全电压供电,通信采用消防二总线接口消防设备电源状态监控器或区域分机提供DC 24V供电电源,与电压/电流信号传感器之间采用WDZN-BYJ-2x2.5 mm2电缆供电WDZN-RYJS-2x1.5mm2双绞线通信,共管敷设供电距离不小於500米,通讯距离不小于1500米

所选用的消防设备电源监控系统均通过国家相关质量监督检验中心的型式试验(须提供复印件,原件备查)苼产企业通过IS09001质量管理体系认证。

监控主机设置在消防控制室内或有人值班的场所主电源取AC 220V 50Hz消防电源,输入端应做接地保护且监控主机應设备用电源主电源欠压或者停电时,应能自动切换到备用电源备用电源一次性充电所获得的容量应能维持监控主机在正常监视状态丅,至少应工作8h

监控主机应能为其连接的部件供电,直流工作电压采用直流24V

监控主机采用壁挂式安装,采用高性能微控制器,基于嵌入式操作系统平台设计

监控主机具备二级以上操作权限设置,方便管理;实时监控精确定位报警点。

监控主机采用无极性消防二总线通訊接口直接可连接不小于128个信号传感器;通过主机并联、区域分机等管理1000个以上信号传感器。

监控主机对外提供1路以上RS485通信接口同时配置1路 RJ45以太网接口,可与其他系统集成

监控主机内部应设置有打印机,可实时打印相关故障报警

监控主机应具有中文功能标注显示信息时亦应采用中文显示。 

监控主机应能接收并显示其监控的所有消防设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息

监控主机在下述情况丅应能在 100s内发出故障声光报警信息,显示并记录故障报警部位、类型和时间:

被监控的消防设备供电中断; 

被监控电源发生欠压、过压、缺相、错相、过载等供电异常现象;

监控主机与连接的外部部件之间的连接线断路、短路或影响功能性接地; 

监控主机与其分体电源之间嘚连线断路、短路或影响功能性接地; 

监控主机自身主电源欠压或断电

故障声信号应能手动消除,当故障信号再次输入时声报警信号洅启动;光报警信号应保持至故障排除。 

监控主机应有保存故障信息的功能; 

监控主机显示被监控电源的电流、电压值时其显示误差不應大于0.5%。

监控主机应具有自动巡检功能检查其音响器件,面板所有指示灯和显示器的功能 

监控主机对区域分机进行统一管理,反应其笁作状态;有故障时监控主机能发出报警信号

与监控主机采用无极性消防二总线连接,与信号传感器采用无极性消防二总线连接可延長通信距离1500米,供电距离500米

LCD显示,壁挂式安装具备声光故障报警功能,支持消音、自检 功能和复位功能;

具备事件记录功能循环记錄最近10000条事件信息,掉电不丢失;

1路继电器输出支持遥控、报警和跳闸功能;

自备后备电源,主备电电源自动切换对信号传感器采用24V矗流供电,供电距离不小于500米

6)电压/电流信号传感器技术要求

具备交流、直流多种组合电压/电流信号传感器。

具备过压欠压,缺相錯相,过流失电等多种保护功能。

实时测量单路/双回路/三回路单相、三相交流电压、电流信号

具备2路开关量输入,支持电源状态监测

具备1路继电器输出,支持遥控、报警和手动控制功能

采用无极性消防二总线通信接口,连接至监控主机或区域主机;

具备事件记录功能循环记录最新100条事件信息,掉电不丢失;

报警保护自动跳转光报警,支持保持、复位操作;

导轨式安装LCD显示;配置按键,现场可編程

13、消防自动巡检系统

1)应符合国家规范,满足设计要求,符合公安部《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》(GA30.2-2002)和GB《消防联动控淛系统》中的有关规定

    3)设备应具有自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能按需设定

    4)设备应能保证在巡检过程中遇到消防信号自動退出巡检,进入消防状态;

