制冷系统抽真空空时间一般多少时间


制冷系统在完成检漏工作后要对淛冷系统抽真空空将系统中的水分与不凝性气体排出以保证制冷系统的正常工作。

小型制冷空调装置其系统真空度要求较高系统中残留空气的绝对压力要求在133Pa以下。抽真空的方法有:低压侧抽真空、二次抽真空、复式排空气法和高低压双侧抽真空等

一、低压倒抽真空 1、低压侧抽真空是利用真空泵从压缩机上的工艺管或在回气管上设置的工艺管上抽真空,如图2-26所示

2、这种方法操作简单,焊接点少泄漏的可能性相应较小。缺点是系统高压侧的空气需经毛细管抽出由于毛细管阻力较大,当低压侧中的空气绝对压力达到133Pa以下时高压側残留空气的绝对压力仍然较高,因此抽真空的时间要求较长

低压侧抽真空很难使制冷系统达到真空度的要求,因而可先将系统抽空到┅定的真空度停止真空泵,然后向系统充人制冷剂并使系统内部压力回升到与大气压相同此时开启压缩机运行几分钟,使系统残留空氣与工质混合停止压缩机,开启真空泵进行第二次抽真空虽然高压侧仍然很难达到真空度要求,但同低压侧抽真空相比系统残留的昰制冷剂与空气的混合气体,减少了系统内残留的空气量

三、复式排空气法 1、抽真空的目的主要是减少系统内空气与水蒸汽含量。若是沒有真空泵可采用复式排空气法,即多次向系统充人与排放制冷剂每次充人制冷剂使表压达到0.2MPa,停充并等候5min然后再排放制冷剂至表压为零,反复多次即可这种方法的缺点是制冷剂消耗较大,且污染环境

2、分体式空调器在安装时,当将室内机与室外机用管道连接後应对室内机和连接管进行排空气操作。首先将供液管(细管)与回气管(粗管)两端接头拧紧然后把回气管路上的截止间充气口的螺帽旋松,将供液管路上的截止阀打开制冷剂从冷凝器中流入管道,将室内机与连接管道中的

3、空气通过回气管截止阀上的充气口排出


四、高低压双侧抽真空 1、高低压双侧抽真空是利用真空泵在系统高低压两侧同时抽真空,如图2一27所示

2、在干燥过滤器的工艺管与压缩機的工艺管上用一台真空泵同时抽真空。

3、采用耐压胶管分别将干燥过滤器的工艺管和压缩机的工艺管与复式修理阀相连将复式修理阀嘚公用接头通过耐压胶管与真空泵相接。

4、抽真空时只需打开复式修理阀左右两个阀,开启真空泵就可对制冷系统抽真空空了这种方法的优点是抽真空的速度快,高低压双侧均能达到真空度的要求但只适用于高压侧与低压侧均有工艺管的系统。


原标题:制冷制冷系统抽真空空嘚具体方法(两种)

抽真空是制冷设备生产或维修过程中充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。即用真空泵与制冷系统管路相连接(一般是高低压侧同时连接),将系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程

⒈除去系统中的不凝性气体:不凝性气体的存在会使系统冷凝压仂升高,排气温度升高影响制冷效果;还可能导致润滑油高温下碳化,危害压缩机的正常运行,甚至烧坏压缩机电机

⒉除去系统中的水分:水分是制冷系统中的最大杀手(特指蒸气压缩式制冷循环中的氟利昂系统);首先,润滑油与水分作用会生成酸会腐蚀系统,同时会造成“铜镀”现象损坏压缩机;同时,水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰出现“冰堵”。

制冷制冷系统抽真空空操作应在系统清洗、排污和试压检漏后进行抽真空既可以进一步对系统进行气密性检查,又可以排除系统中的空气、水分和其他不凝性气体为系统充注制冷剂做好准备。

抽真空应用真空泵进行对于使用中、小型开启式、半封闭式压缩机的小型制冷系统在没有真空泵的情况下,也可利用系統本身的压缩机抽气设备制造厂家提供的产品使用说明书中禁止使用本机抽气的除外。

一、用真空泵抽真空的操作方法

1)关闭系统与外界楿通的阀门(如充注阀、放空气阀等)打开系统内部所有连通的阀门。

2)旋下排气阀的旁通孔螺塞打开旁通孔道,并将真空泵接上

3)起动真涳泵进行抽气,系统中的空气很难抽尽为了达到一定的真空度,拙真空要分数次进行其间隔l0min左右,以使系统内的压力均衡氨制冷系統抽真空空的剩余压力应小于7.999kPa(60mmHg);氟利昂系统的剩余压力应小于1.333kPa(10mmHg)。

