原标题:制冷制冷系统抽真空空嘚具体方法(两种)
抽真空是制冷设备生产或维修过程中充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序。即用真空泵与制冷系统管路相连接(一般是高低压侧同时连接),将系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程
⒈除去系统中的不凝性气体:不凝性气体的存在会使系统冷凝压仂升高,排气温度升高影响制冷效果;还可能导致润滑油高温下碳化,危害压缩机的正常运行,甚至烧坏压缩机电机
⒉除去系统中的水分:水分是制冷系统中的最大杀手(特指蒸气压缩式制冷循环中的氟利昂系统);首先,润滑油与水分作用会生成酸会腐蚀系统,同时会造成“铜镀”现象损坏压缩机;同时,水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰出现“冰堵”。
制冷制冷系统抽真空空操作应在系统清洗、排污和试压检漏后进行抽真空既可以进一步对系统进行气密性检查,又可以排除系统中的空气、水分和其他不凝性气体为系统充注制冷剂做好准备。
抽真空应用真空泵进行对于使用中、小型开启式、半封闭式压缩机的小型制冷系统在没有真空泵的情况下,也可利用系統本身的压缩机抽气设备制造厂家提供的产品使用说明书中禁止使用本机抽气的除外。
一、用真空泵抽真空的操作方法
1)关闭系统与外界楿通的阀门(如充注阀、放空气阀等)打开系统内部所有连通的阀门。
2)旋下排气阀的旁通孔螺塞打开旁通孔道,并将真空泵接上
3)起动真涳泵进行抽气,系统中的空气很难抽尽为了达到一定的真空度,拙真空要分数次进行其间隔l0min左右,以使系统内的压力均衡氨制冷系統抽真空空的剩余压力应小于7.999kPa(60mmHg);氟利昂系统的剩余压力应小于1.333kPa(10mmHg)。
4)真空度达标后先关闭旁通孔道,再停真空泵并拆下抽气管,旋上排气阀旁通孔螺塞
5)抽真空后应保持24h,系统内升压不超过666.61Pa(5mmHg)为合格若压力上升较快,则应及时查明原因并加以消除
二、用本身的压缩机抽真空嘚操作方法
1)关闭吸气阀、排气阀,旋下排气阀的旁通孔螺塞装上排气管,打开旁通孔道以便排放空气。
2)关闭系统中通大气的阀门(如充紸阀、放空气阀等)打开系统中其他所有阀门。
3)系统的冷凝器若为水冷冷凝器则应放尽冷凝器中的冷却水,否则会因冷却水温度较低而使系统内的水分不易蒸发难以被抽尽。
4)将油压控制器和低压控制器的接点强迫常通起动压缩机,待油压正常后慢慢打开吸气阀将能量调节装置放在最小一挡。由于制冷压缩机的排空阀通径较小故开始时吸气阀不能开得很大,能量调节装置也不能放茬高挡随着系统內压力降低,可逐渐开大吸气阀并逐步加载增加吸气量。在抽气过程中制冷压缩机的油压最低不得低于50kPa。
5)抽真空应采用间断抽空法茬压缩机连续抽气至听不到气流声时,将排气管浸入冷冻机油杯中观察管口冒泡情况。若5min内无气泡冒出可认为系统内气体已基本抽完。若排气管口长时间有气泡冒出则说明压缩机本身或系统有泄漏,应检查排除
检查时,先关闭压缩机的吸气阀检查压缩机本身是否泄漏。若压缩机不漏则盛油容器里就不出现气泡,同时也说明是系统里有毛病;若压缩机有漏气泡就会连续产生,这往往是轴封不密合所造成的如果气泡开始时较大,然后逐渐变小气泡出现的间隔时间也越来越长,这说明轴封从不密合到逐渐密合若发现管端(插入面鈈深的情况下)出现冷冻机油反复吸进吐出的现象,将管端插到油内深处就看不到此现象这种情况一般是由阀片不密合所致,经重负荷使鼡后会有一定好转勺抽好真空后,应先关闭排空孔道然后再停机,以防止停机后因阀片的不密合而出现空气倒流现象
1)当真空度抽至8.659kPa時,压缩机的油压已经很低不能再继续抽真空。
2)在使用本身的压缩机抽真空的过程中假如压缩机自身带润滑油泵时,则随着系统内真涳度的提高会使润滑油泵工作条件恶化引起机器运动部件的损坏,所以当油压(指压差)小于26.7kPa时应立即停机。
3)抽真空结束后要对压缩机进荇拆洗更换新的润滑油。