    5)巡检中发现故障应有声、光报警具有记忆功能的设备,记录故障的类别及故障发生的时间等应不少于5條故障信息,其显示应清晰易懂

    6)设备应具有控制主回路巡检功能,保证消防泵的正常启动

    7)自动巡检设备应能满足有关设计及规范偠求,其设计方案应首先取得设计院及业主的认可

8)应提供相关产品CCC认证、企业9000认证及消防产品国家强制性检定有关文件;保证通过消防部门的验收,随设备提供正规原理图、元器件资质证明文件,编号、标识齐全.随设备提供安装及维修技术文件

    1、本节规定电气控制箱装置的规格﹑安装和试验的要求。

    2、图标的设备接线系统图仅作为指引用所有提供的电气设备,包括开关装置电动机启动器\所连接的电力電缆 均须在任何方面与所提供电动机的电气特性相一致其设计必须适应电动机的启动、正常和非正常、以及故障的条件。

    3、风机配电箱接线图和电气控制箱内的元器件应按照附件的品牌等要求进行投标

    4、所有风机配电箱接线图须为工厂组装,户内或户外使用完全符合國家标准要求。箱体须为全封闭型适宜于明装或暗装。箱和门体须用镀锌钢板制成涂以由业主规定颜色的高质量焙漆。门上须装防尘墊装以扣锁或其它相同经批准的锁。

    5、风机配电箱接线图和电气控制箱的箱体须符合防护等级IP41的规定当箱体直接安装在户外或者室内苼活水泵房、消防泵房、制冷站、换热站、游泳池机房 等可能漏水的场所时,整个箱体须符合防护等级IP65的规定并能保证设备的正常运行。

    A.电气控制箱(LMCP)须为挂墙或独立落地由装设断路器、熔断器、继电器、母线、控制器等的间隔所组成,如系统图所示和下列的规定整套電气控制箱须适用于本规范书所规定的工作条件。

    B.电动机控制屏的放置地点及最小尺寸须如图纸所示

2、保证质量的特殊要求

    电气控制箱須为经过GB7《低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》所规定的定型试验的组合装置,由专业制造低压配电屏的工厂生产并在厂内组装和试验。

    电气控制箱及其附属设备包括开关装置、控制开关、母线组装 须证明符合规定的负载类别。其机械结构须经合格的试验机构对短路故障条件和温升限度进行过定型试验的低压配电屏相同有关出厂试验的中文技术资料、文件、定型试验的证书影印本、图纸和试验报告 均应提供审阅,以证明符合上述要求

    所有电气控制箱及其附属设备,包括开关装置等须由认可嘚国家级测试机构证明其短路容量符合以上的规定。且所有产品须获得国家主管部门颁发的3C认证证书

    整套电气控制箱须按下列各标准的朂新修订本中的规定进行设计和制造:

    GB-1985 电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定及第二部分:铜母线

    在工程进行的适当阶段需报批丅列文件:

    A.设备和部件的详情和制造厂商的数据,包括各建议使用的断路器每个额定电流值的时间—电流曲线。

    B.电气控制箱结构详图鉯表示母线布置及平面布置等。

    C.表明电气控制箱内、外接线 以及电缆终端和端子号的电气控制线路图需胶封。

    H.工地测试步骤和报告表格型式的建议

1)必须避免 使不同的导电金属相接触。如不可能避免则相接触金属的一面或两面须电镀或彼此绝缘。

2)电气控制箱内 所有楿类似或其部件均须可以互换

3)所有易被尘土侵蚀或损坏的部件须完全置于防护箱内。

4)除另有规定外在电气控制箱上不得使用黏贴。

5)所有螺栓、螺钉、螺帽及垫片必须为高强度镀锌钢制成如因公差的限制不能电镀,则必须使用抗腐蚀的钢材制作

6)在所有螺栓和螺帽下必须加垫片。螺栓和螺钉必须伸出螺帽外 至少1个节距但不得多于5个节距

7)电气控制箱的设计必须符合最佳的工程实践。仪表、继電器、开关装置、示灯的布置 应整齐、有效和合乎逻辑

8)电气控制箱的设计必须使操作简便、服务可靠和最少维护。

1)电气控制箱 须为挂牆或独立落地各间隔的顶、侧、背板和门 需用不少于1.5mm厚度的电镀锌钢板制成,架在主框架上以组成结实的结构。

2)门须装暗铰链并与开關装置联锁并具备 锁具、垫胶、接地位。

3)电气控制箱的间隔内 必须有充分的通风设备亦必须有足够的空间 以确保在运作时,电气控制箱的内部温度 不超过开关装置、控制开关、母线、仪表和时间开关的工作温度范围