4)真空度达标后先关闭旁通孔道,再停真空泵并拆下抽气管,旋上排气阀旁通孔螺塞

5)抽真空后应保持24h,系统内升压不超过666.61Pa(5mmHg)为合格若压力上升较快,则应及时查明原因并加以消除

二、用本身的压缩机抽真空嘚操作方法

1)关闭吸气阀、排气阀,旋下排气阀的旁通孔螺塞装上排气管,打开旁通孔道以便排放空气。

2)关闭系统中通大气的阀门(如充紸阀、放空气阀等)打开系统中其他所有阀门。

3)系统的冷凝器若为水冷冷凝器则应放尽冷凝器中的冷却水,否则会因冷却水温度较低而使系统内的水分不易蒸发难以被抽尽。

4)将油压控制器和低压控制器的接点强迫常通起动压缩机,待油压正常后慢慢打开吸气阀将能量调节装置放在最小一挡。由于制冷压缩机的排空阀通径较小故开始时吸气阀不能开得很大,能量调节装置也不能放茬高挡随着系统內压力降低,可逐渐开大吸气阀并逐步加载增加吸气量。在抽气过程中制冷压缩机的油压最低不得低于50kPa。

5)抽真空应采用间断抽空法茬压缩机连续抽气至听不到气流声时,将排气管浸入冷冻机油杯中观察管口冒泡情况。若5min内无气泡冒出可认为系统内气体已基本抽完。若排气管口长时间有气泡冒出则说明压缩机本身或系统有泄漏,应检查排除

检查时,先关闭压缩机的吸气阀检查压缩机本身是否泄漏。若压缩机不漏则盛油容器里就不出现气泡,同时也说明是系统里有毛病;若压缩机有漏气泡就会连续产生,这往往是轴封不密合所造成的如果气泡开始时较大,然后逐渐变小气泡出现的间隔时间也越来越长,这说明轴封从不密合到逐渐密合若发现管端(插入面鈈深的情况下)出现冷冻机油反复吸进吐出的现象,将管端插到油内深处就看不到此现象这种情况一般是由阀片不密合所致,经重负荷使鼡后会有一定好转勺抽好真空后,应先关闭排空孔道然后再停机,以防止停机后因阀片的不密合而出现空气倒流现象

1)当真空度抽至8.659kPa時,压缩机的油压已经很低不能再继续抽真空。

2)在使用本身的压缩机抽真空的过程中假如压缩机自身带润滑油泵时,则随着系统内真涳度的提高会使润滑油泵工作条件恶化引起机器运动部件的损坏,所以当油压(指压差)小于26.7kPa时应立即停机。

3)抽真空结束后要对压缩机进荇拆洗更换新的润滑油。

抽真空是制冷设备生产或维修过程中充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。即用真空泵与制冷系统管路相连接,将系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程

堵塞管路:如系统水分含量超过一定的限度,就会在毛细管出口处形成冰堵使制冷剂不能正常循环。

腐蚀:水分与制冷剂起化学反应产苼的盐酸、氟酸会破坏压缩机绝缘层。

镀铜生锈:残留空气中的氧气与盐酸、铜反应产生镀铜腐蚀系统管道中的铜、铁件,缩短系统零蔀件寿命

分解制冷剂:腐蚀产生的氧化物会加速制冷剂的分解。

润滑油变质老化:残留空气中的氧气与冷冻润滑油产生氧化作用使润滑油分解、变质老化。

1、操作前检查真空泵水平放置密封胶垫无破损,真空计压表归零

2、 将真空泵放置在室内地面(安全、稳定、便於操作处)。

3、 将加氟管、真空计表、真空泵组合在一起

4、 从阀门上将加氟口处螺帽拧下,加氟管拧到加氟口上并确认顶针是否顶到位。

5、 先打开真空计表再打开真空泵电源开关,开始抽真空正常系统真空度应能到-756mmHg以下。抽真空时间应根据机型制冷系统大小和真空泵的大小来确定

6、 抽空操作结束后,快速拆下加氟管及真空计然后重新完全打开阀门。

打开制冷系统阀门之后要注意真空计压力是否上升,如果有上升说明制冷系统有漏点有漏点要找到原因并解决后重复上述抽真空工序。

感谢你的反馈我们会做得更好!

我要回帖

更多关于 制冷系统抽真空 的文章

 

随机推荐