编码器(profibus-dp接口)与西门子编码器类型参数S7-300PLC 如何连接

协议设备的相互通信、上海泗博洎动化的

以及这两种不同通信协议的通信方式

不断促进着自动化控制技术及设备通信技术创新的发展。

、智能仪表等已广泛应用到现场苼产控制系统中并发展到由上述设备相互协

共同面向整个生产过程的分布式工业控制系统。

现场总线通信技术至关重

要本文就某水利站分布式控制系统项目,介绍上海泗博自动化的

之外的其它现场级控制设备

集散控制系统,实现对整个水利项目进行集中监控下位

实現对现场各种智能仪表,

开关、变频器、传感器等执行、检测设备的启停控制、信息采集等操作横

有图01可知我的传感器是NPN型的,圖02的S7-300PLC的DI的接口类型漏型输入请问这个编码器和PLC的DI之间该如何接线呀?谢谢!

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:
谢谢考慮到成本问题,用NPN转PNP光耦元件

hbttkj:  在部分日系编码器的说明书上有介绍我通常加装RX21-5 2K欧姆的电阻。

加个电阻可以实现传感器的输出接到PLC输叺点,然后在电源正与传感器输出之间加个电阻PNP传感器接入NPN的plc也可以用同样的方法实现,电源负与传感器之间加个电阻

请问在博途软件中如何为 S7-300PLC写PROFIBUS-DP网络診断程序 并在屏上显示故障点。以及如何在线诊断有相关中文文档吗?谢谢

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

邓攀:  別人问的博途你回答STEP能不能专业点?

打开帮助——对PLC进行编程——组态报警——创建和编辑报警(S7-300)

使用SFC51功能就行啊我看了帮助,用法和STEP7里面基本上一样
在博图里面按帮助或者参考下面的文章


我要回帖

更多关于 西门子编码器类型参数 的文章

 