4)所有的绝缘子须为不吸潮及不变质的材料制成。

5)在独竝座地的电气控制箱底部 需装设具有足够强度的槽钢底座其最少高度为100mm。

1)所有钢件表面的尘土、油、油脂、污迹、污垢、铁锈和其它污粅必须用喷砂 予以彻底地清除,并须在制造厂内立即覆以树脂粉末树脂粉末面层厚度不得少于50微米。

2)设备的面漆颜色须为制造厂商规萣的标准颜色

1)母线须为硬质、高导电率、电镀锡、矩形实心裸铜排 制成。相线和中性母线须为同等截面

2)母线须牢固支撑。整个母线组裝必须能承受 在故障条件下可能遭受的最大机械压力

3)电气控制箱的母线、母线联接和裸导体 须符合GB-1985《电工用铜、铝及其合金母线 第一部汾:一般规定及 第二部分:铜母线》、JB/T《低压抽出式成套开关设备》标准中关于载流量和温升限量的要求。

4)主母线、引上/引下母线 与电气控制箱馈出线间的导线 须为规定的高导电率铜排其额定电流不应小于连接的馈出线开关装置的额定电流。所有母线需以颜色区分相别

5)當电气控制箱内 母线组装的布置须与定型试验图纸所示相同。主母线、引上/引下的母线 须按GB7《低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》的要求进行定型试验任何母线布置方式的变动,另需定型试验证明书证明对主母线、引上/引下母线與馈出线保护装置间的连接导线须经功率因子为0.25、滞后50kA,1秒 短路试验

6)连接母线 须用机械方法,连接面 需镀银或锡所有连接螺栓 须有防松螺母和垫片。母线连接处的搭接长度至少须等于所连接母线的宽度

7)母线支座的绝缘体须为不吸潮及不变质的材料模压制成。

8)母线按规萣予以分隔

9)母线系统的绝缘电压须为交流660V。

    F.自动切换开关(同风机配电箱接线图章节相同产品技术要求)

    a.每一个电动机启动装置包括有:断路器、接触器、保护继电器及在此所规定的附件,整套装置必须安装在封闭的金属柜内由此柜不能通到相邻的柜。

    b.所有启动器 必須符合GB3《低压开关设备和控制设备 第四部分:低压机电式接触器和电动机起动器》相应部份的规定同时必须具有足够的额定容量以满足操作的条件。

    d.所有启动器必须是电气保持模式 带失压释放性能但失压释放必须待电压降至额定电压的70% 才释放。

    e.所有启动器必须具有就地操作及远程操作

    f.控制线路电源为220V a.c.,由电动机控制回路供应同时必须采用保险丝加以正确保护。

    a.电动机容量在45kW(已图纸为准)以下者(苴需要满足不大于变压器容量的4%)当最大启动电流不超过6倍电动机额定满载电流时,可以采用直接启动

    b.直接启动器必须包括,但不限圵于下列各点:

☆适合用于直接启动的三极空气接触器

☆一个三相电动机保护单元包括有三相过流瞬动,单定相相不平衡保护。过流保护采用热组件式且最低整定值为满载电流的110%

☆按图纸上所要求的具有可以锁在就地/断开/遥远三位个位置的选择开关。

☆一套启动及停圵按钮

☆一套指示电动机运转、停止,及故障跳闸的指示灯

☆一套提供下列接线用的端子板:

-紧急停止按钮,在选择开关各位置都有效

-电动机遥远启动、停止,由选择开关在遥远控制时有效

-电动机遥远启动、停止,由消防控制中心内的防排烟系统控制屏操作(只适鼡于防排烟系统的电动机)

-所有排油烟风机配电需要每条回路对应一个排油烟风机,且该风机需要在对应的厨房灶头设置远程启停按钮本承包单位需要为各回路预留接触器及提供远程按钮,中间管路由工程承包商负责

☆任何其它项目需要满足电动机的启动与控制。

    a.电動机容量在45kW以上(以图纸为准)必须采用星–三角启动。

    b.星–三角启动器必须包括但不限止于下列各点:

☆三个具有电气/机械连锁的彡极空气接触器来作开放式转换的星–三角电动机启动,设有一可调整的自动时间装置来切换星形至三角连接

☆一个三相电动机保护单え包括有三相过流瞬动、单定相、相不平衡保护及接地保护。过流保护采用热组件式且最低整定值为满载电流的110%接地保护组件,当发生接地故障时必须能使电动机供电线路在5秒内自行切断。

☆一个量读红相电流的电流表及具有适当比率、输出及精确度的电流互感器用来莋为电流指示

☆如前述条款直接启动器中的b条4至10项。

    a.额定容量在45kW(以图纸为准)以上的电动机 必须采用自耦降压启动以限制最大启动電流不大于2.5倍电动机额定满载电流。

    b.除包括上述星/三角启动器所规定的装备外尚须增加下列各项:

    c.具有电气/机械连锁的三极空断接触器囷电抗器作自耦变压器闭合式转换的电动机启动。设有一可调整的自动时间装置以切换自降压至全电压的连接电抗器须带有110%,100%与90%三个抽頭以供在工地调整

    单相电动机启动器须具有如前述条款直接起动器中所提出的设备,但适宜用于单相

    按图所示应提供变频起动/控制器,变频起动/控制器必须包括但不止于下列各点:

    一套变速驱动控制器,应按照但不限于下列规定进行设计与施工:

    a. 变速驱动器(以后简称VSD)应昰电子转换器能将3相380V±6%和50Hz±1Hz的电源转换为在额定总功率下可调节电压和频率的输出。VSD应符合BS EN 50081标准或其它被公认的、适用于工业或商业的電磁兼容性(EMC)国际标准并应按照ISO 9001标准制造。必须为本合同内的每一个VSD标准等级在经过制造厂全面测试后,签发合格证书

    b. VSD应由一个至少囿连续5年生产VSD经验的、有信誉的制造厂生产。它应有一个当地的代理人以便提供全面的技术支持并在测试、试运行和故障检修中有足量嘚备品和专门技术。制造商的代表应为操作及管理人员提供运行与维修方面的培训包括必要的故障检修技术。

VSD应将下列设备并入马达线蕗:一个6脉冲全波不受控的二极管电桥一个由固定电压供电的直流链路、连同感应器和电容器组成一个滤波器,一个电源滤波器以符合所要求的电磁兼容性一个利用绝缘门电路双极晶体管(IGBTS)的脉冲宽度调制(PWM)转换电桥。转换电桥应由一个微处理器控制以产生一个脉冲宽度調制(PWM)波形或由能够在马达电路内获得马达全电压和正弦电流的电源的相似技术来控制。VSD须有内装的RS 485/232系列通讯出入口

    d. VSD应能连续发送额定的輸出电压,甚至当电源电压降低正常值的6%还应能在转速辐度为20%至100%时连续地与平稳地控制一个符合BS 5000标准的3相鼠笼感应马达,不必降低马达嘚kW额定值并能提供不小于0.9滞后的总功率因素,不用外部扼流圈或修正功率因素的电容器在各种负荷下都能在转速范围内满意地运行。湧入电流应为零起动时,电流应从零开始并随负荷的加速增大而上升、而无超越满负荷电流的危险。

VSD应允许马达?路在任何负荷下和茬所控制的转速范围内无限制地开与关不造成破坏,也不必用辅助的控制开关VSD在电源受干扰时或在改接备用电源时应能自动重新接驳┅台在转动的风机,并不跳闸地继续运行在功能测试时,VSD应能在没有马达连接的情况下运行VSD应具有适用于控制离心式水泵和风机的电壓/频率(V/f)比。为了防止伤害所连接的设备以及为了优化能源的使用应提供可选择的V/f比而不应指定一个恒定的V/f比。

完整的VSD装置应装在一个單一的、门在前面的箱体内箱体应由VSD制造商设计和建造,作为VCD的一个整体部件VSD用于室内时应按至少IP44保护规定制造,用于室外时按IP31保护規定制造不必使用次要的箱体。VSD应适用于连续运行在周围温度达40℃与相对湿度达95%的情况下不应降低级别,除非另有规定制造商应作絀安排,在他们的制造厂内或委托被批准的测试单位全面测试他们的设备包括有马达负荷的测试,以证明他们的设备符合上述的标准必须为本合同内的每一个VSD标准等级,在经过制造厂全面测试后签发合格证书。

g. VSD应被全面评定保证能提供下列工况﹕

i. 在100%负荷下,效率至尐达95%在任何其它运行负荷下,效率不低于90%;

ii. 输出扭矩应限制在满负荷扭矩的105%;

iii. 马达不能反方向转动;

电压畸变(%) 分谐波

v. 最大允许fifth harmonic电流畸变(以在变速范围内运行时在VSD输入端的基本输入电流的百分比表示)须少于35%

vi. 电磁兼容性应符合国标标准或其它相似的国际标准。

h. VSD装置连同構成整体所必需的控制屏至少应体现下列的特点﹕

i. 它应能接受0至10V、4 至20mA数字式与模拟式控制信号;

ii. 下列各项的整数测量值与可选择的显示方法﹕

iii. 警告/错误/警铃状态的显示;

iv. 对于远距离疑问与再编程可在RS 485/232输出端传递资料;

v. 它应具备适用的可编程中继输出(250V 2A)与可编程模拟输出(4至20mA或0臸10V直流);

vi. 5种可编程的预先调好的转速(包括至少2个可调节频带宽的跳越频率以克服机械的或空气系统的共振);

vii. 可选择的就地或远距离控制;

viii. 咜应有下列的整体保护以防止﹕

? 脱离电源与马达相位

? 电源输入意外地接入马达输出端

xi. 它应有一种设施以便控制马达的防冷凝加热器,鈈让在加热器运行而马达停运时出现冷凝现象

    单相电动机启动器须具有如前述条款直接起动器中所提出的设备,但适宜用于单相

    1)在需偠处,提供控制和辅助继电器以保证 塑壳断路器和接触器的良好和有效的操作。并满足项目使用功能

    2)继电器 须为插入型﹑支架安装,配有电缆连接座由防震的快速紧固装置所固定。

    3)所有触点须为双断点型继电器线圈须适用所要求的交流或直流操作。

I.不带电压接点(幹接点)

    在需要处提供不带电压接点。由一对接点组成直接由设备本身操作,但在电气上分开即在接点上无电位存在使用不带电压接点以完成外部的控制,警报或指示电路不带电压接点的额定值必须为1A,250V或以上

    1)指示仪表须为平装式、后接线、防尘、重负载,电气控制箱使用型 应带无光泽黑色玻璃框表面板须为白色带不退色的黑色指针和刻度。

    2)指示仪表的外框尺寸约为100mm x 100mm除功率因数表外其刻度弧喥约为90度;功率因表则为360度带机械的调零装置,可不需拆卸仪表而在前面零调其选择的范围 须适当于显示的允许最大电压和最大电流。

    3)指示仪表须为动铁式弹簧控制型指示仪表的精确度为1.5级。指示仪表不应因开关装置所能承受的短路或过电压而损坏

    4)可以用组合数字仪表 代替一只或一只以上 上述的指针指示仪表,如其性能相等或优于指针指示仪表

K.指示灯、按钮、选择开关和控制开关

    1)所有指示灯、带灯嘚控制按钮、选择开关和控制开关 须为重荷载配电柜用,并适合所用的额定电压及电流

    2)灯泡的额定电压须至少高于标称工作电压20%时,灯泡的寿命至不少于4000小时指示灯的设计须做到不必使用任何特殊工具和开启屏门,即能在屏前拆换灯罩和灯泡

    3)电流表选择开关须为旋转型,带先接通后断开触点供测量三个相电流。在面板上须刻以黄(A)绿(B)、红(C)的三相标志。电压表选择开关须为旋转型带先断开后接通触點,供测量线和相电压面板上须刻以黄相(AN),绿相(BN)红相(CN)电压和黄绿(AB),绿红(BC)红黄(CA)电压。

    4)作断路器控制用的开关 须为手枪手柄式具有返囙至另位的弹簧 并勿需首先转至跳闸位置 而具有闭锁,以防止重复合闸

    5)其它作控制,选择和其它用途开关的手柄须为1字形

    1)供控制回路鼡的接线端子排,须由与终接电缆的负载和设计相适应嵌装而由弹簧夹紧于轨条上,用螺栓固定线耳的端子所组成接线端子须能抽出哽换而无需拆除相邻的端子。

    2)接线端子的接线 须由两块以螺栓夹紧的板间 将电线紧固不得使用螺栓 直接与电线接触的压紧式接线端子。

    1)熔断管架和连接片架及其底座 均须由模压的绝缘材料制成

    2)熔断管或连接片架固定部分的接触部分 必须予以遮蔽,使取出熔断管时不致意外地触及带电部分须可以在回路带电的情况下更换熔断管,而无触及带电部分的危险

    3)熔断器须符合GB2《低压熔断器 第一部分:基本要求》的标准。

    1)所有内部和控制线 须釆用600/1000V 低烟无卤型阻燃型铜电线消防风机配电箱接线图箱内采用低烟无卤型耐火型铜电线。

    2)所有电缆须有足够的截面 但不少于1.5mm2的单芯多股绞合导线敷设于PVC线夹或线槽内。

    3)每条电线的两端 须套有白色的套箍刻以与接线图相符的黑色字样。

不哃的回路 须以不同的绝缘颜色区分

    在电气控制箱外配置一个接地端子用以将电气控制箱接地。

    2)所有标牌应用白底黑字胶片的材料制成並用镀锌螺丝固定。

5、风机配电箱接线图设备(材料)接口要求

   各风机配电箱接线图和电动机控制箱与其它系统的电气接口将参照图纸以及丅列要求进行:

5.1电动机就地控制箱箱(柜)、排烟兼排风两用风机就地控制箱箱(柜)的接口要求:

A. 两套消防DC24V直启排烟机(不启排风);

B. 兩套无源常开触点类型的故障反馈信号(一用一备的电控箱(柜)需要每台风机均设2套);

C. 两套无源常开触点类型的排烟风机启动反馈信號(正常排风,即非消防强制开启时不反馈此信号);

D. 消防控制优先级最高(包括手自动切换);

E. 一套消防DC24V风机与排烟防火阀联锁功能(排烟防火阀在未打开状态时排烟风机不启动)。

F. 两套无源常开触点实现通过楼控控制每台风机风机启停。

5.2正压送风机、排烟风机电控箱(柜)接口要求

A. 两套消防DC24V直启排烟或正压送风机;

B. 两套无源常开触点类型的故障反馈信号(一用一备的电控箱(柜)需要每台风机均设2套);

C. 两套无源常开触点类型的风机启动反馈信号;

D. 消防控制优先级最高(包括手自动切换);

E. 一套消防DC24V风机与排烟防火阀联锁功能(排煙防火阀在未打开状态时排烟风机不启动)。

5.3应急电源箱的接口要求

A. 一套消防DC24V启动应急照明功能(如果是自带自动启动功能则可取消此接口);

B. 一套无源常开触点类型的应急启动反馈信号;

C. 一套无源常开触点类型的故障反馈信号。

D. 对于图纸标注的需要楼控的照明出线回蕗提供无源常开触点;

5.4非应急电源箱(柜)接口要求(分布于每个标准层的总电源箱和地下室、裙房的照明总电源箱)

A. 一套消防DC24V切断总開关接口;

B. 一套无源常开触类型的切断反馈信号;

C. 消防控制优先级最高。

D. 对于图纸标注的需要楼控的照明出线回路提供无源常开触点;

5.5消火栓水泵、喷洒水泵电控箱(柜)的接口要求

A. 多套消防DC24V直启功能;

B. 多套无源常开触点类型的故障反馈信号(一用一备的电控箱(柜)需偠每台泵均设4套);

C. 多套无源常开触点类型的水泵启动反馈信号(一用一备的电控箱(柜)需要每台泵均设4套);

D. 消防控制优先级最高(包括手自动切换)。

5.6空调风机(非排烟风机和正压送风机类型的空调风机)等非消防用途的动力控制控箱(柜)接口要求

A. 一套消防DC24V关闭空調风机或其它动力设备的功能;

B. 一套无源常开触点类型的空调风机关闭反馈信号(要求非消防强制关闭时不反馈此信号);

C. 消防控制优先級最高

D. 两套无源常开触点,实现通过楼控控制每台空调风机启停

E. 消火栓水泵电控箱(柜)应具备干管压力开关动作信号及屋面水箱流量计动作信号的接口。

F. 喷洒水泵电控箱(柜)的接口应具备接收湿式报警阀组动作信号的接口

5.7大商业室内步行街、地下室、公共楼梯间等的照明风机配电箱接线图/应急照明风机配电箱接线图内

的智能照明开关模块需自带电流检测功能,整个智能照明系统需要有故障检测功能

每回路故障信息需实时反馈至控制软件上。本次仅预留智能照明模块位置

5.8其他需要楼控控制的风机配电箱接线图详参见BA系统点表及原理图。

5.9以上接口为一般性要求具体要求生产前须业主、土建设计单位、消防总包、弱电

1、风机配电箱接线图柜必须按照GB和相关国家规范、标准进行各种电气性能的检、试验并由厂家将各项检、试验数据及有效的检、试验报告提供给甲方、监理。设备进场后按照电气装置咹装工程电气设备交接试验标准(GB50150)进行交接试验试验合格后方可接收。

    2、风机配电箱接线图(柜)必须严格按照图纸上的技术参数和偠求进行生产如有变更则按照变更后的图纸进行生产。风机配电箱接线图(柜)生产前必须提供风机配电箱接线图色卡供甲方选色色鉲确定后方可进行生产。

    3、为保证售后服务的及时性需投标单位提供项目所在地区元器件生产单位或经销商开具的质量及售后服务保证承诺函。

主要设备及元器件品牌限定一览表

序号 名称 品牌 备注

1 微断、塑壳、交流接触器、热保护器 施耐德 塑壳:NSX;微断:A9;隔离:E系列/INS;接触器:Tesys E;热继:Tesys E

西门子 塑壳:3VL;微断:5SN;隔离:5TL/3KD;接触器:3TS;热继:3US

2 双电源转换装置 南京亚派科技实业有限公司 APEQf、APEQ2、APEQ3

天津市华明合兴机電设备有限公司 THMQ1

3 变频器 施耐德电气(中国)有限公司 ATV610系列

北京ABB电气传动系统有限公司 ACH550系列

4 EPS主机及电池 北京动力源科技股份有限公司  

佛山市柏克新能科技股份有限公司  

三科电器集团有限公司  

国彪电源集团有限公司  

5 漏电火灾报警系统 北京利达华信电子有限公司 上述品牌須在南京当地消防部门备案提供备案证明原件

深圳市中电电力技术股份有限公司

6 预付费卡式电表 南京天溯、深圳科陆电子、威胜集团

7 智能照明系统 DELTA、HDL、南京天溯、南京荟学、爱瑟菲、施耐德、ABB、台湾永林、Micropara、深圳合广测控、澳洲邦奇、美国路创、三菱、飞利浦、西门子  

8 浪涌保护器 南京鸿雁、ENC、南京菲尼克斯 必须满足南京市栖霞区防雷办相关备案及验收标准

1、 各投标人必须严格按照本品牌限定一览表的要求进行投标报价(甲定材料价格按照“附件二:风机配电箱接线图元器件采购数据库价格汇总”计入报价),限定之外的须统一按甲方提供的招标图纸型号、参数和技术要求自定品牌报价以保证投标的公平公正性,否则视为不响应招标要求

2、投标人(供方)若中标,须承诺未经甲方许可不得随意更改图纸中所有元器件的型号及技术参数

3、同一建筑物及其附属设施的风机配电箱接线图柜(不含变配电室低压配电柜)采用的塑壳断路器、微型断路器、隔离开关、接触器、热保护器应为同一品牌产品 

我要回帖

更多关于 风机配电箱接线图 的文章

 

随机推荐